MEGA Sicherung wird extrem warm und hat meinen Sicherhungshalter zerschmolzen...

118 Beiträge
33 Benutzer
42 Reactions
4,382 Ansichten
Regulus
(@regulus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 185

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7011
 

Veröffentlicht von: @regulus

Für mehrere Bänke: Eine gute und schnelle 160V Class T Sicherung mit einem AIC von 20KA !!:

Ordentlich bauen! Hitzebeständige Halter verwenden Sicherungen und Kabel passend dimensionieren und nicht dauerhaft am Limit betreiben.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@assa13)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 46
 

Ich habe mir den Dicken DC Schalter geholt, der Innenwiderstand wird von dem YR1035+ mit0,4mOhm angezeigt.

Ein Paar User aus dem Anderen Forum sind damit sehr zufrieden...


   
AntwortZitat
(@assa13)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 46
 

Laut Hersteller darf man die Kontakte in Serie verschalten, welchen Sinn hat es?


   
AntwortZitat
(@nimbus4)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 154
 

Veröffentlicht von: @assa13

Laut Hersteller darf man die Kontakte in Serie verschalten, welchen Sinn hat es?

Höhere maximal schaltbare Spannung.

 

 


   
Rigobert and Auric reacted
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1769
 

doppelte Chance dass der Lichtbogen beim öffnen des Schalters früher abreisst


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 312
 

Veröffentlicht von: @nimbus4

Höhere maximal schaltbare Spannung.

 

Hm, da wäre ich eher vorsichtig. Ich will nicht schwarz malen, aber einen DC Trenner der bis 500V angegeben ist würde ich, nur weil jetzt zwei Kontakte in serie verschaltet sind, nicht mit 1000V beaufschlagen - Stichwort Isolationsklasse des Gehäuses rundherum.

Dann lieber gleich auf die 1000V Variante gehen https://heschen.com/de/products/circuit-breaker-hsm3dc-250?variant=43686786859161

Jedoch, die Redundanz der Kontakte indem man sie in Serie schaltet, ergibt durchaus Sinn.

 

Wo ich die Dinger so sehe, ich weiß zwar nicht ob da auch 95mm² Rohrkabelschuhe an den Ausbuchtungen der Verschraubungen passen, aber die HESCHEN hätte ich mir anstelle meiner NH00 Trenner auch gut vorstellen können. Einziger Beigeschmack: Die NH00 Sicherungen haben ein höheres Trennvermögen.

 

1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kWh DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Aufbauphase--


   
AntwortZitat
(@nimbus4)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 154
 

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Ich will nicht schwarz malen, aber einen DC Trenner der bis 500V angegeben ist würde ich, nur weil jetzt zwei Kontakte in serie verschaltet sind, nicht mit 1000V beaufschlagen

 

Genau deswegen habe ich "höhere" und nicht "doppelte" geschrieben.

Irgendeine Form von "Derating" wird man anwenden müssen, da sich zwei Bauteile in Serie nie ideal gleich verhalten.

Dass sollte dem Datenblatt zu entnehmen sein.


   
AntwortZitat
(@nightracer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 45
 

Wollte ich schon lange mal schreiben:

 

gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Sicherungen, RCDs, DC-Schaltern, aber auch Rohrkabelschuhen

ist es für mich wichtig das da nicht Guokukey, Heschen, shezen, oder sowas drauf steht

sondern Siemens, ABB oder Eaton und Klauke.

Und wenn jetzt einer um die Ecke kommt und meint das die ABB Schalter dreimal so teuer sind...

Wenn die Bude wegen so nem Chinaschalter abbrennt....?

 

 

Grüße

 

Michael

 

PS:....und ja, richtig dimensioniert und verbaut muss das Zeugs natürlich auch werden.

Photovoltaik mit 22,4kWp in Betrieb seit 04/22

Fronius Symo 17,5kW, Fronius SmartMeter

56x Trina Solar Vertex S TSM-400DE09.08 (30 ost/26 west)

seit 07/23 Victron ESS mit

1x Victron MultiPlus II 5000 / cerboGX

16x EVE LF280k mit JK BMS


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Aha

Und du kaufst natürlich auch dein BMS von Siemens, ABB oder Eaton und Klauke.

..,-


   
techthor and Bart reacted
AntwortZitat
Steirerman
(@steirerman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 99
 

@nightracer 

Dann würde ich auch das Batrium BMS empfehlen, das kostet runde 2000€, nur das  BMS 😉


   
AntwortZitat
Bart
 Bart
(@bart)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 80
 

Ich muss ganz ehrlich sagen , ich achte schön darauf , das ich bei Kabel und kabelschuhe 

klauke nehme. 
Aber auch da sollte man darauf achten welchen kabelschuhe man nehmen würde für was für Kabel . 

Richtige Montage / krimpen muss natürlich sein .

Wir hätten zb in der firma mal kabelschuhe für feinst Kabel , falsch bestellt , und ein Kollege hör das an ein normales Kabel montiert . Da sind die Kabel bei 40kw Motor Leistung auch weg gebrannt , da der innendurchmesser anders ist als normale kabelschuhe 🤷‍♂️ 

 

deye 12kw
3x seplos Mason 14,3kw seplos V2
14,28kwp

3kw Solar Edge
5kw Solar Edge
Lg 9,8kw
7,45kwp

Ap System ds3s 600w
2x420w suntech


   
AntwortZitat
(@und-mehr)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1140
 

Ja, daher klauke ich auch keine Kabelschuhe, die sehen einfach so mickrig aus.
Es gibt ja ein Grund, dass für jeden Kabelschuh eine zugelassen Crimpung gibt.
Die Kabelschuhe werden billig, das Werkzeug teuer.

Ich hab mit für die wichtigen Dinge Kabelschuhe aus China besorgt. Nicht dieses SC-Zeugs, ist schon was mit etwas Material rund ums Loch und mit ner langen Trompete dran.
Hat weder DIN Abmessungen noch wird es jemals VDE konform werden. Es wird aber ganz sicher auch nicht die Ursache werden, dass die Hütte brennt.

Übriges Thema widerstand, bei NH1 hat man mit 0,4mOhm die Sicherung mit drin.
200A im Halter hatte ich mit 0,39mOhm gemessen, davon hat die Sicherung einen Anteil von 0,34mOhm. Da wird sicher auch nichts anbrennen.
Das unkalkulierbare ist für mich das BMS, es muss so lange cool bleiben, bis die Sicherung durch ist.

..,-


   
AntwortZitat