Benachrichtigungen
Alles löschen

Erweiterung SMA 6,72 kWp auf SMA 34,765 kWp + Victron MP2 mit 3x Pylontech US3000C

48 Beiträge
15 Benutzer
18 Likes
2,709 Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6937
 

Veröffentlicht von: @lausbubdaniel

Ich verwette viel das das das beste überhaupt viel Dez Januar ist,

besonders wenn schnee drauf liegt 😉 

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Geiles Projekt, hätte auch gerne noch ein wenig Dachfläche über 😋 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
Themenstarter  

Kurzes Update zum März:

mit aktuell 13,44 kWp eine Autarkie von 86%. Damit bin ich schon recht zufrieden. Wenn die restlichen Flächen endlich belegt sind, sollte das auch im Winter einigermaßen ausreichen.

Geplant ist auch, den SMA HomeManager 2.0 gegen einen EM24 auszutauschen. Ich hoffe, dass sich dadurch die Regelzeiten optimieren lassen und somit weniger Strombezug das Ergebnis sein wird. Ebenfalls stürzt die Verbindung mit dem Victron Faker ( https://github.com/mitchese/shm-et340 ) leider sporadisch ab und verliert dann die Verbindung, was zur Folge hat, dass der Multiplus gar nicht mehr regeln kann.

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
(@tulamidan)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 174
 

Für welchen Preis hast du denn den Tripower erstehen können?


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
Themenstarter  

Die beiden Tripower (8.0 und 10.0) hatte ich Ende letzten Jahres bei ebay-Kleinanzeigen gebraucht erstanden. Der Preis lag um die 1800 Euro das Stück.

Dieses Jahr hab ich für 2 Bekannte noch zwei 10er Tripower neu bekommen, die lagen bei 2300 Euro das Stück. Lieferzeit waren ca. 8 Wochen.

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
Timbo
(@timbo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Veröffentlicht von: @phoenix_83

Kurzes Update zum März:

-- attachment is not available --

mit aktuell 13,44 kWp eine Autarkie von 86%. Damit bin ich schon recht zufrieden. Wenn die restlichen Flächen endlich belegt sind, sollte das auch im Winter einigermaßen ausreichen.

Geplant ist auch, den SMA HomeManager 2.0 gegen einen EM24 auszutauschen. Ich hoffe, dass sich dadurch die Regelzeiten optimieren lassen und somit weniger Strombezug das Ergebnis sein wird. Ebenfalls stürzt die Verbindung mit dem Victron Faker ( https://github.com/mitchese/shm-et340 ) leider sporadisch ab und verliert dann die Verbindung, was zur Folge hat, dass der Multiplus gar nicht mehr regeln kann.

 

Wie hast du den Vebunden? Meine Verbindung läuft jetzt seit 3 Monaten ohne unterbrechung? RaPi über LAN oder WLAN?
Wenn ich nicht gerade unseren Tesla lade, dann habe ich am Tag einen Netzbezug von <0,8kWh.
Hast du das neuste VenosOS drauf? Hier soll die Regelgeschwindigkeit ja fixer gehen. Ausm Kopf heraus, gab es mal die Diskussion von maximal 400W/Sek. 
Bin mir aber gerade nicht mehr sicher. 

 

16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
Themenstarter  

Bei mir sind alle Geräte per LAN verbunden.

Aktuell habe ich Venus OS 2.92 installiert, vielleicht mach ich mal ein Update auf 2.93 und teste das mal aus

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
Themenstarter  

Kurzes Update:

heute mal wieder auf dem Dach gewesen und eine Fläche mit Modulen belegt.

in der Übersicht ist das Dachfläche 5 mit 15 Modulen a 395 Wp, also 5,925 kWp.

fehlen noch 3 Flächen 😬

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
Leoo reacted
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3745
 

Veröffentlicht von: @hanjo

Warum nimmst Du nicht mehr Fläche auf die DC-Seite, wenn Du 6x US3000C = 21 kWh hast, um die Wandlungsverluste zu eliminieren?

Weil du hier komplett falsch liegst.

Bei einer Anlage in der Größe sind mindestens 4/5 Direktverbrauch oder Einspeisung, 1/5 in den Akku.

Laderegler und PV Wechselrichter haben einen gleich guten Wirkungsgrad von 98%.

Wenn du jetzt mit Laderegler baust, dann würdest du 4/5 des produzierten Strom im Multi zu 240V AC wandeln.

Der Wirkungsgrad siehst du hier

Beim Laden vom Akku, was 1/5 ausmachst, hättest du den Vorteil vom Laderegler.

Die anderen 4/5 müsstest du aber mit zusätzlichen 5-8% Verlust wandeln.

Daher ist der Laderegler bei einer Einspeiseanlage absoluter Schwachsinn.

Aus diesem Grund sind auch DC gekoppelte HybridWR absolut unwirtschaftlich.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
voltmeter and phoenix_83 reacted
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
Themenstarter  

@hanjo: aktuell habe ich auch nur einen Multiplus und 3 Pylontechs. Das wir vermutlich auch so bleiben, da mir dieses Setup erstmal ausreicht. 3 phasig werde ich wohl nicht brauchen und auch nicht ausbauen.
und @stromsparer99 hat vollkommen recht. 
der Laderegler ist nur reingekommen um schwarzstartfähig zu sein. 
Und das bisschen Wandlungsverlust fällt mir nicht ins Gewicht und ist mir egal. Hauptsache das meiste geht ohne große Verluste ins Netz oder kann direkt verbraucht werden. 

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
(@klaus1969)
Newbie
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 3
 

Hallo,

ich möchte meine SMA Anlage mit SHM 2.0 auch mit einem Multiplus erweitern. Hast Du das mit der Kommunikation zwischen Victron und SMA hinbekommen oder hast Du den SHM gegen einen EM24 getauscht?

Klaus


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
Themenstarter  

@klaus1969 ja, die Kommunikation läuft soweit, aktuell auch relativ stabil. Zwischendurch hatte ich das Problem, dass sich die Verbindung irgendwie weggehängt hatte. Durch nen Neustart des Raspi ging es dann wieder. Das ganze habe ich hiermit hinbekommen: https://github.com/mitchese/shm-et340

Werde aber auf den EM540 umbauen und den SHM2.0 ganz rauswerfen.

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
 Leoo
(@leoo)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 192
 

sehr schöne dokumentation, bin gespannt wies weitergeht, vor allem Verkabelung, Absicherung und Kabelführung interessiert mich Smile


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3745
 

Veröffentlicht von: @klaus1969

Hallo,

ich möchte meine SMA Anlage mit SHM 2.0 auch mit einem Multiplus erweitern. Hast Du das mit der Kommunikation zwischen Victron und SMA hinbekommen oder hast Du den SHM gegen einen EM24 getauscht?

Klaus

Warum nimmt man keine Sunny Island, wenn man schon den SHM 2.0 hat.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@phoenix_83)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 185
Themenstarter  

Mir persönlich war der zu teuer und da wir insgesamt gerade 6 Anlagen mit der Kombination SMA WR und Victron MP2 aufbauen ist das schon ein heftiger Unterschied.

Abgesehen davon ist der SHM aktuell (zumindest zu der Zeit wo wir die gebraucht hätten) schlecht verfügbar und durch die Chip-Krise hatte sich der Preis fast verdoppelt.

Mit dem Victron System ist man auf Dauer auch flexibler (denke und hoffe ich).

Aktuell laufen bereits 3 der 6 Anlagen ziemlich problemlos.

Setup:
6,72kWp Viessmann 320 Wp Vitovolt Module mit SMA Tripower 6.0
28,045 kWp JAsolar 395 Wp Full Black mit SMA Tripower 8.0, Tripower 10.0 und Sunnyboy 3.6 und Victron MPPT 150/35
Victron Multiplus 2 48/5000 mit Venus OS auf Raspi und 3x Pylontech US3000C (10,5kWh)
Das ganze versuche ich -->> hier <<-- zu dokumentieren


   
AntwortZitat
Seite 2 / 4
Teilen: