Benachrichtigungen
Alles löschen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage

547 Beiträge
53 Benutzer
63 Reactions
130.4 K Ansichten
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 958
 

Hallo,

ich habe das jetzt mal soweit für mich angepasst und die Batterie an Multiplus/Cerbo/mppt angeschlossen.

Der Multiplus war AC-mäßig nicht am Netz.

Schalte ich das BMS nun am Schalter an der Seplos-Platine ein, leuchten die Victron-Komponenten
kurz auf bzw. versuchen hochzufahren, dann ist aber die Spannung am Batterieausgang weg und es
kommt folgende Fehlermeldung im Battery Monitor:

Das BMS versucht dann mehrere Male hochzufahren, es kommt dieselbe Meldung

Ohne angeschlossene Komponenten fährt das BMS hoch und man hat Spg. am Ausgang.

Ist das das Problem mit den fixen 3s Precharge ? Oder was anderes ?

Viele Grüße
Ralf


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
Themenstarter  

ja das ist das precharge problem
anstelle der taste zu drücken musst du die + seite mit nem widerstand brücken dann geht das seplos an
100ohm 5w passt dafür ganz gut

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 958
 

Du meinst den Widerstand zwischen rot + und gelb + ?
Den schalte ich dazwischen, wenn das BMS aus ist und dann geht es an ohne dass ich die Taste auf der Platine drücke ?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
Themenstarter  

ja genau hinhalten etwa 10 sek dann müsste es angehen

wenn nicht schalte es dann über den seplos schalter ein wärend du den widerstand noch hinhälst

der mp2 muss dazu aus sein sonst entladen sich die elkos wieder sofort

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 958
 

ja genau hinhalten etwa 10 sek dann müsste es angehen
wenn nicht schalte es dann über den seplos schalter ein wärend du den widerstand noch hinhälst

Spitzensupport hier vielen Dank !
Probier ich gleich mal aus....

der mp2 muss dazu aus sein sonst entladen sich die elkos wieder sofort

versteh ich nicht....wenn die Elkos im MP2 über den Widerstand geladen wurden
und das BMS an ist, dann haben Sie doch Spannung weil Sie parallel zur Batterie geschaltet sind ???

Also der Reihe nach:

- Multiplus 2 auf Off (Schalterstellung Null)
- BMS wie oben beschrieben anwerfen
- Multiplus 2 einschalten (Schalterstellung 1).
- Dann AC draufschalten

Korrekt ?


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
Themenstarter  

genau

das alles hätte man intern lösen können wenn man die precharge zeit auf ca 10sek setzen könnte aber das werden die nie verstehen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 958
 

wenn nicht schalte es dann über den seplos schalter ein wärend du den widerstand noch hinhälst

Das war wohl der Trick :=)

der mp2 muss dazu aus sein sonst entladen sich die elkos wieder sofort

Ob der ein oder ausgeschaltet ist scheint egal zu sein....

Jetzt muss ich mich noch mit dem ganzen Victron-Kram auseinandersetzen und zu konfigurieren.
Wenn ich ich AC netzparallel dazu schalte, fängt der Multiplus 2 an die fast volle Batterie zu laden.....


   
AntwortZitat
(@kerschi)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

Hallo Voltmeter,

Ich glaube du hast mittlerweile auch mehrere Seplos BMS im Einsatz oder ?
Bin gerade an einem blöden Bug von Seplos gestoßen 😮

Wenn man mehrere Seplos BMS Packs mit RS485 verbindet, dann sieht man das Master Pack00 mit dem Seplos Battery Monitor nicht mehr 🙁
Man hat dann zwar Zugriff auf die weiteren Pack01 - Pack15, aber aufs Pack00 nicht mehr.
So ein Mist aber auch. Das Masterpack soll dann angeblich nur mehr mit dem CanBus Kommunizieren. Aber logisch sehe ich dort die Einzelzellspannungen usw. am SMA nicht mehr.

Der Seplos Support erzählt dass das Problem bekannt ist und ein Hardware Problem ist und somit nicht gefixt werden kann...Kann doch nicht sein !!!
Weil wenn ich die anderen Packs von RS485 Bus nehme und den Master als Standalone laufen lassen, dann sieht der CAN Bus ihn und mit RS485 sehe ich ihn auch.
Das muss doch nur Software sein, was soll da Hardware Problem sein ?
oder haben die hier was fix mit diesen DIP Switch verwurstelt.

Du hast doch auch mehrere Seplos BMS oder ? Wia hast du das gelöst ❓
Ich habe mal versucht den Master auf 1 zu stellen und den Slave dann auf 2.
Dann sehe ich im Seplos Battery Monitor zwar beide 1+2 aber der Master kommuniziert dann nicht mehr am Can Bus 🙁

gruß kerschi


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
Themenstarter  

Du hast doch auch mehrere Seplos BMS oder ? Wia hast du das gelöst ❓

ne ich hab nur eins und werde mir den schrott auch nicht nochmal kaufen

ich versuche anstelle dem mein diy bms am sma zum laufen zu bringen

um dein problem zu lösen musst du dann wohl bei dem wo du nix siest ein display dranbauen
ich hatte mal vor mehr davon zu kaufen aber alle mit display da ich nicht ständig mein lapto einschalten möchte um da was zu sehen
es soll anscheinen august eine nachfolge version geben die soll überarbeitet werden
mal sehen was die wieder fabrizieren

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@kerschi)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 4
 

Display hab ich schon bei allen dran, da ich ja diese DIY Stack Gehäuse von Seplos habe und dort ist das Display immer mit dabei.
Wie gesagt das StackGehäuse von denen ist nicht so schlecht und man spart sich doch viel Zeit beim zusammenbau und man hat alles sehr gut aufgeräumt,
Problem ist halt das BMS selbst.

Mit Laptop muss ich nicht dran, weil ich ja wie weiter oben beschrieben diesen RS485 Adapter auf Ethernet habe, somit kann ich mit jedem Windows Rechner auch über VPN auf das Battery Monitor System zugreifen.

Aber ist schon Mist was die Teilweise produzieren. Wenn sie das System ausdenken und auch vorsehen dass dieses bis zu 15 Packs erweitert werden kann,
dann muss das wohl bevor das in Serie geht jemand testen. Aber das scheinen die vergessen zu haben 🙁
Die haben da was verkakt sowie beim Precharge.
Dann muss ich jetzt wohl mit dem Leben. Aber wer weiß vielleicht auch nicht schlimm, solange die beiden packs nicht auseinanderdriften.

Aber ich probiere mal noch rum.
Vielleicht kann ich bei dem DIP Switch was rumbasteln.
Wenn ich das MasterPack auf ID 2 setze, dann kann ich beide packs1+2 sehen, allerdings gibt es dann kein master mehr der mit SMA über CAN spricht und das mag der SMA auch nicht gern 😉


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 321
 

ne ich hab nur eins und werde mir den schrott auch nicht nochmal kaufen

ich versuche anstelle dem mein diy bms am sma zum laufen zu bringen

Na wenn ich mir deine Beiträge so anschaue, hättest du auch gut getan ein REC oder Batrium zu kaufen, oder?

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
Themenstarter  

Na wenn ich mir deine Beiträge so anschaue, hättest du auch gut getan ein REC oder Batrium zu kaufen, oder?

viel zu teuer, das seplos erfült bei mir nur einen zweck und zwar dass der sunny island seinen soc bekommt damit der läuft

rec ist dafür das es so teuer ist nicht wirklich gut durchdacht zb weil es nur ladung und entladung zusammen trennt da ist mein diy bms dem deutlich überlegen
außerdem wäre das eh wirtschaftlicher unfug 2 stück davon zu kaufen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
ZeroDown
(@zerodown)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 321
 

Verstanden...
Was ich damit nur sagen wollte, seit dem rec läuft mein System einfach...

Haus: 20,8kWp bei 17° DN an STP20; Garage: 9,1kWp bei 3° DN an STP8; 70% an SHM2.0
ca. 20kWh Nutzbarer DIY 18650 Akku an Sunny Island 4.4


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
Themenstarter  

will das rec ja auch nicht schlecht reden
kann man kaufen wenn man möchte, hat ja auch seine vorteile zumindest wenn ma nur einen akku hat

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021

   
AntwortZitat
Seite 26 / 37
Teilen: