LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@unter_strom 

Speicher doch mal deine Parameter als File ab und benenne diese als TXT, damit du diese hier hochladen kannst. Ich vermute das du zwar die Zellenzahl auf 15s eingestellt hast, aber die restlichen Parameter noch auf 16s ausgelegt sind. 

Frage: was hast du mit dem Balancer Kabel der Zelle 16. gemacht? Ich vermute diese ist nirgends angeschlossen, daher auch der Fehler mit der Zelldifferenz. Vielleicht musst du diese an die letzte Zelle (15) mit anschließen und so dem BMS eine 16te Zelle vorgaukeln. Die gesamt Spannungen müssen natürlich auf die 15s angepasst werden, deshalb auch die ganzen Unterspannung Warnungen.  

 

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@meisterq 

Veröffentlicht von: @meisterq

Hat jemand zufällig eine Konfiguration vom Seplos für den SMA SI?

Welches CAN Protokoll nimmt man da am besten? Da sind ja 2 SMA Protokolle und noch 2 oder 3 andere zur Auswahl.

Ich nutze aktuell das SMA_SOFAR Protokoll. Bei SMA_Offgrid gab es nur probleme.

Welches ist das Pylontec Protokoll? PN_GDLT?

Lade mal deine Parameter hoch, ich kann mal drüber schauen ob es was auffälliges gibt. Das BMS hat eine Tonne von Einstellungen und einige sind Kontraproduktiv, ich habe zwar einen Deye WR, hatte aber am Anfang ähnliches verhalten gehabt. Ich habe da auch schon eine Vermutung.  

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2905
 

Veröffentlicht von: @andre01731

Hallo zusammen wenn hier gerade so schön über 15s diskutiert wird, ist es denn möglich mit einem 16s Seplos BMS einen 15s Akku  zu betreiben, in den Einstellungen kann nan ja die Zellenanzahl eintragen ?? Ich hab hier einen 16s Akku wo leider eine Zelle ziemlich stark abweicht und ich würde die gern einfach nur raus nehmen und denn Akku als 15s betreiben. 

 

Grüße Andre 

Das wird so nicht funktionieren... das BMS ist als 16S spezifiziert, in der Software musst halt wählen was du für eine Hardware hast... was man da wo umbauen müsste, weiß sicher nicht mal der Seplos Supporter....da die ja auch nur verkaufen.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6967
 

Veröffentlicht von: @andre01731

wo leider eine Zelle ziemlich stark abweicht und ich würde die gern einfach nur raus nehmen und denn Akku als 15s betreiben

kauf dir ein paar ersatzzellen bei nkon.nl

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@andre01731)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 25
 

Das sind 400ah Calb Zellen da gibt es leider nix passendes von der Einbaugröße 


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 277
 

Da hier ja einige ein System mit Victron und Seplos am laufen haben, würde ich mich über eine Antwort freuen.

Zum einen würde ich gerne wissen, ob die Spannungsbegrenzung im DVCC sich nur auf den MP2 auswirkt, oder ob diese auch an die MPPTs weitergegeben wird.

Und dann würde ich ebenfalls gerne wissen, ob jemand hier auch ein System mit MPPT und MP2 und einer Seplos Batterie betreibt und welche Einstellungen dort gemacht wurden um ein sauberes laufen des System zu erreichen.

Danke


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @linuxdep

Das wird so nicht funktionieren... das BMS ist als 16S spezifiziert, in der Software musst halt wählen was du für eine Hardware hast... was man da wo umbauen müsste, weiß sicher nicht mal der Seplos Supporter....da die ja auch nur verkaufen.

Das stimmt so nicht ganz. Im Usermanual ist schon beschrieben, das man die Anzahl der Zellen in Serie in Software einstellen kann. Was auch plausibel ist, da ja am begin eine der Zellenanzahl entsprechende Configuration aus dem Agreement Folder importiert werden muss. Meines Wissens gibt es auch keine spezielle 15s LiFePo4 BMS Version zu kaufen. Da ich einen 16s Akku habe habe ich natürlich nur die 16s config importiert. Eine offene Frage bleibt natürlich, wie genau verdrahtet man den 15s Akku. Das sollte der Support aber schon beantworten können. Die falsche Verdrahtung ist meiner Meinung nach auch die Ursache der Fehler von @unter_strom


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 927
 

Veröffentlicht von: @solartester

Da hier ja einige ein System mit Victron und Seplos am laufen haben, würde ich mich über eine Antwort freuen.

Zum einen würde ich gerne wissen, ob die Spannungsbegrenzung im DVCC sich nur auf den MP2 auswirkt, oder ob diese auch an die MPPTs weitergegeben wird.

Und dann würde ich ebenfalls gerne wissen, ob jemand hier auch ein System mit MPPT und MP2 und einer Seplos Batterie betreibt und welche Einstellungen dort gemacht wurden um ein sauberes laufen des System zu erreichen.

Danke

Hallo

Bei mir läuft genau so ein System stabil.

Im Seplos Bms (10E) habe ich die Werkseinstellung laufen.

Verändert ist nur:

CAN ist auf Victron geändert.

Die Kapazität ist von 200 auf 280 Ah geändert.

 

Individuelle Werte sind mittels MK3/USB im Mp2 und in der Remote Konsole eigestellt.

Die Batterie wird vom Cerbo bis 55,3V geladen.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 


   
Solartester reacted
AntwortZitat
(@bagges)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 44
 

Kann mir jemand erklären was es mit der charging overvoltage protection Einstellung im SEPLOS auf sich hat? Müsste das nicht der gleiche Wert sein wie die total overvoltage protection? Im Datenblatt der EVE LF280K steht drin: "The standard charge means charging the cell with charge current 0.5C(A) and constant voltage 3.65V at
(25±2)℃, 0.05C cutoff". Bei 16s komm ich da bei 58,4V raus. Die 63V wären dann etwas viel.


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 277
 

@leverkusen3 Einzige Frage die ich an Dich habe, hast Du einen MPPT Laderegler von Victron im System?

Das System läuft bei mir auch gut, nur der MPPT macht probleme, deshalb meine Frage hier, es kommt der MPPT nicht aus dem bulk raus und der MP2 ist dann schon lange in der Absorption und deshalb wollte ich gerne wissen, ov jemand ein solches System am laufen hat, mit MPPT und MP2


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 277
 

@bagges Hatte das vor 2 Monaten auch schon mal gefragt und nie eine Antwort darauf bekommen, weiß wohl keiner was dieser Punkt im BMS Menue soll.


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 927
 

Veröffentlicht von: @solartester

@leverkusen3 Einzige Frage die ich an Dich habe, hast Du einen MPPT Laderegler von Victron im System?

Das System läuft bei mir auch gut, nur der MPPT macht probleme, deshalb meine Frage hier, es kommt der MPPT nicht aus dem bulk raus und der MP2 ist dann schon lange in der Absorption und deshalb wollte ich gerne wissen, ov jemand ein solches System am laufen hat, mit MPPT und MP2

Hallo

Bei mir sind drei Victron MPPTs im System.

Wie schon weiter oben beschrieben, ist meine maximale Ladespannung im DVCC auf 55,3 V eingestellt.

Beim erreichen dieser Spannung schaltet das System von Bulk auf Absorption und reduziert den Ladestrom aller drei MPPTs.

Wenn die MPPTs nicht dieser Einstellung folgen, würde ich mal kontrollieren ob sie die Spannungseinstellung im DVCC übernommen haben haben. Das ist leicht in der Remote console zu überprüfen.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Leverkusen3

   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@solartester 

Ich kann dir nur den Kanal vom Andy aus Australien empfählen, der hat genau diese Kombi aus SEPLOS und Victron bis ins Detail getestet. Da werden deine Fragen beantwortet. 

Off-Grid-Garage Battery3.0 mit Seplos und Victron 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 277
 

@leverkusen3 Danke erst mal für die schnelle Antwort, im MPPT steht 57,6 V welche ich im Ganzen System nie gesetzt habe, verstehe im Moment noch nicht woher der Wert kommt, aber werde den MPPT heute mal zurück setzten und die Einstellungen nochmals prüfen.

Mal schauen warum der MPPT so einen komischen Wert angenommen hat. Danke erst mal


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 277
 

Habe gerade ein GX update gemacht (das letzte war vor 2 Wochen oder so)und nach dem update steht im MPPT Menü anstatt 57,6Volt jetzt ein Wert von 55,6 Volt.

Also 0,4 Volt mehr als im DVCC angegeben. Ich habe schon öfters gehört das der Wert 0,4 Volt höher ist, soll das so sein? Kann ich den weiter anpassen oder soll das so bleiben? Danke für die Rückantwort.

Gruß

 


   
AntwortZitat