Kosten einer Luft-Wasser Wärmepumpe (WP) incl. Installation

46 Beiträge
13 Benutzer
18 Reactions
3,433 Ansichten
(@arsmachina)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 6 Monaten
Beiträge: 169
 

Schau mal hier:

https://www.volksbankimmobilien.de/sanierungspflicht-bei-eigentuemerwechsel/

Mit Niedertemperatur solltest Du eigentlich aus dem Schneider sein.

Grüße Jochen

Panasonic VZ9 (SCOP 6.2) zentral im Flur montiert


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 398
 

Veröffentlicht von: @arsmachina

Mit Niedertemperatur solltest Du eigentlich aus dem Schneider sein.

Ich glaube nicht, dass es sich hierbei um einen Niedertemperaturkessel handelt.
Nach dem was hier bisher geschrieben wurde ist es eher ein Konstanttemperaturkessel, und der muss "leider" raus.
Siehe: Unterscheidung

Grüße
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 959
 

Veröffentlicht von: @matsches

Veröffentlicht von: @arsmachina

Mit Niedertemperatur solltest Du eigentlich aus dem Schneider sein.

Ich glaube nicht, dass es sich hierbei um einen Niedertemperaturkessel handelt.
Nach dem was hier bisher geschrieben wurde ist es eher ein Konstanttemperaturkessel, und der muss "leider" raus.
Siehe: Unterscheidung

Grüße
Mathias

Das soll der Schornsteinfeger entscheiden. Der Threadersteller hat nur geschrieben dass er der Vorlauftemperatur per Hand einstellt. Ich würde dem das Datenblatt des Kessels zeigen (wo Niedertemperaturkessel draufsteht), vielleicht reicht ihm das oder wenn er sieht dass die Heizung auch mit 35°C Konstanttemperatur läuft. .... 

Wenn der Schorni der Meinung ist, dass ein NT-Kessel eine Regelung der Vorlauftemperatur mit Aussenfühler braucht, dann kann man eine solche Regelung evtl. kostengünstig nachrüsten, ggf. mit einer gebrauchten etwas neueren Regeleinheit desselben Herstellers aus Ebay. Gibt es bestimmt.....das kann dann auch jeder beliebige Heizungsbauer montieren....

Einfach mal mit dem Schorni reden, der hat ja auch ein Interesse dran, dass die Ölheizung drinbliebt, bei einer Wärmepumpe hat er ja nix mehr zu reinigen 

 


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 398
 

Veröffentlicht von: @rasti

Ich würde dem das Datenblatt des Kessels zeigen (wo Niedertemperaturkessel draufsteht),

Von welchem Datenblatt sprichst du? Es ist ein Konstanttemperaturkessel. Ich glaube nicht, dass manhierfür ein Datenblatt findet, auf dem Niedertemperaturkessel steht.
Aber vielleicht verstehe ich auch etwas falsch?

Grüße
Mathias

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
(@martinthoma)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

Ein Datenblatt habe ich leider nicht. Aber der Wolf Support meinte ja dass das Modell ein Niedertemperaturkessel wäre. Ich hab da keine Ahnung.

 

Die Vorlauftemperatur lässt sich glaube ich nicht unter 40°C senken. Aktuell ist sie bei 60°C. Ich perobiere mal 50 aus 🙂 


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 959
 

Veröffentlicht von: @martinthoma

Ein Datenblatt habe ich leider nicht. Aber der Wolf Support meinte ja dass das Modell ein Niedertemperaturkessel wäre.

Suchen im Internet oder zuschicken lassen.

Ich hab da keine Ahnung.

Das ist der IST-Zustand.....kann man ja ändern.

Die Vorlauftemperatur lässt sich glaube ich nicht unter 40°C senken. Aktuell ist sie bei 60°C. Ich perobiere mal 50 aus 🙂 

Poste hier doch mal ein paar Fotos von Typschilder, Regelung, etc..... ansonsten ist das hier viel Rätselraten.

 


   
AntwortZitat
(@josyba)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 220
 

Leider hat jedes Bundesland seine eigenen Ansichten zum gleichen Gesetzt....

Ich habe hier eine China-WP mit 60°C Vorlauftemperatur im Einsatz. Meine alten Heizkörper brauchen im Durchschnitt 40°C Vorlauf bei 0°C Außentemperatur mit COP 2,8 P.  Propan ist auch nicht viel anders.

Das sind alles Einzelfall-Entscheidungen.


   
AntwortZitat
(@martinthoma)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

Typenschild:

Seitenansicht (auf dem zweiten Bild sieht man den Kondenswasser-Behälter ... den muss ich ca. 1x pro Woche leeren):

 Heizungspumpe (braucht ca. 0.4kWh pro Tag):


   
AntwortZitat
(@josyba)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 220
 

Also die Umwälzpumpe kannst du lassen... Ist ja elektronisch, oder....  Kann man immer noch tauschen.

Ideale Platz-Verhältnisse. 🙂 Ich würde einfach daneben bauen und den Rest lassen. Mein Monstrum hat leider nur 1 x 1,5 x2,2m hoch Raum gehabt.

 

Hast du Fußbodenheizung.?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von josyba

   
AntwortZitat
(@martinthoma)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

Die umwälzpumpe hat ein Display, ja. 

Ich habe keine Fußbodenheizung. Größtenteils habe ich Typ 22 Heizkörper (1x Typ 33 und ein paar mit nur einer kammer.. Typ 10?)


   
AntwortZitat
(@matsches)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 398
 

Passt doch Smile

Daikin Comfora 3.5 (FTXP35M9/RXP35M)
Daikin Perfera 2.0 (FTXM20R/RXM20R)
Daikin Perfera 2.5 (FTXM25R/RXM25R)
Hantech HPRO 2.6 (HNT-WP09VMCL-HPRO, noch nicht installiert)


   
AntwortZitat
(@martinthoma)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

@matsches Danke 🙏 Offensichtlich bin ich blind ... ich habe den Teil gekonnt ignoriert. Ich dachte das wäre irgendein Hersteller-Symbol🤦


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 959
 

Veröffentlicht von: @martinthoma

@matsches Danke 🙏 Offensichtlich bin ich blind ... ich habe den Teil gekonnt ignoriert. Ich dachte das wäre irgendein Hersteller-Symbol🤦

Die Steuerung auf dem Kessel obendrauf sieht etwas bescheiden aus soweit man das auf dem Foto sehen kann. Anscheinend kann man da wirklich nur eine konstante Temperatur einstellen ?!? Aber wie bereits gesagt, die Regelung ist prinzipiell unabhängig vom Kessel, da gibt es bestimmt von Wolf auch eine witterungsgeführte Regelung.  

Versuch mal die Vorlauftemperatur soweit wie möglich runter zu drehen (du sagtest ja 40° könnte man einstellen) und dann mal die gewünschten Heizkörper voll aufdrehen und sehen ob das so jetzt reicht. Soooo kalt ist es ja gerade nicht, vielleicht reichen ja 40°C. Wie bereits gesagt, lass dann mal 1 Tag laufen, das ist natürlich nicht von jetzt auf gleich warm wie bei 60°C Vorlauftemperatur....

 


   
AntwortZitat
(@josyba)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 220
 

Soweit ich das als Laie sehe, kannst du den Öl-Kessel lassen.

Mach mal ein Foto von der Steuerung. Es gibt auch Drittanbieter mit guten, sehr preiswerten Lösungen. Einfacher ist eine passende von Wolf ( diese Firma schätze ich sehr ! ). Die Regelung kann jeder geschickte Elektromann anbauen.

Wichtig ist kein Kondenswasser im Brennraum zu haben.!!!! Lieber 5° mehr im Vorlauf.!!! Sonst versottet der Kram bei Öl. Dann hast du wirklich Schrott.!!

Bei deinem Platzangebot ist ein wirklich GROSSER Speichertank angesagt, damit der Brenner weniger taktet. Das braucht man sowieso für Solar oder die WP, auch die takten sich sonst gerne kaputt.!

Deine minimale Vorlauftemperatur kriegst du mit dem Verfahren des Vorredners raus.! Auf dieser Basis findet man die kritischen Stellen als begrenzenden Faktor. Nur dort ist zusätzliche Isolation oder ein größerer Heizkörper/Ventilator angezeigt. Damit habe ich meinen Wärmebedarf von ca. 300kW/m²a auf unter 95kWh/m²a gesenkt.! Die Kosten waren minimal und nach einem Winter drin. Erst dann habe ich mein Heizungssystem ausgelegt.!! Einen Rekordwinter fange ich mit dem "alten Fossil" ab, sonst sprengt der Preis jeden Rahmen.

U.U. kann es sein, daß deine Vorlauftemperatur, die das Haus bräuchte, unter der minimalen Kessel-Temperatur liegt. In dem Fall lohnt keine andere Regelung.

Also zuerst die Vorlauftemperatur bestimmen.!

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 Monaten von josyba

   
AntwortZitat
(@martinthoma)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 16
Themenstarter  

Ich habe die Vorlauftemperatur auf 40°C abgesenkt (das minimum) und das Haus ist noch warm. Aktuell haben wir um die 0°C - ich habe im Haus keinen Unterschied festgestellt. Auch nicht in der Temperatur der Heizkörper, aber ich sehe dass die Vorlauf- und rücklauftemperatur nun niedriger sind.

 

Kondenswasser habe ich viel. Den Behälter (ca. 8L würde ich schätzen) muss ich ca. 1x pro Woche leeren:


   
AntwortZitat