Benachrichtigungen
Alles löschen

Bitte um Empfehlung für BMS

41 Beiträge
8 Benutzer
2 Reactions
1,911 Ansichten
(@andy22)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 177
 

@doppelspalt 

Ohne zu viel Werbung fürs Batrium machen zu wollen: Wifi hat es auch. Webanbindung ebenfalls. Hab ich aber noch nicht getestet. 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7010
 

Veröffentlicht von: @doppelspalt

Ist mir fast unbekannt. Ich weiß, Rec ist schon eine gute Zeit am Markt und ich würde es gefühlt mit Batrium auf die gleiche Stufe setzen.

würde das rec nicht nehmen(zu teuer)

4x jk bms und ein victron smart shunt für die anzeige des soc mehr brauchst du nicht

haut eine zelle nach oben ab sperrt das jk bms beim entsprechenden akku nur den ladeteil der entladeteil bleibt erhalten

genauso nach unten ist eine zelle zu tief wird die entladung beim entsprechenden pack getrennt

 

ansonsten wenn du nen goldesel zuhause hast dann nimm 4 x rec 😉

ach ja das rec kann dir genauso in rauch aufgehen oder defekt werden wie das jk bms nur wenn man haufen geld hinlegt heißt das nicht automatisch das etwas auch immer fehlerfrei funktionieren muss

wenn du gut im diy bist kannst du auch das diy bms von stuart pittaway bauen, habe ich auch im einsatz ist seit dem heutigen update gleichwertig mit dem rec bms da es jetzt auch die dynamische ladespannung untertstüzt. so kann dir keine zelle nach oben ausbrechen. nachteil wie bei batrium ist ein controller für alle deine akkus zuständig

ist aber komplett diy, programmierung und lötarbeit zum teil.

https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/grosses-diy-bms-update-von-stuart/

https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/sammelbestellung-diybmsv4-stuart-pittaway/#post-104913

 

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

4 BMS und überhaupt keine Kommunikation mit dem WR. ,jede Bank sepparat über eine Handy App zugreifen.

Kein Balancer der die 4 Bänke ausgleicht, sondern nur 4 separate. Was auf Dauer zum Problem wird, weil eine Zelle in irgend einer Bank immer die erste ist, und dann die Bank nicht mehr weiter geladen wird weil das BMS unterbricht die anderen aber weiter laden.

Ne, das wäre nicht mein Ding. Ich wäre immernoch bei 16S4P mit einem einzigen REC BMS. Ist am günstigsten und macht das leben viel einfacher.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7010
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

16S4P mit einem einzigen REC BMS.

dafür reicht der balancer des rec aber nicht aus und wenn du ein problem in irgend ner zelle hast regelt dir die ladung runter obwohl die anderen noch ladung aufnehmen könnten

dieses setup mit den jk bms hat andy von der offgrid garage bei youtube am laufen gänzlich ohne kommunikation das funktioniert so wie er sagt wunderbar

zusätzlich hat er den victron shunt um den soc zuverlässig zu ermitteln

 

ich habe ja so ein hybrid system

zwei seplos bms je akku als zweite stufe und für alles zusammen das diy bms. das regelt die ladespannung dynamisch runter sollte eine zelle nach oben abhauen und wenn was damit schiefläuft oder es abfackelt hab ich noch die seplos bms ohne kommunikation an jedem akku dran.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

Veröffentlicht von: @voltmeter

Veröffentlicht von: @stromsparer99

16S4P mit einem einzigen REC BMS.

dafür reicht der balancer des rec aber nicht aus und wenn du ein problem in irgend ner zelle hast regelt dir die ladung runter obwohl die anderen noch ladung aufnehmen könnten

 

Wenn du gute Zellen hast reicht der Balancer vom REC schon aus, erstrecht wenn du die Zellen vorher zueinander sortiert hast.

Falls nicht, dann gibts ja noch den Neey als Option.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7010
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

erstrecht wenn du die Zellen vorher zueinander sortiert hast

jo hab ich

aber das machen die wenigsten, kapazitätstest dann in die software einpflegen und passend sortieren...

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@doppelspalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 57
Themenstarter  

Hi Leute!
Vielen Dank allen für die Beteiligung!

Ich habe mich zu REC informiert, finde ich sehr interessant. Das System ist schon eine Weile am Markt und funktioniert einfach, find ich gut...
Ich habe in einem Shop mal versucht die Teile zusammenzustellen, um einen Gesamtpreis zu bekommen: Ich bin bin jetzt schon bei 2.000€ und habe anscheinend nur ein Relais und ein Shunt im Warenkorb. Das ist ja schon eine ganze Menge Schotter!

Ich benötige doch dann, wie auf der Grafik zu sehen, vier Shunts und vier Relais, korrekt?
Das REC sendet dann alle Werte der Shunt bzw. die Summe ans Victron und es ist kein weiterer Shunt nötig?

Ich schaue mir das JK noch einmal genauer an. Idee ist natürlich nachvollziebar, Kommunikation mit Victron allerdings noch nicht ganz klar...

Veilen Dank


   
AntwortZitat
(@doppelspalt)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 57
Themenstarter  

@baxter Die Grafik ist für meinen Fall ein ganzes Stück besser, vielen Dank!


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

@doppelspalt 

 

Richtig, der Master hat die CAN Verbindung zum Cerbo und gibt die Daten weiter. Kein zusätzlicher Shunt notwendig.

Ich wuerde dir ebenfalls zu einzelnen 16s Packs raten. Die Balancer Leistung des REC wird sonst zu gering und du hast zusätzliche Redundanz.

 

Die unabhängigen Balancer pro Pack sind kein Problem, funktioniert bei mir seit einem Jahr.

 

Sapere aude!


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7010
 

Veröffentlicht von: @doppelspalt

Ich bin bin jetzt schon bei 2.000€ und habe anscheinend nur ein Relais und ein Shunt im Warenkorb.

wenn es aus gold ist passt es doch 🤣 

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

Warum wird hier immer zu einzelnen 16S Packs geraten das ist doch unsinn. In der industrie werden schon immer Packs mit 30-40Zellen parallel gebaut.

Und hier wird schon von 16S2P abgeraten. Das was ihr hier macht bringt keinen Mehrwert, das macht es nur teuerer, anfälliger und je nach dem gehts auf Kosten der Kommunikation zum System. Und mit 2 Zellen parallel halbiert sich die Streueng, zumindest dann, wenn man nicht die schlechtesten Zellen zusammen packt. Desto mehr Zellen parallel, desto ausgeglichener werden die Packs.

Und ja ein 16S2P ist ein großer schwerer Brocken, aber sowas will man ja auch nicht täglich bewegen damit man drunter Staub wischen kann.

Als hier noch mit LIION Zellen gebaut wurde habt ihr doch auch immer 30-40Zellen zu einem Block verbaut. Oder habt ihr da auch 30 Packs in 14S gebaut.

Redundanz, wozu? Geht die Welt unter wenn mal ein Tag der Speicher nicht läuft? Man kauft eben von vorn herein 2 Zellen mehr, falls mal was kaputt geht.

Ich habe 4 Zellen mehr gekauft, und daraus ein 4S gebaut. Kann man immer gebrauchen. Wenn beim Hausspeicher was kaputt gehen sollte wird er zum Teilespender.

Wie viele Zellen sind denn hier schon während dem Betrieb ausgefallen, die nicht schon von Anfang an auffällig waren?

Abgesehen von den Zellen die während dem Betrieb misshandelt wurden.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Veröffentlicht von: @stromsparer99

Warum wird hier immer zu einzelnen 16S Packs geraten das ist doch unsinn. In der industrie werden schon immer Packs mit 30-40Zellen parallel gebaut.

Und hier wird schon von 16S2P abgeraten. Das was ihr hier macht bringt keinen Mehrwert, das macht es nur teuerer, anfälliger und je nach dem gehts auf Kosten der Kommunikation zum System. Und mit 2 Zellen parallel halbiert sich die Streueng, zumindest dann, wenn man nicht die schlechtesten Zellen zusammen packt. Desto mehr Zellen parallel, desto ausgeglichener werden die Packs.

Und ja ein 16S2P ist ein großer schwerer Brocken, aber sowas will man ja auch nicht täglich bewegen damit man drunter Staub wischen kann.

Als hier noch mit LIION Zellen gebaut wurde habt ihr doch auch immer 30-40Zellen zu einem Block verbaut. Oder habt ihr da auch 30 Packs in 14S gebaut.

Redundanz, wozu? Geht die Welt unter wenn mal ein Tag der Speicher nicht läuft? Man kauft eben von vorn herein 2 Zellen mehr, falls mal was kaputt geht.

Ich habe 4 Zellen mehr gekauft, und daraus ein 4S gebaut. Kann man immer gebrauchen. Wenn beim Hausspeicher was kaputt gehen sollte wird er zum Teilespender.

Wie viele Zellen sind denn hier schon während dem Betrieb ausgefallen, die nicht schon von Anfang an auffällig waren?

Abgesehen von den Zellen die während dem Betrieb misshandelt wurden.

 

Du hast ja schon im Photovoltaik Forum deine MEINUNG zu diesem Thema als die einzige Wahrheit vor dir hergetragen.

 

Die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten haben wir ja schon hinlänglich diskutiert, es kann jeder für sich entscheiden welchen Ansatz er wählt und warum.

 

Vielleicht würde es dem Informationsaustausch in einem Forum helfen wenn man offen und vorurteilsfrei nicht immer so absolute Weisheiten postuliert, sondern auch andere Möglichkeiten anerkennt und zulässt, wir sind ja nicht in der Kirche wo alle dem Hohepriester stromsparer folgen müssen Smile

 

Sapere aude!


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

OK, dann bleiben wir mal sachlich.

Welchen echten Vorteil soll es haben den Speicher in Pakete aufzuteilen?

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Geh bitte haben wir doch schon alles diskutiert, mehr als einmal (auch sachlich). Denke du kennst den Thread mit mmmpv und Co noch 😉

Du fährst über die Diskussion mit deiner Meinung drüber ("ist doch unsinn"), damit ist es für dich auch wieder erledigt. 

 

Hilft einem Forum, welches zum Austausch dient, halt nicht wirklich, aber das ist nur meine Meinung, vielleicht stehen andere ja drauf

Sapere aude!


   
AntwortZitat
(@baxter)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 328
 

Hier noch eine Zusammenfassung welche ich auf meinem Storage gefunden habe:

 

Erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und jetzt wird vermutlich ein "aber das ist doch nicht so ....." kommen. 

Sapere aude!


   
AntwortZitat
Seite 2 / 3
Teilen: