@posthorn Ich habe exakt das gleiche Problem und leider bislang keine Lösung gefunden
@posthorn klingt nach einem Speicherfehler (also Arbeitsspeicher RAM). Sobald der Bereich für das Update angesprochen wird gibt es wohl einen Fehler und dann schaltet es sich wohl vorsorglich aus. Ich würde es auf jeden Fall reklamieren. Ohne Updates ist man ja heutzutage aufgeschmissen.
Ich hätte da auch noch ein Problemchen...: von den 6 Ladezustands-Leds vom BMS geht es bei mir immer nur bis zur 5ten. Die 6. geht nie an. Dachte schon ist ein Kabelfehler, aber beim Update neulich blinkte die LED.
Ist nicht weiter störend und fällt kaum auf, aber wäre mal interessant zu wissen ob es nur bei mir so ist.
Weil ich so selten auf die Front vom Speichergehäuse gucke und die App so schnell da ist und stabil läuft würde ich auch nicht in ein extra Display (siehe neue EEL Gehäusevariante) investieren.
@ahhk
PS: zum rumtrollen gibts ein eigenes unterforum, sag Bescheid wenn du es gefunden hast😉
Was haltet Ihr davon, wenn dieser Thread langsam mal geschlossen wird? Irgendwie ist es zu einem endlos Spaghetti-Thread "verkommen". Das BMS ist mittlerweile auch nicht mehr "neu".
Die mittlerweile fast nur noch individuellen Problemstellungen werden hier einfach "nacheinander" und "durcheinander" gepostet. Wären die nicht besser in eigenen neuen Threads aufgehoben? Wofür gibt es sonst den Unterbereich "JK BMS" im Forum?
@techthor Ach, echt jetzt? Ganz im Ernst? Bist Du Dir ganz sicher, dass das geht? Bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen, dass das außerhalb dieses endlosen durcheinander-Spaghetti-Laberfadens auch geht. Gut, dass ich das jetzt weiß. Merkst selbst, oder? Und wenn nicht, hat das auch einen Grund.
🤣🤣🤣🤣🤦♀️
Wer fragt ist ein Narr für 5 minuten, wer nicht fragt ein Narr für immer.
Deye 5KSG03LP1
Hoymiles HM800
ACTIIAC7392
3,28kw/p DAH 54x10 (8*410) WSW
2,75kw/p Future Solar FSM72S30-550M (5x550) ONO
850w/p TSM-425DE09R.08 Vertex S (2*425) WSW
auf was habt ihr die Dipschalter stehen beim Update? Nur so aus reiner Neugier?
wenn der auf 0000 steht klappt es nicht mit Update. So war das bei mir.
Der erste mus auf 1 stehen. Nur so als Tipp falls es noch nicht klappt oder Probleme gibt.
Danke für deinen Tipp 👍
Da dies, wie ich geschrieben habe, mein 7. JK Inverter BMS ist und 6x die Updates fehlerfrei gelaufen sind, war der DIP-Switch auf 1000 😊
Wäre zu schön, wenn ein erkannter Fehler ins Log geschrieben würde. Wozu hat man es denn sonst implementiert. 😥@posthorn klingt nach einem Speicherfehler (also Arbeitsspeicher RAM). Sobald der Bereich für das Update angesprochen wird gibt es wohl einen Fehler und dann schaltet es sich wohl vorsorglich aus. Ich würde es auf jeden Fall reklamieren. Ohne Updates ist man ja heutzutage aufgeschmissen.
Es ist gut zu wissen, nicht allein zu sein 👍😊@posthorn Ich habe exakt das gleiche Problem und leider bislang keine Lösung gefunden
Parallel zum Austausch hier im Forum werde ich mich weiter umschauen - auch im englischsprachigen Raum.
Und JK werde ich auch mal wieder kontaktieren...allerdings habe ich noch nie (Stichwort CAN Master/Slave-Problem) von dort eine Reaktion bekommen. 😒
Ich bin auch grade dabei, den JK Support zu kontaktieren - falls es Neuigkeiten geben sollte, teile ich sie gern.
Der DIP steht auf 1, aber auch mit 1+2 ON (also ID3) gleiches Problem. Ein anderer PC - gleiches Problem. Stecker aufgeknackt FTDI FT232rl verbaut, Kabel richtigrum angelötet, selbst den Treiber neu installiert und ob v15.11 oder v15.17 macht auch keinen Unterschied... Es stürzt jedes mal ab - auch beim force update
Hat jemand mit dem gleichen Update Problem einen zweiten USB-to-serial converter probiert?
23,8 kWp mit 350Wp Hanwah Q-Cells + Sunny Tripower 20‘000TL dreiphasig, Sunny HomeManager 2.0
in Planung: 16x280A EVE LF280K v3 Grade A, JK Inverter BMS PB2A16S15P, 1x Victron MultiPlus 2 GX mit shm-et340 Plugin
ich hätte eine frage, könnte jemand für mich was testen?
schaltet das bms zuverlässig ab wenn irgend eine balancerleitung vom akku im laufenden betrieb getrennt wird?
falls mal ne zelle hochgeht zb und die nicht in der nähe vom temperatursensor ist.
danke
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
das muss bitte jemand anderes übernehmen, meine bms liegen zwar hier, aber noch nicht verbaut.
Gleich vorm Frühtsück getestet:
Ein Balancer-Kabel abgeklemmt und sofort kommt "Cellcount not equal to setting" und Charging / Discharging gehen auf OFF.
Nachdem ich das Balancer-Kabel wieder verbunden habe, ging der Normalbetrieb sofort wieder weiter.