Deye Hybrid 12 kw angekommen und installiert...Erfahrungen

2,646 Beiträge
331 Benutzer
421 Likes
234.3 K Ansichten
(@michi86)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 5
 

Vorab, ich habe noch keinen Deye - kommt erst im kommenden Jahr.

Die Vorgabe nach VDE mit 16qmm gilt meiner Meinung nach nur wenn der Deye komplett dazwischen gehängt wird.

Aber:
Es muss ja nicht die komplette Verteilung auf Load gelegt werden - der Load Ausgang wird im Netzausfall mit Spannung versorgt, alles was auf dem Grid hängt ist dann weg.
Bedeutet auf Load kommen nur die Stromkreise, die dann notstromversorgt werden sollen (Ist sicher nicht alles, die Batterie soll ja auch über Zeitraum X genügen).
In dem Fall können die Leitungen auch entsprechend kleiner dimensioniert werden, 4qmm sollten es aber schon sein - zumindest beim Grid Anschluss.

Der Deye könnte auch als reiner AC Batteriewechselrichter eingesetzt werden (nur mit Grid Anschluss ohne alles andere).
Regelt dann halt lediglich die Batterieladung / -entladung - Kein Notstrom.

Wie immer alles ohne Garantie - nur nachgelesen...


   
AntwortZitat
(@eugenius)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 544
 

Auch wenn ich nichts über 2,5mm² geschrieben habe...

11kW Wallbox wird auch Normkonform mit 2,5mm² angefahren (ich mache es mit 6mm² und weniger als 4mm² empfehle ich auch nicht)

7,5m Ladekabel für E-Autos bis 13,8kW (20A) sind auch mit 2,5mm² ausgelegt. D.h. für 12kW könnte man schon mit 2,5mm² machen. Empfehlen tue ich es aber nicht. Bei 4mm² reden wir über wieviel aufpreis? 10-20 Euro? eher weniger. 2,5mm² brennt nicht ab, Verluste sind eher das Problem. Und Achtung: Deye ist intern mit 63A Automat abgesichert, 63A wären für 2,5mm² definitiv zu viel. nehmt 4 oder 6mm².

16mm² sind aber wieder total daneben. Sogar 10mm² sind meiner Meinung nach zu viel aber OK.

@b-stromberg: ob deine Verbraucher am GRID oder LOAD hängen macht es bei PV-Überschuss keinen unterschied, die sind nähmlich mit einenader verbunden.

Unterschied hast du nur, wenn man kein Netz mehr hat, dann ist GRID stromlos und LOAD mit strom.


   
Piko-Niko reacted
AntwortZitat
(@uweausvy)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

So, ich bin auch am Deye dran, hier   SUN-12K-SG04LP3 EU

Mein Problem, der Deye mit Batterie steht rund 12m von der Hauptverteilung weg. CT Verlängerung auf 6m odgl wurde bereits diskutiert, gabs ein paar Schwierigkeiten mit Einsträungen.   Hats jemand schon mal mit 12m Verlängerung gemacht, Erfahrungen ?    

Andere Lösung wäre Einsatz eines exteren Energiemessers, habe diesen hier gefunden: https://www.wccsolar.net/product-page/deye-smart-meter-sensor-medidor-monof%C3%A1sico?lang=de

Fragen:  Ist es der richtige Sensor für den o.g. Wechselrichter ?  Erfahrungen ?  und funktioniert Kommunikation über RS485 bei 12m Entfernung

Danke vorab

Uwe


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2916
 

Veröffentlicht von: @uweausvy

Andere Lösung wäre Einsatz eines exteren Energiemessers, habe diesen hier gefunden:

Was du da gefunden hast wird nicht passen, das ist ja nur einer 1P, du brauchst 3P, da gibt es von Deye 2 die angegeben wurden.

 

Veröffentlicht von: @eugenius

Und Achtung: Deye ist intern mit 63A Automat abgesichert, 63A wären für 2,5mm² definitiv zu viel. nehmt 4 oder 6mm².

Was die da basichern ist irrelevant, entscheident ist die Leitung zum WR muss entsprechend des Leitungsquerschittes abgesichert werden und nach dem WR ebenfalls. Deye empfiehlt laut Anleitung 4mm² wobei das der empfohlenen Vorsicherung von 63A zugegen läuft.

Da ich bei mir im HAK eh nur 40A und im Zähler nur 35A habe geht eh nix über 32A, damit Minimum 4mm² 6mm² besser. Auto laden würde ich auch nicht an den LOAD hängen, der Rest vom Haus sollte kein Problem sein, da Tagesverbrauch 10-12kWh ist und 6kW pro Phase gesichtet wurden. Im Notstrombetrieb, muss nur irgend wie signalisiert werden, muss ja nicht alles laufen.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linde)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Moin, mal eine kurze Frage zu dem Anschluss eine Eastron SDM630. Mein Deye ist noch unterwegs aber ich bereite schon mal alles vor und mache gerade das Adapterkabel vom SDM630 zum Deye. Wenn ich das Bild in der Anleitung richtig verstehe lege ich Pin 1+8 auf B vom SDM630, Pin 2+7 auf A und Pin 3+6 auf G. Ist das richtig?

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2916
 

Sollen das zwei RS485 Anschlüsse auf einer Buchse sein??? Etwas dürftig Erklärt im Handbuch...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linde)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Deswegen ja meine Frage bzgl. des Kabels. Damit ich die richtige Pinbelegung habe. 
Ich weiß das hier einigen den Eastron SDM630 im Einsatz haben. 


   
AntwortZitat
(@demolitionman)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 74
 

Veröffentlicht von: @uweausvy

So, ich bin auch am Deye dran, hier   SUN-12K-SG04LP3 EU

Mein Problem, der Deye mit Batterie steht rund 12m von der Hauptverteilung weg. CT Verlängerung auf 6m odgl wurde bereits diskutiert, gabs ein paar Schwierigkeiten mit Einsträungen.   Hats jemand schon mal mit 12m Verlängerung gemacht, Erfahrungen ?    

Andere Lösung wäre Einsatz eines exteren Energiemessers, habe diesen hier gefunden: https://www.wccsolar.net/product-page/deye-smart-meter-sensor-medidor-monof%C3%A1sico?lang=de

Fragen:  Ist es der richtige Sensor für den o.g. Wechselrichter ?  Erfahrungen ?  und funktioniert Kommunikation über RS485 bei 12m Entfernung

Danke vorab

Uwe

 

Ich habe die beim Deye beigelegten CT Sensoren fast 20 Meter verlängert ohne große Probleme. Cat6 oder Cat7 Netzwerkkabel verwenden und die jeweiligen geschirmten Adern paare dafür nehmen. 

 

LG
Rainer

PV 15,6 Kwp an SMA Tripower mit SHM 2.0


   
Eugenius reacted
AntwortZitat
(@kalleknall)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 46
 

Etwas OffTopic: Was passiert wenn man eine 600Watt Balkonanlage einfach in die Steckdose steckt wenn die Hütte komplett aufm 12KW Deye hängt ?


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2916
 

Veröffentlicht von: @kalleknall

Etwas OffTopic: Was passiert wenn man eine 600Watt Balkonanlage einfach in die Steckdose steckt wenn die Hütte komplett aufm 12KW Deye hängt ?

Na in der nacht nix... am Tage, solltest du alles verbrauchen was erzeugt wird... ob der auch was in den Akku vom LOAD bringen kann ist ungewiss, denn WR sollen an den GEN Port dran, der kann geregelt werden... Sollte der Deye auch vom LOAD in den Akku speichern können, dann müsstest nur rechtzeigig bevor der Akku voll ist den µWR abschalten.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@kalleknall)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 46
 

@linuxdep 
Der GEN-Port soll "heiss Wasser" machen ;-), ich weis nicht ob er mehrere Funktionen ggf. Phasenweise erledigen kann. Ob's in Akku geht wäre mir ehrlich gesagt egal, bissel Grundlast hat's immer. Es darf halt nur nichts kaputt gehen.


   
AntwortZitat
(@double)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 53
 

Warum denn nicht statt dem MicroWR am Gen Port einfach einen Batterie WR direkt an die Batterie klemmen. Man hat das geeier bei zu viel Leistung  nicht und den GEN Port als Smartload frei. 


   
AntwortZitat
(@derutte)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 9
 

Hi hi,

mittlerweile läuft mein Deye im Probebetrieb mit dem 14kW Selbstbauspeicher. Habe ja leider den Speicher mit dem JBD BMS nicht zum laufen gebracht und bin auf das JK BMS umgestiegen. Nachdem ich keine Kommunikation zwischen dem BMS und dem Deye herstellen kann, mangels CAN Bus, habe ich Ihn via Volt Einstellungen angeschlossen. Das Laden funktioniert soweit, nur das entladen leider nicht.

Leider konnte ich den Wechselrichter nur mit den CT anschließen und auch nur Mangels Hauptverteiler an die Wärmepumpeverteilung provisorisch angeschlossen, da hier immer Last anliegt. Einspeisen ins Betz funktioniert auch nur das entladen über die Batterie läuft nicht? Was mache ich falsch?

 

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2916
 

Veröffentlicht von: @double

Warum denn nicht statt dem MicroWR am Gen Port einfach einen Batterie WR direkt an die Batterie klemmen. Man hat das geeier bei zu viel Leistung  nicht und den GEN Port als Smartload frei. 

Na das Problem ist doch meist, ein µWR steckt halt irgend wo in einer Steckdose, damit hat der meist keine Leitung zum Deye... da hat der Victron einen Vorteil. Zumindest was der Wissensstand derzeit ist.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@linde)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 21
 

Kann mir jemand weiter helfen bei der Konfiguration des Kabels? Wie ist das mit der Pin Belegung gemeint beim Deye.


   
AntwortZitat