(@unter_strom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

@lithiumjunkie erstmal vielen dank für die Antwort, das Kabel ist zusammen mit dem 15. Kabel auf die 15te Zelle aufgeklemmt, so wird es beim Daly BMS gemacht. Ob das so richtig ist weiß ich nicht. Mein Problem ist eher grundsätzlicher Natur - Wie verändere ich die Parameter und vor allem welche? Ich habe die Datei in Excel geöffnet (Entwicklertools) aber keine sinnvollen Einstellmöglichkeiten gefunden. Irgendwie hakt es bei mir....... Sorry vielleicht bin ich einfach zu dämlich und übersehe etwas offensichtliches und ganz einfaches aber ich brauche etwas Starthilfe. Ich kriege auch immer Fehlermeldungen wenn ich versuche auf das BMS zu schreiben oder vom BMS zu laden. Vielleicht gibt es noch Versionskonflikte.


   
AntwortZitat
(@unter_strom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

@solartester Ich habe das ganze mit Daly BMS am laufen gehabt, das hat recht gut funktioniert, die Idee war halt mit dem Seplos das System zu verbessern da die Seplos evtl. als Slave an den Pylontechs laufen. Die Daly BMS kann ich recht simpel auf 15 S konfigurieren, allerdings reden die nicht mit dem restlichem System --- deswegen der Versuch mit dem Seplos.


   
Solartester reacted
AntwortZitat
(@unter_strom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

Blöde Frage aber wie komme ich in die Einstellungen ich lade nur die 15S XML aber beim BMS kann ich nix einstellen.


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@unter_strom 

1. mit dem BMS verbinden (Baudrate 19200) und als Admin anmelden (User:admin PW: admin)

2. Auf "Upload Parameter" gehen, hier kann man die Werte anpassen. In deinem Fall halt entsprechend müssen die Spannungen für 15s angepasst werden

3. Auf "set all" dadurch werden die Einstellungen im BMS übernommen, wird mit einem PopUp als "Succsess" bestätigt.

hoffe das hilft ein wenig. 

 

 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
Solartester reacted
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

Veröffentlicht von: @bagges

Kann mir jemand erklären was es mit der charging overvoltage protection Einstellung im SEPLOS auf sich hat? Müsste das nicht der gleiche Wert sein wie die total overvoltage protection? Im Datenblatt der EVE LF280K steht drin: "The standard charge means charging the cell with charge current 0.5C(A) and constant voltage 3.65V at
(25±2)℃, 0.05C cutoff". Bei 16s komm ich da bei 58,4V raus. Die 63V wären dann etwas viel.

-- attachment is not available --

hatte ich mal geändert, ist aber glaube auf dem default aktuell. Da der Wert ja irgend wie nicht dem WR mitgeteilt wird, der bekommt ja nur OVP als Ladespannung mitgeteilt. Könnte man aber mal mit dem Netzteil testen, ob es da abschaltet, der Name würde mich denken lassen, es geht um die außen anliegende Ladespannung, die ja  erst mal nix mit den Zellspannungen zu tun hat. Entscheident sind aber die Werte für zelle und Pack von OVP da schaltet es zuverlässig ab.

 

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
LithiumJunkie and bagges reacted
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 287
 

Kann mir jemand erklären, warum im MPPT die Ladespannung immer 0,4 Volt höher ist als im MP2 ?

Ich hatte mal gehört, das dies wegen der Einspeisung ist, da sonst der MPPT abschalten würde bei erreichen der Batterie Ladespannung

und deshalb automatisch 0,4V höher im MPPT vom System eingestellt wird. Stimmt das so oder was für einen Grund hat das?

Danke für die Rückantwort.


   
AntwortZitat
(@spacecowboy-21)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

Vieleicht könnte einer mir kurz auf die sprünge Helfen.

Warum habe ich diese Fehlermeldung?

 

 Die Werte sehen für mich erstmal ok aus:

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von spacecowboy.21

   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 940
 

Hi

 

Das, was ich auf den Bildern erkennen kann: Zelle 2 liegt in dem Bereich der eingestellten, zu hohen Zellspannung. Mehr kann ich bei der Bildqualität leider nicht erkennen.

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@spacecowboy-21)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 17
 

@chris-n Ich habe die Auflösung mal geändert. Sorry.

 

3.429V pro Zelle sollte doch ok sein. Bei den Einstellungen Nr 2 habe ich 3.80 stehen. Oder liege ich da nun ganz daneben?

 

So wie es auschaut ist es wieder Ok.

Habe die Schalter im den Einstellungen alle einmal kurz ein/ Aus geschaltet.

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von spacecowboy.21

   
AntwortZitat
(@unter_strom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

@lithiumjunkie Vielen Dank für die Antwort und die ausführliche Beschreibung. Aber genau da liegt mein Problem die Verbindung zum BMS kann ich nur mit 9600baud aufbauen und die Parameter hoch laden kann ich gar nicht ich nutze das Kabel, was mitgeliefert wurde (FTDI) aber ich kriege immer eine Fehlermeldung. Der Treiber scheint richtig geladen zu sein. Ich gehe gleich noch mal in den Keller und schau noch mal auf die Fehlermeldung. Ich verstehe es einfach nicht...... Fighting


   
AntwortZitat
(@unter_strom)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 10
 

Jetzt läuft es vielen Dank für die Beschreibung ich konnte damit den Fehler eingrenzen und habe das BMS jetzt am laufen, wenn das ganze jetzt noch mit dem WR oder dem Pylontech Akku spricht bin ich wieder glücklich


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

@spacecowboy-21 keine Ahnung was das für eine schlechte Übersetzung ist, die originalen, wenn auch nicht optimalen Namen, sind alle mal besser zu verstehen.

Aber sehe ich da 3,8V als Einstellungen??? ist bischen zu hoch für LFP zellen, da solle 3,65V Obergrenze darstellen.

Um das ganze etwas besser angezeigt zu bekommen, kann man auch die Spalten bei den Namen breiten ziehen, damit man mehr lesen kann.

Hänge noch mal meine Einstellungen an...

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@ollisun)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

@meisterq ,nur Mal so, frag für ne'n Freund Sweaty , wo hab ihr den Updatelink für die Software her. Die in der Anleitung angegebene ist nicht erreichbar 🤔. Hab noch die 10C Variante..

Dank im Voraus, Gruß Olaf 


   
AntwortZitat
(@bill2002)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Hallo zusammen,

ich habe 4 Batteriepacks 16S mit SEPLOS 100A parallel an einem DEYE WR. Das ganze funktioniert so lala wenn nicht das Chaos mit den DIP Schaltern wäre.

Die Konfiguration verhält sich "eigenartig". Um dem nachzugehen habe ich eine neue FW bekommen und diese aufgespielt. Leider ging das aber nur bei 3 Batterien ...die

4 te will nicht mit mir reden. ....und ich glaube das das BMS auf der RS485 irgeneinen Müll sendet......Kurz und gut alle DIP auf 0 gesetzt und versucht direkt mit dem BMS zu reden keine Chance....hat einer eine Idee ? bei der ich nicht meinen Batteriestapel auseinander rupfen muss ?....

Welches BMS regels denn eigentlich die Kommunikation mit dem DEYE das erste ist das Main BMS und DEYE richtet sich nach dem ? 

Kurzum ist es schädlich das nicht kommunikative Batterie Pack weiterhin vom DEYE zu bedienen oder besteht Gefahr ?

Gibt es eine Möglichkeit die HW (BMS) zu resetten ?

 

viele Grüße

 

Bill2002

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr 2 mal von Bill2002

   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2936
 

@bill2002 könntest einen Werksreset machen per Software....

Aber was hast denn wie eingestellt auf dem Mäuseklavier, Master (also der erste Pack sollte per CAN mit dem Deye verbunden sein, rest per RS485.

Sollte so gesetzt werden bei 4 Pack:

 

 

 