Überspannungsschutz - ich kapier's nicht!

175 Beiträge
24 Benutzer
37 Likes
10 K Ansichten
(@dermarshal)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

Hallo Zusammen,

ich habe jetzt schon viele Infos hier aus dem Thread ziehen können, hätte aber eine etwas allgemeinere Frage.
Gerade bei den "günstigen" Varianten (APV, Srochn, was so auf Ebay rumfliegt) gibt es für den PV-Bereich 2 oder 3 polige Varianten.

3-pol mit +,-,PE und drei Einsätzen.

2-pol mit +,- und zwei Einsätzen, PE wird "zusätzlich" angeschlossen.

Wo liegt der Unterschied, bzw. wann 2-pol, wann 3-pol.?

Danke


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Bei den Dreipoligen wird die sog. Y-Schaltung benutzt, bei denen bei + und - je ein MOV (Varistor) ist und in Richtung PE entweder ein MOV oder GDT (Gasableiter). Bei den Zweipoligen gehen die beiden MOVs direkt auf PE. Die Y-Schaltung ist einfach nur fehlertoleranter bei Isolationsfehlern. Egal ob zwei- oder dreipolig: Die MOVs brauchen eine sog. Abtrennvorrichtung. Wenn sie durchgehen, werden sie leitend und erhitzen sich dabei bis zum Brand. Damit letzterer nicht entsteht, sind sie so konstruiert, daß dabei eine Lötstelle aufweicht und den Kontakt trennt. Das wird überall so gemacht, egal ob westliche Markenware, chinesische Markenware oder chinesische Noname-Ware. Nur die Qualität ist halt unterschiedlich, wie immer.

Daniel


   
DerMarshal reacted
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6909
 

Veröffentlicht von: @docemmettbrown

daß dabei eine Lötstelle aufweicht und den Kontakt trennt.

ich habe das sogar bei meinem china spd geprüft den konnte man schön zerlegen

hab dann die stelle mit nem lötkolben erhitzt und die feder hat dann den kontakt einwandfrei getrennt.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@dermarshal)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 29
 

@DocEmmettBrown - Top, danke für die Infos und Lektüre

 

@voltmeter - cool dann kann man die ja resetten 😝 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6909
 

Veröffentlicht von: @dermarshal

cool dann kann man die ja resetten

nicht alle, manche muss man mit der zange aufbrechen

die hier kann man einfach zerlegen

https://de.aliexpress.com/item/1005002864442327.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.65.79655c5fQDAQNu&gatewayAdapt=glo2deu

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @voltmeter
Veröffentlicht von: @dermarshal
cool dann kann man die ja resetten
nicht alle, manche muss man mit der zange aufbrechen
Also "zurücksetzen" kann man die nicht, bestenfalls mit dem Lötkolben und einem Ersatz-MOV "reparieren". Außerdem heißt das nicht "Zange", sondern "Beißzange", mit dem das hochwertige Industrieprodukt minimalinvasiv geöffnet wird, ohne alle "Nubsis" und "Bembels" zu beschädigen.

Daniel

 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6909
 

Veröffentlicht von: @docemmettbrown

Beißzange

geht auch mit der rohrzange 😉 

 

resetten geht nicht wirklich denn dann braucht man das baugleiche mov und das ist schwer zu finden

aber möglich wärs es zu erneuern

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
DocEmmettBrown
(@docemmettbrown)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1409
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @docemmettbrown
Ich will den DEHN 952518 (150 V) und diesen von einem seriösen Händler.
Hat sich erledigt. Hatte ich vor knapp zwei Wochen beim örtlichen Elektriker bestellt und gestern abgeholt. 😀 😀 😀

Daniel

 


   
AntwortZitat
(@klankermeier)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 11
 

Habe auch eine Frage.

 

Mein Dach lässt es bauseitig nicht zu dass ich den GAK direkt unter das Dach hänge, sondern es im Hausanschlussraum machen muss. Von Dach zu Hausanschlussraum ist sicherliche eine Strecke on 16m Kabel. Wie würdet ihr dies regeln? Den GAK unter den First hängen im Außenbereich?

 

Übrspannungsschutz zwischen Modulen und Wechselrichter laut Zeichnung nicht relaisierbar.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von klankermeier

   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 929
 

Hallo

Bei mir ist der GAK mit Überspannungsschutz Aussen in einen wetterfesten Stahlschrank eingebaut. Das Ding ist hässlich und war Teuer.

Meine bessere Hälfte sagt immer noch, das damit das Haus verschandelt ist.

mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat