Und 10.000 Euro für 20KWh musst du nicht ausgeben.
Wenn du hier dich ein wenig umschaust, wirst du sehen dass du locker mit der Hälfte auskommst.

 

Oh, habe ich da was übersehen? Es ist zur Zeit recht schwer im Forum "umherzuwandern", da viele Links nicht mehr funktionieren.

Ehrlich gesagt traue ich mir auch nicht zu, einen 20 KW Batteriespeicher selbst zu bauen. Hatte die Sammelbestellung für das Rack von Amy Wan gesehen....Akku

Das Ding macht für ca. 2500$ (Grade B Zellen) knapp 14 kWh? ( 16x3,2Vx280Ah) und ist fix und fertig aufgebaut??? Nur noch 2 Kabel an den Deye und das wars?


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 526
 

Bei Gobel bekommt man 14kWh fix und fertig für ca 3200 Euro (Stand Oktober 2022)


   
AntwortZitat
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Veröffentlicht von: @eugenius

Dann würde ich den oberen String an MPPT1 hängen (kannst dann volle Leistung abrufen), und unteren auf MPPT2.

Leider verschattest du die Module quer -> Totalausfall von dem verschatteten Modul. es gibt nur wenige Module die Querschatten mehr mögen als Längstschatten.

Da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, ob MPPT2 etwas liefern wird. Das übersteigt mein Wissen.

 

 

Moin,

 

danke für deine Info erstmal. Dann überlege ich noch oder warte, bis er Verschattung kann..

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 526
 

Was sagt die Simulation? Wie viele Module werden insg. verschattet je nach Sonnenposition?

Evtl. macht es Sinn die Module aus dem String rausnehmen und an einen/mehrere MicroWR(s) hängen. 

Dann wird der Sting kürzer und somit passender für MPPT2


   
AntwortZitat
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

@eugenius

Diese Daten hatte ich von der Firma,  die die PV installiert hat..

Also 2 Module auf alle Fälle, je nach Stand der Sonne.


   
AntwortZitat
 DL10
(@dl10)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 14
 

Hallo,

bin neu hier und hatte vor im nächsten Jahr eine Ost/West Anlage zur Realisieren und war bei meinen Überlegungen eigentlich bei Victron hängen geblieben. Nun bin ich auf Deye gestoßen und denke das ich mich für diesen entscheiden werde. Ich habe vor erst die Ost Fläche zu belegen mit (ca. 8kwp) und dann etwas später die Westfläche, wahrscheinlich ebenfalls mit 8kwp.

Ich bin nun am überlegen mit der Grobplanung, hatte mir eigentlich einen  Deye 3-ph. (z.Bsp. 8kw) für jede Dachseite vorgestellt und wollte diese dann parallel schalten.

Ich habe den ganzen Trad gelesen, aber ein paar Sachen sind mir immer noch nicht klar.

Grundsätzlich ist mir immer noch nicht klar wie diese AC-Werte gemeint sind. Warum steht dort z.Bsp. "AC-Durchlass 45A" wenn doch die Eingangssicherung bei 32A liegt.

 

Zusätzlich hätte ich nun  ein paar Fragen zu dem Parallelschalten und den Leistungen.

- laut Verdrahtrungsplan werden ja Grid, Backup und Batterie einfach parallel geschalten 

- bedeutet das auch das sich die Leistungen/Stromstärken auch z.Bsp. verzweifachen

   SUN-10K = 190A Batterie Lade-/Entladestrom  -> durch Parallelschaltung dann 380A (lässt sich das dann an das max. der Batterie anpassen?)

                  = durch die Begrenzung der 32A Eingangssicherung könnten dann 64A bei 2x10K aus dem Netz über die Deye gezogen werden (und somit alles was an einem normalen Hausanschluss hängt)

                  = durch die Begrenzung der 32A Ersatzlastsicherung könnten dann 64A bei 2x10K aus dem Ersatzlast-Anschluss gezogen werden und somit ein ganzes Haus

sind hier die Annahmen so richtig?

Die Frage ist auch wie verhält sich der Generatoranschluss , kann hier jeder Anschluss unterschiedlich verwendet werden? Der eine als Geratoranschluss der Andere als Abwurflast oder auch für den AC gekoppelten WR.

Auf dem Schema in der D-Bedienungsanleitung hat der Generator eine 63A Absicherung, das heiß man kann bis max. 63A an dem Anschluss einspeisen? Warum sonst die 63A Absicherung. Oder ist die Begrenzung hier anders? 

 

Besten Dank vorab.

 

Gruß

DL


   
AntwortZitat
(@jaykay67)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 33
 

Hallo zusammen,

ich habe mich auch bei der Sammelbestellung zum Deye 12k eingetragen und bin nun über Folgendes gestolpert: Am PV Eingang sind "nur" 13A (bzw 26A) möglich. Module der 400-420Wp-Klasse haben aber alle (die ich mir bisher angeschaut habe)  einen Kurzschlußstrom von etwas über 14A (🆗, der Deye kann da 17/34A - also kein Problem) aber beim Max-Strom (Imp) liegen die alle so zw. 13,2 und 13,4A und somit über den Deye Specs. Dazu braucht es natürlich optimale Bedingungen und ich denke man kann es bei optimaler Südausrichtung und 30° Dachneigung nicht vollkommen ausschließen, dass das mal vorkommt. 16 Module wollte ich nicht in Reihe schalten und an den MPPT1 Eingang hängen. Da passt es dann zwar locker mit der Stromstärke, aber ich laufe Gefahr, den MPP Spannungsbereich oben zu verlassen. Mir wären da 2 Springs á 8 Module schon lieber, auch schon aus Gründen der Teilfunktion, wenn mal ein defektes PV Module den String lahmlegt. Aber dann sind es halt u.U. knapp >13A per String und ich befürchte, dass der Deye dann irgendwann ein BSQ Signal gibt (BSQ = beißender stinkender Qualm. 🤣 ). Mache ich mir da zu viel Sorgen? 

------------
in Planung / Beschaffung:
8kWp (+2,4kWp im Sommer 2023)
1x Deye Sun 12kW 3P
habe ich bereits: Speicher (8*6V AGM 600Ah = 48V / 28,8kWh brutto) -> bei 30% DoD = 9,6kWh Nutzkapazität


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

Moin!

Darf ich mal fragen, wie und womit ihr die Daten vom Deye visualisiert?

Ein Tablet oder gar Alexa wäre ein Träumchen, um Frauchen zeigen zu können, wann sie die Waschmaschine einschalten darf Smile /p>e

Achso, habe ja einen SMA Tripower. In die Eingänge für die PV Module kommen nur die blanken Kabel? Nicht wie beim SMA die Buchsen?


   
AntwortZitat
(@pvjunky)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 282
 

Veröffentlicht von: @b-stromberg

Moin!

Darf ich mal fragen, wie und womit ihr die Daten vom Deye visualisiert?

Ein Tablet oder gar Alexa wäre ein Träumchen, um Frauchen zeigen zu können, wann sie die Waschmaschine einschalten darf Smile /p>e

Achso, habe ja einen SMA Tripower. In die Eingänge für die PV Module kommen nur die blanken Kabel? Nicht wie beim SMA die Buchsen?

Zum visualisieren gibts unterschiedliche Möglichkeiten.
Soarman ist wohl dabei - aber einige verwenden auch "Solar Assistant" um nichts in die Cloud zu schicken. https://solar-assistant.io/

Der Deye hat auch MC4 Buchsen wo du die Strings anstecken kannst - wenn du das meinst.

 


   
AntwortZitat
(@pvjunky)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 282
 

Veröffentlicht von: @jaykay67

Hallo zusammen,

ich habe mich auch bei der Sammelbestellung zum Deye 12k eingetragen und bin nun über Folgendes gestolpert: Am PV Eingang sind "nur" 13A (bzw 26A) möglich. Module der 400-420Wp-Klasse haben aber alle (die ich mir bisher angeschaut habe)  einen Kurzschlußstrom von etwas über 14A (🆗, der Deye kann da 17/34A - also kein Problem) aber beim Max-Strom (Imp) liegen die alle so zw. 13,2 und 13,4A und somit über den Deye Specs. Dazu braucht es natürlich optimale Bedingungen und ich denke man kann es bei optimaler Südausrichtung und 30° Dachneigung nicht vollkommen ausschließen, dass das mal vorkommt. 16 Module wollte ich nicht in Reihe schalten und an den MPPT1 Eingang hängen. Da passt es dann zwar locker mit der Stromstärke, aber ich laufe Gefahr, den MPP Spannungsbereich oben zu verlassen. Mir wären da 2 Springs á 8 Module schon lieber, auch schon aus Gründen der Teilfunktion, wenn mal ein defektes PV Module den String lahmlegt. Aber dann sind es halt u.U. knapp >13A per String und ich befürchte, dass der Deye dann irgendwann ein BSQ Signal gibt (BSQ = beißender stinkender Qualm. 🤣 ). Mache ich mir da zu viel Sorgen? 

Also wenn er einige Ampere mehr aushält wegen dem Kurzschlussstrom, dann wird ihm der geringe Überhang nicht viel ausmachen.
Aber einfach mal den Deye-Support anschreiben.

 


   
AntwortZitat
(@pvjunky)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 282
 

Veröffentlicht von: @dl10

Hallo,

bin neu hier und hatte vor im nächsten Jahr eine Ost/West Anlage zur Realisieren und war bei meinen Überlegungen eigentlich bei Victron hängen geblieben. Nun bin ich auf Deye gestoßen und denke das ich mich für diesen entscheiden werde. Ich habe vor erst die Ost Fläche zu belegen mit (ca. 8kwp) und dann etwas später die Westfläche, wahrscheinlich ebenfalls mit 8kwp.

Ich bin nun am überlegen mit der Grobplanung, hatte mir eigentlich einen  Deye 3-ph. (z.Bsp. 8kw) für jede Dachseite vorgestellt und wollte diese dann parallel schalten.

Ich habe den ganzen Trad gelesen, aber ein paar Sachen sind mir immer noch nicht klar.

Grundsätzlich ist mir immer noch nicht klar wie diese AC-Werte gemeint sind. Warum steht dort z.Bsp. "AC-Durchlass 45A" wenn doch die Eingangssicherung bei 32A liegt.

-- attachment is not available --

 

Zusätzlich hätte ich nun  ein paar Fragen zu dem Parallelschalten und den Leistungen.

- laut Verdrahtrungsplan werden ja Grid, Backup und Batterie einfach parallel geschalten 

- bedeutet das auch das sich die Leistungen/Stromstärken auch z.Bsp. verzweifachen

   SUN-10K = 190A Batterie Lade-/Entladestrom  -> durch Parallelschaltung dann 380A (lässt sich das dann an das max. der Batterie anpassen?)

                  = durch die Begrenzung der 32A Eingangssicherung könnten dann 64A bei 2x10K aus dem Netz über die Deye gezogen werden (und somit alles was an einem normalen Hausanschluss hängt)

                  = durch die Begrenzung der 32A Ersatzlastsicherung könnten dann 64A bei 2x10K aus dem Ersatzlast-Anschluss gezogen werden und somit ein ganzes Haus

sind hier die Annahmen so richtig?

Die Frage ist auch wie verhält sich der Generatoranschluss , kann hier jeder Anschluss unterschiedlich verwendet werden? Der eine als Geratoranschluss der Andere als Abwurflast oder auch für den AC gekoppelten WR.

Auf dem Schema in der D-Bedienungsanleitung hat der Generator eine 63A Absicherung, das heiß man kann bis max. 63A an dem Anschluss einspeisen? Warum sonst die 63A Absicherung. Oder ist die Begrenzung hier anders? 

 

Besten Dank vorab.

 

Gruß

DL

Schau dir mal das neuest Manual an ManualV2.2, da findest du einige Einstellungsdialoge für Batterieladung und GEN-Anschluss.
Da wir einiges klar was möglich ist.
Und wenn was unklar bleibt - einfach eine Mail an den Support von Deye.
Die Details werden hier auch erst nach und nach gepostet wenn man Erfahrung sammelt mit dem Teil.
Wir sind selber grad dabei eine Anlage mit dem Deye aufzubauen und haben sogar einen zweiten geordert um auch mal etwas "rumzuspielen".

 


   
AntwortZitat
(@pv-soko)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 37
 

Veröffentlicht von: @shinto

Veröffentlicht von: @piko-niko

Ich habe da noch eine Frage,welchen FI habt ihr eingesetzt zwischen GRID=Netz <-->Deye Inverter? TYP A oder TYP B

 

 Ich hab 300mA Typ B. Der hat zwar intern eine Leckstrommessung, aber sicher ist sicher. Ich hab ungern im Fehlerfall die DC Zwischenkreisspannung auf L, N oder PE liegen.

 

 

Tritt dieser von dir beschriebene Fehler auf so kann dich auch der Typ B RCD nicht davor schützen, leider. Erst bei einem Fehlerstrom, also wenn über zB. das Gehäuse deiner Waschmaschine ein Außenleiter anliegt und über PE ein Fehlerstrom abfließen kann, löst das RCD aus. Bei einem RCD Typ B mit 300mA Auslösestrom würden also zb. die 800V deiner PV am Gehäuse der Waschmaschine anliegen und wenn dann ein Strom größer 300mA fließt, löst dieser RCD auch aus.

Kommt es nicht zu einem solchen Fehler dann reagiert das RCD nicht und leitet die DC Spannungen/Ströme brav an nachfolgende Verbraucher weiter.

Du hast nun in deiner Hausverteilung Typ A RCD mit 30mA verbaut. Somit eine Reihenschaltung vom WR->RCD Typ B->RCD Typ A->LS im Normalfall. Um nun die geforderte Selektivität zu gewährleisten muß der RCD Typ B eine S Variante sein (also selektiver Typ, sehr teuer) oder aber der Bemessungsstrom/Auslösestrom muß um Faktor 3 größer sein als nachgeschaltete RCDs. Also muß man einen >= 100mA RCD Typ B verbauen. Bei 100mA DC mit bis zu 800V schützt dieser dich dann nicht mehr und die nachfolgenden RCD Typ A wirken auch nicht mehr da die Strommesswandler saturieren, sie werden blind, und das ist bei 100mA mit 800V auch dann garantiert.

Einzige Hoffnung ist es dann das der hohe DC Strom ein angeschlossenes Gerät killt und das, auf Grund von Fehlerströmen, den RCD Typ B zum auslösen zwingt oder aber das die metallischen Gehäuse deiner Verbraucher auch immer schön geerdet sind.

Sollte dies nicht der Fall sein und du fasst an einem Außenleiter an, dann fließen diese 800V über deinen Körper zur Erde ab mit einem Strom von >=100mA oder >=300mA je nach RCD.

Nun ohne Typ B RCD würdest du dann solange an 800V kleben bis du Asche bist. Mit Typ B RCD wirst du ziemlich sicher Probleme bekommen aber es besteht die Hoffnung das der RCD spät auslöst aber er löst zumindest aus, falls dein Körperwiderstand von ca. 3kOhm überhaupt es zulässt das mehr als >=100mA, 300mA fließen können, also bis zu 240W!

Es hat einen Grund warum transformatorlose WR laut Norm nur max. einen Gleichstrom von 6mA erzeugen dürfen, überschreitet er dies muß der WR abschalten. Bei 6mA Gleichstrom sind RCD Typ A auch noch nicht so gefährdet, dh. sie erblinden davon noch nicht vollständig. Sie lösen aus aber nicht mehr bei den normgerechten 21-30mA Fehlerstrom.

Nungut: ich verbaue in meiner Anlage ebenfalls Typ B RCDs mit 300mA 😉

1. weil sie trotzdem erhöhte Sicherheiten bieten, zB. Brandschutz oder eben Gehäuseschlüsse mit geerdeten Gehäusen, zb. Waschmaschine.

2. weil sie bei meiner Installation als gute "Lasttrennschalter mit voreilendem N" dienen. Dh. mein Haus besteht aus zwei getrennten Stromnetzen. An einem Netz hängt normalerweise der WR->Load (Licht, Heimnetz, Kühlschrank, Steckdosen) und das zweite Hausnetz liegt am WR->Grid (die Starkstromverbraucher des Hauses wie Herd, Durchlauferhitzer, Küche, Klima etc.pp) Bevor also beide Netze in meine Unterverteiler gehen liegen diese beiden RCD Typ B. Davor habe ich 1-0-2 Umschalter mit denen ich beide Hausnetze jeweils an Load,Off,Grid umschalten kann. Da diese Umschalter teuer sind benutze ich welche die 63A können aber nicht unter Last geschaltet werden dürfen. Und somit sind meine beiden RCD Typ B auch gute Lasttrennschalter die mit der Prüfttaste sogar von meiner Frau einfach bedienbar sind.

3. ich kann später an diese beiden RCDs noch Arbeitstromauslöser als Anbauteil anbauen. Diese beiden Auslöserelais können mit einem Notausschalter betätigt werden. Das gleiche wäre möglich mit der DC Sicherung im GAK. (ist aber kein echter Ersatz für einen Feuerwehrschalter).

4. auch ich vertraue nicht zu 100% der Hardware- oder schlimmer noch Softwareschutzmaßnahmen des Herstellers des WR. Denn auch dieser Schutz kann fehlerhaft sein.

 

 

 

 

 

 

 


   
kiloVolt reacted
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

Moin!

Habe mir jetzt mal die Anleitung vom Deye genauer angesehen, evtl. ja doch keine Raketenwissenschaft, den gegen den SMA Tripower selber auszutauschen.

Grid = Netzstrom, Netzbetreiber, N L1 L2 L3 PE

Load = Ausgang, also quasi dann der Solar oder Batteriestrom vom Deye, N L1 L2 L3 PE

Oder ist das genau umgekehrt gemeint? Also das in den Load N L1 L2 L3 PE vom Netzanbieter kommen? Nee, ne?

String 1 (15 x 320er Axitec) und String 2 16 x 320er Axitec) in PV1

Fertig?

Den SMA Home Manager 2.0 kann ich ja dann auch vergessen. Kann man den 1:1 austauschen, gegen ein Smartmeter, das mit dem Deye kompatibel ist? Wenn ja welches? Daten Online via LAN (zähneknirschend auch WLAN) wäre Pflicht.

Wäre für eure Tipps und Hilfe dankbar. Hier im Umkreis von 100 KM findest du keinen Installateur die nächsten Monate.... Wahnsinn!

Bin ja nicht ganz unbedarft, wollte man Radio und Fernsehtechniker werden und habe 2 Jahre Berufsschule mit gemacht, mich dann aber für etwas anderes entschieden....

Hausnetz hier habe ich auch zu 90% selber gemacht, halt nur nicht den Solarkrams. War mir zu teuer für try & fail 😉

Deshalb frage ich auch hier lieber nochmal "dumm" nach, um auf Nummer sicher zu gehen.

 

 

 

 


   
AntwortZitat
(@shinto)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

300mA FI heißt nicht Auslösen bei Strom >=300mA sondern bei =300mA löst er zu 100% aus. Eher schon bei 10-20% früher, d. h. zwischen 240mA und 270mA.

Die Frage der Selektivität ergibt sich aus der Sicht des Sternpunktes bzw der Reihenschaltung. Für deine die Fehlerfallbetrachtung stimme ich dir zu, kommt auch im Inselnetz zum Tragen.

Sieht man aber den Fehlerfall von Spannung auf L oder N gegen PE mit der Richtung WR - RCD Typ B - Grid-Schleife sollte die Impedanz gering genug sein, den Fehlerstrom zu treiben.

Über das Ganze kann man natürlich stunden- und tagelang philosophieren 😎 

Aber ehrlich gesagt bin ich nicht gewillt nen vierstelligen Betrag für Selektivität im Typ B Bereich auszugeben damit jedem Standpunkt genüge getan wird. Ich akzeptiere hier die Biegung der VDE für meine Installation für gewisse Betrachtungsweisen. Ist ja kein Gesetz sonder nur Best Practice.

Für mich ist meine RCD Wahl das zusätzliche Schutzorgan wenn die interne Messung des Inverters versagt.

zu 2. Du meinst bestimmt voreilendem N beim Schließen und nacheilendem N beim Öffnen 😊, sonst hängen sich böse Rosinenpicker dran auf.


   
AntwortZitat
(@pvjunky)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 282
 

Veröffentlicht von: @b-stromberg

Moin!

Habe mir jetzt mal die Anleitung vom Deye genauer angesehen, evtl. ja doch keine Raketenwissenschaft, den gegen den SMA Tripower selber auszutauschen.

Grid = Netzstrom, Netzbetreiber, N L1 L2 L3 PE

Load = Ausgang, also quasi dann der Solar oder Batteriestrom vom Deye, N L1 L2 L3 PE

Oder ist das genau umgekehrt gemeint? Also das in den Load N L1 L2 L3 PE vom Netzanbieter kommen? Nee, ne?

String 1 (15 x 320er Axitec) und String 2 16 x 320er Axitec) in PV1

Fertig?

Den SMA Home Manager 2.0 kann ich ja dann auch vergessen. Kann man den 1:1 austauschen, gegen ein Smartmeter, das mit dem Deye kompatibel ist? Wenn ja welches? Daten Online via LAN (zähneknirschend auch WLAN) wäre Pflicht.

Wäre für eure Tipps und Hilfe dankbar. Hier im Umkreis von 100 KM findest du keinen Installateur die nächsten Monate.... Wahnsinn!

Bin ja nicht ganz unbedarft, wollte man Radio und Fernsehtechniker werden und habe 2 Jahre Berufsschule mit gemacht, mich dann aber für etwas anderes entschieden....

Hausnetz hier habe ich auch zu 90% selber gemacht, halt nur nicht den Solarkrams. War mir zu teuer für try & fail 😉

Deshalb frage ich auch hier lieber nochmal "dumm" nach, um auf Nummer sicher zu gehen.

 

Grid = Netzstrom, Netzbetreiber, N L1 L2 L3 PE -> für Einspeisung und Bezug aus dem Netz
Load = Ausgang, also quasi dann der Solar oder Batteriestrom vom Deye, N L1 L2 L3 PE -> das dranhängen was wichtig ist und bei Ausfall weiter laufen soll
String 1 (15 x 320er Axitec) und String 2 16 x 320er Axitec) in PV1 -> Leerlaufspannung jedoch noch kontrollieren

Fertig? -> fast - denn dein SMA hat ja noch keine Trennung von Grid und Load - da wirst du in der Verteilung noch was umbauen müssen

Als Smartmeter empfielt sich der SDM630 Modbus V2 und ein Raspi mit Solar Assistant

 

 


   
B.Stromberg reacted