Nachbar Versorgung über Strom Netz des Versorgers

100 Beiträge
16 Benutzer
14 Likes
3,171 Ansichten
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

Hallo könnte man nicht auch auf der AC Seite  einige komplette Stromkreise des Nachbarn selbst übernehmen. Mit einen Zähler der ermittelt wieviel PV Strom du lieferst und wieviel Netzstrom. Ich habe sowas ähnliches vor. 

 

Das mit DC verstehe ich nicht so recht. Bitte könnt ihr mir das mal erklären.

 

DANKE

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von nargon

   
AntwortZitat
(@alex68)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 51
 

@nargon AC Seitig hat der Nachbar dann das Problem, wenn nicht geliefert wird kann auch nichts betrieben werden bzw. "das Licht geht aus". Und da wir über eine Überschuss-Einspeisung bzw. Laden der Batterie sprechen ist diese großen Fluktuationen unterworfen (Wolken, Eigenverbrauch im Erzeugerhaus usw.).
Zu der DC(aka Gleichstrom) Geschichte:  die Batterie dient hier als Puffer (eigentlich als Speicher) für die Energie. Unabhängig ob jetzt Strom beim Nachbarn benötigt wird oder nicht kann diese, in der Batterie, gespeichert (solange bis die Batterie voll ist) und vollkommen unabhängig entnommen werden.
->AC -> Ladegerät(mit Steuerung um nur mit Überschuss zu laden)-> DC >Batterie -> WR (mit Null Einspeisung) -> AC (ins Haus)


   
AntwortZitat
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

Veröffentlicht von: @alex68

AC Seitig hat der Nachbar dann das Problem, wenn nicht geliefert wird kann auch nichts betrieben werden bzw. "das Licht geht aus". 

 

Hallo ich möchte den kompletten Stromkreis des Nachbarn auf meinen Zähler legen. Das heißt wenn ich keinen PV Strom habe dann bezieht der Stromkreis eben über mich Netzstrom. Ich muss nur einen Zähler dazwischen schalten damit ich weiß wieviel vom Strom PV und wieviel Netzstrom war. Wegen der Abrechnung. 

 

Zum Gleichstrom:

1. Der Speicher hängt an meinen Wechselrichter entweder DC (hybrid WR) oder AC extra Speicher WR. Dann braucht der Speicher doch einen 2. Anschluss an dem dann der Nachbar hängt und den Strom aus den Speicher zieht. Also einen Eingang und einen Ausgang aus dem Speicher. Verstehe ich das richtig? Und welcher Speicher kann das meiner nicht der hängt am Hybrid WR und nur über diesen WR kann ich auch wieder Strom aufspeichern. Irgendwo habe ich da einen Denkfehler???

 


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1277
 

Wenn ich das mit meinem Nachbarn umsetzen wollte, würde ich ihm empfehlen, sich einen eigenen Akku, ein AC-Ladegerät und einen an sein Netz gekoppelten Batteriewechselrichter (MP2) zuzulegen. Von meiner Anlage ginge dann ein AC-Kabel zu ihm rüber, nur an sein Ladegerät. Sobald meine Anlage nun Überschuss liefert (mein Akku ist voll) würde per interner Relais Steuerung diese Leitung mit Strom versorgt, und sein Ladegerät lädt seinen Akku. So lange, bis bei mir der SOC von 100% auf z.B. 95% gefallen ist, dann schaltet das Relais wieder aus. Den Strom aus dem Akku kann er dann nach belieben über seinen MP2 im Haus verbrauchen.

Ist schon klar: mehrfache Wandlungsverluste... Würde sich bei kleinen Anlagen natürlich niemals rechnen. Bei größeren Anlagen und steigenden Bezugspreisen evtl. schon. Wenn der Nachbar zusätzlich eine eigene kleine Solaranlage baut, wird das natürlich besser, weil er dann einen Teil der Hardware schon hat. Zentraler Punkt bei dem Konzept ist, dass der Nachbar einen eigenen Akku betreibt, in dem mein Überschuss aufgenommen werden kann.

Oder seiner in meinem... kann man schön weiterspinnen. Angenommen mein Nachbar hat nur west-Ausrichtung, und ich nur süd... ein dritter vielleicht nur Dachflächen nach Osten? Da könnten sich die Anlagen ganz gut ergänzen.

AC-Kabel Stromlieferung abrechnen wäre kein Problem.

 

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@pvstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

Veröffentlicht von: @nargon

Veröffentlicht von: @alex68

AC Seitig hat der Nachbar dann das Problem, wenn nicht geliefert wird kann auch nichts betrieben werden bzw. "das Licht geht aus". 

 1. Der Speicher hängt an meinen Wechselrichter entweder DC (hybrid WR) oder AC extra Speicher WR. Dann braucht der Speicher doch einen 2. Anschluss an dem dann der Nachbar hängt und den Strom aus den Speicher zieht. Also einen Eingang und einen Ausgang aus dem Speicher. Verstehe ich das richtig?

Die angedachte Lösung hat mit deinem Speicher absolut nichts zu tun.

Ist schlichtweg AC>DC durch Hochvoltnetzeil >> Leitung zum Nachbarn >> WR vom Nachbarn.

Ob der Nachbar jetzt einen stinknormalen WR mit Nulleinspeisung betreibt, oder einen Hybrid-WR mit Speicher ist für dich unrelevant.

Dein Hochvoltnetzteil gauckelt dem Nachbar seinem WR eine PV vor und du regelst wann und wieviel die nicht vorhandenen PV-Module liefern.

 

Ist für dich wie, wenn du einen myPV-Heizstab mit einem E3DC Hauskraftwerk betreibst und den Heizstab auf "nur ansonsten einzuspeisende Leistung" einstellst.

Zuerst wird dein Hausbedarf gedeckt, dann die Speicherladung und was dann noch übrig ist und ansonsten von dir ungenutzt ins Netz eingespeist wird darf der Heizstab verwerten.

Nur das in dem Fall der Heizstab dann halt ein Hochvoltnetzteil ist, dass deinen Nachbarn versorgt.

Zudem wirst du vmtl. das Netzeil nicht steuern können (außer du programmierst selber etwas), das heißt du schaltest dass erst bei  z.b. -1000W ein.

 


   
AntwortZitat
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

@saugnapf Danke für die Erklärung jetzt habe ich es verstanden. Ich liefere AC über ein Ladegerät wird sein Akku geladen und über einen WR wandelt er wieder in AC und versorgt sein Haus.  Das wird aber recht teuer wenn ich das aus z.B. SMA Komponenten baue.  Würde das überhaupt gehen oder benötige ich da andere Komponenten.

 

Oder würde das auch mit einer Powerstation gehen?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von nargon

   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1277
 

Ja, das wird teuer. In meinem Fall und für meinen Nachbarn unrentabel. Anders schaut es aus, wenn meine Anlage groß ist, ich also viel Überschuss abzugeben hätte, und mein Nachbar vielleicht auch eine (kleinere) PV-Anlage betreibt. Und natürlich wird das mit steigenden Strom-Bezugspreisen interessanter.

SMA-Komponenten... meinst du damit deine eigene Anlage? Ich würde das mit Victron bauen, mit dem Vorteil, dass der Nachbar seine Komponenten dann auch ggf. für seine eigene Anlage nutzt.

Mit einer Powerstation würde das natürlich auch gehen. Die ist halt üblicherweise nicht netzgekoppelt. Aber klar kannst du der eigenen (Victron) Anlage sagen: Wenn Akku voll und Überschuss vorhanden, lade jetzt die Powerstation. Wo die steht, bei dir oder beim Nachbarn ist ja dann egal.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

Veröffentlicht von: @pvstrom

Die angedachte Lösung hat mit deinem Speicher absolut nichts zu tun.

Ist schlichtweg AC>DC durch Hochvoltnetzeil >> Leitung zum Nachbarn >> WR vom Nachbarn.

Ob der Nachbar jetzt einen stinknormalen WR mit Nulleinspeisung betreibt, oder einen Hybrid-WR mit Speicher ist für dich unrelevant.

Dein Hochvoltnetzteil gauckelt dem Nachbar seinem WR eine PV vor und du regelst wann und wieviel die nicht vorhandenen PV-Module liefern.

 

Ist für dich wie, wenn du einen myPV-Heizstab mit einem E3DC Hauskraftwerk betreibst und den Heizstab auf "nur ansonsten einzuspeisende Leistung" einstellst.

Zuerst wird dein Hausbedarf gedeckt, dann die Speicherladung und was dann noch übrig ist und ansonsten von dir ungenutzt ins Netz eingespeist wird darf der Heizstab verwerten.

Nur das in dem Fall der Heizstab dann halt ein Hochvoltnetzteil ist, dass deinen Nachbarn versorgt.

Zudem wirst du vmtl. das Netzeil nicht steuern können (außer du programmierst selber etwas), das heißt du schaltest dass erst bei  z.b. -1000W ein.

 

 

Alles klar. Ist es dann so das das Hochvoltnetzteil immer eine gewisse Volt zahl liefert oder passt er die Spannung an. Ein WR kann ja z.B. 110V bis 500V verarbeiten.

 


   
AntwortZitat
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

Hallo habe den Text nochmal gelesen und habe mir die Frage selbst beantwortet. Immer eine Spannung. Dann lieber eine niedrige Wählen?

Was für Teile von Victron würde ich denn brauchen ?


   
AntwortZitat
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

Sorry für die vielen vielleicht dummen Fragen aber ich suche seid 2 Jahren nach einer Lösung für unser Problem.

Also ich würde den SMA Sunny Boy 3.0 als Wechselrichter beim Nachbarn nehmen der hat 2 MPP Eingänge mit je 2 Anschlüssen. Also könnte man mehrere Hochvoltnetzteile anschließen min 2 um eine 2 Stufige Lieferung zu erreichen. 

Daten vom WR 

MPP-Spannungsbereich 110 V bis 500 V

Max. Eingangsstrom Eingang A / Eingang B 15 A / 15 A

 

würde sowas gehen und welche Netzteile würdet ihr empfehlen?


   
AntwortZitat
(@pvstrom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49

   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1277
 

Hallo @nargon, das sind zwei unterschiedliche Ansätze, über die wir hier reden. Und dumme Fragen gibt es nicht. Wenn, dann kann die Antwort dumm sein...

Das eine ist die Hochvolt-Variante von @pvstrom, da soll -wenn ich das richtig verstanden habe, ein Überschuss in eine geeignete PV-Spannung gewandelt werden, die zu einem WR bei deinem Nachbarn passt. "Ist schlichtweg AC>DC durch Hochvoltnetzeil >> Leitung zum Nachbarn >> WR vom Nachbarn."

Das andere ist eine AC-Variante, die ich vorgeschlagen habe. Dazu braucht der Nachbar einen Akku / Speicher, einen Batterie-Wechselrichter und ein AC/DC Ladegerät.

Das wird ihm heute zu teuer sein, und in drei Jahren Jahren kriegt er es nicht mehr her.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

Hallo Danke habe mir jetzt erstmal die Variante von @pvstrom angesehen. das ist mir zu komplex und deshalb wird es bei mir so nicht umgesetzt.

Nun zur AC Variante: kannst du mir mal Beispielhaft die Komponenten nennen gerne von Victron.

Mit Victron kenn ich mich wenig bis gar nicht aus. Sondern bin bei SMA zu Hause.

 

DANKE


   
AntwortZitat
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

So habe mich nochmal etwas damit Beschäftigt.

V1 einfach einen teil der Stromkreise des Nachbarn übernehmen

V2 Über DC und Hochvoltnetzteil

V3 über AC in einen Speicher

V4 über Pionierkraft

 

V1 entfällt denn ich würde mir ja inder schlechten Jahreszeit meinen Speicher mit Leerziehen

V2 ist mir zu komplex und endet im basteln

V3 erscheint mir momentan die einfachste und beste Lösung

V4 ca. 3000€ +  und keinen Speicher

 

Also werde ich mich heute mal mit den Komponenten beschäftigen die ich benötige von Victron.

Wer da gleich eine Idee hat ist herzlich willkommen.

 

Zu meiner Anlage: ich habe ca. 24kWp auf Dach und Freifläche, einen 7kWh Speicher und das Nachbarhaus sind meine Eltern.

 

 


   
AntwortZitat
(@nargon)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 143
 

Habe mal ein Schaubild erstellt für mich das ich Klarheit bekomme

 


   
AntwortZitat