@oliverso Balancen beim Modellflug, also Entladung wäre ja auch recht witzlos. wenn, dann müssten das aktive mit hoher Leistung sein um auch starke Zellen auszulutschen um ein paar sek mehr Laufzeit raus zu holen. Externe Lade Balancer und Anschlüsse dafür an den Akkus kamen erst deutlich später ins Spiel nachdem sich die LiIon auch im Werkzeug Bereich Einzug hielten. Heute sind Balancer mit Anschlüssen in den üblichen Ladegeräten natürlich fix verbaut.
Ob das noch zum Thema passt?
Sonst mach einfach ein neues auf, da könnt ihr euch dann über Modellflug, das Rauslutschen von ein paar sek mehr Laufzeit, und die Geschichte der Modellbau-Akkus austauschen.
Wäre schade, den Faden hier zu verlieren.
Und nichts für ungut.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
@saugnapf vermutlich wurde die Meldung durch einen künstlichen Idioten erstellt, weil menschliche Geld kosten.
Balancen beim Modellflug, also Entladung wäre ja auch recht witzlos.
Leute, Balancierung beim Entladen ist immer witzlos.
Einmal scharf nachdenken: wozu dient Balancierung?
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Hoffentlich überlebts der techniker.
hätte jetzt erwartet, daß bei sowas nur ein Segment ausbrennt
Ich frage mich, was macht zeitgleich ein Techniker an der Anlage? Gab es Probleme oder war er zur Wartung vor Ort und war es evtl. ein Verschulden durch den Techniker weiß keiner.
3,7 MW klingt jetzt nicht so viel, wenn man manch Forenspeicher sieht.
Hallo.
Neuigkeiten zum Brand im 3,7MW Batteriespeicher in Sachsen.
Die Polizei ermittelt jetzt auch wegen Brandstiftung!
MDR - Priestewitz Feuer im Solarpark: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung
Beim MDR ist es im aktuellem Artikel immer noch ein "Energiespeicher aus Silizium" 🤣 🤣 🤣
Daikin Siesta Essence ATXD25A/ARXD25A in Betrieb
Ich habe mal den Hersteller angeschrieben... vielleicht bekommen wir eine Rückmeldung aus erster Hand.
Das ist immer am besten. Mit den Meldungen aus den Medien ist ja meist kaum etwas anzufangen.
Kann aber auch gut verstehen, wenn sich Hersteller oder Betreiber hier erstmal nicht äußern möchten.
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
ich packe es mal hier rein.
Lt. Verfasser: bestätigte Ursache: "Lichtbogen" durch Schmelzsicherung bei einer sehr großen Anlage:
bestätigte Ursache: Lichtbogen durch Schmelzsicherung bei einer sehr großen Anlage:
kein bms pro akkubank
nur ein gemeinsames batrium
das batrium trennt nur den kompletten 100kwh akku aber nicht die paralel angeschlossenen packs
außerdem keine hitzebeständigen trennplatten zwischen den zellen
https://diysolarforum.com/threads/lfp-powerwall.7537/
zellen nicht verspannt das erhöht die energieabgabe beim runaway hier gibts ein paper dazu
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/110303/
wer so einen hochofen baut der muss sich das zwei oder dreimal überlegen
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
ich habe mir noch ein paar seiten im thread durchgelesen
da hat mr. murphy voll zugeschlagen
erster fehler irgendwo im akku (kann passieren)
zweiter fehler sicherung mit überschlag (darf nicht passieren wenn die sicherung zertifiziert ist, victron hallo?)
dritter fehler kein bms pro akku(hätte fehler zwei verhindert und jemand der so eine größenordnung baut hätte das wissen müssen)
vierter fehler anscheinend vernetzte rauchmelder mit verspätung angegangen (murphy lässt grüßen)
er hat geschrieben
wenn sein sohn nicht aufgewacht wäre und den rauch bemerkt hätte wären es vier särge geworden.
es gibt wohl doch noch sowas wie schutzengel
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Habt ihr das Video schon gesehen?
und das follow up Video?
Das dem Kollegen seine Anlage abgefackelt ist... ist schlimm, aber es auf so eine Sicherung zurück zu führen ist gewagt...
der YouTube hat sich wirklich mühe gegeben eine Lichtbogen zu bekommen und hat es nicht geschafft..
Er hat auch so eine Chinesischen Trennschalter / DC-Sicherungsautomaten gequält und so schlecht hat der nicht abgeschnitten
der YouTube hat sich wirklich mühe gegeben eine Lichtbogen zu bekommen und hat es nicht geschafft..
ja, das kenne ich und es wundert mich dass es zum lichtbogen gekommen sein soll.
vielleicht wars auch was anderes
fairerweise anzumerken ist, im video hat man nicht 5 oder 6 paralele akkus an einer sicherung kurzgeschlossen. so könnte das irgendwie erklärbar sein.
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
100kwh LiFePO4 DIY 48V Besonderheit: 6 parallele Bänke mit je 350A Megafuse
Brandherd lt. Verfasser bekannt und bestätigt (Megafuse) Eigentliche Ursache dafür: unbekannt. Haus abgebrannt - Besitzer im Krankenbett
Mittlerweile gibt es schon 24 Seiten "Spekulationen" zum elektrischen Hintergrund:
https://diysolarforum.com/threads/house-burned-down.83098/
nach deren Durchsicht füge ich nun eine weitere hinzu:
1. Eigentliche Ursache : Innerer Kurzschluss einer Zelle
(aufgrund der Vorgeschichte/Venting/Alter/Hersteller und ähnliche Berichte darüber)
Wichtige Anmerkung, unabhängig vom Konkretem Fall:
schon dies allein kann eine sehr unerwünschte Kausalkette in Gang setzten. Der gewaltige innere Kurzschlussstrom kann ja durch äußere Maßnahmen (wie Sicherungen) nie verhindert werden.!!!! Hitze und Gasentwicklung, Wasserstoff, Nachbarzellen werden erhitzt usw...
2. Eine Sicherung bekommt nun den 5 fachen Strom der anderen 5 Sicherungen. 5 Bänke mit 48V speisen die eine 45V Bank mit der defekten Zelle . Diese eine 350A Sicherung wird nun mit nur 3 Volt Differenzspannung in dem verbotenen Dauerstrombereich (ca 300....349A) über längere Zeit betrieben. Diese 100W wirken auf seinen Sicherungshalter, der nicht aus Keramik ist, und entzündet ihn. (also kein Lichtbogen sondern glühender Sicherungsdraht).
Oder/und auch "erlaubt" knapp über 350A - sie trennt nicht für viele Stunden. Wenn sie trennt stehen auch nur 3 Volt an und nicht 48 V !
Auszug von einem Datasheet: (350A ist ähnlich)
Eine 250A Sicherung 32 Volt DC (dieses Herstellers) in rosa, mit einem Widerstand von 0.19mOhm hat einen Spannungsabfall von 86 mVolt und wird mit einer 50 mm2 Leitung (!!!) bei 250A gemessen. Sie braucht bei 500A zwischen 1 sek. und 15 sek. bis zur Auslösung und der Dauerstrom bei 20 Grad darf 204 A (!!!) nicht überschreiten.
D.h. ein Dauer Laststrom von 205 A bist 249 A ist nicht zulässig (bei 20 Grad) für diese 250A Sicherung (wegen zu hoher Wärmeentwicklung im Halter oder wegen was sonst ?). 250A schon - sie löst nach ein paar Stunden ja aus.
Für mehrere parallele Bänke: Eine gute und schnelle 160V Class T Sicherung mit einem AIC von 20KA !!:
https://www.littelfuse.com/products/fuses/industrial-power-fuses/class-t-fuses/jlln.aspx
Für mehrere parallele Bänke: Eine gute und schnelle 160V Class T Sicherung mit einem AIC von 20KA !!:
Was kostet?
60 70 90 eur pro Sicherung?
Kirche im Dorf lassen.
Ordentlich bauen kein HPL brettle als regalboden verwenden, hitzebeständige zelltrenner einbauen und mit einem bms pro Akku.
Kein hochregallager aus dünnem blechle verwenden.
Die Sicherungen würde ich als letztes wechseln aber die Plastik sicherungshalter auf jeden fall.
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
so 45 € pro Sicherung https://klabautershop.de/verkabelung-und-installation/sicherungen/class-t-a3t/
aber full ack zu den geschreinerten Lösungen, da sieht man dann schon wo die Kernkompetenzen Handwerklich liegen.