Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS

1,451 Beiträge
198 Benutzer
124 Likes
134 K Ansichten
(@bill2002)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@linuxdep....

die DIP sind alle OFF das ist das einfachste isoliert die Battery betrachtet und nur diese dann am RS485

Ja ne is klar werksreset per SW.....problem ist das ich keine Kommunikation zum BMS habe .....egal was ich tue 😉

viele Grüße

 


   
AntwortZitat
(@stuffmaster)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

@fuppy 

Hallo,

 

ich kann dieses Verhalten in Verbindung mit meinen Growatt SPH 4600 bestätigen. Habe jedoch auch keine Lösung für das Problem. 

Bei Auslösung des "Monomer undervoltage protection" setzt er den SOC auf 0%. Damit scheint sich das BMS selbst abzuschalten oder der Wechselrichter gibt dem BMS den Befehl zum Abschalten. Grundsätzlich ist das setzen vom SOC auf 0% ja richtig. Vielleicht wird dies durch Wechselwirkung Wechselrichter und BMS falsch umgesetzt.

Ich werde mal mit dem "Shutdown standby function" auf OFF experimentieren. Es sei denn jemand anderes hier hat eine Idee.

 

Gruß Stuffmaster

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898

   
AntwortZitat
(@ollisun)
Newbie
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
 

Hallo Helfer, bin noch neu und orientiere mich noch hier im Forum, benutze ein Seplos BMS und möchte es updaten. Habe das 48200 10C 0929, der in der Anleitung angegebene Link ist nicht zu öffnen. Bestimmt gibt es hier schon einen file oder Datenbank dazu aber wo könnt ihr mir bitte helfen. Gruß Olaf


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@bill2002 

Welche Version des BMS hast du, soweit mir bekannt soll die aktuelle Version 10E automatische Adressierung können. Beim 10C muss man das über das Mäuseklavier machen, wie schon erwähnt. 

Ich selber habe aktuell noch ein Pack, ein weiterer ist im Aufbau. Daher kann ich das selber nicht testen, habe aber im BMS die Einstellung gesehen.  

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@linuxdep 

hast du eigentlich noch einen aktiven Balancer an deinem Pack? Bei 57 Volt OVP können je nach Qualität der Zellen diese doch schnell auseinander Laufen und in den OVP der einzelnen Zellen reinlaufen. 

Ich habe bei mir den NEEY extern aus dem Gehäuse geführt um diesen bei bedarf anschließen zu können. Der NEEY mit 4A bügelt alles glatt, da könnte man sogar auf 58.4 Volt gehen, was aber keinen Sinn macht. 

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
(@bill2002)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@linuxdep 

guter Tipp....9600 auf CAN zeigt Funktion....ich kann aber weder Parameter ändern noch Firmware flashen ...kann nur lesen 🙁

Irgenwie ist das Ding verpeilt....oder maybe ich bin verpeilt....

Die anderen 3 Batterien kein Problem und dieses Ranzstück treibt mich in den Wahnsinn....*g*

Übrigens muss ich den Seplos Support loben ....bisher konnten die nicht helfen ....fragen aber nach und kümmern sich.

Der Support hier ist aber schneller ;-)). großes Lob 


   
AntwortZitat
(@crazyd)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 83
 

@bill2002

 

wenn due alle 3 packs angeschlossen hast und per rs485 verbunden hast ist es normal das du denn Master nicht siehts.


   
AntwortZitat
(@bill2002)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@crazyd

er ist kein Master 😉 die Battery ist standalone da ich auf die neue Firmware updaten wollte.

Irgendeiner eine Idee ob ich überhaupt über die CAN Schnittstelle (die scheinbar auch ein RS485 Port ist) ein Factory reset auslösen kann ?

Und wie mache ich das ? hab in der SW keinen Button gesehen.....Terminal Programm und Befehlsfolge oder wie ?

Fragen über Fragen 

 

vG

Bill2002

 


   
AntwortZitat
(@linuxdep)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 2898
 

Veröffentlicht von: @lithiumjunkie

hast du eigentlich noch einen aktiven Balancer an deinem Pack?

Ja, einen JK-Balancer 2A macht der, die Zellen sind aber so dicht zusammen, der hat nicht viel zu tun. Habe meine aber innen an die Wand geschraubt die die Zellen verpresst, mit den zwei Schrauben in der Mitte, hat perfekt gepasst vom Lochabstand, mussten nur am JK aufgebohrt werden.
Die neue Anlage soll in ein Regal mit Auszügen landen, da kommt ein Neey dran, der JK hat noch so seine Eigenheiten, dachte eigentlich nachdem ich das BMS gesehen hatte da geht alles einzustellen was man braucht, beim Balancer geht das noch nicht... muss man per Automation an/aus schalten.

Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
Anleitung Deye 12k Einrichtung mit Bildern


   
AntwortZitat
(@hugoboss00)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 33
 

Veröffentlicht von: @stuffmaster

@fuppy 

Hallo,

 

ich kann dieses Verhalten in Verbindung mit meinen Growatt SPH 4600 bestätigen. Habe jedoch auch keine Lösung für das Problem. 

Bei Auslösung des "Monomer undervoltage protection" setzt er den SOC auf 0%. Damit scheint sich das BMS selbst abzuschalten oder der Wechselrichter gibt dem BMS den Befehl zum Abschalten. Grundsätzlich ist das setzen vom SOC auf 0% ja richtig. Vielleicht wird dies durch Wechselwirkung Wechselrichter und BMS falsch umgesetzt.

Ich werde mal mit dem "Shutdown standby function" auf OFF experimentieren. Es sei denn jemand anderes hier hat eine Idee.

 

Gruß Stuffmaster

 

Hallo, dieses Problem habe ich auch noch. Nach  dem erreichen der undervoltage protection scheint sich das bms kurz darauf abzuschalten und muss durch den einschalter wieder geweckt werden. Bist du hier schon weitergekommen?

 


   
AntwortZitat
(@bill2002)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

@linuxdep

wie kann ich denn den Werksreset machen ?....

Allerdings glaube ich das ich nur auf dem CAN Port hören kann ....nicht sprechen 

Die RS485 ist weiterhin auf beiden Ports tot ...und stört zu allem Überfluss auch die Kommunikation im Verbund....so dass ich jetzt die Batterie rausnehmen musste....damit die Werte die zum DEYE übermittelt werden stimmen.

Also ich weiß hier nicht mehr weiter.....das ist schon verrückt mit dem SEPLOS BMS....

Die DIP Schalter Problematik und jetzt das....an für sich funktioniert das BMS ja wirklich gut und vermittelt auch von der HW einen vernünftigen Eindruck....

aber bei der FW wurde echt Blödsinn gemacht...

vG

 

Bill2002

 


   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1612
 

@bill2002 hat das ganze Kommunikation den jemals funktioniert?

Wenn nein: steckerbelegung auf deinem RS485 Kabel  richtig ist? (Wenn das Kabel selbst gestrickt ist) Das klingt mir sehr nach vertauscht/verdrehten Adern,

was ist mit den RS485 Konverter - da gibts auch viel Mist am Markt.

wenn’s mal funktioniert hat: RS485 konverter beim rumfummeln zerschossen?

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
(@boone)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

Gibt es eigentlich eine Empfehlung für nen RS485 Kabel und nem Konverter für die Win Software ohne das ich selber etwas zusammen frickeln muss?

Danke

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Boone

   
AntwortZitat
LithiumJunkie
(@lithiumjunkie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 159
 

@boone 

Dieser geht 100% habe ich auch im Eisatz

https://www.amazon.de/dp/B0B87D9LNC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

Aber auch diese gehen, habe ich auch getestet. Sind aber ein wenig Lidschäftig in der Konstruktion.

https://www.amazon.de/dp/B09P8CX69G?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

8,33kWp Süd + 3,5 kWp Ost
Deye Hybrid 12kW
EEL DIY Kit + Seplos 10E BMS 200A + EVE 16s280Ah


   
AntwortZitat
Seite 66 / 97