Überspannungsschutz - ich kapier's nicht!

175 Beiträge
24 Benutzer
37 Likes
10.2 K Ansichten
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Sodele, ich muß mich korrigieren, nachdem ich mich tiefer in den DEHN Blitzplaner eingefuchst habe. Ich bin davon ausgegangen, die Überspannungsschutzstufen müßten mehr oder weniger kaskadiert die Typen -1, -2 und -3 sein. Das ist nur teilweise richtig und bei der PV möglicherweise falsch.

Richtig ist erst einmal, daß immer dann, wenn kein Typ-1 vorgeschrieben ist, ein Typ-2 vorhanden sein muß. Dieser muß aber unmittelbar vor dem Ladereglereingang montiert sein und, wenn der GAK weiter als 10 m Kabellänge entfernt ist, nochmal im GAK. In meinem Fall sind es zwar nur 5 m, aber dummerweise habe ich nur von außen Zugriff auf die PE-Schiene, also muß ich zähneknirschend draußen auch noch je einen pro Strang montieren. In jedem Fall sind das alles Typ-2-DC-Modelle und am Laderegler kein Typ-3.

Am WR-AC-Eingang kommt ebenfalls kein Typ-3 hin, sondern abermals ein Typ-2, aber in speziell meinem Fall ein Exemplar für ein TN-Netz. An beiden WR-AC-Ausgängen dagegen dürften Typ-3-Modelle montiert werden. Hach, da kann man ganz wunderbar leicht viel Geld verbrennen... 😬

Inzwischen habe ich alles zehnmal geändert, so daß ich nicht weiß, ob und wie ich das mit den TVR-Dioden umsetzen soll.

Daniel

EDIT: Die ganze Diskussion ist sowieso akademisch, weil der ganze Markt komplett leergekauft ist und es derzeit keine Rohstoffe für die Produktion auf dem Weltmarkt gibt. 🤬 


   
AntwortZitat
(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 385
 

Hab die Diskussion jetzt nicht verfolgt, aber der GAK ist doch einzig und allein der ÜSS (SPD) für DC. Meist Typ 1+2. 

Der AC ÜSS (SPD) sitzt bei mir im Zählerschrank/verteiler und wurde vom Solarteuer bei Installation der AC-PV vor dem Zähler eingebaut. 


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @tobedefined
Hab die Diskussion jetzt nicht verfolgt, aber der GAK ist doch einzig und allein der ÜSS (SPD) für DC. Meist Typ 1+2. 

Der AC ÜSS (SPD) sitzt bei mir im Zählerschrank/verteiler und wurde vom Solarteuer bei Installation der AC-PV vor dem Zähler eingebaut.

Du hast halt eine große Anlage, da ist das so, wie Du es beschrieben hast, auch goldrichtig. Aber ich kriege, wenn hier nicht noch alle Lieferketten zusammenbrechen 🤬, nur was ganz kleines mit Schuko- CEE-Stecker, wobei der Laderegler außerdem Schraubverbindungen in Richtung Akku hat. So ganz schlüssig ist mir das auch nicht, daß ich auf der Seite des Ladereglers nochmal einen Typ-2 und nicht Typ-3 brauche. Ist aber egal, weil der Preisunterschied ohnehin vernachlässigbar ist.

Am besten frage ich mal ChatGPT, was ich machen soll... 🤣 🤣 🤣

Daniel

 


   
AntwortZitat
(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 385
 

Veröffentlicht von: @docemmettbrown

Am besten frage ich mal ChatGPT, was ich machen soll... 🤣 🤣 🤣

 

Der ist doch nur  bis Anfang 2022 trainiert. Kennt die neuen Regeln also nicht.


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @tobedefined
Veröffentlicht von: @docemmettbrown
Am besten frage ich mal ChatGPT, was ich machen soll... 🤣 🤣 🤣
Der ist doch nur  bis Anfang 2022 trainiert. Kennt die neuen Regeln also nicht.
Ich bin sicher, beim ÜSS wird sich im vergangenen Jahr nicht allzuviel getan haben, und das mit ChatGPT war ohnehin nur als lustiger Scherz gemeint. 😉

Weniger witzig ist die aktuell katastrophale Liefersituation (Rohstoffe). 😓 Ohne Rohstoffe keine neue Ware und ohne Ware wird das nichts mehr mit der PV. 😬

Daniel

 


   
AntwortZitat
(@tobedefined)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 385
 

Veröffentlicht von: @docemmettbrown

und das mit ChatGPT war ohnehin nur als lustiger Scherz gemeint

 

I know 😉

Wird also nichts mit den "Eins Punkt zwei-eins Gigawatt!", Doc 😉

 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6978
 

 

Veröffentlicht von: @docemmettbrown

wenn hier nicht noch alle Lieferketten zusammenbrechen

ja das leidige thema lieferketten und globalisierung das problem kannte doc 85 noch nicht

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @voltmeter
das leidige thema lieferketten und globalisierung
Ich bin nur etwas angefressen, weil ich die ÜSS/SPD-Module ums Verrecken nicht kriege und damit mein PV-Projekt vor wenigen Tagen bis zum absoluten Stillstand stoppen mußte. Sollte sich das nicht mehr ändern, dann war's das. Dann gibt's keine PV mehr für mich. 🤧

Daniel

 


   
AntwortZitat
(@andy22)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 177

   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @andy22
Wie wäre es mit dem?
Leider nicht. Ich will den DEHN 952518 (150 V) und diesen von einem seriösen Händler. Ich habe mir da extra schon einen URL in die Browserleiste gelegt, um mit nur einem einzigen Mausklick nach der aktuellen Verfügbarkeit suchen zu können. Trotzdem vielen Dank.

Daniel

 


   
AntwortZitat
profantus
(@profantus)
Mitglied
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1198
 

Geh doch mal zu einem Elektriker deines Vertrauens. Hab ich auch gemacht. Die meisten Sachen hat der mir zu einem ähnlichen oder besseren Preis besorg wie der aus dem Internet. Geliefert hatte der immer innerhalb von 1 - 2 Tagen.

HOWTO Wechselrichter Dimensionierung


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6978
 

Veröffentlicht von: @docemmettbrown

PV-Projekt vor wenigen Tagen bis zum absoluten Stillstand stoppen mußte

ich habe bis jetzt auch noch keinen überspannungsschutz gehabt und habe den auch nicht vermisst, werde das nur bei gelegenheit nachrüsten.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @voltmeter
ich habe bis jetzt auch noch keinen überspannungsschutz gehabt und habe den auch nicht vermisst, werde das nur bei gelegenheit nachrüsten.
Ist halt laut VDE vorgeschrieben und die Leute vom VDE haben sich ja durchaus auch etwas dabei gedacht. Ich bin absolut nicht obrigkeitsgläubig und halte mich mit Kritik keineswegs zurück, aber im Falle vom Überspannungsschutz sehe ich auch ganz klar den Sinn dahinter.

Das Blöde ist nur, daß der Bau hier bei mir zum Erliegen kommt und jetzt hier lauter bereits bestelltes Elektromaterial (incl. der PV-Module) vor sich hin schimmelt, weil ich an diese sch<zensiert>ß ÜSS/SPD-Module nicht drankomme. Heute schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr, aber am Montag werde ich hier mal ein paar Terroranrufe beim hiesigen Elektriker und Elektrogroßhandel (Wo habe ich denn nur meinen Gewerbeschein herumliegen?) tätigen, ob da nicht vielleicht doch noch eine verstaubte Schachtel mit ein paar Exemplaren zu einem erträglichen Preis herumliegt.

Daniel

 


   
AntwortZitat
(@petrel)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 477
 

ich würde das pragmatisch sehen und wenn so ein überspannungsvorfall 1 mal im Jahr vorkommt das auch erst mal vorübergehend ohne den ÜSS betreiben und dann bei Verfügbarkeit nachrüsten.

 


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @petrel
ich würde das pragmatisch sehen und wenn so ein überspannungsvorfall 1 mal im Jahr vorkommt das auch erst mal vorübergehend ohne den ÜSS betreiben und dann bei Verfügbarkeit nachrüsten.
Den Gedanken hatte ich auch schon. Da ich derzeit ohnehin fast immer daheim und in Reichweite des DC-Lasttrennschalters bin, wäre das Risiko für diese nicht ganz zugelassene Prozedur für eine Übergangszeit durchaus überschaubar.

Das Hauptproblem ist, daß ich den GAK dann fertigbauen (da fehlen mir noch die MC4-Aufbaubuchsen - richtig geraten: "nicht lieferbar") und montieren müßte. Die Verkabelung (NYM) ginge bei mir dann aber ohne Zwischenklemmen durchgehend, das heißt, das wird dann ein Geschäft, den GAK wieder abzubauen. Und wenn ich vor Ort da Montagen vornehme, müßte ich einen Teil der PV-Module wegklappen. Ja, ich weiß, ist alles eng, umständlich und blöd, gebe ich zu, aber ich hatte mir in den Kopf gesetzt, in dem vorhandenen, sehr knappen Platz sechs PV-Module zu montieren und daran halte ich weiterhin fest. Wenn schon PV-Energie, dann aber richtig. 😀 😀 😀

Bin ja schon am überlegen, wie man da noch weitere Module dazumogeln könnte, aber das wird dann erst recht kompliziert.

Keine halben Sachen! Und deswegen ist das bei mir alles so a bissel doof.

Daniel

 


   
AntwortZitat