PV Anlage mit 28,4 kwp und Victron 3Phasen ESS

49 Beiträge
9 Benutzer
9 Likes
1,464 Ansichten
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Ich habe meine 9KW Panasonic 2016 bewust einphasig genommen, weil ich von vornherein meinen Batteriespeicher nicht 3 phasig bauen wollte.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@oliverwilms)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 27
Themenstarter  

Sooo ich hab mal gemalt 😉 würdet ihr bitte mal schauen ob es so passt?

Natürlich sind auch wieder Fragen aufgekommen.

1. Wie sieht es eigentlich AC Seitig, also vor den Hoymiles Strings, mit Überapannungsschutz aus.

2. das gleiche für die Absicherng? 3polig oder 4polig Größe?

Danke euch schon mal

ach @Strom wir bekommen eine Solvis Anlage (Ben+Lea+Thermie). Wie gesagt die gibts nur im Ausland als 1phasig. Da ich aber unbedigt diese haben wollte muß ich nun mit den 3 Phasen leben

 


   
AntwortZitat
(@oliverwilms)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 27
Themenstarter  

Moin zusammen, so es geht los 😉 Mein Elektriker hat sein Go gegeben und ich bin am Bestellen. Sobald alles da ist und das Wetter mitspielt geht es ans Basteln.

Im Moment baue ich den ersten DIY Akku zusammen. Da hat sich jetzt ne Frage aufgetan.

Als BMS hab ich das JK 200A. Das hat 2 Kabel a 10mm² . Die lege ich auf einen Bolzen und von da gehe ich dann mit 70mm² auf einen Anderson Stecker/Verbinder.

Von da aus dann auf den Lynx. Das dieses Kabel mit den zukünftigen Akkus gleich lang sein sollen ist mir klar. Aber wie sieht es bei meinen 3 Victrons aus. Müssen die Kabel von dort zum Lynx auch gleich sein?

Danke schon mal

Olli


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Ja.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat