(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

Veröffentlicht von: @demolitionman

Ich betreibe den Sunny Home 2.0 weiter. Ich nutze die beigelegten CT Sensoren für den Deye. Die Daten vom SHM2.0 kann man sicher auch nutzen, aber ist aufwendiger. Du musst die auswerten und dem Deye übermitteln...

 

Danke für deine Antwort.

Konkret, der Home Manager 2.0 kann mit dem Deye kommunizieren und die Daten werden im Sunny Portal genauso angezeigt wie beim SMA WR?

Bin in Bezug auf den ganzen Krams noch ein ziemlicher Noob. Es wäre schön, wenn ich einfach nur den WR austauschen könnte und die Daten vom "alten" SMA erhalten bleiben (zum Vergleich der Vorjahre).

 

 


   
AntwortZitat
(@shinto)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 16
 

Veröffentlicht von: @eugenius

 

WR ist doch fest angeschlossen, da wird kein FI gefordert.

 

Ja, aber ich hab schon zu viele elektrische Fehler gesehen, die es eigentlich niemals geben sollte//dürfte.

Nur weil der RCD hier nicht vorgeschrieben ist, ist er nicht verboten.

RCD Typ A ist zwar nett, aber bei der DC Leistung im Gerät geh ich lieber auf Nummer sicher mit Typ B, die 500V+ DC sind mir zu spannend.

Ich möchte schon gern länger leben nur weil einer bei der Safety-Analyse geschlampt hat 😇. Richtung Hausnetz hab ich meist Typ A, außer für Garage (evtl mal Wallbox) und zukünftige WP, dort sind separate Typ B verbaut. Ein nicht erkannter DC Fehler würde ohne RCD Typ B ins Hausnetz durchgeschleift und die angeschlossenen Geräte mit Elektronik rösten. Den Stress brauche ich nicht, auch wenn dann die Versicherung evtl dafür einstehen würde. Natürlich alles rein hypothetisch, aber sicher ist sicher.

 


   
AntwortZitat
Nuck_Chorris
(@nuck_chorris)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 35
 

Ich habe aktuell 3X den SMG II von easun an meinem 20 kWh 18650 Speicher. Das ganze Haus und das Laden der E-Autos läuft darüber als Insel (Ofen + Kochfeld ausgenommen).

Die Zuleitung vom Versorger sind also an AC-IN einspeisen ins Netz ist so nicht möglich.

Kann ich das mit dem Deye auch genauso umsetzen? - Also im prinzip die drei easun gegen den einen Deye austauschen? - Ich sehe hier den Mehrwert für mich, dass ich noch zusätzlich Balkonkraftwerke anklemmen könnte. Habe hier noch 3 Microwechselrichter liegen und noch etwas Platz auf der Gartenhütte usw...

In diesem Fall brauche ich dann keine CT-Sensoren, oder Smartmeter, richtig? Ich gehe davon aus, dass der Deye nicht in den AC-IN Eingang einpeist, sonder nur in den "Hauslast" ausgang, richtig? Mein Haus hänge ich dann also an den Ersatzlast Ausgang? 

Ist so sichergestellt, das gar nichts eingespeist wird?


   
AntwortZitat
(@demolitionman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

Veröffentlicht von: @b-stromberg

Veröffentlicht von: @demolitionman

Ich betreibe den Sunny Home 2.0 weiter. Ich nutze die beigelegten CT Sensoren für den Deye. Die Daten vom SHM2.0 kann man sicher auch nutzen, aber ist aufwendiger. Du musst die auswerten und dem Deye übermitteln...

 

Danke für deine Antwort.

Konkret, der Home Manager 2.0 kann mit dem Deye kommunizieren und die Daten werden im Sunny Portal genauso angezeigt wie beim SMA WR?

Bin in Bezug auf den ganzen Krams noch ein ziemlicher Noob. Es wäre schön, wenn ich einfach nur den WR austauschen könnte und die Daten vom "alten" SMA erhalten bleiben (zum Vergleich der Vorjahre).

 

 

 

Konkret: Nein, der SHM2.0 kann nicht mit dem Deye kommunizieren und es wird auch nix im Sunny Portal angezeigt!

Es gibt bestimmt die Möglichkeit die Daten des SHM2.0 auf einem Raspi auszuwerten und damit den Deye zu füttern, aber als newbe sicher nicht zu empfehlen...

 

LG
Rainer

PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0


   
AntwortZitat
(@double)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
 

@demolitionman  sind die fehlenden 20W vlt die, die bei Zero Export trotzdem eingespeist werden?


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 539
 

Veröffentlicht von: @nuck_chorris

Ich habe aktuell 3X den SMG II von easun an meinem 20 kWh 18650 Speicher. Das ganze Haus und das Laden der E-Autos läuft darüber als Insel (Ofen + Kochfeld ausgenommen).

Die Zuleitung vom Versorger sind also an AC-IN einspeisen ins Netz ist so nicht möglich.

Dann ist es keine Insel! Insel heißt gar kein Netz vorhanden, eigentlich nicht mal auf deinem Grundstück... Was du meinst ist Nulleinspeisung. Das kann Deye auch.

Veröffentlicht von: @nuck_chorris

Kann ich das mit dem Deye auch genauso umsetzen? - Also im prinzip die drei easun gegen den einen Deye austauschen? - Ich sehe hier den Mehrwert für mich, dass ich noch zusätzlich Balkonkraftwerke anklemmen könnte. Habe hier noch 3 Microwechselrichter liegen und noch etwas Platz auf der Gartenhütte usw...

Ja, MicroWRs an GEN Eingang hängen und ensprechend GEN-Port konfigurieren.

 

Veröffentlicht von: @nuck_chorris

In diesem Fall brauche ich dann keine CT-Sensoren, oder Smartmeter, richtig? Ich gehe davon aus, dass der Deye nicht in den AC-IN Eingang einpeist, sonder nur in den "Hauslast" ausgang, richtig? Mein Haus hänge ich dann also an den Ersatzlast Ausgang? 

Ist so sichergestellt, das gar nichts eingespeist wird?

Also, wenn Deye an GRID Input mit dem Versorgernetz verbunden wird, dann brauchst du unbedingt CTs oder einen passenden Stromzähler, irgendwie soll ja Deye wissen, dass du nichts ins Netz einspeisen darfst und er muss entsprechend die Leistung runteregeln.

Wenn du gar kein Versorgernetz anschließt, also wirklich Inselbetrieb, dann brauchst du keine CTs. Dann bist du aber ohne Sonne und mit leerem Akku ohne Strom...

Haus hängt an dann LOAD.

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 539
 

Veröffentlicht von: @nissandriver

Würde der 12 kW DEYE gehen ?

ja:

 

Hier kann man ganz gut rechnen:

https://s10.e3dc.com/E3dcWeb/auslegung/?LANG=DE


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 539
 

Veröffentlicht von: @nissandriver

Würde der 12 kW DEYE gehen ?

ja:

 

Hier kann man ganz gut rechnen:

https://s10.e3dc.com/E3dcWeb/auslegung/?LANG=DE

 

 

Veröffentlicht von: @nissandriver

Aber ich habe durch ein Schornstein des Kamin's (Mitte des Hauses) Verschattung.

das ist aber sehr schlecht. Deye kann kein Schattenmanagement. 

Sind die Strings parallel geschaltet? gleiche Richtung und gleiche Neigung, welche? Da müsste man schauen was mehr bringt: beide Strings an MPPT1 (hat ja 2 Eingänge aber max. 10400Wp kann verarbeitet werden) oder je ein String pro MPPT, wobei MPPT2 kann ja max. 5200Wp verarbeiten, du hast 6035Wp unter Idealbedingungen. Sollte also nicht wirklich zu einem Ertragsverlust kommen (ähnlich wenig wenn beide an MPPT1 hängen würden) oder nur an sehr wenigen Tagen im Jahr (je nach Dachneigung und Ausrichtung)

 


   
AntwortZitat
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Veröffentlicht von: @eugenius

Veröffentlicht von: @nissandriver

Würde der 12 kW DEYE gehen ?

ja:

-- attachment is not available --

 

Hier kann man ganz gut rechnen:

https://s10.e3dc.com/E3dcWeb/auslegung/?LANG=DE

 

 

Veröffentlicht von: @nissandriver

Aber ich habe durch ein Schornstein des Kamin's (Mitte des Hauses) Verschattung.

das ist aber sehr schlecht. Deye kann kein Schattenmanagement. 

Sind die Strings parallel geschaltet? gleiche Richtung und gleiche Neigung, welche? Da müsste man schauen was mehr bringt: beide Strings an MPPT1 (hat ja 2 Eingänge aber max. 10400Wp kann verarbeitet werden) oder je ein String pro MPPT, wobei MPPT2 kann ja max. 5200Wp verarbeiten, du hast 6035Wp unter Idealbedingungen. Sollte also nicht wirklich zu einem Ertragsverlust kommen (ähnlich wenig wenn beide an MPPT1 hängen würden) oder nur an sehr wenigen Tagen im Jahr (je nach Dachneigung und Ausrichtung)

 

Gleiche Richtung, gleiche Neigung .

Neigung 45 °
Ausrichtung Süden 170 °

60,9m² Dachfläche (mehr ging leider nicht)

 

 


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 539
 

Dann würde ich den oberen String an MPPT1 hängen (kannst dann volle Leistung abrufen), und unteren auf MPPT2.

Leider verschattest du die Module quer -> Totalausfall von dem verschatteten Modul. es gibt nur wenige Module die Querschatten mehr mögen als Längstschatten.

Da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher, ob MPPT2 etwas liefern wird. Das übersteigt mein Wissen.

 


   
AntwortZitat
(@pvjunky)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 282
 

Veröffentlicht von: @fudi6489

Jetzt zu den Fragen wo ich weder beim Querlesen in diesen Beiträgen, noch im Datenblatt/Bedienungsanleitung die Infos herauslesen konnte die ich benötige:

 

  1. Kann der Wechselrichter eine größere Leistung als 12kW verarbeiten? Im Datenblatt steht unter maximal AC Output Power 13200 Watt, nur gilt dies auch wenn ein weiterer Wechselrichter angeschlossen ist? Sprich 8kW die direkt angeschlossen sind plus etwa 13 kW die vom alten Wechselrichter kommen oder würde die Leistung auf 12kW limitiert? Idealfall wäre die Einspeisung auf 17kW zu limitieren und die restliche Leistung in die Batterie zu laden.

er kann 15kWp verarbeiten aber nicht alles einspeisen - der Rest wandert halt in den Akku.
17kW schafft er aber nicht

Veröffentlicht von: @fudi6489
  • Wo schließe ich den Solaredge Wechselrichter am besten an? Leider habe ich zum Gen Anschluss keine maximalen Leistungsdaten gefunden. Mir wärs halt wichtig dass der Solaredge Wechselrichters auch im Falle eines Stromausfalls weiterarbeitet da vor allem in den kälteren Jahreszeiten wo die Wahrscheinlichkeit für einen Stromausfall doch deutlich weniger vom Dach kommt.

  • Der GEN Anschluss kann dafür verwendet werden, die max. Leistung müsste man aber nochmal erfragen.

    Veröffentlicht von: @fudi6489
  • Ich würde gerne meine gesamte Hausinstallation an den Load Anschluss anschließe auch eine eine eventuelle zukünftige Wallbox und ggfs deren Leistung im Fall der Fälle limitieren. Mich würds etwas stören im Falle eines eventuell längeren Stromausfalls das Auto über die Eigenproduktion nicht mehr laden zu können, wenn der Hybridwechselrichter alles am Grid Eingang abwirft. Spricht hier was dagegen wenn diese Leistung nicht über 12000 Watt (vermutlich Datenblatt UPS Power) ansteigt bzw ich die Einschaltströme berücksichtige? In so einem Fall wird man eh sehr bewusst Verbraucher ein und ausschalten. Zusätzlich könnte ich eigentlich alle Verbraucher per KNX- AKtor abwerfen/zuschalten. 

  • Das machen andere hier im Forum auch bereits so.

    Veröffentlicht von: @fudi6489
  • Kann ich vom DEYE Wechselrichter bei 0 Produktion von der Batterie ins Netz einspeisen? Hintergrund wäre meine Einspeiselimitierung und da wärs gut wenn die Batterie (geplant 15 kW) im Sommer bei Sonnenaufgang nahezu leer ist um die Leistungsspitze um die Mittagszeit nicht bei 17kW kappen zu müssen sondern diese in die Batterie einzulagern und die vollen möglichen 17kW einzuspeisen.

  • Ja, das funktioniert.
    Man kann Zeitprofile konfigurieren und wie er sich dabei verhalten soll.

    Veröffentlicht von: @fudi6489
  • Ein Freund hat einen einphasigen Stromerzeuger und wäre auch am DEYE interessiert. Ist es möglich am DEYE Gen-Eingang einen einpoligen Stromerzeuger anzuschließen oder muss dieser dreipolig sein? Würde der Wechselrichter dann mit einem einpoligen Aggregat, sofern möglich, wieder ein dreiphasiges Ersatzstromnetz machen?

  • Auch das sollte möglich sein.

     


       
    fudi6489 reacted
    AntwortZitat
    (@b-stromberg)
    Vorsichtiger Stromfühler
    Beigetreten: Vor 1 Jahr
    Beiträge: 131
     

    Moin!

    Eine vielleicht doofe Frage von einem Deye Newbie (habe noch keinen)

     

    Der WR hat doch einen Eingang für einen Generator?

    Überlegung war nun, sich einen Diesel Generator zu kaufen. Muss dieser 3 phasig sein, zum Anschluss an den Deye?

    Der Deye liefert dann mit dem Diesel Generator Strom einen konstanten Sinus ins Hausnetz?

     


       
    AntwortZitat
    (@pvjunky)
    Batterielecker
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 282
     

    Veröffentlicht von: @b-stromberg

    Moin!

    Eine vielleicht doofe Frage von einem Deye Newbie (habe noch keinen)

     

    Der WR hat doch einen Eingang für einen Generator?

    Überlegung war nun, sich einen Diesel Generator zu kaufen. Muss dieser 3 phasig sein, zum Anschluss an den Deye?

    Der Deye liefert dann mit dem Diesel Generator Strom einen konstanten Sinus ins Hausnetz?

     

    Genau so ist es.
    Der Generator muss auch nicht 3phasig sein - mit einer Phase funktioniert es auch.

     


       
    AntwortZitat
    (@b-stromberg)
    Vorsichtiger Stromfühler
    Beigetreten: Vor 1 Jahr
    Beiträge: 131
     

    Veröffentlicht von: @pvjunky

    Genau so ist es.

    Der Generator muss auch nicht 3phasig sein - mit einer Phase funktioniert es auch.

     

     

    Echt, wow!

    Würde damit sogar das 3 Phase Kochfeld laufen? Sagen wir, der Generator kann 3 KW 1 Phasig und am Kochfeld läuft eine 2 KW Platte?

     

     


       
    AntwortZitat
    (@ickbins)
    Vorsichtiger Stromfühler
    Beigetreten: Vor 2 Jahren
    Beiträge: 150
     

    Wenn die Platte an der entsprechenden Phase hängt, dann ja. M.W. reicht der Deye das aber nur durch und speist zusätzliche Energie aus der Batterie ein, wenn da noch was da ist. Die Qualität hängt also primär am Generator und das ist oft von der Last abhängig, da sinkt dann die Spannung und/oder die Frequenz. Ne Kochplatte sollte damit immer klar kommen, aber andere Hausgeräte können dann Probleme bekommen.

    Wer regelmäßig längere Ausfälle hat, sollte auf jeden Fall in einen guten Notdiesel investieren. Bei kurzen Ausfällen sehe ich den Generatoranschluss als Notlösung, wenn die Batterie leer ist, um Schwarzstartfähig zu sein. Letztere sollte bei kurzen Stromausfällen als Puffer aber eigentlich immer ausreichen. 

    In Planung:
    Tibber 3Q/2024
    +9.8kWp 3Q/2024
    +14.4kwh Speicher 4Q/2024
    Aktiv:
    15.17kWp Maysun 410W
    2x Deye Sun 12kW 3P
    28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
    Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
    Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
    Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


       
    AntwortZitat