Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,646 Beiträge
331 Benutzer
421 Likes
233.5 K Ansichten
(@pandafahrer)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 48
 

Das ist genau das Problem. 3 phasiges AC Coupling funktioniert nicht. Einphasig kein Problem. Aber in diesem Setup ist es nicht  vorgesehen bzw. nur über einen Port am Deye. 

ich habe spezifisch dazu den Deye support  kontaktiert.

Vielleicht ist es eine Software Modifikation  die für die Sammelbestellung gemacht werden kann. 

Aus meiner Sicht ist es ein wichtiges Kriterium das für viele Nutzer hier relevant ist. 

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2908
 

Veröffentlicht von: @schmue

...

Ich habe diesen hier.

Leider gibts ihn nicht mehr in der 4p 63A Variante.

Aber ich denke man findet genug Alternativen.

Schade, solche Bauform kannte ich noch nicht, mal beobachten, die meisten sind Automatische Schalter, aber das macht der Deye ja, brauche das zu Wartungszwecken.

 

Veröffentlicht von: @eugenius

mich stört es jetzt ein wenig, dass ich am LOAD nur 12kW anschließen kann... (ich habe im Netzfall von mehr ausgegangen)

Nö, die 12kW beziehen sich nur auf den Notstromfall, im Netzbetrieb sind doch 45A Durchleitung möglich, also Netz+PV 45A+18A=63A

 

Veröffentlicht von: @eugenius

Da könnte man wieder darüber diskutieren ob das Haus überhaupt über LOAD gehen muss... Eigentlich reichen die wichtige Verbraucher wie Kühlschrank, NAS, Server, Licht usw aus.

Na das ist ja auch meine Lösung, aber um nicht alles Umbauen zu müssen ist es halt einfacher alles an LOAD zu hängen und ggf. händisch/automatisch Großverbraucher abzuwerfen.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Na das ist ja auch meine Lösung, aber um nicht alles Umbauen zu müssen ist es halt einfacher alles an LOAD zu hängen und ggf. händisch/automatisch Großverbraucher abzuwerfen.

Moin!

Na da bekommen hier manche aber Schnappatmung, wenn du GRID auf LOAD hängst, wobei....

Bin von der Bestellung des 12K auch fast wieder runter, wenn ich bedenke, dass ich dann 2x 16qmm vom Keller in den Schaltschrank der 1. Etage verlegen müsste...

Bitte nicht erschlagen, aber wäre hier evtl. ein Schalter möglich, der am Deye manuell von GRID auf LOAD im Notfall umgeschaltet wird, ohne an den Kabeln zu schrauben? Auf GRID ist ja bei Stromausfall nichts mehr. Der Schalter müsste dann nur in GRID Richtung sperren (wobei mir das bei kompletten Netzausfall aufgrund von Energiemangel auch wumpe wäre).

 


   
AntwortZitat
(@pv-soko)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 37
 

https://www.ebay.de/itm/284416047307?hash=item42388478cb:g:uWEAAOSwTFZhm1Y5

 

diese habe ich verbaut, habe aber vor par Wochen nur die Hälfte bezahlt!


   
AntwortZitat
(@terwi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 132
 

Verstehe ehrlich gesagt dieses ganze hin und her betreff "wo nun was mit welcher Power wo anschliessen" nicht wirklich.
In meinem (wahrscheinlich Normal-) Fall mit bisher etwa 10-15 kWh/Tag Standardverbrauch würde ich das so machen wollen:

Für eine reine / autarke Insel ist hier zu wenig Platz für Platten und mir ein fetter Akku >> 20kW zu teuer.

Alles was "nennenswert Saft zieht & warm macht" (3-P - Herd, Backofen, WWB-Nachheizer, und Verbraucher ~ >2kW) bleibt so beschaltet wie bisher.
Das wären 2-3 Reihen Automaten, die ich einfach in der UV zu Solar (LOAD) abtrennen könnte.
Zwar dann dafür keine Ersatz-/Notstromversorgung - aber da kann ich im BO-Fall drauf verzichten.
Der WR-Grid-Anschluss würde dann hier ja mit Null- / Überschusseinspeisung größtmöglichsten Verbrauchsausgleich je nach Modell bis 12KW machen.
EINSTELLUNG: NUR PV OHNE AKKU-Bezug !!!

Den Rest der Hütte würde ich dann auf den LOAD legen, welcher dann die verbleibend abgetrennten 5-6 Automatenreihen versorgt.
D.h. alle restlichen Steckdosen der Räume, Licht, Solarthermie-Pumpe, EDV/Internet, SAT/TV, Kaffee-/Eierkocher usw.
Dann wäre erst "Zappenduster" wenn: Grid weg, keine Sonne und Akku leer.
... hatte ich in den letzen Jahren in der Nacht mal des öfteren, aber nur für max. 1-2 Stunden.

Vorteile:
- Nur ein zusätzlicher 1-0-2-Umschalter LOAD/Grid zusätzlich.reicht/Sonne scheint.
- Minimale Umarbeitung der UV ohne Änderung der Sicherungsautomaten.
- keine "armdicke" Leitungen zum/vom WR ---- 2,5 qmm (!) bei kurzen Wegen reicht doch locker für 10kW ?!

Noch nicht hier gelesen: GEN als "SMART-OUT" nutzen nur bei Überschuss !
Wenn ich das richtig interpretiere, kann man das so einstellen, das GEN als Ausgang bei entsprechenden Vorgaben nur dann Leistung zur Verfügung stellt, wenn z.B. ausreichend PV vorhanden ist und der Akku nahezu voll ist.
-> also nur Leistungsabgabe, wenn Überschuss da ist.
D.h. für was auch immer, wenn "zu viel": Hier z.B. den WWB-Speicher mit Zusatzheizung laden oder für was auch immer diese Power verbraten.
... wenn keine Überschusseinspeisung beabsichtigt ist / sich lohnt !

Ansonsten noch mal die Frage: WIE IST DAS MIT ZU EWARTENDEM LÜFTER-LÄRM ?

Ich mache mal "zeitnah" ein Blockschaltbild meiner geplanten Schaltungsvariante.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von TERWI

   
Bart and Eugenius reacted
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 150
 

@terwi Smart-Out richtig interpretiert. Könnte man nen Heizstab für Warmwasser dran hängen ein externe Ladegerät für eine weitere Batterie.

2.5qm2 für 10kW im Grunde ausreichend, wobei bei pv diese Leistung über längere Zeit anliegen kann, da kann sich die Leitung (vor allem bei großen Längen) schon mal erwärmen. Eventuell auf 4mm2 hoch gehen, dass ist auch die Forderung von Deye. 

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 150
 

@b-stromberg Ja, mit zwei Umschalten, eine am Deye (Grid Eingang oder Load Ausgang) und einer im HV (Grid oder keine Verbindung).

Dann könntest du beim BO erst oben das Grid trennen, und dann beim Deye von Grid auf Load umschalten. Hier würde auch ein 5x4mm2 Kabel reichen, nur verschalten sollte man sich nicht. 

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
AntwortZitat
(@fudi6489)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 49
 

@eugenius und @ickbins

 

Wo seht ihr ohne Wallbox fürs E-Auto den Anwendungsfall der eine Dauerleistung von über 12kW nötig macht?

Kurze Einschalt bzw Spitzenströme sollten über die 12kW möglich sein.

 


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 150
 

Die Solarleistung am Deye, wenn sie ins Netz abgegeben wird, der akku also voll ist. Wird im Sommer oft vorkommen.

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 539
 

@fudi6489 ich habe auch nicht gesagt, dass ich Dauer 12kW habe will/muss.

Aktuell beobachte ich mein Stromverbrauch und die Leistungen. Meistens liegen wir abends bei unter 4,6kW wenn wir etwas kochen. Wenn aber SpüMa läuft und richtig gekocht wird (1-2 Kochstellen + Backofen) wird es eng, auch wenn es nur wenige Minuten sind, darf der WR in dem Momnet nicht überlastet werden. Noch die Wärmepumpe dazu und schon hat man die kritische Masse erreicht.

Wallbox wird gleich ausgeklammert und an die Netzseite gehängt.


   
AntwortZitat
(@terwi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 132
 

Das Ziel jeden Solarer's sollt doch eigentlich die Verbrauchsoptimierung zu den Zeiten sein, wo die PV war hervorbringt.
... wer dann die gesamte last auf nur auf 1-2 Phasen zieht, was der WR dann logo möglicherweise nicht schaffen könnte, der muss / sollte mal sein Haus-Netz überarbeiten ...

Also alles Energieintensive's Gedöns möglichst nicht aus dem Akku ziehen !

Zum Bedenken:
Bei einem Tagesverbrauch bis ggf. max 15 kWh habe, fällt für z.B. Kochen, Heizen & Co. sicherlich min 1/4 davon an.
Über den Tag verteilt !
In der Spitze wird das wahrscheinlich hier nie mehr ges. als max 12 kW gleichzeitiger Gesamtlast werden.
-> Eben das was z,B. ein Deye 12KL3 an das Grid an (Null-) als Einspeiseausgleich kann, wenn die Sonne brennt und die Akku's platzen.

Der liefert dann am Grid raus, was er zur Verfügung hat und an jeder Phase max. kann --- mehr nicht.
Da sehe ich bei 2,5qmm mit 12kW in Richtung UV mit kurzen Wegen kein Problem.

Das was dann am LOAD/GEN-Smart-Out hängt ist vielleicht von verbleibenden 3/4 gehen sicherlich noch mal 2/4.
Als Dauerlast könnte man hier Kühlgeräte, EDV/TV & Co annehmen. Spontane Kurzzeit-Last wie Kaffekochen, Toaster, Fönen u. a. Mit zusätzlichen eher geringen Dauerlasten wie Licht EDV, TV, etc. wird der WR mit an Sicherheit grenzende Wahscheinlichkeit NICHT überlastet.

D.h. ist auch die Rückleitung zur UV (für hier) gesondert zu bersorgende Stromkreis mt ebenfalls 2,5qmm nicht unbedingt unterdimensioniert.

Die Summe der abzugeben Leistung wird niemals der der technischen und zur Verfügung stehen Powe aus PV UND/ODER (!) Akku überschreiten können.
8/10/12 KW sind und bleiben 8/10/12 KW !

Spekulation mit ggf. zusätzlich durchgeschleiftem "Dampf" aus dem Grid für LOAD/GEN erachte ich als völligen Quatsch.
... mag ggf. funktionieren - ist aber nicht im Sinne von der/die/das Erfinder***innen.


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

Veröffentlicht von: @ickbins

Dann könntest du beim BO erst oben das Grid trennen, und dann beim Deye von Grid auf Load umschalten. Hier würde auch ein 5x4mm2 Kabel reichen, nur verschalten sollte man sich nicht. 

Moin!

Ich hadere immer noch hin und her über Kosten / Nutzen Speicher (Sammelbestellung hier) Deye 12k (Sammelbestellung hier) und habe nachgerechnet.

In den Monaten März - Okt. dieses Jahr habe ich rund 2350 kWh aus dem Netz gezogen. Hier sehe ich ein realistisches Potential, dieses mit einem Akku gen Null zu bekommen, da ich die 12 - 14 kWh wohl mehr oder weniger täglich voll bekomme in diesen Zeiträumen. Ersparnis wären aktuell (bei 24,7 Cent) rund 580 EUR und dann 2024 (bei 40 Cent Deckel) rund 950 EUR. Hieße ich könnte, wenn alles gut läuft im Jahr 1000 EUR einsparen.

Dies hieße aber auch, dass ich den LOAD Ausgang vom Deye ordentlich nutzen muss... Ergo 2 x 16mm² Kabel quer durchs Hause 🙁

Eine andere Möglichkeit gibt es da nicht, oder?

Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden, dass GRID und LOAD bei PV Leistung gleichzeitig liefern? Mir wurde hier gesagt, dass ich den SMA einfach tauschen könnte und wie bisher laufen lassen kann, also L1 L2 L3 N und PE vom SMA auf GRID des Deye und PV wird ins Netz eingespeist. Stimmt das soweit?

Liefert der Deye erst auch Strom am LOAD, wenn ein Akku verbaut ist, auch wenn PV Spannung vorhanden ist? Ist das evtl. konfigurierbar?

Geht jetzt hier nicht wirklich darum etwas illegales zu machen, jedoch ist das für mich echt der Knackpunkt ob ich kaufe oder nicht!

Ich reiße nicht mehr das halbe Haus auseinander. Habe 2019 erst saniert....  Und für 2 x 16mm² liegen da nicht mal eben Leerrohre... Antwort kann auch gern per PN gegeben werden Smile

 


   
AntwortZitat
(@terwi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 132
 

@B.Stromberg

Mit verlaub: Was willst du wie lang für welche Last wo mit "2x16mm2" am LOAD anfangen ?

Ich hab mir auch 2ges. min. Tage die Mühe gemacht, den ganzen Fred von von einzeln jeden Post zu lesen.

Wer das auch macht, muss eher weniger Fragen mehr stellen.... 🙂

Ausser ich zum 3. Mal:

WIE LAUT SIND DIE LÜFTER WANN ?


   
AntwortZitat
(@b-stromberg)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 131
 

@TERWI

Danke für den wertvollen Beitrag! Das mit den 2 x 16mm² ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das wurde mir hier so gesagt. 

Zudem muss man sich ja zur Zeit die Nacht um die Ohren hauen, weil tagsüber das Forum überhaupt nicht läuft.... Ist der Server ein C64? Sweaty  

Da würde ich keinen Cent für bezahlen bei der Leistung. Und hier sind ja keine tausende von Leuten unterwegs wie bei Twitter....

Gebe aber langsam echt auf! Sorry, dass es damals nicht für den Radio und Fernsehtechniker oder Elektriker gereicht hat, sonst müsste ich nicht so dumme Fragen stellen! Aber hey, wären wir alles als Genies geboren, bräuchten wir ja gar nicht solche Foren......Anyway.....Ziehe mich jetzt hier auch zurück, damit die Elite wieder unter sich ist...


   
AntwortZitat
(@ickbins)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 150
 

@Eugenius, Terwi und Stromberg: Wenn ihr an den Deye Solarpanels hängt, um eure Batterie ab und an aufzuladen, dann werden das mit Sicherheit 4-12kWp sein. Diese reichen im Sommer locker um euren Akku in kurzer Zeit zu laden, danach liefert der Deye die weiterhin anliegenden 4-12kWp über die Grid-Leitung an das Grid, ihr speist ein. Damit ist diese Leitung dauerhaft, zumindest über mehrere Stunden mit 4-12kW belastet. Deshalb gibt Deye auch den Anschluss mit 5x4mm² vor. Es wäre unklug davon abzuweichen, da ihr im Schadensfall dem Regulierer der Versicherung erklären müsst, warum ihr dachtet schlauer zu sein als der Hersteller. Wie viel ihr im Sommer einspeisen könntet, lässt sich ganz einfach mit dem PVTool berechnen, also das hier auf der Seite. Geht echt fix.

Wenn ihr nicht einspeisen wollt, dann entfällt obiges natürlich, dann regelt der Deye runter sobald die Batterie voll ist.

Die 5x16mm² sind Vorgaben der VDE, für Anschlussleitungen zwischen Zähler und Hauptverteiler. Wenn ihr den DEYE zwischen Grid und Hausverteilung einsetzt bzw. einsetzen wollt, um bei einem BO eurer Haus weiter zu versorgen (die Hausverteilung hängt also auf LOAD), dann zählt obige Vorgabe für den kompletten Weg vom Zähler zum Deye und zurück zum Hauptverteiler. Man kann davon abweichen, aber im Schadensfall könnte rauskommen dass es unsachgemäß war und die Versicherung reguliert nicht.

In Planung:
Tibber 3Q/2024
+9.8kWp 3Q/2024
+14.4kwh Speicher 4Q/2024
Aktiv:
15.17kWp Maysun 410W
2x Deye Sun 12kW 3P
28kWh Speicher (2 x Amy Racks (EVE))
Vaillant aroTHERM plus VWL 125/6 A S2
Keba P30 c-series Wallbox (vorerst auf 11kW gedrosselt)
Daikin Sensira FTXF35D 3,3 kW für den Technikraum


   
dejong86er and Bart reacted
AntwortZitat