Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,644 Beiträge
331 Benutzer
421 Likes
232.7 K Ansichten
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Hallo,

 

Leider ist beim Crash meine Frage / Antwort verloren gegangen..

Kurz nochmal :

Habe eine 12,07 kWp Anlage aufm dach mit 2 Strings a' 17 .

Es sind q weak duo p8 rev.1 355 Wp Module.

 

Ich glaube , Autoschraubernix hat was ausgerechnet mit der Spannung.

Ich komme bei -20° auf ein Wert von ca. 810 V Leerlaufspannung.

Aber ich habe durch ein Schornstein des Kamin's (Mitte des Hauses) Verschattung.

Würde der 12 kW DEYE gehen ? Die Antwort von Autoschraubernix (?) konnte ich leider nicht mehr lesen..


   
AntwortZitat
(@drrocky)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 27
 

Veröffentlicht von: @nissandriver

Habe eine 12,07 kWp Anlage aufm dach mit 2 Strings a' 17 .

Es sind q weak duo p8 rev.1 355 Wp Module.

 

Ich glaube , Autoschraubernix hat was ausgerechnet mit der Spannung.

Ich komme bei -20° auf ein Wert von ca. 810 V Leerlaufspannung.

Aber ich habe durch ein Schornstein des Kamin's (Mitte des Hauses) Verschattung.

Würde der 12 kW DEYE gehen ?

 

Ich würde das nochmal genau nachrechnen, die U_LL ist schon ja nahe an der Grenze. Wichtig ist, dass du rekursiv rechnest. Viele addieren die Prozentpunkte einfach auf, aber dann kommt eine zu kleine Spannung heraus, denn die prozentuale Zunahme der Spannung ist ja immer auf 1 Kelvin bezogen. Im Prinzip sollte es aber gehen:


Bei STP: U_LL = 40,95 V, bei -0.35 %/K erhältst du als maximalen Temperaturabfall:

T = log_{1,0035 / K} (800 V / (17 Module * 40,95 V)) = 39,8 K.

Bei 25 °C Referenztemperatur ergibt das also > -14,8 °C minimale Temperatur. Das wird nicht ausreichen, jedoch werden im Winter sicherlich keine Optimalbedingungen erreicht. Die Sonneneinstrahlung morgens um Größenordnungen geringer und mittags wird es wärmer in unseren Breitengraden.


Bei NMOT: U_LL = 38,61 V

T = log_{1,0035 / K} (800 V / (17 Module * 38,61 V)) = 56,63 K. Hier ergeben sich also - 31 °C. So kalt wird es bei uns nicht, jedenfalls nicht wenn die Sonne mit 800 W / m^2 scheint.

Letztendlich müsste man noch die Messtoleranzen beachten, aber grundsätzlich glaube ich, sollte das mit deiner Anlage funktionieren.


   
AntwortZitat
(@piko-niko)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

@eulhofer Wer kommt den auf die Idee die Stringleitungen +,- zu erden? Smile

Der englische Warntexte von Deye beziehen sich auf die PV Module? 

Wenn ich die Montageschienen Erde, was ich muss, sind doch die PV Module auch geerdet?


   
AntwortZitat
(@piko-niko)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 38
 

Ich habe da noch eine Frage,

welchen FI habt ihr eingesetzt zwischen GRID=Netz <-->Deye Inverter?

TYP A oder TYP B

 


   
AntwortZitat
(@demolitionman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

Betreibt jemand den Deye 12k mit den CT Sensoren? Ich habe die verkabelt und ich sehe auch Werte, aber die stimmen so garnicht mit den Werten meines Sunny Home Managers. Zum testen habe ich einen Sensor hinter eine Shelly 1pm gehängt und auch hier weichen die Ergebnisse erheblich ab. Bei dem Test am Shelly ca. 200 Watt...Ich verwende das Original Kabel der CT Sensoren.

Hat jemand evtl. Ähnliche Erfahrungen gemacht und dafür eine Lösung?

 

LG
Rainer

PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @piko-niko

Der englische Warntexte von Deye beziehen sich auf die PV Module? 

Wenn ich die Montageschienen Erde, was ich muss, sind doch die PV Module auch geerdet?

Die Warnungen/Hinweise bezihen sich auf die Modulspannungen/die DC-Seite, die nicht mit Erdpotential verbunden werden soll.


   
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @piko-niko

welchen FI habt ihr eingesetzt zwischen GRID=Netz <-->Deye Inverter?

Wenn überhaupt, dann 300mA Typ A

 


   
AntwortZitat
(@shinto)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Veröffentlicht von: @piko-niko

Ich habe da noch eine Frage,

welchen FI habt ihr eingesetzt zwischen GRID=Netz <-->Deye Inverter?

TYP A oder TYP B

 

 

Ich hab 300mA Typ B. Der hat zwar intern eine Leckstrommessung, aber sicher ist sicher. Ich hab ungern im Fehlerfall die DC Zwischenkreisspannung auf L, N oder PE liegen.

 


   
AntwortZitat
(@webalizer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 108
 

Hallo zusammen!

Da ich mich an der Sammelbestellung beteilige, habe ich jetzt mal den SUN-8K-SG04LP3-EU in meine Anlage in PV*SOL eingefügt. Meine Generatorleistung wird im Laufe des kommenden Jahres steigen, ist im Moment allerdings noch < 5kW.

PV*SOL bringt nun eine Warnung "Minimale Leistung des Wechselrichters von 7,2 kW unterschritten"

Ist das tatsächlich ein Problem? Ich kann dazu in den Deye Datenblättern bzw. im Handbuch nichts finden.


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 539
 

Veröffentlicht von: @shinto

Ich hab 300mA Typ B

WR ist doch fest angeschlossen, da wird kein FI gefordert.


   
AntwortZitat
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Veröffentlicht von: @drrocky

Veröffentlicht von: @nissandriver

Habe eine 12,07 kWp Anlage aufm dach mit 2 Strings a' 17 .

Es sind q weak duo p8 rev.1 355 Wp Module.

 

Ich glaube , Autoschraubernix hat was ausgerechnet mit der Spannung.

Ich komme bei -20° auf ein Wert von ca. 810 V Leerlaufspannung.

Aber ich habe durch ein Schornstein des Kamin's (Mitte des Hauses) Verschattung.

Würde der 12 kW DEYE gehen ?

 

Ich würde das nochmal genau nachrechnen, die U_LL ist schon ja nahe an der Grenze. Wichtig ist, dass du rekursiv rechnest. Viele addieren die Prozentpunkte einfach auf, aber dann kommt eine zu kleine Spannung heraus, denn die prozentuale Zunahme der Spannung ist ja immer auf 1 Kelvin bezogen. Im Prinzip sollte es aber gehen:


Bei STP: U_LL = 40,95 V, bei -0.35 %/K erhältst du als maximalen Temperaturabfall:

T = log_{1,0035 / K} (800 V / (17 Module * 40,95 V)) = 39,8 K.

Bei 25 °C Referenztemperatur ergibt das also > -14,8 °C minimale Temperatur. Das wird nicht ausreichen, jedoch werden im Winter sicherlich keine Optimalbedingungen erreicht. Die Sonneneinstrahlung morgens um Größenordnungen geringer und mittags wird es wärmer in unseren Breitengraden.


Bei NMOT: U_LL = 38,61 V

T = log_{1,0035 / K} (800 V / (17 Module * 38,61 V)) = 56,63 K. Hier ergeben sich also - 31 °C. So kalt wird es bei uns nicht, jedenfalls nicht wenn die Sonne mit 800 W / m^2 scheint.

Letztendlich müsste man noch die Messtoleranzen beachten, aber grundsätzlich glaube ich, sollte das mit deiner Anlage funktionieren.

 

Ok. Aber bin schon unschlüssig. Bin auch nicht sicher, dass ich richtig gerechnet habe. Hab irgendwas im Hinterkopf, dass Autoschraubernix 900V geschrieben hat..Deswegen auch unsicher

 


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

Ein fröhliches "Moin" in die Runde...

Mir raucht grade noch der Kopf vom vielen lesen im Sammelbestellungs Thread zum Deye...

 

Hätte zum Gerät eine Frage: Kann ich am Deye meinen Sunny Home Manager 2.0 weiter betreiben oder macht das keinen Sinn? Wie wertet ihr die Daten aus?

Hatte das schon in meinem eigenen Thread gefragt, aber ich denke, dass die Frage hier im Beitrag besser aufgehoben ist, weil ja doch schon einige den Deye an der Wand hängen haben.

 


   
AntwortZitat
(@demolitionman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

Veröffentlicht von: @demolitionman

Betreibt jemand den Deye 12k mit den CT Sensoren? Ich habe die verkabelt und ich sehe auch Werte, aber die stimmen so garnicht mit den Werten meines Sunny Home Managers. Zum testen habe ich einen Sensor hinter eine Shelly 1pm gehängt und auch hier weichen die Ergebnisse erheblich ab. Bei dem Test am Shelly ca. 200 Watt...Ich verwende das Original Kabel der CT Sensoren.

Hat jemand evtl. Ähnliche Erfahrungen gemacht und dafür eine Lösung?

 

Das Problem habe ich gefunden, ich hatte durch die drei phasenschine in der Unterverteilung die Phasen des Deye falsch angeschlossen. Jetzt bekomme ich ordentliche Werte, allerdings sehe ich ca. 20 Watt Differenz zu den Angaben des Sunny Home Managers. Z.B. Sunny Home sagt ich habe 100 Watt Bezug, dann sehe ich beim Deye lediglich 80 Watt als Bezug. Haben das andere vielleicht auch bemerkt?


 

LG
Rainer

PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0


   
AntwortZitat
(@demolitionman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

Veröffentlicht von: @b-stromberg

Ein fröhliches "Moin" in die Runde...

Mir raucht grade noch der Kopf vom vielen lesen im Sammelbestellungs Thread zum Deye...

 

Hätte zum Gerät eine Frage: Kann ich am Deye meinen Sunny Home Manager 2.0 weiter betreiben oder macht das keinen Sinn? Wie wertet ihr die Daten aus?

Hatte das schon in meinem eigenen Thread gefragt, aber ich denke, dass die Frage hier im Beitrag besser aufgehoben ist, weil ja doch schon einige den Deye an der Wand hängen haben.

 

Ich betreibe den Sunny Home 2.0 weiter. Ich nutze die beigelegten CT Sensoren für den Deye. Die Daten vom SHM2.0 kann man sicher auch nutzen, aber ist aufwendiger. Du musst die auswerten und dem Deye übermitteln...

 

LG
Rainer

PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0


   
AntwortZitat
(@fudi6489)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Servus aus Österreich an die Forengemeinde, ich habe mich hier neu angemeldet da ich noch mehr Infos zum DEYE Wechselrichter benötige.

Ich bin schon seit einer Weile immer wieder am Grübeln meine bestehende Solaregde Anlage mit einem Speicher auszustatten. Nachdem das aber bis dato ziemlich unmöglich war und mir das Victron System im Aufbau etwas übertriebem erschien und auch die finanzielle Seite ziemlich zu Buche schlagen würde bin ich ziemlich happy über die Informationen die es zum DEYE Wechselrichter gibt.

Kurz zu meiner bisherigen Installation: 22kWp auf einem Walmdach plus 7kWp auf einem stark verschatteten Garagenflachdach, also 29kWp gesamt. Dies hängt mit Doppeloptimierern (deswegen keine Solaredge Speicherinstallation möglich) an einem SE17k Wechselrichter. Vom Netzbetreiber wurde ich auf den 17kW Wechselrichter limitiert und darf diese Menge auch einspeisen. In den Sommermonaten Juni,Juli und August würden vermutlich 19-20kW von den Dächern kommen. In den anderen Monaten komme ich so gut wie nie ins Limit da hier die flache Belegung und unterschiedlichen Himmelsrichtungen die maximale Leistung drosseln.

Ich möchte dieses System jetzt um den DEYE mit 12kW ergänzen und würde mich hier auch gerne an der Sammelbestellung im anderen Beitrag beteiligen. Da der DEYE kein Schattenmanagement besitzt würde ich die 22 Platten auf dem Süddach mit je 370 Watt direkt am Hybridwechselrichter anschließen und die restliche Installation so belassen.

 

Jetzt zu den Fragen wo ich weder beim Querlesen in diesen Beiträgen, noch im Datenblatt/Bedienungsanleitung die Infos herauslesen konnte die ich benötige:

 

  1. Kann der Wechselrichter eine größere Leistung als 12kW verarbeiten? Im Datenblatt steht unter maximal AC Output Power 13200 Watt, nur gilt dies auch wenn ein weiterer Wechselrichter angeschlossen ist? Sprich 8kW die direkt angeschlossen sind plus etwa 13 kW die vom alten Wechselrichter kommen oder würde die Leistung auf 12kW limitiert? Idealfall wäre die Einspeisung auf 17kW zu limitieren und die restliche Leistung in die Batterie zu laden.
  2. Wo schließe ich den Solaredge Wechselrichter am besten an? Leider habe ich zum Gen Anschluss keine maximalen Leistungsdaten gefunden. Mir wärs halt wichtig dass der Solaredge Wechselrichters auch im Falle eines Stromausfalls weiterarbeitet da vor allem in den kälteren Jahreszeiten wo die Wahrscheinlichkeit für einen Stromausfall doch deutlich weniger vom Dach kommt.
  3. Ich würde gerne meine gesamte Hausinstallation an den Load Anschluss anschließe auch eine eine eventuelle zukünftige Wallbox und ggfs deren Leistung im Fall der Fälle limitieren. Mich würds etwas stören im Falle eines eventuell längeren Stromausfalls das Auto über die Eigenproduktion nicht mehr laden zu können, wenn der Hybridwechselrichter alles am Grid Eingang abwirft. Spricht hier was dagegen wenn diese Leistung nicht über 12000 Watt (vermutlich Datenblatt UPS Power) ansteigt bzw ich die Einschaltströme berücksichtige? In so einem Fall wird man eh sehr bewusst Verbraucher ein und ausschalten. Zusätzlich könnte ich eigentlich alle Verbraucher per KNX- AKtor abwerfen/zuschalten. 
  4. Kann ich vom DEYE Wechselrichter bei 0 Produktion von der Batterie ins Netz einspeisen? Hintergrund wäre meine Einspeiselimitierung und da wärs gut wenn die Batterie (geplant 15 kW) im Sommer bei Sonnenaufgang nahezu leer ist um die Leistungsspitze um die Mittagszeit nicht bei 17kW kappen zu müssen sondern diese in die Batterie einzulagern und die vollen möglichen 17kW einzuspeisen.
  5. Ein Freund hat einen einphasigen Stromerzeuger und wäre auch am DEYE interessiert. Ist es möglich am DEYE Gen-Eingang einen einpoligen Stromerzeuger anzuschließen oder muss dieser dreipolig sein? Würde der Wechselrichter dann mit einem einpoligen Aggregat, sofern möglich, wieder ein dreiphasiges Ersatzstromnetz machen?

Ich hoffe dass mir hier weitergeholfen werden kann. Hatte die Fragen schon an DEYE geschrieben, aber mittlerweile seit über einer Woche keine Antwort erhalten.

Gibts eventuell eine Kontaktadresse an DEYE wo jemand antwortet? 

 

Liebe Grüße aus dem aktuell nicht besonders sonnigen Österreich

Jürgen

 

 


   
AntwortZitat