Ich gucke mal, ob ich die Einstellung im VRM finde.
Andererseits vermute ich erstmal, dass irgendwo noch ein Einstellungsfehler drin ist, der dem Multiplus erklärt, dass er nicht weiter laden soll als 52,?V. Das würde irgendwo zu 15s passen.
Ich guck mal den Thread vom Pace-BMS nochmal durch.
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
Im GX unter DVCC die Batterieladespannung begrenzt?
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
@stromsparer99 nein, nur DVCC an.
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
Ich gucke mal, ob ich die Einstellung im VRM finde.
Unter "erweitert" ganz oben rechts die widgets öffnen:
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Ja, das hatte ich gefunden. Nur leider bekomme ich keine neue Widget mehr aktiviert.
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
diese Einstellungen sind bei manchen Mobiltelefonen oder Tablets nicht erreichbar.
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
Jupp. Ich hatte die Ersteinrichtung am Laptop gemacht und mich nun gewundert, warum bei meinem Android das nicht geht.
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
Der Gerät läuft!
Danke an @helge , der mir in einer Nacht und Nebel Aktion die Einstellungen korrigiert hat.
Einmal war das ESS auf externe Steuerung gestellt und dann mussten die Speicher nochmal neu angelernt werden.
Ein Blick aufs Dashboard von heute früh
2015- 6,05kwp Fronius mit TrinaSolar
2015- BWWP 270l
2017- 9,72kwp Fronius mit BenQ
2020- Klimasplit Duo Panasonic (Kühlen und Heizung DG)
2020- WP Panasonic Aquarea 5kw (J-Modell)
2023- Multiplus II 5000/48 GX - 20,48kwh Wallmount-Speicher mit 2x Neey Aktivbalancer
ich habe heute erst im BMS das Victron-CAN-Protokoll aktiviert. Bis ca. 16.00 Uhr war noch Pylontech eingestellt.
Anscheinend hat deine Umstellung nicht geklappt. Wenn der Victron einen Pylontech Akku sieht limitiert er die Ladeschlussspannung auf 15s, das ist quasi ein Hack der einen Bug im Pylontech BMS umgehen soll, aber ungeschickterweise ist dieser sehr intransparent implementiert und auch problematisch da es tonnenweise 16s Akkus gibt die das Pylontech Protokoll verwenden.
Wenn der Victron einen Pylontech Akku sieht limitiert er die Ladeschlussspannung auf 15s
Spannung war wie angenagelt bei 52.5V (3,5V per Zelle bei 15s), nach dem Reset (Batterie neu ermitteln) lief es dann.
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A