  • Hallo, oh mann , jetzt muss ich nochmal nachfragen.
  • Ich möchte den Deye nur für mich nutzen und nicht Einspeisen. 

   
AntwortZitat
(@veit-sdw)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 8
 

@cks Hallo, ich habe eine Fehlermeldung gehabt und die Alarm Lampe wahr an. Phase war falsch gerollt.

Solarspann ung von 280 Volt liegt an . Doch er macht keine Einspeisung. Die LED Normal leuchtet auch nicht.

Kannst du mir bitte helfen.

Danke Veit


   
AntwortZitat
(@cosmo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Veröffentlicht von: @cosmo

Hallo zusammen,

 

ich habe den deye 12k nun seit Anfang des Jahres laufen und vor einigen Tagen eine Batterie mit Seplos BMS dazu bekommen. Leider bekomme ich das Ganze nicht zum Laufen. Die Batterie lässt sich über den Deye weder laden noch entladen. Hinzu kommt, dass bei aktivierter Batterie die PV-Leistung auf 0 geht. Ich denke ich habe alle Einstellungen korrekt vorgenommen. Ich habe schon mehrmals ein Factory Reset durchgeführt und Batterie sowie Deye neugestartet.

Weder im Lithium noch im Bat-V Modus funktioniert das Ganze bzw. kommt es bei beiden Betriebsweisen zu dem geschilderten Verhalten.

Die Batterie (SOC etc.) wird via CAN im BMS-Port korrekt erkannt. Ohne Netz und PV lässt sich der Deye mittels angeschlossener Batterie einschalten. Diesbezüglich gibt es keine Probleme. 

Wenn ich versuche die Batterie durch das Netz zu laden (Aktivierung im "Time of Use Menu": 80% Grid Charge) kommt nach etwa einer Minute die Fehlermeldung "F07 DC/DC_Softstart-Fault".

Installierte Firmware:

HMI: Ver 1001-C034 MAIN: Ver 2005-1128-1807

Hat zufällig jemand den selben Firmwarestand und eine Batterie am laufen oder sonst noch irgendeine Idee woran es liegen könnte?

 

Anbei sind alle relevanten Einstellungen am Deye sowie sämtliche Infos vom Seplos via Bluetooth.

 

Vor knapp 2 Wochen hatte ich ja mein Problem Deye + Batterie geschildert ^^. Nachdem ich alles erdenkliche ohne Erfolg ausprobiert hatte, war der Frust ziemlich groß. Auf der linken Gehäuseseite ist mein Gerät leicht eingedellt. Die Vermutung war daher, es könnte dadurch auch im Innenleben zu einer Beschädigung eines Bauteils gekommen sein, was das Problem verursacht. Ich habe daher den Deye aufgeschraubt und das Innenleben mit einer Endoskop-Kamera untersucht. "Leider" stellte sich schnell heraus, dass die äußere Beschädigung kein Problem darstellt. In diesem Zuge habe ich mich aber noch etwas "umgeschaut" und dabei festgestellt, dass die Busbar des Pluspols locker im Gerät rumbaumelt! Klingt unglaublich aber wahr. Um das Problem zu beheben und die Sache etwas besser begutachten zu können, habe ich das Innenleben zum großen Teil demontieren müssen. Also für alle die mal einen Blick reinwerfen wollen anbei ein paar Bilder. Die hängende Busbar ist gut zu erkennen. Diese sollte mit 4 Schrauben fest verbunden sein. Ein Wunder ist auch, dass es nicht schon geknallt hatte, da die Busbar des Minuspols direkt darunter ist. Ein paar Millimeter Abstand war in diesem Zustand lediglich vorhanden.

Interessante Randnotiz für das Deye-Wiki: Der Pluspol ist intern mit einer 300A Sicherung abgesichert. 

Der Deye Support war übrigens wenig hilfreich. Mehr als auf ihre unterstützte Batterieliste hinzuweisen und zu checken ob es ein Firmwareupdate gibt, ist nicht passiert. Danach keine Antwort mehr.

 

EDIT: Das Problem ist damit gelöst und der Deye verrichtet nun seit etwa 5 Tagen seinen Dienst. Happy End.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Cosmo Kramer

   
Sol@r_Joker, SuitaL, tulamidan and 1 people reacted
AntwortZitat
(@trilobyte)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 218
 

hui das mit der busbar ist heftig!

 

mal ne andere Frage:

 

Hat schon jemand probiert ob man das generatorsignal nutzen kann um etwas je nach akkustand zu schalten?

ich habe den Gen port als Microwechselrichtereingang genutzt und möchte einen warmwasserheizstab mit einem schütz zuschalten wenn der akku voll ist.

ist das generator start signal aktiv auch wenn kein generator konfiguriert ist? hat das schon jemand ausprobiert?

ich habe selber leider keinen deye hybrid bei mir zu hause installiert. ich habe aber bei bekannten und verwandten einige am laufen, die sind aber nicht grad ums eck.


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

@cosmo Ich konnte aus Deinem Post nicht herauslesen ob das ursprüngliche Problem noch besteht, aber wenn dem so ist, schalte ihn mal ein auf der Seite mit dem Schalter... Ist leider nicht so intuitiv, aber PV und so funktioniert auch so. Wenn Akku dran und Akku eingeschaltet im Menü möchte er mit dem Schalter an der Seite eingeschaltet werden. Steht auch im Handbuch und hat mich zum Glück nur einen Tag gekostet...


   
AntwortZitat
(@cosmo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

@bennyb21

Achso, das hätte ich evtl dazu schreiben sollen. Nach ordnungsgemäßer Verschraubung der Busbar funktioniert nun alles tadellos. Problem ist also gelöst!


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2894
 

kann man die Busbar von unten aus sehen mit einer CAM?
Was war noch mal genau das Fehlerbild?

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@cosmo)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Ich brauchte wie gesagt schon eine Endoskop-Kamera mit der ich unter die erste Platine gucken konnte. War nicht einfach, viel Platz ist da nicht. Das Fehlerbild hatte ich doch beschrieben und nochmals zitiert im obigen Post^^. Oder fehlt dir da noch eine Info?

 

Ergänzend sei noch erwähnt, für das Starten im Inselbetrieb und Anzeigen der Batteriespannung im Deye wird an den Batterieanschlüssen die Spannung separat abgezweigt. Da sind nochmals 2 dünne Käbelchen mittels Kabelschuhen an den Busbars angebracht (ist zu sehen wenn die untere Abdeckung entfernt ist). Diese gehen direkt auf das obere Mainboard. Das hat natürlich dazu geführt, dass augenscheinlich mit der Batterie bzw. dessen Anschluss alles in Ordnung ist. 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1724
 

Veröffentlicht von: @trilobyte

hui das mit der busbar ist heftig!

 

mal ne andere Frage:

 

Hat schon jemand probiert ob man das generatorsignal nutzen kann um etwas je nach akkustand zu schalten?

ich habe den Gen port als Microwechselrichtereingang genutzt und möchte einen warmwasserheizstab mit einem schütz zuschalten wenn der akku voll ist.

ist das generator start signal aktiv auch wenn kein generator konfiguriert ist? hat das schon jemand ausprobiert?

ich habe selber leider keinen deye hybrid bei mir zu hause installiert. ich habe aber bei bekannten und verwandten einige am laufen, die sind aber nicht grad ums eck.

Microwechselrichter ist Microwe... und Generator ist Generator und Smartload ist Smartload. 

Der Andi von Down under hatte da eine Idee für das Aktivieren und deaktivieren eines aktiven Ballencers

Er verwendet ein Spannungsüberwachungsrelais https://www.amazon.de/ERYUE-Spannungs%C3%BCberwachungsrelais-Zeitverz%C3%B6gerungsrelais-Lade-Entlade-Controller-Modul-Unterspannungs-%C3%9Cberspannungsschutz-Relais/dp/B0BLVMSP6V/ref=sr_1_fkmr0_1?crid=3AEUDS4OVK9O6&keywords=voltage+detection+controller+a30-u1&qid=1681079606&sprefix=A30-U1%2Caps%2C84&sr=8-1-fkmr0

da kannst du die Einschaltspannung und Ausschaltspannung und anderes programmieren wenn Deine Batterie also bei 55 Volt ? voll ist schaltet das Ding den Schütz für den Heizstab und kappt den auch wieder bei einer programmierten Ausschaltspannung.

 

ODER

Du hängst ein externes Coulombmeter https://www.amazon.de/Batteriew%C3%A4chter-Bluetooth-Amperemeter-Steuerung-KG110F0-100A/dp/B09TQFRNT2/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=27BM7DH6J9ZQL&keywords=KG-F%2B120V&qid=1681080018&sprefix=kg-f%2B120v%2Caps%2C153&sr=8-3&th=1  zwischen Deye und Batterie, das misst dann auch den SOC und hat IMHO auch Schaltausgänge die man in der APP programmieren kann. 

 


   
AntwortZitat
 cks
(@cks)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

Veröffentlicht von: @veit-sdw

 

  • Hallo, oh mann , jetzt muss ich nochmal nachfragen.
  • Ich möchte den Deye nur für mich nutzen und nicht Einspeisen. 

 

 

Hi Veit, da ich die Installation von dir nicht kenne ist diese Information schwierig zu beurteilen. Ich hab dir hierzu habe ich dir eine PN geschrieben.

Veröffentlicht von: @veit-sdw

@cks Hallo, ich habe eine Fehlermeldung gehabt und die Alarm Lampe wahr an. Phase war falsch gerollt.

Solarspann ung von 280 Volt liegt an . Doch er macht keine Einspeisung. Die LED Normal leuchtet auch nicht.

Kannst du mir bitte helfen.

Danke Veit

Dazu wäre es gut, wenn du den Fehlercode nennen würdest. Wenn du in einer Werkstatt anrufst und nur sagst, dass eine Kontrolleuchte geleuchtet hat, kann dir auch keiner sagen, ob es das Wischwasser oder die Reserve des Tanks war! Formal Smile Kannst du ein Schema einstellen wie deine Anlage aufgebaut ist und was die Komponenten sind.

Grüße Chris

 


   
AntwortZitat
(@janosch25786)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Fährt hier irgendjemand von euch ein 17S1P mit dem Deye? Wenn ich es richtig gesehen habe, kann der Deye maximal 57,6V Ladespannung bereitstellen. Wäre bei 17S eine Zellspannung von 3,39V.....macht das Sinn oder lieber 16S1P fahren und dann mit Zellspannung 3,6V fahren, was mit Sicherheit auf die Langlebigkeit geht.

Anders gefragt: Was ist schonender und bietet mehr nutzbare Kapazität?


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

Ich habe heute mal ein wenig gespielt. Es steht ja noch der hohe Standby im Raum. Lösungsansatz bislang war ja, den Schalter an der Seite im Winter in der Nacht zu automatisieren... Ist mir zu analog... Grin

Ich habe ein Dokument gefunden in den weiten des Netz, in dem das Deye Modbus RTU dokumentiert ist. Ich lese den Deye ja bereits über einen ESP und ESPHome über Modbus RTU aus. Bei der Lektüre der Dokumentation ist mir dieses Register aufgefallen:

Habe das dann mal hinzugefügt als Schalter. Den Status des Deye kann man übrigens im Register 551 separat als RO abfragen.

Wenn man nun über das Register 80 den Deye abschalten möchte funktioniert es auch irgendwie... Er geht leider nur in einen Fehler. F19. Leider recht kryptisch für mich:

Im Status auf dem Display sieht es dann so aus:

Sobald ich den Deye über Modbus wieder aktiviere, durchläuft er normal den Selbsttest und geht auch wieder vollständig in Betrieb. Bleibt die Frage, ob ich einfach erkennen kann, dass es sich lohnt mit dem Register weiter zu forschen. Woran kann ich am besten den Eigenverbrauch erkennen? Deshalb dies mal als Frage an die Profis... 

 

Kleines Update: 

Nach ein wenig weiterer Suche habe ich noch ein Githib-Projekt gefunden, wo folgender Hinweis gegeben wird:

  • It is possible the inverter to be completely deactivated by writing 0 to register 80 WritableRegisters.SwitchOnOff.set(False) but it will raise an alarm and will show error F19. The normal state is restored as soon as the register is set to its default value 1.

Also könnte das vielleicht ein weg sein...


   
jadix reacted
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1070
 

@janosch25786 Die Antwort lautet 17 Zellen haben mehr Kapa als 16 . Wenn man die Parameter pro Zelle anders fährt hat man auch eine andere Kapa und Lebensdauer. Das darf man mMn so nicht vergleichen. Die eine Zelle mehr, hat auch mehr Geld gekostet, unterm Strich hast Du mit 17 Zellen nur eine unübliche Konfiguration am laufen aber nicht wirklich was gewonnen außer ca. 6% mehr Kapa bei gleichen Parametern.

Warum Du bis 3,6V fahren willst, kann ich nicht nachvollziehen, das sollte man nicht im Dauereinsatz fahren


   
AntwortZitat
(@martin-my)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 5
 

Veröffentlicht von: @janosch25786

Fährt hier irgendjemand von euch ein 17S1P mit dem Deye? Wenn ich es richtig gesehen habe, kann der Deye maximal 57,6V Ladespannung bereitstellen. Wäre bei 17S eine Zellspannung von 3,39V.....macht das Sinn oder lieber 16S1P fahren und dann mit Zellspannung 3,6V fahren, was mit Sicherheit auf die Langlebigkeit geht.

Anders gefragt: Was ist schonender und bietet mehr nutzbare Kapazität?

 

Hallo ich habe am Donnerstag meine Deye erst geliefert bekommen daher ist das ehr eine Theorie von der Konfiguration. Empfohlen gemäß Anleitung wird unter Punkt 5.6 Menu Batterie die 57,6 V 
Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere kann man aber die Erhaltungs-und Absorbspannung anpassen dort.

Wen es auf 60 V erhöht wird kommtk man auf 3,52 (bei 17s) was meiner Meinung nach ok ist und auch schonend für den Akku. Man ist aber schon im oberen Ausschlagsbereich der Spannung womit man sicher sein kann das der Akku nahezu Voll ist.

Die 3,39 v  (bei 17s1) sind meiner Meinung nach zu wenig da man nur beim Spannungsanstieg Richtung 3,5 v/ 3,6v weis das die Zelle wirklich voll ist. 
Meiner Meinung nach kann man bei 3,36 v nie wissen ob die Zelle jetzt bei 50% oder 80%(oder welchem Wert auch immer) Füllstand ist.

 

Grundsätzlich ist 17S besser.

Hat das jemand mir den Batterie Einstellungen schon mal praktisch gemacht.

Gibt ja von meintechblog.de eine guter Erklärung zu einem 18S Akku allerdings an einem Viktron System, da werden die Vorteile dargestellt. 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Martin.My

   
AntwortZitat
(@janosch25786)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 19
 

Das wäre halt genau die Frage, ob sich 60V einstellen lassen. Wenn ja, dann bin ich total entspannt und baue 17S1P, da ich dann ja in ganz ordentliche Spannungsbereiche vordringe, die Spaß machen.

Victron kann den Spannungsbereich sehr schön erweitern, nur bei Deye fehlen hierzu Infos


   
AntwortZitat