(@chrispv)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 164
 

@r0li84 

Wie meinst du das mit sichergestellt?

Um einen Drehstrom/3phasen Wechselrichter zu betreiben, braucht es halt Drehstrom, damit das Teil überhaupt anläuft.
Jede Phase zueinander 120° verschoben, das kannst mit einem Multi nicht erreichen. Da braucht es dann schon 3 Multis in Summe, damit so ein Wechselrichter auch mit Notstrom funktioniert.
Das andere Problem ist, das man die 1zu1 Regel beachten muss. Bei einem 5000er Multi darf man auch max nur eine 5kwp PV am Multi betreiben.

https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start

 

Edit:

Wenn man den Wechselrichter nicht beim Stromausfall betreiben will, kann man den natürlich auch vor den Schalter hängen. Dann ist das Teil bei Stromausfall halt aus.

 

 

 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

Veröffentlicht von: @r0li84

Falls ja, muss man den zwingend hinter den Umschalter hängen? 

der 3 phasige wird bei ersatzstrombetrieb mit einem multi weggeschaltet da der ja eh nicht funktioniert.

dieser läuft dann wieder an sobald das netz kommt und speist ganz normal voll ein

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
R0Li84
(@r0li84)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 390
Themenstarter  

Danke euch - das mit der Faktor 1:1 Regel habe ich bedacht, ich kann einen String der PV Anlage wegschalten und habe dann ~4,5kWP installierte Leistung. Sollte daher passen. Ebenso werde ich die Fronius Anlage einfach wegschalten. 

 

Letztendlich ist alles ja nur für den absoluten Notfall gedacht - daher mal die Geräte vorhalten, die man benötigen würde und bei Bedarf hat man einen Plan und die notwendigen Geräte vorrätig. 

 

10kWP Ost-West Bestandsanlage
7,5kWP Südanlage am MP2 5000 mit 16x280Ah LifePo4
Sole-WP mit selbst berechnetem und ausgeführten Erdkollektor
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6950
 

Veröffentlicht von: @r0li84

bei Bedarf hat man einen Plan und die notwendigen Geräte vorrätig. 

genau so ist das, besser haben als brauchen 🙂 