Hallo,
ich suche ein Bauteil was einen 2 poligen FI [30MA] und einen 2 poligen LS [10A] vereint. Ich habe bis jetzt nur was von AAB [DS202CA-B10/0,03] gefunden.
Das Teil kostet allerdings 130€. Das finde ich ein wenig übertrieben. Gibt es noch Alternativen?
Liebe Grüße
Such mal nach Siemens RCBO. Preis 40-45 Euro.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Gibt es noch Alternativen?Mit 1TE gäbe es den Siemens 5SV1: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109762976/lieferfreigabe-5sv1-kompakter-fi-ls-1-n-in-1te-%28elektromechanisch-spannungsunabh%C3%A4ngig%29?dti=0&lc=de-DE mit 2, 4, 6, 10, 13 und 16 A. Die mit 2 und 4 A aber ausschließlich als C-Charakteristik.
Ansonsten gibt's das auch mit 2TE von den üblichen Verdächtigen europäischer Produktion. Denk dran, daß nur die elektromechanischen RCBOs in deutschen Landen zugelassen sind!
Daniel
2 poligen LS [10A]
muss das 10a sein?
leg doch ne 1,5er leitung dann kanst du auch 16a nehmen, die sind deutlich billiger zb von eaton pxk 16 003
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
@voltmeter Sorry, aber 1,5mm2 ist nur mit 13A zulässig. Bei 16A sollten es dann 2,5mm2 sein
7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox
Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.
Sorry, aber 1,5mm2 ist nur mit 13A zulässig.
ah ja wieder dieses thema
klar wenn man ein kabel neu verlegt dann kann man auch 2,5 nehmen
jahrzehnte wurden 1,5 mit 16a abgesichert und das handhabe ich auch noch genau so.
aber gut jedem das seine
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Sorry, aber 1,5mm2 ist nur mit 13A zulässig. Bei 16A sollten es dann 2,5mm2 sein
16A ist auch heute noch zulässig bis zu einer gewissen Leitungslänge. Ist zumindest mein Informationsstand.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
@win Die Strombelastbarkeit von Leitungen regelt die VDE 0298-4. Nicht nur Leitungslänge, sonder auch noch Temperatur, Bündelung und belastete Adern spielt eine Rolle. Es ist auch noch zu beachten, das NYY zwar einen anderen Wert hat, diese jedoch nur für Verlegung im Erdreich zu tun hat. Verlege ich NYY wegen seiner UV-Beständigkeit im Freien sieht es wieder anders aus, denn wird es wegen der Sonne und der Erwärmung (weil Schwarz) schnell kritisch mit 13A.
7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox
Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.
jahrzehnte wurden 1,5 mit 16a abgesichert und das handhabe ich auch noch genau so.Ich stimme Dir zu, ein leidiges Thema und jeder Elektriker macht es anders. Die Änderung beruht darauf, das die Temperatur im Jahresmittel in den 80er/90er Jahren noch mit 20°C berechnet wurden, jetzt werden 25-30°C angenommen.
Ich lasse auch die alten Leitung drin, bei einer neuen Verteilung setzte ich halt 13A-Automaten und gut.
7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox
Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.
Ich lasse auch die alten Leitung drin, bei einer neuen Verteilung setzte ich halt 13A-Automaten und gut.
Ja, macht Sinn, besser etwas auf Nummer sicher gehen.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
2 poligen LS [10A]
muss das 10a sein?
Notfalls würden auch 16A gehen. Das Thema mit den 16A und 1.5er Kabel lassen wird mal. Das ist bei mir im ganzen Haus so, da sehe ich keine Veranlassung das jetzt anders zu machen. Hier geht es ohnehin nicht um eine Hausinstallation.
Dann werde ich mich durch eure Vorschläge mal durch wühlen.
@freak Du kannst auch einen ADS913A oder ADS916D von Hager nehmen. Laut Liste kostest der auch 121€, aber im Markt findest Du ihn auch schon für 36,81€.
Das Laien in der Verteilung nichts zu suchen haben und auch Elektrofachkräfte bitte Schrauben mit Drehmoment anziehen müssen muss ich hier formal dazuschreiben
7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox
Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.
only my .50cent
Elektrofachkräfte bitte Schrauben mit Drehmoment anziehen müssen
HAHAHAHAHAHAHAHA selten so gelacht, ich frag mich nur, wie die Bestandsanlagen von 1890 bis einschliesslich 1990 fortfolgend, nicht reihenweise auseinandergefallen sind, weil die alten Menschen einfach die Schlitzschraube festgedreht haben .....
Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A
Elektrofachkräfte bitte Schrauben mit Drehmoment anziehen müssen
made my day 🤣
ich habe sogar einen drehmomentschraubendreher und ziehe damit manche sache in der verteilung an mit etwas kleineren schrauben. da hab ich mal eine abgedreht und schnell gelernt.
ich habe zb als laie(wie manche mich bezeichnen würden) meine komplette hausverteilung selbst geplant und ausgeführt
man kann das schon machen wenn man sich gut informiert
zum schluss hab ich nen kumpel drüberschauen lassen der kommt aus dem elektrobereich
hat ein paar kleinere sachen beanstandet, nichts dramatisches.
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
ich frag mich nur, wie die Bestandsanlagen von 1890 bis einschliesslich 1990 fortfolgend, nicht reihenweise auseinandergefallen sind, weil die alten Menschen einfach die Schlitzschraube festgedreht haben .....
Die sehen dann so aus:
Und ich finde immer wieder solche Dinge. Sonntag wieder einer (Elektromeister), der seinen FI nicht mit Dm angezogen hat und L2 jetzt verkohlt ist.
Ich kann da nicht mehr lachen . Und gerade hier im PV und Speicher Bau wird mit richten Strömen gearbeitet, auch dort sollte bewusst gehandelt werden! Da schadet es nicht, wenn die eine oder andere Verbindung mit Dm angezogen werden.
7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox
Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.