Hallo Leute,
hab aus der Firma ein 6mm² Starkstromkabel aus dem RZ bekommen, klassische Gummileitung die wegen defektem Stecker aussortiert wurde. Nu hatte ich im Kopf, dass Litzenleitungen an Sicherungen nicht zulässig waren. Weiß jemand zufällig wo das definiert ist und evtl. auch erklärt wird?
Ich kauf mir nu auch passende starre Kabel daran scheiterts nicht, aber dem Kabel fehlt nix und wenn mans doch verwenden kann mit Aderendhülsen dann würd ichs grad verwenden wollen.
Grüße,
Martin
davon weiß ich nichts dass flexible kabel nicht an ls angeschlossen werden dürfen
du solltest nur aderendhülsen verwenden aber auch nur bei schraubklemmen oder kleinen querschnitten
habe selbst gummileitungen an meiner installation da starre dort wege nder inflexibilität nicht verlegt werden konnten
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Hallo Leute,
hab aus der Firma ein 6mm² Starkstromkabel aus dem RZ bekommen, klassische Gummileitung die wegen defektem Stecker aussortiert wurde. Nu hatte ich im Kopf, dass Litzenleitungen an Sicherungen nicht zulässig waren. Weiß jemand zufällig wo das definiert ist und evtl. auch erklärt wird?
Ich kauf mir nu auch passende starre Kabel daran scheiterts nicht, aber dem Kabel fehlt nix und wenn mans doch verwenden kann mit Aderendhülsen dann würd ichs grad verwenden wollen.
Grüße,
Martin
Ah jo, also ich hab keine Ahnung, ob das irgendwo steht.
Aber in jedem Baumarkt ists ja so, dass im Elektrikbereich direkt unter den Sicherungen so Verdrahtungsbrücken zu finden sind. Und das sind halt Litzen... Mich würds arg wundern, wenn die nicht zulässig wären, denn starre Kabel sucht man da vergebens.
😀