Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,654 Beiträge
333 Benutzer
425 Reactions
235.5 K Ansichten
(@burkhard)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

@lithiumjunkie Hallo, wie hast Du die zweite PV angemeldet? Die Einspeisevergütung der PV von 2012 wird ja höher sein als die von 2022... Ich will auch noch 2,5 kW zu den 9,9kWp von 2013 dazu bauen... Danke! Mr. Green  

 

Gruß Burkhard
_____________________________________
9,9kWp Ost/West Solarmax 8MT2


   
AntwortZitat
(@batman4175)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@lithiumjunkie welchen Lasttrennschalters hast du genommen? Es gibt ja einige 🤔


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@burkhard

Veröffentlicht von: @burkhard

Hallo, wie hast Du die zweite PV angemeldet? Die Einspeisevergütung der PV von 2012 wird ja höher sein als die von 2022... Ich will auch noch 2,5 kW zu den 9,9kWp von 2013 dazu bauen... Danke!

Naja, das kann so nicht einfach pauschalisieren das ist auch viel vom jeweiligen EV abhängig. Unserer hier ist recht Aufgeschlossen, die machen einfach eine Mischkalkulation. Ich habe keinen zusätzlichen Zähler bekommen, läuft alles über den gleichen. Geht ja auch nicht anders, beide Anlangen sind am selben WR 😀

Ich weis nur das die Clearingstelle das eigentlich geregelt hat siehe hier ist nicht gerade einfach, da musst du mal deinen lokalen EV mal Frage wie die das Handhaben. Sollten die sich querstellen und dir einen zusätzlichen Zähler andrehen wollen (was ich nicht glaube, da diese Mangelware sind) kannst du die auf die Clearingstellen verweisen. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@batman4175 

Veröffentlicht von: @batman4175

@lithiumjunkie welchen Lasttrennschalters hast du genommen? Es gibt ja einige 🤔

Hmm, ich will hier kein Shitstroms auslösen. Hier gibt es so viel Experten und geteilte Meinungen zu diesem Thema. Ich habe eine ganz einfache Lösung, den wie der Name schon sagt ein Lastumschalter muss auch unter Last sauber trennen können mit vor eilenden N Leiter .... usw. Ich trenne aber nicht unter Last sondern schalte um, sprich beim Umschalten darf keine Last im Haus anliegen (zumindest größere Lasten).

Der Umschalten den verwende ist dieser 

Ein Zertifizierter Lastumschalterschalter wären z.B. diese hier 

oder auch dieser 

 Musst du mit einem Elektriker deines Vertrauens abstimmen. Wink  

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@burkhard)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

@lithiumjunkie Hallo, wie hast Du die zweite PV angemeldet? Die Einspeisevergütung der PV von 2012 wird ja höher sein als die von 2022... Ich will auch noch 2,5 kW zu den 9,9kWp von 2013 dazu bauen... Danke!

Gruß Burkhard
_____________________________________
9,9kWp Ost/West Solarmax 8MT2


   
AntwortZitat
(@burkhard)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

Gelöscht, da doppelt

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Burkhard

Gruß Burkhard
_____________________________________
9,9kWp Ost/West Solarmax 8MT2


   
AntwortZitat
(@burkhard)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

...

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Burkhard

Gruß Burkhard
_____________________________________
9,9kWp Ost/West Solarmax 8MT2


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 548
 

@lithiumjunkie hi, warum C und nicht B Automaten und warum FI auf der GRID Seite, aber nicht LOAD?


   
AntwortZitat
(@benni)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 587
 

Veröffentlicht von: @webalizer

wenn man mehrfach auf Antworten oder Neu laden klickt.

Dann liegt doch der Fehler bei dir... 😉

Sowas macht man nicht... Ich schreib einen Beitrag, klicke antworten und weiter gehts. "Verlorengegangen" ist bei mir noch nichts.

Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich

Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich

Deye Lüfterblechbestellung: klick mich
https://www.gobelpower.com/?ref=fbtls4ao


   
AntwortZitat
(@burkhard)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6
 

@lithiumjunkie Vielen Dank für die Info!

Ich wollte die 2,5kWp mit einem 15kWh Speicher verbinden und über Nacht verbrauchen, dass ich davon nichts einspeise. Im Sommer wird dann das E-Auto anstatt der Wärmepumpe als Verbraucher herhalten. Die bisherige PV dürfte dafür aber nicht am Generatoreingang vom Deye hängen....

 

Gruß Burkhard
_____________________________________
9,9kWp Ost/West Solarmax 8MT2


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@eugenius 

Veröffentlicht von: @eugenius

warum FI auf der GRID Seite, aber nicht LOAD?

Anforderung von meinem lokalem EV, warum die das so haben wollen kann ich nicht sagen.

Am Load brauche ich keinen, da Load direkt an der UV vom Haus hängt und da sind FI's schon verbaut.

Veröffentlicht von: @eugenius

warum C und nicht B

Hier habe ich keinen expliziten Grund. Aus Platzgründen habe ich hier einen Kombischalter FI/LS verwendet, diese sind als C und B verfügbar, C waren etwas günstiger und lieferbar.  

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
Eugenius reacted
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @eugenius

Veröffentlicht von: @lithiumjunkie

Leerlaufspannung so oft diskutiert wird. Diese liegt doch nur an wenn die Module vom WR getrennt sind, und keine Last anliegt.

Leerlauf=ohne Last, hat erst mal nicht mit dem getrennt/anschlossen zu tun.

Stell dir vor: im Haus gibt es keine Last, Akku ist voll, einspeisen darfst du nicht (oder gar Off-Grid). Somit gibt es keine Last auf PV -> Leerlaufspannung 😉 

 

 

Das ist nicht so ganz richtig. In der Synchronisationsphase (d.h. bevor der WR die Arbeit aufnimmt z.B. morgens bei Sonnenaufgang) liegt die volle Leerlaufspannung an.

Hier kann es also bereits zu kritischen Situationen/Schäden kommen.

Und man sollte sich nicht wundern: Diese Leerlaufspannung liegt sehr schnell auch bei diffusem Licht schon an...

 

 


   
Eugenius reacted
AntwortZitat
(@eulhofer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @eugenius

Veröffentlicht von: @lithiumjunkie

Leerlaufspannung so oft diskutiert wird. Diese liegt doch nur an wenn die Module vom WR getrennt sind, und keine Last anliegt.

Leerlauf=ohne Last, hat erst mal nicht mit dem getrennt/anschlossen zu tun.

Stell dir vor: im Haus gibt es keine Last, Akku ist voll, einspeisen darfst du nicht (oder gar Off-Grid). Somit gibt es keine Last auf PV -> Leerlaufspannung 😉 

 

 

Das ist nicht so ganz richtig. In der Synchronisationsphase (d.h. bevor der WR die Arbeit aufnimmt z.B. morgens bei Sonnenaufgang) liegt die volle Leerlaufspannung an.

Hier kann es also bereits zu kritischen Situationen/Schäden kommen.

Und man sollte sich nicht wundern: Diese Leerlaufspannung liegt sehr schnell auch bei diffusem Licht schon an...

 

 


   
AntwortZitat
(@palindroman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 113
 

Veröffentlicht von: @eulhofer

Das ist nicht so ganz richtig. In der Synchronisationsphase (d.h. bevor der WR die Arbeit aufnimmt z.B. morgens bei Sonnenaufgang) liegt die volle Leerlaufspannung an.

Hier kann es also bereits zu kritischen Situationen/Schäden kommen.

Und man sollte sich nicht wundern: Diese Leerlaufspannung liegt sehr schnell auch bei diffusem Licht schon an...

Das kann ich mehr oder weniger aus der Praxis bestätigen.

Ich habe das Problem dass meine alte Anlage von 21 x 250 Wp-Modulen wahrscheinlich eine zu hohe Leerlaufspannung für den Deye WR aufweist: 21 x 37,84V (Voc) =795V + 95V wegen Temperaturkoeffizient = 890V (Da die Modulen 10 Jahre alt sind, kann man wahrscheinlich wieder 7-10% abziehen, da ein Effizienzverlust mit der Spannunbg zusammenhängt).

Der Deye erlaubt eine max. Spannung von 800V, wo der derzeitige SMA Sunny Tripower WR 1000V vertragen kann.

Jetzt habe ich ein paar Mal den SMA WR beim Systemstart rund 6:45 Uhr in der Früh beobachtet. Es war heiter, ca. 0 °C, und der erste Spannungswert am WR war 692V. Dann ein Spannungsabfall nach 561V und langsam wieder steigend, eine Stunde später wieder auf 701V.

Der höchste Wert den ich beobachtet habe, bei heiterem, kühlem und sehr windigem Wetter, war 711V. Ich glaube also dass die 800V-Schwelle nicht schnell erreicht wird, aber werde im nächsten Herbst trotzdem 2-3 Modulen abstecken, auch damit die Spannungswerte öfter im MPPT-Bereich liegen (derzeit meist zwischen 680-700V bei wolkenlosem Wetter).

 


   
AntwortZitat
 cks
(@cks)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

Veröffentlicht von: @veit-sdw

@cks Ich habe nochmal eine Frage. Habe Spannung nur an den Grid gelegt. Muss ich noch an den Load  Eingang auch Spannung legen. Die Kabel für die Grid klemmen habe ich so angebracht. Auf jedenfalls muss ich den Inverter immer neu starten. Okay, habe ich nicht gewusst. Danke

 

Hi Veit,

wenn du den WR nur nimmst um Netzparalell zu fahren, dann ist das OK wenn er nur am Grid in dein Hausnetz eingebunden ist. Wenn du auch Off-Grid können willst, muss das Haus über den WR laufen. Also: SLS - Grid-Port - Load-Port - Unterverteilung

Ich habe 5 x 6mm² vom SL zum WR und zurück in den UV um meinem 10 Kw einzubinden.

Der Load-Port ist der Lastausgang. Man kann nur den GEN-Port als Multi-Port nutzen und konfigurieren.

 

Grüße Chris

 

 


   