Benachrichtigungen
Alles löschen

Deye 12k Absichern?

58 Beiträge
7 Benutzer
8 Reactions
1,040 Ansichten
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Guten Tag 

Im Benutzerhandbuch steht ja nur was von 63A Trennschalter. Daher wollte ich lieber noch mal fragen ob so wie ich das Plane auch was passt.

Vorab so wie ich das verstehe ist der Backup Load nur wenn das Netz ausfällt was bei uns eher selten der Fall ist und ich es daher nicht wirklich brauche. Daher brauche ich den Load nicht anzuschließen und es läuft alles über GRID oder missverstehe ich hier etwas?

 

Insgesamt kommen 57 Trina Vertex S+ 435Wp aufs Dach.

Davon sollen 29 direkt auf den Deye und 28 auf einen Solplanet ASW 15k-LT-G2 Pro Link (finde im Netz keinen 13k).

Der Solplanet soll auf den GEN - Anschluss vom Deye. 

Finde dazu jedoch nichts im Netz das mir beim verkabeln hilft. 

Mein Vater ist Elektriker hat aber nichts mit PV zutun und auch nicht die Zeit sich groß damit zu beschäftigen. Er meinte er bräuchte nur einen Schaltplan und welche Sicherungen er besorgen muss. 

Nun hoffe ich ihr könnt mir sagen ob mein Schaltplan so in Ordnung ist.

 

Muss zwischen Deye und Solplanet noch ein RCD?


   
Zitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1764
 

Die wirklich wichtig Information wäre was Du am LOAD Anschluss des Deyes hängst, ob Du wie ich die ganze Hütte durch den Deye hindurch versorgst, der Deye eine USV Anlage für die ganze Hütte ist?

Aber alles andere was Du fragst ist doch nur ganz normales Handwerk.

Der Solplanet kann max 12 bis 13 kW liefern, eine Verbindung mit 4 mm2 und Absicherung 20A oder 25A ist eine normale elektrische Absicherung.

Dein Hausanschlusskasten ist mit 63A abgesichert die Absicherung würde dann jemanden interessieren wenn Du mit den Deye die 43kW überlasten könntest, kannst Du aber nicht also uninteressant.

Wenn Der Deye volles Rohr einspeist und der Solplanet es auch gleichzeitig könnte (was er aktuelle nicht kann wegen Software Bug im Deye) dann könnten 25 kW ins Grid das wären dann 36A.

Hast Du alle Panels auf den 45° Dach nach Süden? dann wäre eine 10mm2 Verkabelung vom Deye zum Grid und eine 40A Sicherung technisch wohl sinnvoll.  

Ein RCD zwischen Solplanet und Deye? Wenn es bei euch vorgeschrieben ist .... ja, um irgend ein Lebewesen zu schützen das durch einen Fehlerstrom gekillt werden könnte?

Welches? die Ratte die das Kabel annagt? da ist ja keine Steckdose dazuwischen für den Haarfön und die Badewanne.. also Unsinn und zwischen Deye und Grid gilt das gleiche, vorgeschrieben? dann ja ansonsten hat der Deye ein Zertifikat das er Fehlerströme selbst bemerkt.


   
AntwortZitat
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Vielen Dank für die Antwort hilft mir schon extrem weiter mit den Sicherungen.

an Load will ich eben nichts dran hängen wenn es nur für Notstrom/Stromausfall ist. Wollte nur wissen ob das so in Ordnung geht und ich das richtig verstanden habe das es nur Notstrom ist.

Da egal wo ich schaue alle den Load (aufwendig) mit einbinden hat mich etwas verwirrt. So oft haben wir hier eigentlich keinen Stromausfall und ob sich der Aufwand dann für mich lohnt.

Der Deye soll das Haus versorgen > Speicher > Einspeisen  

Das der Deye selber keinen extra RCD braucht habe ich so schon gelesen. Nur das irgendwie trotzdem in den Schaltbildern die ich gefunden habe welche drin waren.

In dem Video wird auch ein extra RCD empfohlen.

Wollte meinen Elektriker der mir das abnimmt erst nerven wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Wenn der dann sagt ich muss dann komme ich nicht um den RCD rum. Aber kann dem ja erstmal sagen das der Deye das eigentlich nicht braucht.

Habe das Bild mal angepasst. Den RCD habe ich erstmal drin gelassen.

 

Wegen dem GEN Eingang muss ich mir jetzt sorgen machen oder doch anders Planen. Wenn das öfters vorkommt und dann Monate dauert bis es gelöst ist habe ich ja nur noch halbe Leistung

 

 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 197
 

Ja, der Deye ist eine USV Anlage die das ganze Haus mit dem Strom versorgen kann.

Das ist doch kein Aufwand ein Kabel vom Zählerschrank zum WR verlegen ein LS und ein Umschalter I – 0 – II installieren, vor allem wenn dein Vatter Elektriker ist.

Du willst denn Load-Ausgang nicht nutzen, wieso willst du dann den Solplanet WR an den Gen-Port anschließen? Das macht ja gar kein Sinn.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von amiko

   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1764
 

@Thanatos: hast Du die 25 kWp auf einem Süddach? oder sind die auf verschiedenen Dächern/Ausrichtungen?


   
AntwortZitat
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

alles auf einem Dach 63°W Ausrichtung mit einer 35° Dachschräge. (Bin mit Stringplan noch nicht fertig)

Den Solplanet an den GEN wollte ich damit dieser auch über den Deye den Speicher laden kann. 

Wenn ich das richtig verstehe nach den Schaltplänen darf Load und Grid nicht zusammen kommen da er sonst beim Stromausfall trotzdem in Grid einspeist. 

Da er beim Stromausfall in ms umschaltet würde man einen Stromausfall nicht mitbekommen. Nun will man aber bei einem Stromausfall nicht unbedingt die großen Geräte laufen lassen. 

Das was ich bis jetzt so gesehen habe (vll nicht genug) müsste ich die halbe Verkabelung im Haus ändern weil die Dort die dort die Großen Verbraucher separieren und dann einen Home Load und einen Backup Load machen,

Wenn ich dich richtig verstehe @amiko wäre die einfachste Lösung das ich zb. einen Sontheimer beim Load einbaue und den über Grid laufen lasse so das ich einen Stromausfall mitbekomme und dann händisch das GANZE Haus auf Notstorm schalte und dann selber dafür verantwortlich bin was ich anmache.

Die Frage die ich mir stelle ist ob das in Deutschland wirklich Notwendig ist.

Oder wofür ist der Load sonst noch gut?


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 197
 

Hallo @Thanatos, ich habe bei mir so istalliert

Mein komplettes Haus hängt am Load, im  Winter schalte ich auf Netz (Grid) um. Als Umschalter muss nicht unbedingt ein Sontheimer sein, wenn du das TN Netz hast dann reicht es 3 Poliger Umschalter, ich habe welche für 10 Euro bei Ali gekauft.

Wenn du den Load nicht nutzen willst, kannst du dein Solplanet Netzparallel laufen lassen. Wenn du den Gen-Port als MI definierst, wird der Deye mit der Energie vom Solplanet den Speicher laden. Die Regelung, wenn MI aktiv ist momentan ist sehr bescheiden, sollte aber das Problem mit der FW 1145 behoben sein.  Die FW 1145 für Deutschland ist noch nicht freigegeben, sollte in 2 bis 3 Wochen dann auch für Deutschland erhältlich sein.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten von amiko

   
AntwortZitat
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Leider ist das Bild bei mir extrem klein und ich kann nur die Großen Sachen erkennen. Das wahrscheinlich wichtige in der Mitte kann ich gar nicht erkennen. 

Das unten sind Balkonkraftwerke? 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 197
 

Unten sind 3 Mikro-Inverter, 1x Deye SUN600 und 2x Deye 2000, ein MI pro Phase, die Mikros sind in den Garagen, in die erste Garage geht 5x2,5 mm2 mit 16A Abgesichert, in der Garage noch ein kleiner Verteiler, von dem Verteiler je 3x1,5 zu den MIs. Dann habe ich noch ein Unterverteiler für den Wechselrichter installiert, weil in den Zählerschrank 4 Dreipolige LS und 2 Vierpolige Umschalter haben nicht gepasst, von dem UVT gehen 3 Kabel 5x6 mm2 zum Deye 8 kW Wechselrichter, 2 x32A für den GRID und Load und 20A für den Gen, alle Auslösecharakteristik C. Die beide Umschalter I – 0 – II sind dafür da, um das Haus vom Load auf Netz und die MIs vom Gen auf Netz umzuschalten. Von dem UVT gehen 2 Kabel 5x10mm in den Zählerschrank. Ich habe keine FIs für den Deye installiert.

Ganz oben rechts in der Skizze ist FI und 2xLS für die Wallbox und die Sauna, die laufen nicht über den Load.

Wie ich bereits geschrieben habe, im Sommer hängt komplettes Haus am Load und MIs am Gen, im Winter schalte ich alles aufs Netz um, weil der 8 kW Deye wird fast jeden Abend ausgeschaltet, um die Energie zu sparen.

Die MIs habe ich am Gen-Port, weil der Deye nimmt die Energie von den MIs um die an dem Load angeschlossene Verbraucher mit dem Strom zu versorgen und die Batterie zu laden, auch beim Stromausfall.


   
AntwortZitat
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Moment wenn ich den Solplanet an GEN anschließe geht die Energie nur auf Load?

Somit kann ich den Strom nicht Einspeisen den er produziert? 

Mir wurde das im Forum so empfohlen da bin ich davon ausgegangen das er dann trotzdem über den Deye einspeist.

Bei 12kwp wäre das nur um die Batterie 30min schneller voll zu machen und den Rest vom Tag verpufft es im nichts etwas kacke


   
AntwortZitat
(@auric)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1764
 

Wenn Du den Solplanet an GEN anhängst produziert der noch im Inselmodus (aka Backout)

Um den Strom vom Solplanet in die Batterie zu laden muss er nicht am GEN hängen, es reicht wenn er am Grid hängt und sein Strom von den CT-Klemmen gemessen werden kann.


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 197
 

Veröffentlicht von: @thanatos

Moment wenn ich den Solplanet an GEN anschließe geht die Energie nur auf Load?

nein,

bei mir wird erst Load mit der Energie versorg, dann die Batterie geladen und wenn der Überschuss vorhanden ist, eingespeist.


   
AntwortZitat
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @auric

Wenn Du den Solplanet an GEN anhängst produziert der noch im Inselmodus (aka Backout)

Um den Strom vom Solplanet in die Batterie zu laden muss er nicht am GEN hängen, es reicht wenn er am Grid hängt und sein Strom von den CT-Klemmen gemessen werden kann.

muss sagen das verwirrt mich jetzt etwas. Hast du zufällig ein Bild wie es angeschlossen wird. 

 

@amiko also wenn ich den Solplanet an GEN anschließe kann der den Überschuss über den Grid Port einspeisen? 

So wurde mir das auch beschrieben und das das ein großer Vorteil beim Deye ist. 

 


   
AntwortZitat
(@amiko)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 197
 

Veröffentlicht von: @thanatos

also wenn ich den Solplanet an GEN anschließe kann der den Überschuss über den Grid Port einspeisen? 

ja kann er.

Ich habe dir schon zweimal geschrieben und auric auch, wenn du dein Solplane Netzparallel laufen last, kann der Deye trotz dem die Batterie mit der Energie vom Solplane laden.

Ein Wechselrichter an den Gen-Port von Deye anschließen macht nur ein Sinn, wenn deine Budde am Load hängt. Du willst es aber nicht.

Installiere ein I – 0 – II Umschalter, dann bist du flexibel, je nach Lust und Laune kannst du entweder den Gen-Port benutzen oder Netzparallel laufen lassen.  


   
AntwortZitat
(@thanatos)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 8 Monaten
Beiträge: 34
Themenstarter  

Tut mir echt leid aber wie oben geschrieben/angedeutet verstehe ich leider nicht was ihr damit meint den Solplanet Netzparallel zum Deye zu hängen. Daher die bitte vll ein Bild mit einem Schaltplan wie das aussieht.

Wenn ich Netzparallel google kommt nur sowas 

Schließe ich den Solplanet dann direkt nach dem Smartmeter an?

 

Ich habe Gestern leider keine Zeit gehabt einen neuen Schaltplan zu erstellen. Habe jetzt einen Schaltplan gemacht wo ich den Load mit rein nehme aber so gedacht das ich normalerweise über den Grid laufen lasse. Sollte ein Stromausfall kommen bekomme ich das mit und kann dann auch Notstrom manuell umstellen. Da ist das Problem mit dem Netzparallel noch nicht gelöst.

Ich habe mir jetzt noch erklären lassen wie es bei mir genau aufgebaut ist.

Ich habe im OG einen Sicherungskasten(Schaltkasten) und einen im UG die jeweils noch mit einem SLS abgesichert sind damit ich nur das Stockwerk raus nehmen kann. 

Habe dies im Schaltplan mit aufgenommen

die PE Leitungen habe ich jetzt verpeilt einzuzeichnen aber sollte hoffentlich nicht das Problem sein

 

EDIT: habe jetzt versucht das Netzparallele darzustellen so wie ich das verstanden habe. Wenn es falsch ist könnt ihr vll das Bild hernehmen und dort Zeigen wo der Solplanet angeschlossen werden soll. Vielen dank im voraus und für eure Geduld 


   
AntwortZitat
Seite 1 / 4
Teilen: