Ob das der Laderegler oder der schlaue Akku oder ein Männchen im Kabel macht ist mir egal, ich wollte doch nur aufzeigen das jenes BMS der Firma Seplos was ja nie auf 100 den SOC setzt, dieses bei mir macht und wenn ich zwischendurch auf 98% entladen habe, auch 2 x am Tag. Deshalb habe ich die Screenshots angeheftet. Der Akku geht auch nicht auf die 56,8 V protection sondern setzt bei 55,4 den SOC neu.

Mir ist dazu noch etwas anderes eingefallen, weil viele gerne einen Float Modus hätten.

Nehmt doch die total voltage overvoltage protection, also die Pack Voltage und setzt diese auf sagen wir 55,4 - 55.5 Volt und setzt dann, weil der Akku bei erreichen das BMS in den Alarm setzt und abschaltet die recovery protection des Packs auf z.B. 54 Volt. 

Normalerweise müßte so die Spannung der Zellen sinken bis dieser Wert erreicht ist und das BMS wieder frei schaltet. Man müßte dann wohl ausprobieren wie schnell oder langsam dies geschieht um den Wert entsprechend anzupassen. Hat das schon mal jemand probiert?

Dem BMS sollte das egal sein. Soll ja in protection laufen um zu resetten. (ein Weg)

Vielleicht ist das auch Unsinn, bin für Diskussion mit ordentlicher Begründung offen.

Gruß


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6916
 

Veröffentlicht von: @hf_spsler

Und ich persönlich halte da 56V für zu hoch.

ich lade täglich bis 56V und sogar bis 57 denn mein sunny island ist in der regelung träge wenn ich da eine ladesollspannung von 57 eingebe lädt der nur bis 56V dauer aber schwingt für ne minute auf 57v über um dann abzuregeln, so ist das kann das nicht ändern.(ist aber auch vorteilhaft dann siet man da auch kurz die unregelmäßigkeiten in den zellen)

die 56v sind bei mir voll ok sogar vorteilhafter gegenüber 55V weil der balancer so effektiver die zellen ausgleichen kann

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
HF_SPSler
(@hf_spsler)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 277
 

Veröffentlicht von: @solartester
Ob das der Laderegler oder der schlaue Akku oder ein Männchen im Kabel macht ist mir egal, ich wollte doch nur aufzeigen das jenes BMS der Firma Seplos was ja nie auf 100 den SOC setzt, dieses bei mir macht und wenn ich zwischendurch auf 98% entladen habe, auch 2 x am Tag.

Okay, da hab ich sicherlich keine treffende Formulierung verwendet. Genauer genommen setzt das SEPLOS den SOC erst dann auf 100% wenn eine gewisse Spannungsschwelle für mind. 30 Minuten nicht unterschritten wird. Da sich innerhalb dieser 30 Minuten z.B. eine Wolke vor die Sonne schieben kann und/oder die Akkubelastung stark ansteigen kann, kann es durchaus passieren dass diese Schwelle dann unterschritten wird und der 30 Minutenzähler fängt bei 0 an. So jedenfalls in der Praxis wenn die PV im Verhältnis zur Akkukapazität nicht massiv überdimensioniert ist und/oder keine hohen Belastungen durch WR vorhanden sind.

 

1. Anlage 2,43kWp Trina Solar an MP2 3000 - 5kW/h DIY LiFePo >> Nulleinspeisung via SIEMENS S7 SPS
2. Anlage 12,3kWp IBC MonoSol an 3x MP2 5000 - 43,5kWh LiFePo MPPT RS450/200 --in Planungsphase--


   
AntwortZitat
(@solartester)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 271
 

@hf_spsler Deshalb montiert man ja auch WR mit sofortiger AC Leistung welche den Hausbedarf abdecken und MPPTs welche den Akku laden und dann wenn der Akku voll ist diese DC Leistung vom Multiplus in AC gewandelt ebenfalls ins Hausnetz gedrückt wird. Ich habe 14KW auf dem Dach und muß um 5 erweitern weil der Bedarf im Sommer zwar grob gedeckt wird, aber im Übergang fehlt es noch und bei 60€ für ein Paneel gebe ich die 700€ halt noch aus und habe Ruhe.

Für die nötigen Dachflächen wohnt man halt auf dem Land, da ist es eh ruhiger und man wird nicht von Behörden welche Langeweile haben belästigt.

Gruß


   
voltmeter reacted
AntwortZitat
(@diablovmax1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 76
 

Hallo zusammen,

 

ich habe eine Verständnis frage. Ich habe ein Seplos BMS an einem Goodwe SBP G2 Wechselrichter. Am Ende der Ladung lande ich bei etwa 56,7V also pro Zelle bei 3,54V. Warum ich so hoch raus komme ist mir nicht klar. Im BMS habe ich folgende Parameter:

 

Eigentlich dachte ich dass "Total pressure high pressure alarm" die an den WR Kommunizierte Ladespannung ist und damit 55,2V. Da möchte ich eigentlich auch nicht drüber kommen.

Kann sich da jemand erklären was da passiert?

Oder bekommt der WR beim Laden den Parameter "Harging overvoltage protection" genannt? Die Dokumentation ist da leider sehr dürftig...

 

Vielen Dank und Grüße

Michael


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 402
 

Das was du gerade eingestellt hast mit 3.45 / Zelle und 55.2V sind wie der Name schon sagt Alarmschwellen.. nicht mehr und nicht weniger..

Die Begrenzung der Ladeentspannung musst du im Inverter einstellen.. 

Die Werte in der Seplos-Einstellung mit Protection am Ende, sind die Spannungen, wo das BMS dann die Batterie trennt, um Schäden zu vermeiden.

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@diablovmax1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 76
 

@mdkeil danke für die Antwort. Dann frage ich mich nur wo mein Inverter die Spannung hernimmt. Ich habe ihn als Pylontech konfiguriert, eine Spannung kann ich nirgends eintragen. Würde da etwas vorkonfiguriertes drin stehen dann wäre diese Spannung für Pylontech viel zu hoch. Wenn ich auf SelfDefine umstelle kann ich eine Maximale-Ladespannung als auch Lade und Entladeströme hinterlegen. Die zulässigen Ströme werden aber schlussendlich ignoriert und durch das BMS bestimmt (durch "Charging overcurrent warning" und "Discharge overcurrent warning"). Bei der Spannung ist es dann auch so ich stelle da eben z.B. 55,2V ein. Machen tut es der Inverter aber nicht. Daher hatte ich die Vermutung dass der Wert auch irgendwie durch das BMS vorgegeben wird.

Grüße

Michael


   
AntwortZitat
mdkeil
(@mdkeil)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 402
 

Schau sonst mal hier.. da findest Du die Info, wie sich unter anderem CVL und CCL ergibt.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E7zX6uXqczvpEEJKD8jER31LWkNqWMgvUytVCVfMvlg/edit?usp=sharing

IBN: 07/2021
Fronius Symo 20.0-3-M : 13.2kWp S 45° + 3.96 kWp S 15° (Verschattung) &
Fronius Primo 3.0-1 : 2.97 kWp N 15° (Verschattung)
06/2023 : Speichererweiterung 14,34kWh DIY (EEL Gehäuse) LiFePO4 EVE LF280K @ Victron MP II 48/5000 - Seplos 10E BMS
######
Wallbox: 11kW echarge Hardy Barth Cpμ2 Pro - Überschuss-Steuerung via evcc.io
Peugeot e-208 Allure Pack seit 11.11.22!
Kia Niro EV Edition 7 seit 28.04.23.


   
AntwortZitat
(@diablovmax1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 76
 

@mdkeil ja super! Gelesen hatte ich das schon in dem Sheet von Andy - aber nicht mehr dran gedacht. Vielen Dank das war es!

Viele Grüße

Michael


   
AntwortZitat
(@diablovmax1200)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 9 Monaten
Beiträge: 76
 

Auch heute beim voll laden hat bei mir nun alles geklappt. Danke nochmal, wäre hier fast wahnsinnig geworden.


   
voltmeter and mdkeil reacted
AntwortZitat
(@meisterq)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 144
 

Moin, hat von euch schon mal jemand eine defekte RS485 Schnittstelle gehabt?

Habe ein Gerät, ähnlich dem BSC, der das BMS ausließt.

Gestern ist nach über einem Jahr betrieb einfach die Schnittstelle ausgefallen.

Ich habe gerade versucht mit Batterymonitor und meinem Laptop mich mit dem BMS zu verbinden, aber selbst das ging nicht.

BMS habe ich auch schon mal komplett aus geschaltet über den Taster und neu gestartet, hat nicht geholfen.

Habt ihr ne Idee?


   