5 Bänke mit 48V speisen die eine 45V Bank mit der defekten Zelle .

Spätestens hier hätte ein 0815 bms ausreichend geschützt.

Aber nein man muss ja ein Wucher batrium kaufen das in diesem fall sogut wie nutzlos ist.

Nagut wenigstens können andere daraus etwas lernen.

 

Veröffentlicht von: @auric

so 45 € pro Sicherung

ja irgend ne noname sicherung.

littel fuse geht für meine 250a bei 120eur los ... empfinde ich als frechheit für so ein stück keramik

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
peregrines and und mehr reacted
AntwortZitat
Regulus
(@regulus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 185
 

Veröffentlicht von: @voltmeter

Spätestens hier hätte ein 0815 bms ausreichend geschützt.

ja - hier absolut.

 

Aber nicht jedes BMS kann jeden beliebig hohen Kurzschlußstrom abschalten.

Oberhalb des 3 fachen Nennstrom gibt es Berichte über BMS (48V) Drain-Source Durchlegierungen (0 Ohm) bei direkten Kurzschlüßen von 48V Bänken.

Jetzt kommt die durchbrennende Sicherung als oberste/letzte  Sicherheitsebene und nicht mehr dieses kurzgeschlossene BMS.

 

Gegenteilige Test bei einem bekannten BMS Hersteller kenne ich allerdings auch. Auch zahlreiche positive Tests in den Wohnmobilforen mit allerdings nur 12 V.

 

Was ist denn jetzt wirklich in der obersten/letzten Sicherheitsebene anzusiedeln: Immer noch ein BMS (ich schreibe jetzt nicht China) oder eine gute 45E  Schmelzsicherung.

Zu letzterem habe ich mehr vertrauen.

 

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 4 mal von Regulus

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7012
 

Veröffentlicht von: @regulus

oder eine gute Schmelzsicherung.

Zu letzterem habe ich mehr vertrauen.

bringt halt auch nichts wenn eine zelle im akku kurzgeschlossen ist und der akku dann mit 50a die energie vom anderen vor sich hin saugt da bringt dir auch eine gute schmelzsicherung nichts wenn der strom unter der auslöseschwelle bleibt.

 

ich habe eher mehr vertrauen in ein bms als in irgend ein keramikstück für 120eur

das jk inverter bms bekommt man ja schon für das geld...

den china keramiksicherungen für 45eur vertraue ich weniger als einer bei youtube geprüften mega sicherung

oberhalb vom 3 fachen nennstrom löst auch meine 3eur mega sicherung zuverlässig aus

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@haraldt1)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Monat
Beiträge: 31
 

Es gehört an jeden Akku/Bank ein BMS welches so nieder wie möglich in der Leistung eingestellt ist und eine ordentliche Sicherung, am besten NH damit kann man dann auch einen belastbaren ein/Ausschalter realisieren.


   
peregrines and voltmeter reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7012
 

Veröffentlicht von: @haraldt1

am besten NH

wenn man den platz hat ist eine nh sicherung immer die beste wahl, ich habe den platz nicht

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
 zx6r
(@zx6r)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 463
 

Wenn man sich so anschaut wo die Leute ihre Akkus so unterbringen .. dann wundert es mich das nicht täglich irgendwo einer hoch geht ..

Das hier ist wohl die Waschmaschine und der Trockner "https://diysolarforum.com/threads/house-burned-down.83098/page-9" Pray  

Oder Blechregal .. schön gestapelt Serious

 

 Auch Holz übereinander ..prima Idee

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 3 mal von zx6r

Warum einfach wenn's auch kompliziert geht


   
Auric, voltmeter and Win reacted
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6252
 

Veröffentlicht von: @zx6r

Wenn man sich so anschaut wo die Leute ihre Akkus so unterbringen .. dann wundert es mich das nicht täglich irgendwo einer hoch geht ..

Genau, was man da alles so sieht, bin ich auch sehr verwundert, dass so selten was passiert.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
Auric reacted
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1769
 

Das mit der Waschmaschine ist doch safe... alles in feinstem Blau


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7012
 

Veröffentlicht von: @auric

alles in feinstem Blau

dann kann ja nichts mehr schiefgehen 😉 

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@the-doctor-9)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Ob im oben genannten Fall die Sicherung als Ursache den Brand ausgelöst hat, ist schwer zu sagen. Wenn ein derart hoher Strom durch die Sicherung läuft, müsste doch an anderer Stelle der defekte Akku die Energie in Wärme umwandeln.  

Natürlich würde eine kleine NH Sicherung wahrscheinlich vorher intern schmelzen, hier war wahrscheinlich eine zu große Zwischensicherung 300a Mega eingebaut. Ich denke, dass man die Sicherung an die Gesamtleistung anpassen sollte. d.h. 

- Generatorleistung 250a also im Hauptstrang eine 300a und zwischen den Akkubänken bei 4 Bänken je eine 100er und bei 8 dann eine 50er Sicherung usw.

 

 

Auch die Mosfets haben bei der Explosion hier in Deutschland nicht den Akku abgeschaltet. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier auf der Website ist ein schöner Text bezüglich Kurzschluss im Akkupack. 

https://www.dreifels.ch/page.asp?DH=107

 

"Internes Leck"
Der schlimmste Fall, vor dem sich jeder Akkuhersteller fürchtet, ist der interne Zellendefekt. Durch Alterung, mechanische Belastung oder Fertigungsfehler kann in der Zelle ein Kurzschluss entstehen. Die Zelle entlädt sich, ohne dass ein externer Verbraucher angeschlossen ist. D.h die enthaltene Energie wird in Wärme umgewandelt. Je nach Zellenkonstruktion und Chemie ist dieser Kurzschluss mehr oder weniger heftig und hat unterschiedliche Folgen.

Ein interner Kurzschluss fängt meistens langsam an – dies gilt unabhängig von der Chemie der Zelle. Am Anfang ist es ein "kleines Leck", als ob ein kleiner Entladestrom dauernd aus der Zelle fliessen würde. Dieser Effekt ist zunächst so klein, dass nichts auffällt und ein normaler Betrieb immer noch möglich ist. Die betroffene Zelle ist dann aber die erste, die jeweils komplett entladen und bei einer weiteren Entladung kurzgeschlossen oder sogar umgepolt wird. Je nach Konstruktion "überlebt" sie es oder es entsteht ein interner, niederohmiger Kurzschluss. "Überlebt" die Zelle, so ist sie trotzdem geschädigt, die Kapazität ist stark reduziert und die interne Selbstentladung wird immer grösser. Das führt während der Ladung zu einer starken Erwärmung bis zur Überhitzung der Zelle.

Überwachung: Eine externe Abschaltung oder Überwachung kann hier gar nichts ausrichten, da sich alles im geschlossenen Gehäuse des Akkus abspielt. Hier entscheidet die Qualität der Zelle und die Ausführung der zelleninternen Schutzmassnahmen, wie gefährlich es werden kann.


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1270
 

Veröffentlicht von: @the-doctor-9

Natürlich würde eine kleine NH Sicherung wahrscheinlich vorher intern schmelzen,

So ist es. Siemens NH00 ist für 250V DC zugelassen, und bis 25kA. Kostet keine 7 Euro pro Stück. Seit langem erprobte uralte Technik ist halt manchmal nicht verkehrt.

 

Oliver


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
(@nimbus4)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 155
 

Veröffentlicht von: @the-doctor-9

Überwachung: Eine externe Abschaltung oder Überwachung kann hier gar nichts ausrichten, da sich alles im geschlossenen Gehäuse des Akkus abspielt. Hier entscheidet die Qualität der Zelle und die Ausführung der zelleninternen Schutzmassnahmen, wie gefährlich es werden kann.

 

Mit dieser Aussage macht man es sich meines Erachtens zu einfach.

 

Denn mit 

Veröffentlicht von: @the-doctor-9

Ein interner Kurzschluss fängt meistens langsam an – dies gilt unabhängig von der Chemie der Zelle. Am Anfang ist es ein "kleines Leck", als ob ein kleiner Entladestrom dauernd aus der Zelle fliessen würde.

hat man ja bereits erklärt, dass sich ein interner Kurzschluss meist langsam ausbildet und sich zunächst durch erhöhte Selbstentladung der Zellen zeigt.

 

Die Selbstentladung oder präziser der Unterschied in der Selbstentladung der Zellen in einem Pack läßt sich aber recht einfach über die durch einen Balancer ausgeglichene Ladung nachverfolgen.

 

Mir ist unbegreiflich, warum kein mir bekanntes kommerzielles BMS auf Basis der Balancer-Aktivität eine Schätzung für die Selbstentladung der Zellen liefert und bei Überschreiten einer Schwelle den Nutzer warnt, damit man eine Chance hat die Zelle auszutauschen, bevor der Super-Gau eintritt.

 

Bei passivem Balancing und ebenso aktivem Cell-2-Cell Balancing wie beim JK sollte sich so etwas praktisch ohne jeglichen zusätzlichen HW-Aufwand rein in SW realisieren lassen.

 

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen von nimbus4

   
AntwortZitat
Regulus
(@regulus)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 185
 

100kwh  LiFePO4 DIY 48V    Besonderheit: 7 parallele Bänke (112 Zellen)  mit je 350A Megafuse

Brandherd lt. Verfasser bekannt und bestätigt (Megafuse)          Eigentliche Ursache dafür: unbekannt. Haus abgebrannt - Besitzer im Krankenbett

 

Mittlerweile gibt es 28 Seiten "Spekulationen" zum elektrischen Hintergrund:

https://diysolarforum.com/threads/house-burned-down.83098/

#########################translate########

 

Annahme : eine der 112 Zellen hat einen Dendritendurchbruch – fast kurzgeschlossen

Zusammenfassung (mOhm):
Zellwiderstand 0,317
48-V-Bank: 5,8
sechs 48-V-Banken: 0,966
45-V-Bank: 5,8 aber mehr
Maximal möglicher Strom: 443 A


Detaillierte Berechnung
von R_Ohm für jede Zelle mit ihrer Sammelschiene:
- Zellwiderstand 4 Jahre alt - Zustand unbekannt, geschätzt: 0,3 Milliohm.
- Jede Zellanschluss-Kompressionsverbindung weist einen Kompressionskontaktwiderstand von 0,05 Milliohm von etwa 0,05 + 0,05 Milliohm auf.
- Sammelschiene: 2 mm x 20 mm x 70 mm. Der vernickelte Kupferkern hat etwa 0,07 Milliohm.
(Vernickeln erhöht den Sammelschienenwiderstand um etwa 20 %),
siehe links im Bild:
https://diysolarforum.com/attachments/good-battery-connecitons-png.135622/
https://diysolarforum.com/threads/raw-cell -busbar-ampacity.80414/#post-1032751
1. Ergebnis für eine Zelle: 0,3+0,05+0,05+0,07 = 0,317 Milliohm.

16 Zellen: 16 x 0,317 Milliohm = 5,072 Milliohm
2 x 1,2 m 70 mm2 Kabel mit Kabelschuh: 0,348 Milliohm
Megafuse350 A Littelfuse-Widerstand 0,13 MilliohmKompressionskontaktwiderstand des Sicherungshalters und Stahl: ca. 0,25 Milliohm

2. Ergebnis einer 48-V-Bank mit 16 Zellen und 2 x 1,2 m Kabel und Sicherung mit Halter: 5,072+0,348+0,13+0,25 = 5,8 Milliohm

3. Ergebnis von 6 parallelen 48-V-Banken 5,8 Milliohm : 6 = 0,966 Milliohm

4. Ergebnis eine 45-V-Bank mit 16 Zellen (eine 0-V-Zelle wurde mit fast 0 Ohm kurzgeschlossen angenommen) und 2 x 1,2 m Kabel und Sicherung mit Halter: 5.072+0,348+0,13+0,25 = 5,8 Milliohm (aber mehr)

Jetzt sollten wir sehen, dass die sechs Ströme von 6 parallelen 48-V-Bänken eine 45-V-Bank speisen. Der Unterschied beträgt nur 3 V und sonst nichts.

Unter diesen Bedingungen beträgt der absolute Maximalstrom (48V-45V) 3V !!! /(0,966+5,8 Milliohm) = 443Aüber diese eine Bank und deren Sicherung ist möglich. 73,88A in jeder der 6 anderen Banken.

Der tatsächliche Strom könnte jedoch problemlos im Bereich von 264 A bis 349 A liegen . Beispielsweise ist der Dendritenwiderstand in der kurzgeschlossenen Zelle viel höher als 0 Ohm. 349 A x (0,13 + 0,25 Milliohm) der Megafuse und des Halters = 0,132 V. Der Stromverbrauch und die Wärmeabgabe der rot leuchtenden Sicherung in ihrer Halterung betragen jetzt 0,132 V x 349 A = 46,5 Watt und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. (Dauerstrom)

Fazit:
Siehe Datenblatt oben: Bei einer Raumtemperatur von 20 °C beträgt der maximal zulässige Dauerstrom dieser 350 A-Sicherung 263 A. Der Bereich 263A ....349A ist hierfür nicht zulässig , da er aufgrund der kontinuierlichen Wärmeabgabe gefährlich ist. (Größere 350A sind zulässig, da die Sicherung nach Stunden kaputt geht.)

Mir ist klar, dass andere denkbare Fehler zu deutlich höheren Strömen führen können, die die Sicherung völlig überfordern würden. ZB: Der interne Zellkurzschluss, der durch keine äußere Maßnahme verhindert werden kann, kann auch zu einer sehr unerwünschten Kausalkette führen; enorme Hitze, Wasserstoff!! ! , Gasentwicklung, Beheizung benachbarter Zellen, etc...

https://diysolarforum.com/threads/house-burned-down.83098/page-27#post-1084441

########################end translate##############

 

(auf die "zündfähige" Wasserstoff Problematik sind die drüben noch gar nicht gekommen.)

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Wochen 8 mal von Regulus

   
voltmeter reacted
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1769
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Veröffentlicht von: @the-doctor-9

Natürlich würde eine kleine NH Sicherung wahrscheinlich vorher intern schmelzen,

So ist es. Siemens NH00 ist für 250V DC zugelassen, und bis 25kA. Kostet keine 7 Euro pro Stück. Seit langem erprobte uralte Technik ist halt manchmal nicht verkehrt.

 

Oliver

 

korrekt und NH00 gibt es bis 160A, wer höher absichern will muss NH1 nehmen und da wird alles ein bisschen teurer.

 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7012
 

Veröffentlicht von: @nimbus4

Bei passivem Balancing und ebenso aktivem Cell-2-Cell Balancing wie beim JK sollte sich so etwas praktisch ohne jeglichen zusätzlichen HW-Aufwand rein in SW realisieren lassen.

mein diy bms zeigt an welche zellen wie oft balanciert wurden dann könnte evtl das batrium es auch bin mir nicht sicher.

aber eine zelle die sich mehr selbstentlädt findet man ja nur beim passiv balancer wenn alle anderen balanciert werden und man dann in der statistik siet das eine oder zwei fast nicht blanciert werden das sind dann die selbstentlader.

neey, jk und co können sowas nicht. wobei beim jk das evtl mit nem fw update nachgereicht werden kann.

 

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Seite 33 / 34
Teilen: