Benachrichtigungen
Alles löschen

Seplos BMS

1,451 Beiträge
198 Benutzer
124 Likes
133.5 K Ansichten
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 954
 

.....
Ich werd mich bemühen das ich Screenshot´s mache ja.
...

Das Wochenende naht....denkst du an die Screenshots deiner Seplos Konfiguration ? Smile


   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

.....
Ich werd mich bemühen das ich Screenshot´s mache ja.
...

Das Wochenende naht....denkst du an die Screenshots deiner Seplos Konfiguration ? Smile

Wie gesagt sendet mein Seplos mit der noch älteren FW den Wert Nr. 14 als SOC an den Umrichter, im Victron System habe ich dann im DVCC eine max. Ladespannung von 55V eingestellt, die nehm ich dann raus wenn ich mal ein schöneres Top-Balancing auf 3,5V pro Zelle machen will...


   
AntwortZitat
(@klamm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 72
 

Hallo!

Kann jemand der ein Seplos am laufen hat Mal einen Logger in die CAN Leitung hängen und die Logs hier rein stellen.
Vorallem der Startvorgang interessiert mich momentan.
Versuche gerade das Seplos an einem Nedap WR in Betrieb zu nehmen.


   
AntwortZitat
TheWatercooler
(@thewatercooler)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

Nochmal Edit: Im Victron-Forum hat grad einer geschrieben das die neue V2.8 Seplos-Firmware den Wert vom "high pressure alarm" -1V als CVL sendet...das wär schon mal ein Fortschritt Grin

aber das hat meine 2.7 ja schon gemacht bzw bei der einstellung pylontech

Hallo Zusammen,

ich nutze aktuell die 2.7er Version mit der Einstellung Pylontech.

@voltmeter bist Du sicher dass die 2.7 den Punkt 10 "total high pressure Alarm" -1V als CVL an den Sunny Island sendet?
Ich habe diesen genau wie den Punkt 14 " Total Voltage overvoltage protection" auf 56,8V eingestellt. Der SI lädt hiermit genau bis 56,8V.
Bisher bin ich auch davon ausgegangen dass der Punkt 14 " Total Voltage overvoltage protection" den CVL an den SI sendet. Oder macht das der Wert unter Punkt 10 "total high pressure Alarm"?

Zum Thema Unterschied zwischen der 2.7 und 2.8 hat Alan vom Seplos Support mir Folgendes geschrieben:
You test it first, the difference is not easy to explain, the main change is that there will be a voltage request at the end of the charge.
It turns out that there is no voltage request. Then after the BMS is fully charged, the inverter will automatically shut down, but I am not sure if it is the inverse of each model.
All converters will have this problem, so you need to try it yourself first, if this doesn't happen, you don't need to refresh the 2.8 program.

Wie bekomme ich eigentlich heraus ob BMS und Sunny Island korrekt miteinander kommunizieren und ich das richtige CAN Protokoll gewählt habe?
Mein SI zeigt bei den Momentanwerten > Batterie > Ladung > aktuelle Ladesollspannung die im Seplos eingestellten 56,8V an, sowie bei Momentanwerte > Gerät > Batterie > Steuerung der Ladung über Kommunikation verfügbar "JA", allerdings zeigt er auf der Hauptseite "Warnung" an.
Ich bekomme nicht heraus mit welchem Fehlercode diese Warnung verbunden ist.
Hat hier jemand einen Tip?

Grüße

TheWatercooler

25k+29Wp Trina Vertex S an 2*SMA 25.000TL
SMA HM 2.0
SMA Sunny Island 8.0H mit 43kWh EVE LF280K an 3 Seplos 150A BMS
SMA EVC22
Viessmann Vitodens 200W Gasheizung, elektrifiziert mit 4,5kW + 6kW Heizstäben in VA Gehäusen


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6939
 

Wie bekomme ich eigentlich heraus ob BMS und Sunny Island korrekt miteinander kommunizieren und ich das richtige CAN Protokoll gewählt habe?
Mein SI zeigt bei den Momentanwerten > Batterie > Ladung > aktuelle Ladesollspannung die im Seplos eingestellten 56,8V an, sowie bei Momentanwerte > Gerät > Batterie > Steuerung der Ladung über Kommunikation verfügbar "JA", allerdings zeigt er auf der Hauptseite "Warnung" an.
Ich bekomme nicht heraus mit welchem Fehlercode diese Warnung verbunden ist.
Hat hier jemand einen Tip?

hast du in der bms pc software den canbus auf pylontech gestellt?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
TheWatercooler
(@thewatercooler)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 13
 

ich nutze aktuell die 2.7er Version mit der Einstellung Pylontech.

Yepp habe Pylon als CAN eingestellt.

Der SI lädt exakt auf die Spannung die ich unter Punkt 14 " Total Voltage overvoltage protection" einstelle.

Der Seplos Support meint ich solle mal die 2.8er FW nehmen, aber ich gebe wenig auf die Aussage und denke dass die selbst nicht so richtig Bescheid wissen.
So behaupten die dass ich im SI was falsch eingestellt habe, aber da kann ich ja nur im Installationsassistenten angeben dass ich eine Lionbatterie verwende - danach zieht sich der SI ja sämtliche Daten vom BMS.

Wenn ich das Patchkabel abziehe wirft der SI sofort eine Störung und stellt den Betrieb ein. Nach dem Anstecken des Kabels geht er wieder automatisch in den Wechselrichterbetrieb.
Also scheint die grundsätzliche Kommunikation zu funktionieren.
Der Fehler ist in den Ereignismeldungen mit "10429 Meldung von Prozessschnittstelle: Batteriefehler" hinterlegt.

TheWatercooler

25k+29Wp Trina Vertex S an 2*SMA 25.000TL
SMA HM 2.0
SMA Sunny Island 8.0H mit 43kWh EVE LF280K an 3 Seplos 150A BMS
SMA EVC22
Viessmann Vitodens 200W Gasheizung, elektrifiziert mit 4,5kW + 6kW Heizstäben in VA Gehäusen


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6939
 

Der Fehler ist in den Ereignismeldungen mit "10429 Meldung von Prozessschnittstelle: Batteriefehler" hinterlegt.

10429 hatte ich auch als das protokoll auf victron und sma stand nachdem ich auf pylontech gestellt habe wars weg

das ist eine warnung du wirst feststellen wenn du deinen akku unter die warnschwelle am seplos entlädst verschwindet diese meldung
sollte eigentlich andersherum sein also invertiert

wenn das bei dir nicht über das protocoll pylontech weggeht würde ich versuchen die neue fw draufzumachen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Ich hänge mich hier mal dran bevor ich einen neuen Thread aufmache. Hat jemand von euch mehrere Seplos BMS parallel an Victron laufen? Ich verzweifle grad daran und hoffe das ich nur etwas übersehen habe.

Ausgangssituation ist ein MP2 5000, Cerbo GX und 2 Seplos BMS 150A. Ich habe erst das eine Pack fertig gemacht und angeschlossen, alles fein wird auch von Victron erkannt. Nun habe ich das 2te Pack fertig gemacht und parallel geschalten. Also Kabel dran Strom dran DIPs nach Anleitung eingestellt. Master DIP 5 und Slave DIP 1 für die CAN Variante. Ergebnis: Im Victron alles wie gehabt aber ich komme mit deren Monitor Software nicht mehr auf das Masterpack. Zweiter Versucht Master DIP 1 und Slave DIP 2 (RS485 Variante) Ergebnis: Im Victron ist die Batterie disconnected aber ich kann sie wieder über deren Monitor Software einstellen. Habe das Spiel jetzt schon mehrfach hin und her gemacht und es bleibt das gleiche Bild. Hat da jemand Erfahrung oder Ideen zu?

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 935
 

Hallo

Ich würde Schritt für Schritt vorgehen. Versuche erstmal mit einer Masterbatterie die Kommunikation zum Victron und zum PC hinzubekommen.
Ich habe bei meiner spaßeshalber auch mal den Dip Schalter auf Master gesetzt und schwups war sie über die Software nicht mehr erreichbar.

Ich vermute, im BatteryMonitor musst du nun anders nach der Batterie suchen, bzw Connecten. Auf der rechten Seite musst du nun in dem Feld unterhalb des Connect Buttons eine Auswahl treffen - so vermute ich.

In Nachgang dippst du die Zweite Batterie als Slave und hängst sie an.

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Hallo

Ich würde Schritt für Schritt vorgehen. Versuche erstmal mit einer Masterbatterie die Kommunikation zum Victron und zum PC hinzubekommen.
Ich habe bei meiner spaßeshalber auch mal den Dip Schalter auf Master gesetzt und schwups war sie über die Software nicht mehr erreichbar.

Ich vermute, im BatteryMonitor musst du nun anders nach der Batterie suchen, bzw Connecten. Auf der rechten Seite musst du nun in dem Feld unterhalb des Connect Buttons eine Auswahl treffen - so vermute ich.

In Nachgang dippst du die Zweite Batterie als Slave und hängst sie an.

Danke für die Ansätze. Das habe ich alles schon durchgespielt. Sobald ich am Master den RS485 DIP setze bricht CAN ab. Im Monitor muss man dann über die entsprechende Pack # gehen oder das Pack anklicken und dann verbinden. Auf den Slave komme ich aber nicht auf den Master und dabei ist egal ob das Kabel im Master oder im Slave steckt.

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 935
 

Sorry, dann bin ich erstmal raus. Ich habe keinen Victron und kein zweites Seplos BMS.

Einen Gedanken habe ich noch: Du hast schon nach dem Login ganz oben Rechts im BatteryMonitor passend die Kommunikation gewählt und nicht nur die Dips gesetzt? Kontrolle mittig unten im BM...

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6939
 

Hallo

Ich würde Schritt für Schritt vorgehen. Versuche erstmal mit einer Masterbatterie die Kommunikation zum Victron und zum PC hinzubekommen.
Ich habe bei meiner spaßeshalber auch mal den Dip Schalter auf Master gesetzt und schwups war sie über die Software nicht mehr erreichbar.

Ich vermute, im BatteryMonitor musst du nun anders nach der Batterie suchen, bzw Connecten. Auf der rechten Seite musst du nun in dem Feld unterhalb des Connect Buttons eine Auswahl treffen - so vermute ich.

In Nachgang dippst du die Zweite Batterie als Slave und hängst sie an.

Danke für die Ansätze. Das habe ich alles schon durchgespielt. Sobald ich am Master den RS485 DIP setze bricht CAN ab. Im Monitor muss man dann über die entsprechende Pack # gehen oder das Pack anklicken und dann verbinden. Auf den Slave komme ich aber nicht auf den Master und dabei ist egal ob das Kabel im Master oder im Slave steckt.

Ja das ist ein Bug hab ich schon öfters gelesen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Ja das ist ein Bug hab ich schon öfters gelesen

Da hab ich wohl Google mit den falschen Fragen gefüttert, ich konnte dazu nichts finden. Und nu? Aus lauter Verzweiflung hab ich nun versucht den Slave direkt an den Cerbo als CAN BMS anzuschließen aber das tut auch nicht. Scheinbar kann der nur ein BMS per CAN. Wenn ich wenigstens wüsste das die Batterien das tun was sie sollen ich sie nur nicht sehen kann könnte ich damit leben. Irgendwelche Ideen für Workarounds?

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6939
 

Schreib seplos direkt an je mehr denen auf den Sack gehen desto wahrscheinlicher ist eine lösung

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@gersch)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 197
 

Schreib seplos direkt an je mehr denen auf den Sack gehen desto wahrscheinlicher ist eine lösung

Hab ich schon gemacht, jetzt kommt erstmal der klassische Part wo sie x tausend unnütze Fragen stellen. Mal sehen wie lange es diesmal dauert.

15,2 kWp an SolarEdge SE15K, 32xEVE LF280 in Seplos Mason 150A DIY Kits mit Neey Active Balancer an Multiplus 2 5000 AC Kopplung
>> Mitgliederkarte <<


   
AntwortZitat
Seite 18 / 97
Teilen: