Regelverzögerung beim Victron Multiplus

233 Beiträge
43 Benutzer
22 Reactions
18.7 K Ansichten
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1270
 

Veröffentlicht von: @disaster123

aber ich habe eine eigene Regelung und keinen EM540.

 

Was meinst du mit „eigener Regelung“ ?

Oliver

 


   
AntwortZitat
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 226
 

Die 400W/s kommen aus dem GridCode und sind der in Deutschalnd zulässige Wert:

in den ersten Beitragen bereits verlinkt:
https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3#response_times_and_ramp_speed

 

Response times and ramp speed

There are multiple factors that determine the response time to a (digital-) command to feed in:

  1. Latency and communication speed of all components in the communication chain: ModbusTCP or MQTT, GX Device, MK3 microprocessor, ESS Assistant, internal communication in the Multi itself.
  2. Rate limiting imposed by the used Country Grid code. Code “Other” has no rate limiting, Code “Europe” allows installer configurable rate limiting, many other codes have fixed a powerup ramp up.
  3. Hard coded rate limiting in the inverter/charger firmware: as per ESS version 162 it is set to 400W per second. The reason for this rate limiter is that without that there are regulation problems (overloads and such) when the mains is weak (long cables and such resulting in a relatively high impedance). More information on that here, as well as in the main ESS manual.

Veröffentlicht von: @rangarid

So wie ich das verstanden habe sind die 400W/s eine generelle Einschränkung vom System, wie auch hier beschrieben:
> https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3#response_times_and_ramp_speed <

Ob das jetzt aber nur für ESS Mode 2 und 3 zutrifft weiß ich nicht genau, aber aus dem Beitrag wo die Leute die Probleme beschrieben haben, hat es sich so angehört, als ob es das generelle vorgehen ist mit externem Smart Meter.

Jedenfalls die 400W/s liegen ja nicht am SmartMeter, das hat man in der Diskussion ja oft genug gelesen, dass die SmartMeter die korrekten Werte aufzeichnen, aber das System hinterher hängt. Insofern kann die 400W/s Regelung in Kombination mit den neuen Metern eigentlich nur was bringen, wenn die Restriktion aufgehoben wird und davon sollten dann ja alle Meter profitieren.

 


   
AntwortZitat
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 226
 

Herdplatte ist wahscheinlich der Endgegner.

Müssen die nicht die 400W/s einhalten?

Ich hab auch schon nach Inverter-Kochplatten gesucht. Gibts aber nicht.
In meiner Annahme, dass AC_out viel schneller regelt, hätte ich eine Platte versuchsweise da angeschlossen.


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Veröffentlicht von: @disaster123

aber ich habe eine eigene Regelung und keinen EM540.

 

Was meinst du mit „eigener Regelung“ ?

Oliver

 

 

ESS Mode 3 und dann via MQTT

 


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

Veröffentlicht von: @baummitschatten

Herdplatte ist wahscheinlich der Endgegner.

Müssen die nicht die 400W/s einhalten?

Ich hab auch schon nach Inverter-Kochplatten gesucht. Gibts aber nicht.
In meiner Annahme, dass AC_out viel schneller regelt, hätte ich eine Platte versuchsweise da angeschlossen.

 

nein die müssen keine 400w einhalten… ich hatte bei mir sxhonmal den Grid Code von DE auf EU geändert aber auch da bleibt die Sperre aktiv 

 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1270
 

Veröffentlicht von: @disaster123

ESS Mode 3 und dann via MQTT

Und dann macht der trotzdem nur 400W/s?

Das hätte ich jetzt anders erwartet.

Oliver

 


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

Veröffentlicht von: @oliverso

Veröffentlicht von: @disaster123

ESS Mode 3 und dann via MQTT

Und dann macht der trotzdem nur 400W/s?

Das hätte ich jetzt anders erwartet.

Oliver

 

 

jo das ist ne Sache der Firmware und nicht vom Venus wurde irgendwie mit Version 132 com Multiplus eingeführt - so mein Kenntnisstand.

 

 


   
AntwortZitat
 grua
(@grua)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 34
 

Veröffentlicht von: @rangarid

Ich hab das hier https://github.com/trixing/venus.dbus-fronius-smartmeter mit ein paar manuellen fixes bei mir am laufen. Hatte zuletzt 750ms genommen glaub ich, schneller geht eh nicht, glaub Fronius fragt auch nur 1x pro Sekunde ab.

ich verwende ebenfalls das von Trixing, soweit problemlos. Aber wo stelle ich da den Refresh Zyklus (deine 750 ms) ein?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 Monaten von grua

   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3760
 

Mit 750ms seid ihr aber lahm. Der EM540 liegt bei 100ms. Wobei die Latenszeit bei 9600Baud zwischen 180-250ms liegt.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Leute Leute mal ganz ruhig.  Regelung darf nach meiner Info nur 400 w pro Sekunde und die Regelverluste sind bei mir unter 0,3 KWH pro Tag. 

Das ist Pillepalle.....


   
AntwortZitat
 grua
(@grua)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 12 Monaten
Beiträge: 34
 

Da bin ich voll bei dir! Dennoch wüsste ich gerne wo @rangarid das beim Trixing einstellt 😉 


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Wie oben erwähnt läuft über Grid code und ist nur genau nach diesem Grid code zulässig.  Warum victron da wohl so ein Theater drum macht, das man es nur einmal frei einstellen kann 


   
AntwortZitat
(@disaster123)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 97
 

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Wie oben erwähnt läuft über Grid code und ist nur genau nach diesem Grid code zulässig.  Warum victron da wohl so ein Theater drum macht, das man es nur einmal frei einstellen kann 

 

Sorry, aber das ist falsch. Ich habe diverse Grid codes durch und die 400W/s bleiben. Irgendwo bei Victron steht auch, dass die 400W statisch gesetzt sind in der Firmware.

 


   
AntwortZitat
(@sarowe1972)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 921
 

Bei der Insel regeln die Multis ja auch zeitgenau. Ist auch massig über so etwas zu streiten. 


   
AntwortZitat
Carolus
(@carolus)
Famous Member Admin
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6962
 

Veröffentlicht von: @sarowe1972

Bei der Insel regeln die Multis ja auch zeitgenau. Ist auch massig über so etwas zu streiten. 

Das ist aber ein ganz anderer Fall. Da hast du keine Regelschleife zu einer Verbrauchsmessung, sondern der Wandler steuert Strom und Spannung direkt.

 

Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.


   
Stein vom Frank and grua reacted
AntwortZitat