Brandschutz eurer LiFePo4 Projekte

155 Beiträge
34 Benutzer
0 Likes
19.8 K Ansichten
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Mein Akku muss ja in Keller (Kein Platz aussen)

Er kommt da hin, wo mal die Gasheizung stand (Alles nicht mehr da, bis auf das Rohr im Schornstein)

Rein Theoretisch kann ich ja ein Axial Rohrventilator dort installieren , der den Rauch durch den Schornstein ableitet?

Könnte man ja eventuell koppeln mitm Rauchmelder ?


   
AntwortZitat
(@necro)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 296
 

Schon, wenn der Kamin noch offen ist.
Aber achte auf die Revisionsklappe, die sollte dicht sein. Nicht dass die Absaugung den Rauch gleich wieder dort raus drückt 😀


   
AntwortZitat
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Schon, wenn der Kamin noch offen ist.
Aber achte auf die Revisionsklappe, die sollte dicht sein. Nicht dass die Absaugung den Rauch gleich wieder dort raus drückt 😀

Ja , ist noch komplett offen ! Mit der Revisionsklappe habe ich schon schon überlegt. Wie würde man die dicht bekommen?

Muss nur über legen, der Keller komplett hat ca. 120m³ , bei 1000m³/h bräuchte er 10 min für einmal komplett austauschen..


   
AntwortZitat
(@necro)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 296
 

Hm, ich denke wenn da Undichtigkeiten vorliegen, sollten die üblichen Tür-Abdicht-Klebeschaumstoff-Fugengummis wohl langen. Die gibts ja als Meterware überall.
1000m³/h ist schon ne Ansage. Muss ja auch Luft nachkommen können. Sonst hast du den größten Vakuumierer im ganzen Wohnblock gebaut LoL


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Da könnte ich jetzt eine frische, familiäre Großbrand-Geschichte erzählen (samt Auslegung "grobe Fahrlässigkeit" seitens einer Versicherung) Roll

Ich bin sicher nicht der einzige der die Geschichte lesen will.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Hm, ich denke wenn da Undichtigkeiten vorliegen, sollten die üblichen Tür-Abdicht-Klebeschaumstoff-Fugengummis wohl langen. Die gibts ja als Meterware überall.
1000m³/h ist schon ne Ansage. Muss ja auch Luft nachkommen können. Sonst hast du den größten Vakuumierer im ganzen Wohnblock gebaut LoL

Stimmt auch wieder LoL Werde es mal mit Nebelmaschine testen .. ^^


   
AntwortZitat
solarfreund
(@solarfreund)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1510
 

Ich gebe aber jedem den Rat, bei Wohngebäude und Hausrat unbedingt grobe Fahrlässigkeit mitzuversichern.

Das sollte bei DIYlern noch selbstverständlicher sein.

6,5 kWp aufm Dach, 14 kWh mit Daly BMS 250A im Keller, Victron Multiplus II 5000, 2 x Victron MPPT 250/70, Cerbo GX, EM24
Camper mit 660 Wp und 3,5 kWh, Victron MPPT 100/50, Wechselrichter mit 2000 Watt, Senseo Kaffeemaschine, kein Gas 😀


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6983
 

Ich gebe aber jedem den Rat, bei Wohngebäude und Hausrat unbedingt grobe Fahrlässigkeit mitzuversichern.

meine versicherungsbedingungen bei adam riese wohngebäude sehen so aus
hab den xl tarif und pv extra hinzugefügt

gibt es überhupt wohngebäudeversicherungen die bei atomaren fallout oder krieg versichern?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6983
 

ich hab die pv versicherung eigentlich nur wegen hagel gemacht
alles andere wie blitzschlag ist eh sehr sehr selten
hagel kommt bei uns aber vor und das wäre dann ein totalschaden (vorallem bei mir da ich kein netz habe)
dass der akku mit drin ist habe ich bis vor kurzem garnicht gewusst 😉

aber ich mache das auch eher so dass ich die gefahr relativ gering halte auch weil ich nicht glaube dass die versicherung da was zahlen möchte
rauchabsaugung ist drin, akku deckel über den zellen aus gipsfaser brennt nicht, um den akku ist nur kalksandsteinmauerwerk

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@darthpride)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 41
 

Weiß jemand, mit welcher Temperatur die LiFePo-Akkus ausgasen wenn es zum Fall der Fälle kommt?

Ich überlege gerade eine automatisierte Abfuhr etwaiger Gase aus dem Gehäuse und aus dem Haus zun realisieren, weil die Gegenenheiten des Raums das ohne Stemmarbeiten hergeben würden.

Und für die Wahl der Mittel würde mir die zu erwartende Temperatur der zu fördernden Gase helfen 😀


   
AntwortZitat
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Hatte gestern mit meiner Versicherung das geklärt zwecks grober Fahrlässigkeit. Ist bei mir schon drin gewesen. Sie hat aber gesagt, es gibt noch ein Zusatzposten, der gegen Dummheit versichert ist ( Bsp. falsche Bedienung, falsch angeklemmt etc.)

😎 LoL Habe ich dazu gemacht, kostet ca. 40€ / Jahr :angel:


   
AntwortZitat
(@andy22)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 177
 

Weiß jemand, mit welcher Temperatur die LiFePo-Akkus ausgasen wenn es zum Fall der Fälle kommt?

Ich überlege gerade eine automatisierte Abfuhr etwaiger Gase aus dem Gehäuse und aus dem Haus zun realisieren, weil die Gegenenheiten des Raums das ohne Stemmarbeiten hergeben würden.

Und für die Wahl der Mittel würde mir die zu erwartende Temperatur der zu fördernden Gase helfen 😀

Das kommt ganz stark auf die Verdünnung an. Unmittelbar am Ventingventil misst man >1.000 Grad C. Das nimmt dann aber auch schnell mit größerer Distanz ab (~100-400 Grad). Wenn du einen Ventilator raussuchst, würde ich einen Temperaturstabilen nehmen. Zusätzlich das Thema Ex-Schutz nicht vergessen. Die Gase sind meist zündfähig.


   
AntwortZitat
(@abel-battery)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 4
 

Wir haben Mini-Feuerlöscher im Angebot. Der Preis ist sehr konkurrenzfähig. Interessieren Sie sich für? Einige Kunden verwenden sie in ihrem Batteriesystem, hier ist ein Bild als Referenz.


   
AntwortZitat
(@nissandriver)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 101
 

Wir haben Mini-Feuerlöscher im Angebot. Der Preis ist sehr konkurrenzfähig. Interessieren Sie sich für? Einige Kunden verwenden sie in ihrem Batteriesystem, hier ist ein Bild als Referenz.

Gibt es da mehr Details?


   
AntwortZitat
(@derlang)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 304
 

Hab mal gegoogelt:

http://www.abelbattery.com/product/35.html

Strontium Nitrate... => Dazu hab ich nichts gefunden bisher.

Scheint dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen. Kommt nochmal mehr Rauch beim Zünden zustande.
Bin immer noch überzeugt, lifepo richtig kontrolliert benötigt Rauchabzug. Feuer schließe ich für mich aus.

How to - Akku China Shopping


   
AntwortZitat