DIY Stromspeicher Genehmigung!?

30 Beiträge
11 Benutzer
1 Likes
14.7 K Ansichten
Stefanseiner
(@stefanseiner)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 2258
 

Die PV Anlagen heute sind immernoch eine der besten Anlagemöglichkeiten ohne Risiko wie Aktien, Krytowährungen usw. Denn sie amortiesieren sich zu 80% DURCH Reduzierung des Eigenverbrauchs.

Nochmal, so pauschal kann man das bei weitem nicht mehr sagen.

Das hängt bei einer Komplettinstallation durch einen Fachbetrieb mittlerweile ganz stark davon ab, welches Angebot man bekommt und in wieweit man sich selbstständig informiert.
Preise um 15T€ für 10kWp installierte Leistung sind da nicht mehr unüblich (und etwa 33% überteuert, ich hatte vor zwei Jahren noch Angebote für knapp unterhalb 1.000€ / kWp bekommen und die Modulpreise sinken ja weiter), noch dazu wollen so gut wie alle Solateure auch noch einen Fertigspeicher mit verkaufen. Der ist dann im PV-Angebot automatisch mit drin und kostet dann nochmal 5 - 10T€.

Das PV-Forum ist voll solcher Angebote von Fachfirmen.
Bei einer Bekannten von mir auch genau so passiert wie oben beschrieben. PV angefragt, Angebot über PV + Speicher erhalten, mit schönen Grafiken und Bildchen so aufgearbeitet, dass der sich nach paar Jahren rechnet (was er nicht tut). Das muss man dann erstmal ohne Schönrechnerei genau zerpflücken und ggf. aktiv ausschlagen, sonst hast Du eine Anlage mit 2.500€ / kWp an der Backe.

Und damit hast Du dann mit 100%iger Sicherheit einen Invest, den Du auch mit hohem Eigenverbrauch und nach 20 Jahren vergüteter Einspeisezeit nicht mehr reinholst.

Leitfaden Akkus & PV von A-Z
Projekttagebuch: 10kWh Akku mit 3kWp auf dem Holzunterstand
China-Akku 18650 Test - 508.800mAh in 62 Zellen
Beschaffung der Akkus und deren Kosten // Akkuquellen


   
AntwortZitat
(@mazzzzze)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 10
 

Stimme da @Stefanseiner voll zu.
Habe mittlerweile bei 4 Bekannten die Angebotsanfragen in 2020 betreut und mit einer (!!!!!) Ausnahme nur sehr sehr teure Angebot mit bereinigten Amortisationszeiten von 16-30 Jahren gesehen. Von den 4 Bekannten haben sich letztich nur 2 dazu entschieden sich eine Anlage auf das Dach bauen zu lassen.
Davon hat der erste das "gute" Angebot gehabt ~1000€/kWp ohne Speicher und der andere hat sich für die AngebotsOPTION ohne Akku entschieden ( die im Angebot schlechtgerechnet wurde) und für ~6kWp auf einem Carport (2 Leitern waren für die Installation ausreichend, kein Baugerüst) 1600€/kWp bezahlt...wann soll sich sowas rechnen?


   
AntwortZitat
(@silvio)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 157
 

Voltmeter, wie kommst du immer auf die 500€ für ein BMS???
Wie rechnest du das? Hattest du mir auch schon mal geschrieben.

wenn du den akku selbst baust kannst schon mal mindestens 500eur für ein zusätzliches bms ansetzen

Gruß Silv

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=23727#p23727


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6983
 

Voltmeter, wie kommst du immer auf die 500€ für ein BMS???

es sind sogar 600 nicht 500

der sunny island(si) braucht ein spezielles canbus bms

ich arbeite an einem hack aber das zieht sich leider

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
denmek
(@denmek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 70
 

Servus,

hat jemand die Lösung von Seplos ausprobiert ?
Sie sagen Unterstützung für Victron, SMA , GoodWe etc zu:

https://cn1524225498fqks.en.alibaba.com/product/1600246972725-904757264/Seplos_50A_100A_150A_200A_24V_48V_CAN_RS485_battery_protection_board_Balance_lithium_smart_48V_Lifepo4_BMS.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.9.6d124ef22jM2Rf

48V bis zu 200A ist ja für die meisten mehr als ausreichend.
Kosten ca 200€ plus Zoll.

Ich werde ein mit GoodWe in 2-3 Wochen testen und berichten.

grüße DAniel

3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6983
 

Current Balance Passive balance 150mA(Max)

das soll ein scherz sein?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
denmek
(@denmek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 70
 

na und , der Balancer Strom stört mich am wenigsten, einen Balancer nachrüsten ist kein Problem. CAN Kommunication nicht.
Daher ist meiner Meinung nach eine interessante Option.

3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Current Balance Passive balance 150mA(Max)

das soll ein scherz sein?

Kein Scherz, die Balancerleistung ist völlig schwachsinnig bei so einem BMS.
Da bleibt nur Nachrüsten

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@martink)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

Damit du ein Speicher anmelden kannst, benötigt der Batteriewechselrichter die nötigen Papiere.
Den Akku kannst du problemlos selbst bauen.
Am einfachsten geht das mit dem Victron Multiplus2, der ist auch sehr einfach zu installieren und erfüllt alles was für eine Anmeldung nötig ist.

Kannst du bitte erklären wie genau das geht und was man dazu braucht. Gruß Martin
Ich habe schon ein diy Speicher und auch den MP25K


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6983
 

was für einen speicher hast du denn aus welchen zellen?

was ist ein MP25K? google sagt mir das wäre ein hydraulikmotor

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

was für einen speicher hast du denn aus welchen zellen?

was ist ein MP25K? google sagt mir das wäre ein hydraulikmotor

Ich nehme an er meint einen Victron Multiplus2 5000.
Das sind die Certifikate die du bei der Anmeldung beilegen musst.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Vict_MultiPlusII_GCC_AR4105_2018_EZE_de_19-117-01.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Vict_MultiPlusII_GCC_AR4105_2018_NAS_de_19-118-01.pdf

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@martink)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 7
 

16X280Ah Eve

Victron Multiplus 2 5000


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Servus,

hat jemand die Lösung von Seplos ausprobiert ?
Sie sagen Unterstützung für Victron, SMA , GoodWe etc zu:

https://cn1524225498fqks.en.alibaba.com/product/1600246972725-904757264/Seplos_50A_100A_150A_200A_24V_48V_CAN_RS485_battery_protection_board_Balance_lithium_smart_48V_Lifepo4_BMS.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.9.6d124ef22jM2Rf

48V bis zu 200A ist ja für die meisten mehr als ausreichend.
Kosten ca 200€ plus Zoll.

Annotation 2022-01-24 164604.png

Ich werde ein mit GoodWe in 2-3 Wochen testen und berichten.

grüße DAniel

JA ich habe es ausprobiert,
JA die balancerleistung ist uncool, und auch noch passiv ...
JA die Victron MP2 konnten das BMS per CAN sehen - über Raspi3 mit VenusOS und einen Waveshare-CAN-HAT
ein kurzer Test ist abgeschlossen
nächste Woche werde ich die entgültigen Komponenten für den Einbau bei mienem Bruder kommen, Das Pi3 mit Venus bleibt bei mir
ich setze bei Ihm einen Victron MP2 5k - mit eingebautem GX ein, der ist dann später mit weiteren NON-GX modellen erweiterbar, ich werde berichten, sobald das Paket zusammengebaut ist.

DIY Akku aus LF230 Zellen 2x 16S mit jeweils einem 150A Seplos BMS
mit dem SEPLOS kostet das 200€ +/- plus 100€ für einen activen und konfigurierbaren Balancer (NEEEY 4A) das kommt auf das ZellPaket noch on Top
die Entscheidung ob der aktive Balancer notwendig ist, wird später entschieden vorerst ohne diesen

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Ich habe heute die Crimpzange rausgeholt ein altes Netzwerkkabel um einen Stecker erleichtert
der neue stecker hat 4 belegungen erhalten

GX-Gerät - Seplos CAN buchse
Pin 8 - Pin 5 CanL
Pin 7 - Pin 4 CanH
Pin 6 - Pin 6 Ground
Pin 3 - Pin 3 Ground

vorerst mit nur einer Batteriebank - alle Dippschalter am BMS OFF
Im Seplos per admin:admin einloggen und das CAN auf victron setzen
im GX - Gerät auf die RemoteKonsole einloggen
Einstellungen - Dienste - BMSCan port - CanBusProfil auf 500kbit/s setzen
danach im Networkstatus nachsehen ob Pakete zurückkommen (RX)

nun einfach zurück auf die erste seite, ergebniss, ein neues Gerät

Die im BMS eingestellten Werte CVL; CCL; und DCL werden nun an das GX gerät übermittelt und begrenzen damit wohl auch den Multiplus, ich werde diese Woche noch die zweite Batterie aufbauen und das zweite Seplos BMS ankoppeln, mal sehen ob sich dann die CVL und CCL aufs doppelte anpassen

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
PanicMan reacted
AntwortZitat
denmek
(@denmek)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 70
 

Cool, danke für die Zusammenfassung. Mein System läuft nun seit 2 MOnaten mit dem GoodWe und ohne Probleme.
ALlerdings habe ich die Strombegrenzung nicht weiter getestet.

grüße Daniel

3kW Inselanlage mit MPP
1kW Balkonanlage
10kW 27 x Trinasolar 380W + GoodWe GW10K-ET in plannung


   
AntwortZitat