ich habe jetzt auf der schnelle deine erste Zeichnung geändert, nicht nach der Norm gezeichnet, aber denke ich verständlich was gemeint ist. Zwei Wechselrichter Netzparallel

 

deine zweite Zeichnung ist gut, wenn du TN Netz hast, würde ich N nicht über den Umschalter schalten, sondern fest verdrahten.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von amiko

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2908

   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 189
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

@amiko wie viele SLS willst da verbauen???

das ist nicht meine Anlage und die Zeichnung ist auch nicht von mir, ich habe nur die Zeichnung ein wenig verändert.

Ich habe bei mir nur ein SLS installiert.


   
AntwortZitat
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

@linuxdep die zwei oberen SLS sind bei mir schon verbaut um Obergeschoss und Untergeschoss einzeln abschalten zu können.

Das wäre meine Ausgangslage

Da müsste ich den Smartmeter vor die SLS setzen ansonsten misst er mir nur eine Etage. Was ich als Leihe denke nicht ganz zulässig ist und vor allem nicht Sinnvoll sollte ich den Smartmeter mal wechseln wollen.

 

@amiko vielen dank für die Mühe. Ich müsste mich mal schlau machen ob ich TN Netz habe.

Ansonsten wäre es sowas was du meinst oder 1 0 2 Schalter (3 Polig) bzw 4 Polig wenn es kein TN Netz sein sollte.

 

Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Woher weiß der Solplanet auf welcher Leitung er wieviel einspeisen darf?

Beim GEN Port über nimmt das ja der Deye. Wenn ich es Netzparallel mache braucht der Solplanet dann einen eigenen Smartmeter?

 

 


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1749
 

Veröffentlicht von: @thanatos

Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Woher weiß der Solplanet auf welcher Leitung er wieviel einspeisen darf?

Beim GEN Port über nimmt das ja der Deye. Wenn ich es Netzparallel mache braucht der Solplanet dann einen eigenen Smartmeter?

 

Ein normaler WR hängt auf der einen Seite an den PV Modulen und auf der anderen Seite am Grid. Das ist alles

Was von den Modulen zu holen ist wandelt er in Wechselstrom, wer es dann verbraucht ist ihm egal.

Erst wenn er wegen irgend welcher technischen oder rechtlichen Grenzen in seiner Einspeiseleistung eingebremst werden muss kommt eine fixe Softwarebegrenzung oder ein Smartmeter ins Spiel (der Solplanet kann auch Nulleinspeisen...) oder eine Leistungsregulierung vom Stromversorger oder am Ende eine Leistungsanpassung über die Netzfrequenz, das dann die Ultima Ratio vor dem Blackout ist.

 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 189
 

Veröffentlicht von: @thanatos

Ansonsten wäre es sowas was du meinst oder 1 0 2 Schalter (3 Polig) bzw 4 Polig wenn es kein TN Netz sein sollte.

ich habe mir 4 polige gekauft, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie ich anschließen werde. Ich benutze aber nur 3 Pole. In der Bedienungsanleitung von Deye sind 2 Anschluss Schemen abgebildet. Ich habe nach Schema 1 verdrahtet, da ich ein TN Netz habe.

Wie man beim TT Netz verdrahten soll, kann ich nicht sagen, eventuell nach dem Schema 2  


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2908

   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 189
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

hast aber das Bild für Afrika und co ausgesucht...

das ist auch das Bild für das TN-Netz in Deutschland, ich habe nach dem Schema bei mir installiert. Funktioniert alles auch FIs.

Es geht um die Brücke zwischen N und PE, in der Regel bei einem TN- Netz sitz die Brücke in dem HAK, die Zweite Brücke in der Anlage ist nicht erlaubt. Wenn das Netz ausfällt, schaltet der WR ein Relais am Load ein und schließt N mit PE zusammen, deswegen darf PE an dem WR nicht angeschlossen werden, vor allem an den Load-Klemmen. Der WR wird nur über dafür vorgesehene Klemme geerdet.


   
AntwortZitat
(@x-ray)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 74
 

Sorry, so ist das hier in D nicht richtig.

In der Regel gibt’s hier ein TN-CS Netz,

also braucht man 4-polige Umschalter, 

Schema 2, wobei da in der Anleitung m.M.n. auch am Grid noch PE angeschlossen werden muss weil am 12K das Gehäuse und PE vom Grid nicht miteinander verbunden sind. 
Und wichtig, Signal Island Mode aktivieren.

Lasst das den Eli machen, aber bitte nicht so wie Schema 1

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von x-ray

   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 189
 

Veröffentlicht von: @x-ray

also braucht man 4-polige Umschalter, 

Wofür den 4. Pol? Macht alles nur komplizierter, weil du dann ein Umschalter mit den voreilendem N brauchst .

 

Veröffentlicht von: @x-ray

Und wichtig, Signal Island Mode aktivieren.

@Thanatos hat sich noch nicht entschieden, ob er überhaut den Load benutzen will.

Wenn du das Signal Island Mode aktivierst, hörst du wie das Relais schaltet, und dann ist die Brück N-PE drin. Also Schema 2 mit dem angeschlossenen PE an den Load-Klemmen ist auch nicht ganz korrekt.


   
AntwortZitat
(@x-ray)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 74
 

Ich fang hier nicht wieder damit an, das wurde schon so oft und breit durchgekaut.

Schema 2 ist in Deutschland für das übliche TN-CS-Netz richtig mit zusätzlich PE am Grid-Anschluss und wenn Umschalter dann allpolig....

Wenn ein WR sein eigenes Netz aufbaut (im MI-Modus oder bei Stromausfall) ist eine allpolige Trennung zum Netz vorgeschrieben, Du hast dann aber noch den N verbunden, also unzulässig.....

 

Signal Island Mode: Der Inverter macht sein eigenes Netz, ersetzt also die Stromleitung von draußen, daher schaltet das Relais und macht somit seinen eigenen PEN, weil

ja vom Netz getrennt. In der Unterverteilung musst Du auch eine eigene N-Schiene für die Backup-Load-Verbraucher haben, diese darf nicht mit der

N-Schiene der Verbraucher, die ständig am Grid hängen, verbunden werden.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von x-ray

   
AntwortZitat
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 7 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

andere Frage. 

Habe etwas nach gelesen und es hieß wenn der Solplanet Netzparallel angeschlossen ist muss der Deye dann trotzdem in den Menüs auf MI geschaltet werden damit er den Strom in den Speicher läd. Ist das so korrekt?


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 189
 

Veröffentlicht von: @thanatos

Habe etwas nach gelesen und es hieß wenn der Solplanet Netzparallel angeschlossen ist muss der Deye dann trotzdem in den Menüs auf MI geschaltet werden damit er den Strom in den Speicher läd. Ist das so korrekt?

Ja


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 189
 

Veröffentlicht von: @x-ray

Ich fang hier nicht wieder damit an, das wurde schon so oft und breit durchgekaut.

Es ist verständlich, dass man darüber nicht mehr diskutieren möchte.

Dennoch möchte ich einige Gedanken zu diesem Thema zusammenfassen.

Beim Schema 2 oben ist ein Hinweis der Hersteller:

This diagram is an example for an application in which neutral is separated from the PE in the distribution box. Auf gut deutsch:

Dieses Diagramm ist ein Beispiel für eine Anwendung, bei der der Neutralleiter im Verteilerkasten vom PE getrennt ist.

Also N und PE getrennt, was bei einem TT-Netz der Fall ist.  TT-Netze soll es in Deutschland geben, am weitesten verbreitet sind aber TN-Netze mit einem PEN-Leiter und einer Trennung von N und PE im HAK.  Ich habe mir erlaubt, das Schema 2 etwas abzuändern. Die Verbindung des PEN im HAK mit dem Fundamenterder im TN-Netz ist zwingend erforderlich. Die Verbindung ist ebenfalls eingezeichnet.

Nun stellt sich die Frage, wie du die allpolige Trennung in deiner Anlage realisiert hast? Hast du 4-polige Trennschalter eingebaut? Was passiert bei einem Stromausfall? Muss man zum Zählerschrank gehen und den Lasttrennschalter nach dem HAK manuell umschalten? Andernfalls ist N der Backup-Load mit N der ständig an das Netz angeschlossenen Verbraucher verbunden.

Ich glaube, ich habe den Kollegen @thanatos jetzt völlig verwirrt.


   
AntwortZitat
(@x-ray)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Beiträge: 74
 

Jetzt musst Du nur noch die Erde am Grid anschließen in deinem Schema, dann hast Du es richtig, das ist m.M.n. in der Anleitung ein Fehler, andere Deyes haben das Gehäuse mit Grid erdungsmässig verbunden, das ist beim 12K nicht so.

 

Die allpolige Trennung passiert im Inverter wenn er offgrid geht automatisch, sonst wäre er hier gar nicht zugelassen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von x-ray

   