hier ist dafür der richtige Thread:
Für mehrere Bänke: Eine gute und schnelle 160V Class T Sicherung mit einem AIC von 20KA !!:
https://www.littelfuse.com/products/fuses/industrial-power-fuses/class-t-fuses/jlln.aspx
Für mehrere Bänke: Eine gute und schnelle 160V Class T Sicherung mit einem AIC von 20KA !!:
Ordentlich bauen! Hitzebeständige Halter verwenden Sicherungen und Kabel passend dimensionieren und nicht dauerhaft am Limit betreiben.
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Ich habe mir den Dicken DC Schalter geholt, der Innenwiderstand wird von dem YR1035+ mit0,4mOhm angezeigt.
Ein Paar User aus dem Anderen Forum sind damit sehr zufrieden...
Laut Hersteller darf man die Kontakte in Serie verschalten, welchen Sinn hat es?
doppelte Chance dass der Lichtbogen beim öffnen des Schalters früher abreisst
Höhere maximal schaltbare Spannung.
Hm, da wäre ich eher vorsichtig. Ich will nicht schwarz malen, aber einen DC Trenner der bis 500V angegeben ist würde ich, nur weil jetzt zwei Kontakte in serie verschaltet sind, nicht mit 1000V beaufschlagen - Stichwort Isolationsklasse des Gehäuses rundherum.
Dann lieber gleich auf die 1000V Variante gehen https://heschen.com/de/products/circuit-breaker-hsm3dc-250?variant=43686786859161
Jedoch, die Redundanz der Kontakte indem man sie in Serie schaltet, ergibt durchaus Sinn.
Wo ich die Dinger so sehe, ich weiß zwar nicht ob da auch 95mm² Rohrkabelschuhe an den Ausbuchtungen der Verschraubungen passen, aber die HESCHEN hätte ich mir anstelle meiner NH00 Trenner auch gut vorstellen können. Einziger Beigeschmack: Die NH00 Sicherungen haben ein höheres Trennvermögen.
1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Aufbauphase--
Ich will nicht schwarz malen, aber einen DC Trenner der bis 500V angegeben ist würde ich, nur weil jetzt zwei Kontakte in serie verschaltet sind, nicht mit 1000V beaufschlagen
Genau deswegen habe ich "höhere" und nicht "doppelte" geschrieben.
Irgendeine Form von "Derating" wird man anwenden müssen, da sich zwei Bauteile in Serie nie ideal gleich verhalten.
Dass sollte dem Datenblatt zu entnehmen sein.
Wollte ich schon lange mal schreiben:
gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Sicherungen, RCDs, DC-Schaltern, aber auch Rohrkabelschuhen
ist es für mich wichtig das da nicht Guokukey, Heschen, shezen, oder sowas drauf steht
sondern Siemens, ABB oder Eaton und Klauke.
Und wenn jetzt einer um die Ecke kommt und meint das die ABB Schalter dreimal so teuer sind...
Wenn die Bude wegen so nem Chinaschalter abbrennt....?
Grüße
Michael
PS:....und ja, richtig dimensioniert und verbaut muss das Zeugs natürlich auch werden.
Photovoltaik mit 22,4kWp in Betrieb seit 04/22
Fronius Symo 17,5kW, Fronius SmartMeter
56x Trina Solar Vertex S TSM-400DE09.08 (30 ost/26 west)
seit 07/23 Victron ESS mit
1x Victron MultiPlus II 5000 / cerboGX
16x EVE LF280k mit JK BMS
Dann würde ich auch das Batrium BMS empfehlen, das kostet runde 2000€, nur das BMS 😉
Ich muss ganz ehrlich sagen , ich achte schön darauf , das ich bei Kabel und kabelschuhe
klauke nehme.
Aber auch da sollte man darauf achten welchen kabelschuhe man nehmen würde für was für Kabel .
Richtige Montage / krimpen muss natürlich sein .
Wir hätten zb in der firma mal kabelschuhe für feinst Kabel , falsch bestellt , und ein Kollege hör das an ein normales Kabel montiert . Da sind die Kabel bei 40kw Motor Leistung auch weg gebrannt , da der innendurchmesser anders ist als normale kabelschuhe 🤷♂️
deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp
3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp
Ap System ds3s 600w
2x420w suntech
Ja, daher klauke ich auch keine Kabelschuhe, die sehen einfach so mickrig aus.
Es gibt ja ein Grund, dass für jeden Kabelschuh eine zugelassen Crimpung gibt.
Die Kabelschuhe werden billig, das Werkzeug teuer.
Ich hab mit für die wichtigen Dinge Kabelschuhe aus China besorgt. Nicht dieses SC-Zeugs, ist schon was mit etwas Material rund ums Loch und mit ner langen Trompete dran.
Hat weder DIN Abmessungen noch wird es jemals VDE konform werden. Es wird aber ganz sicher auch nicht die Ursache werden, dass die Hütte brennt.
Übriges Thema widerstand, bei NH1 hat man mit 0,4mOhm die Sicherung mit drin.
200A im Halter hatte ich mit 0,39mOhm gemessen, davon hat die Sicherung einen Anteil von 0,34mOhm. Da wird sicher auch nichts anbrennen.
Das unkalkulierbare ist für mich das BMS, es muss so lange cool bleiben, bis die Sicherung durch ist.
..,-