Hallo,
bin gerade dabei mein ESS bestehend aus Victron Cerbo GX, Multiplus 2 und einem MPPT 150/45 zu konfigurieren. Das System läuft netzparallel mit Nulleinspeisung.
Wie kann ich das System so konfigurieren, dass der Laderegler ebenfalls seine Energie parallel zur Batterie zur Deckung der AC-Leistung in das System einspeist wenn er nicht gerade die Batterie lädt.
Derzeit wird die Leistung nur aus der Batterie abgerufen. Der Laderegler zeigt nur 5W an obwohl über die Panels einiges an Leistung ansteht. Als min. SoC-State ist 75% eingestellt.
Ich suche also eine Einstellung in der Remote-Konsole unter dem Punkt ESS bzw. eine Einstellung im ESS-Assistent in VE-Config.
Vielen Dank!
Udo
******************************
Freundliche Grüße, Udo
Victron hat doch zum ESS eine durchaus ausführliche Dokumentation. Da steht so einiges drin.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html
Oliver
Wie kann ich das System so konfigurieren, dass der Laderegler ebenfalls seine Energie parallel zur Batterie zur Deckung der AC-Leistung in das System einspeist wenn er nicht gerade die Batterie lädt.
Das macht er eigentlich automatisch. Wie ist er denn mit dem CERBO verbunden?
6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)
Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.
Danke Oliver!
Das Dokument hat mir sehr geholfen. Kannte ich schon, aber man muss es halt auch lesen
Jetzt funktioniert es so wie ich mir das vorgestellt habe.
Schönen Tag allen!
******************************
Freundliche Grüße, Udo