Hallo Voltmeter und Mitstreiter,
nach dem Anschauen etlicher Videos und Kommentare muss ich noch einmal in mich gehen.
Auf der einen Seite wird man versucht als Technik-Freak eine 3-phasige Anlage zu bauen.
Auf der anderen Seite ist das gar nicht notwendig. Denn der Multiplus 2 macht ja eine Nulleinspeisung
indem er den Verbrauchsstrom misst und den durch die Einspeisung kompensiert.
Somit ist rechnerisch eine Nulleinspeisung gegeben, egal auf welcher Phase die el. Leistung abgerufen wird,
weil die Stromzähler saldierend arbeiten und somit alle 3 Phasen gleichzeitig betrachtet werden.
Also, das wollen wir doch, oder?
Wer hat denn eine solche Anlage in Betrieb und kann hier mal darüber berichten?
Weiterhin warte ich auf den Rechner, den Andreas die Tage angekündigt hat.

Bin gespannt auf eure Kommentare.

VG
Udo

******************************
Freundliche Grüße, Udo


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3746
 

Wer hat denn eine solche Anlage in Betrieb und kann hier mal darüber berichten?
Weiterhin warte ich auf den Rechner, den Andreas die Tage angekündigt hat.

Bin gespannt auf eure Kommentare.

VG
Udo

Ich, aber ich speise den Überschuß ein, habe nichts zu verschenken.
Was willste wissen?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@janzen)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 61
 

Hallo zusammen, was haltet Ihr denn von dem Deye Hybrid Solar Inverter SUN-12K-SG04LP3-EU der wir mir grade DDP für $2910 angeboten.

Gruß Manfred


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

Ich habe seit kurzem auch einen MP2 5k in Verbindung mit 3 SUN1000 am laufen... Speise nicht ein, da der Generator DC angebunden ist, und sowieso nichts von 4kWp übrig bleibt zum Einspeisen...Sogar der Strom der Balkonanlage läuft in die Speicher :crazy:


   
AntwortZitat
(@udobacke)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Hallo Zusammen,
nachdem Studium dieses Videos

habe ich die Kenndaten meiner Panels Q.PEAK DUO-G9 350 von Q-Cells bei entsprechender Verschaltung berechnet und geprüft, ob sie zu dem geplanten System passen.
Das tun sie für den Victron EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX, den ich plane einzusetzen. Im Kostenvergleich zu den Einzelkomponenten, z.B. Multiplus 2 / SmartSolar MPPT 250/70 Laderegler und Cerbo GX inkl. Touchpanel
ist das alles nahezu kostenneutral. Preislich liegt das alles um die 2,2 k€. Das ist mein aktueller Planungsstand.
Die Panels liegen schon in der Garage und die Batterien 16 x LiFePo4 280 Ah von EVE über Shenzen Basen sind unterwegs.

Hier noch meine Fragen:
- Mit welcher Topologie betreibt ihr eure Anlage: in Reihe zum Netz / Parallel zum Netz?
- In dem Victron EasySolar-II ist noch ein AC Ladegerät enthalten. D.h. die Batterie kann auch über das Netz geladen werden?
Wer hat den Victron EasySolar-II in Betrieb und kann mir das erklären?

DANKE!

VG
Udo

******************************
Freundliche Grüße, Udo


   
AntwortZitat
(@weber1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 109
 

Wie schaut es denn mit dem SolarEdge StorEdge SE10K-RWS aus? Der kann das auch alles, läuft aber effizienter und ist rel. günstig. Oder habe ich etwas übersehen?

PV-Anlage: Solaredge SE10K-RWS mit 14,15 Kwp.
15 Kwh DIY-Akku mit 16x280 AH und Seplos BMS
Weishaupt WBB 12
My-PV Acthor 9s


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 319
 

Wer hat denn eine solche Anlage in Betrieb und kann hier mal darüber berichten?
Weiterhin warte ich auf den Rechner, den Andreas die Tage angekündigt hat.

Bin gespannt auf eure Kommentare.

VG
Udo

Ich, aber ich speise den Überschuß ein, habe nichts zu verschenken.
Was willste wissen?
Verbrauch2022.jpg

Servus! Du musst schon dazu schreiben, dass Du ein BHKW mit rund 5kW hast. Die Grafik ist irreführend.

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3746
 

Ich habe seit kurzem auch einen MP2 5k in Verbindung mit 3 SUN1000 am laufen... Speise nicht ein, da der Generator DC angebunden ist, und sowieso nichts von 4kWp übrig bleibt zum Einspeisen...Sogar der Strom der Balkonanlage läuft in die Speicher :crazy:
Screenshot_20220427-071220_Gallery.jpg
Screenshot_20220517-001634_Opera.jpg

Der Wahnsinn, eine ganze Kellerwand vollerTechnik für 4KWp, Da wird sicher viel Wärme erzeugt.
Hätte da zum Multiplus2 nicht ein Laderegler/PV Wechselricter gereicht?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3746
 

Servus! Du musst schon dazu schreiben, dass Du ein BHKW mit rund 5kW hast. Die Grafik ist irreführend.

Das BHKW ist ein 48V DC Generator, der liefert nur Gleichstrom und ist direkt mit der Batterie verbunden.
So zusagen ein Ladegerät für den Speicher.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

Der Wahnsinn, eine ganze Kellerwand vollerTechnik für 4KWp, Da wird sicher viel Wärme erzeugt.
Hätte da zum Multiplus2 nicht ein Laderegler/PV Wechselricter gereicht?

Die Anlage ist Stück für Stück gewachsen...

Zwei von den SUN1000 sind mittlerweile dauerhaft aus...
Beim 3. bin noch am überlegen... Im Winter halten mir die Gerätschaften den Kellerraum auf angenehmen 15-18° das ist für die Akkus auch besser.

Ich musste die 4kWp splitten, einmal 2,4kWp Richtung Süd-SüdWest rechts vom Haus und einmal 1,6kWp Südwest-West links vom Haus. Somit brauche ich mindestens zwei Laderegler...
Da die JA Solarmodule 50V VOC haben, viel die Wahl auf die Epever (je 3 Module in Reihe) und die Powmr (Je 2 Module)
Die hab ich auch sehr günstig mal bei Banggood geschossen. Somit bin ich bis jetzt zufrieden mit meiner Anlage. Klar ist das noch mehr Generatorleistung dazu kommt, wie und wo ist aber noch nicht 100%ig festgelegt...


   
AntwortZitat
 Cupi
(@cupi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

ja bei mir ist es der gleiche Preis.

3500eur? seid ihr verrückt? für das klump ohne garantie und bei der ineffezienz?
nicht zu fassen für was die leute ihr geld ausgeben

kauft euch nen victron mp2 5000 und ein paar hochwertige wr von sma
da kommt man doch preislich fast aufs gleiche raus

Da hast du wohl recht, desswegen werde ich auch das Geld nicht dafür ausgeben.
Aber noch eine Frage zum MP II; ist der eigentlich kombinierbar mit jedem WR; z.B. einem SUN2000-10KTL-M1 und werde noch zusätzliche Komponenten benötigt?
Gerne auch per PN --> komm nämlich gerade nicht weiter mit meiner Planung!


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6958
 

Aber noch eine Frage zum MP II; ist der eigentlich kombinierbar mit jedem WR; z.B. einem SUN2000-10KTL-M1 und werde noch zusätzliche Komponenten benötigt?

am besten sma oder fronius die lassen sich dann in der victron software anzeigen
andere gehen bestimmt auch aber die visualisierung ist dann nicht vorhanden

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@julian-g)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1
 

Heyho zusammen,
seit Tagen mache ich quasi nichts anderes als mich durch den Jungel aus Videos, Beiträgen und onlineshops zu wühlen um eine PV-Anlage für mein Elternhaus zu planen. Das gesamte Gebäude ist ein ebenerdig, weitestgehend selbstgebautes Lehmhaus und wird vollständig mit Fußbodenheizung/Erdwärmepumpe beheizt. Es sind ca 40m² nicht-verschattete Flachdachfläche vorhanden und das Haus ist mit einem 3phasigen 35A Drehstromanschluss an das öffentliche Netz angeschlossen.

Folgendes habe ich mir für den Anfang überlegt:
- kleine PV mit ~3kW
- 5 bis 10kWh Lifepo4 Akku
- PowMr MPPT Solar Charge Controller 60A.

Nun zu meiner Frage: Statt eines üblichen Wechselrichters wie z.B. MPI5k dachte ich eher an 3 Stück von diesen Mikroinvertern https://www.aliexpress.com/item/1005001565429387.html?spm=a2g0o.cart.0.0.721438dagplvkr&mp=1

Sie bieten eigentlich alles was ich brauche:
- On-Grid Betrieb ähnlich Balkonsolar, nur eben Akkugepuffert
- Batteriebetrieb (48/72/96V)
- jeweils 800 bis 900W Dauerleistung
- jeweils ein Sensor zur realisierung Nulleinspeisung
- <3W Stromverbrauch im Leerlauf
- einstellbarer Spannungs-Cutoff um Tiefenentladung zu vermeiden
- relativ günstig (680€ für alle 3)
- CE und RohS Zertifikat (angeblich)
- auf Lager

Was haltet ihr davon? @Voltmeters Argumentation gegen 3-phasige Wechselrichter ist ja schon sehr einleuchtend, aber irgendwie finde ich diese Version doch rect atraktiv. Der Hauptknackpunkt ist natürlich die geringe Leistungsabgabe, dafür ist das System recht einfach erweiterbar und laut verschiedenen Onlinerechner wohl ganz gut aufeinander abgestimmt. Amortisiert soll es nach rund 4 Jahren sein.
Ich bin über jedes Feedback dankbar! Sehr tolles Projekt was hier ins Leben gerufen wurde

Grüße aus Leipzig
Julian


   
AntwortZitat
(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 385
 

Achtung persönliche Meinung:
Ich halte nichts von Anlagen wo der Akku in kWh größer dimensioniert ist als die max kWp. Bei 40m² sollte bei dir mehr möglich sein als 3kWp.
Ich teile (saldierender Zähler vorausgesetzt), die Meinung, dass ein 3-phaisger WR nicht nötig ist, auch wenn ich aus technischer Sicht liebend gern gleichstarke Belastung alle Phasen hätte. Man sollte aber nehmen, was ökonomisch Sinn ergibt, da es in der Regel auch ökologisch Sinn ergibt.
Ich halte gar nichts von China-WR. Ich habe schon genug Erfahrung mit China-Elektronik gemacht und weiß, dass die früher schlapp macht, dafür aber zugegebenermaßen in der Regel von Hobby-Elektroniker besser repariert werden kann als westliche Ware. Die meisten sind aber keine Hobby-Elektroniker und WR sind wesentlich komplexere Geräte.
Das Problem bei WR ist, dass sie auch bei Einspeiseanlagen von vor 10-20 Jahren statistisch wesentlich früher als die Modulen defekt waren und dort wurden ja NUR westliche Produkte mit hoher Qualität eingesetzt. Es ist ja ein Gerät, dass praktische 10-16h am Tag läuft und oft unter hoher Belastung.
Bei den China-Dingern Garantieansprüche geltend zu machen ist doch überhaupt nicht lohnenswert (Versandkosten). Die Bedienungsanleitung teilweise unverständlich. Etc.
Für ein paar 100€ mehr gibt es einen Viktron oder ähnliches mit 5 Jahren Garantie (auch noch recht wenig, aber besser als gar nichts).


   
AntwortZitat
(@tefod)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 11
 

Welche Module willst du nehmen? Nur als Info: Glas Module mit über 2qm² sind nur für Freiflächenanlagen erlaubt :crazy:

Thx, kannte ich auch nicht Grin
Glücklicherweise bleiben die meisten Module darunter, die man hier in unseren Breitengeraden bekommt.
Hier auch ein interessanter Artikel dazu.

Gibt es einen Grund, warum die Beschränkung auf zwei Quadratmeter wichtig ist?
Ein Grund ist uns nicht bekannt. Es kursieren Gerüchte, dass die Grenze von zwei Quadratmetern nahezu willkürlich festgelegt wurde, weil sich das DIBT bei der Einführung der Beschränkung nicht vorstellen konnte, dass die Module einmal so groß werden. Aus praktischer Sicht kennen wir keine Gründe, warum die Begrenzung auf zwei Quadratmetern Sinn ergeben kann. Weder der Brandschutz noch der Arbeitsschutz werden unterlaufen, wenn die Module größer werden.

Was passiert, wenn ich trotz der fehlenden Erlaubnis die großen Solarmodule auf meinem Dach installiere?
Wenn Bauteile ohne baurechtliche Zulassung verbaut werden, hat das Konsequenzen. Wenn der Installateur dem Bauherren ohne sein Wissen nicht zugelassene Module verbaut, liegt sicherlich eine andere Folge vor, als wenn der Bauherr den Einbau von nicht zugelassenen Modulen beauftragt und die Installation im vollem Bewusstsein erfolgt. Nach Oberlandesgericht Stuttgart liegt im ersten Fall ein Verstoß gegen den Stand der Technik und damit ein Mangel vor. Im zweiten könnte man zu der Erkenntnis kommen, dass die Gebäudehaftpflicht für einen Schaden gegen Dritte nicht zahlt, wenn Bauteile ohne baurechtliche Zulassung auf dem Dach verbaut wurden.


   