(@batman4175)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

Ich plane 1. String 17x410W (Leerlaufspannung pro Modul 37.25V) und der 2. String 8x410W

1.String = 633,25V und 2.String= 298V

Das sollte doch passen, oder?

Wie ist das denn eigentlich mit dem MMPT Tracker der 2 Strings kann.

Beispiel: Wenn der eine String von beiden mit einem Modul im Schatten ist, wird der andere String dann auch benachteiligt oder läuft der mit voller Leistumg weiter?


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 150
 

Die laufen intern parallel auf eine DC schiene, sollten also möglichst gleiche Spannung/Anzahl Module haben.

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

@69paulus Montagsgerät? Wenn die generell ein Problem hätten, würden die ihre Vertriebspartner schon informieren und es zu mehr Meldungen kommen. Aber richtig, zu weit würde ich auch nicht an die obere Grenze der 800V gehen. Kann nie gut sein, die Grenzen auszutesten. Aber die Obere Spannung liefern die Module ja nur in speziellen Tagen. Darf aber auch nicht unterschätzen, -5°C Lufttemperatur sind nicht gleich -5°C Modultemperatur, das Dach wird gerne mal etwas kälter.

Zum Thema Startspannung bei 8 Modulen... das ist meine Feststellung, weil ich bei schlechtem Wetter halt gesehen habe wie der WR die Spannung erst mal runter zieht um dann halt unter die Startspannung zu fallen. Der WR arbeitet, keine Frage, will nur darauf hinweisen, möglichst über 8 Module zu gehen im String. Denn sind wir doch mal erlich, viele bauen doch so viel PV auf, damit sie bei schlechtem Wetter und im Winter möglichst noch brauchbare Erträge haben. Bei Sonne und blauem Himmel liefert jeder WR... bei kalten Tagen wie heute, gerne auch mal >100% der Modulleistung.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Hallo

 

Hier ein paar Infos von Mr. Mining zum Setting , BMS ,Schnittstellen Anschluss

Mit freundlichem Gruß

Ingo

 


   
AntwortZitat
(@batman4175)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 13
 

@linuxdep was heißt das genau? Startspannung für den Wechselrichter. Du schreibst 8 Module sind zu wenig, würde der String mit 8 Modulen erst bei 160V Leistung bringen


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

Habe aktuell 16x320 Axitec an String 1, 15x 320 Axitec an String 2 (der blöde Schornstein verhinderte dort die 16)

Bin nun am überlegen, evtl. noch mal 8 Module (420er) in eine Reihe auf das Terrassendach zu legen (leider gehen da wohl nicht mehr als 8) und wenn ich dann einen Deye 12k habe, diese an den 3. Anschluss zu packen.

Mache ich damit nun eigentlich mehr "kaputt" als das es nützt? (ehrliche Meinung).

 


   
AntwortZitat
(@bennyb21)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 547
 

@b-stromberg Dir ist bewusst, dass der Deye nur 2MPPT hat und die Anschlüsse 1 und 2 intern gebrückt sind? Das ist gar nicht so gut unterschiedliche Stringlängen an einem MPPT zu haben. Oder hast Du die vorhandenen Strings auf die Anschlüsse 1 und 3 gelegt? Dann wäre es auf unterschiedlichen MPPT. Aber in jedem Fall ist es erstmal blöd mit der Terrasse, sofern Du nicht im ersten String ein Panel raus nimmst um die parallel auf MPPT1 zu hängen.


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@eugenius 

MPP Spannung, natürlich. Habe ich vergessen zu erwähnen.

Ich verstehe nicht warum hier die Leerlaufspannung so oft diskutiert wird. Diese liegt doch nur an wenn die Module vom WR getrennt sind, und keine Last anliegt. In der Praxis gerade bei Anlagen mit Überschusseinspeisung liegt immer Last an. Bei Off-Grid Anlagen könnte das schon relevant sein, wenn der Akku voll ist und keine Leistung abgerufen wird. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
Sol@r_Joker
(@solar_joker)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 308
 

Frage an die jenigen, die ihr ganzes Haus an die Ersatzlast gehängt haben: habt ihr nur das in der Anleitung vorgegebene 5x4mm² Kabel dafür verwendet? Mir kommt das irgendwie zu wenig vor, wenn ich sehe, dass vom HAK zur Verteilung 5x16mm² verlegt ist und ich die ja eigentlich nur bis zum WR verlänger und dann wieder zurück gehe... das macht doch keinen Sinn. Oder doch?

Balkon-Solar mit AP-Systems QS1
DIY-Dach-PV - komplette Eigeninstallation & -anmeldung
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Deye SUN-12k: Läuft seit Oktober 2023


   
AntwortZitat
(@jondoh)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
 

Ist sicherlich auch immer eine Frage der Absicherung.

Ich habe zb. einen 3poligen C32 Automaten genommen und 5x6mm² gelegt.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Jondoh

   
linuxdep reacted
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110
 

Doppelt

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 4 mal von Tenker

   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

Veröffentlicht von: @bennyb21

@b-stromberg Dir ist bewusst, dass der Deye nur 2MPPT hat und die Anschlüsse 1 und 2 intern gebrückt sind? 

 

Oh, vielen Dank für den Tipp!

Ich habe den Deye noch gar nicht in Händen, informiere mich nur im Vorfeld.

Aber meine 15 + 16 an Anschluss 1 und 3 wäre problemlos?

 

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1771
 

ja 15 und 16 Panels an MPPT1 und MPPT2 geht problemlos


   
AntwortZitat
(@tenker)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 110

   
AntwortZitat
(@benni)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 587
 

Ist bei "allen" so und normal... War allerdings der Meinung, dass bis 96% entladen wird... Der Akku soll ja nicht mit 100% rumstehen. Versteh ehrlich gesagt auch das Problem nicht bei "Einem Prozent"

Und entlädst du wirklich bis 6%?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Benni

Gobelpower 2% Rabattcode auf alles XY7PB9Q2 klick mich

Gobelpower 12% auf diy_kit_280ah klick mich

Deye Lüfterblechbestellung: klick mich