Hier kannst du den CVL nach unten setzen, höchster Wert ist immer jener vom BMS (stellst du im DVCC also eine höhere Spannung ein als jener vom BMS dann wird der vom BMS genommen).

ah das wusste ich granicht interessant probiere ich gleich mal morgen aus
das problem ist bei mir die mischinstallation sma und victron
cvl bei sma ist ladeendspannung + 1V (frag mich nicht wer da bei sma sch. gebaut hat)

victron lädt dann immer 1v mehr als sma wenn ich das im vrm um 1v drosseln kann wärs klasse
nutze im übrigen das seplos nicht mehr zu kommunikation sondern mein diy bms ist viel einfacher zu verstehen und auch deutlich genauer beim soc

was mir aufgefallen ist geht das vrm offline oder der canbus meines mppt rs bricht die kommunikation ab dann lädt der mppt rs nicht mehr und zeigt fehler an
dachte eigentlich der fällt auf die internen eingestellten werte zurück aber is nich

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@klamm)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 72
 

Hallo!

Ich habe meinen Mini/Testakku fertig (14S12P) und möchte jetzt Mal das BMS an einem Nedap WR testen.
Ich denke dass dieser bis auf ein paar (hoffentlich unwichtigen) Einstellungen die gleiche Sprache spricht wie die SMA SI.

In der Seplos Software sind mir aber zwei Sachen aufgefallen.
1. Wenn ich die 14S Einstellung öffne habe ich links auch 14 Zellen die mir angezeigt werden aber oben rechts neben dem Seplos Logo steht trotzdem Protocol Name: BMS-16S. Ist das bei euch auch so oder habe ich die falsche Software?
2. Bei CAN kann ich folgendes einstellen: Pylon, Growalt, Victron, Sogar, Luxpower. Sollte es da nicht ein Feld für SMA geben?


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 939
 

Hallo

1.Ein 16S BMS bleibt auch mit 14 Zellen das 16S BMS. Weshalb sollte sich die Typenbezeichnug ändern, wenn du weniger Zellen verwendest?
2. SMA kann man - glaube ich - erst bei der 2.8 er Firmware auswählen. Für SMA wählt man bei der 2.7 "Pylon".

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7004
 

Bei 2.7 kann man auch sma wählen gibt aber Probleme
Wies bei 2.8 ist weiß ich nicht.

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 939
 

HI Voltmeter.

Ich kann bei CAN auch kein SMA auswählen. Nur das, was Klamm auch zur Verfügung hat?!

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7004

   
AntwortZitat
Chris N
(@chris-n)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 939
 

Nee, du wählst "Victron" aus und bekommst "Vic und SMA". Das ist in der Auswahl (oben Rechts) aber nicht ersichtlich. Dort steht nur "Victron"....erst nach der Auswahl und dem Refreshen (dann unten, mittig) steht dann unten SMA 😮

Aber du schreibst selber, dass bei dir nur Pylon an SMA fehlerfrei arbeitet - ist das nicht mehr korrekt?

Bist du inzwischen zu 2.8 übergegangen?

----------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank und schöne Grüße Chris

PV 8,3kWp an DEYE 12K 3Ph + LFP 16* EVE LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7004

   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

@ voltmeter & rasti:
DVCC ist nur aktiv bzw. nutzbar wenn es ein kommunizierendes BMS gibt! Ansonsten ist die Funktion nutzlos...

@ rasti:
Das heißt der Speicher hängt bei dir am SMA? Dann nutzt dir DVCC nix...DVCC funktioniert nur wenn der Speicher an Victron hängt und ein kommunizierendes BMS dran ist.
Was interne Werte der MPPT´s betrifft: Bei mir ist jetzt durch Blitzschlag das Cerbo eingegangen, da sind die Multis jetzt auf Pass-Trough gegangen und die MPPT´s haben sich abgeschalten.
Müsste man probieren ab Datenkabel-abstecken alleine schon reicht oder ob man sie per App oder so umstellen muss (weg vom Status "vernetzt").

@ voltmeter:
- Genau, wenn der Einzel-Zellschutz "monomer overvoltage protection" aktiv bleibt kann schon nix mehr passieren.
- Balancen würd ich immer erst ab 3,45V! (Auch wenn deine Ladespannung kleiner ist...) Unter 3,45V bringt es nämlich nix, es kann sogar noch mehr Disbalance rein bringen da sich erst ab 3,45V langsam abzeichnet das ne Zelle voll wird.
- Es gibt für diese Boards andere Controller mit denen man die "Zündspannung" ab wann sie verbrennen beeinflussen kann - diese hier sollen lt. Beschreibung ab 3,45V verbrennen und hab ich auch mitbestellt:
https://de.aliexpress.com/item/1005002663118470.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5ed33c00GgbCmH&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Wie gesagt hat dann die orig. Platine welche erst ab 3,6V verbrennen soll schon bei 3,47V angefangen und bei ~3,53V dann dauerhaft. Dadurch das ich zwei parallel habe (kosten ja fast nix die Dinger) passt mir das so perfekt.
Das Seplos balanciert bei mir ab 3,45V.

> Ein BMS gibt immer einen CCL vor (= max. Ladestrom) und auch im DVCC kannst du einen eigenen (niedrigeren) Wert setzen.
- Bei Ladung aus dem Netz über die Multiplus greift dieser Wert immer (normal dann auch bei Wechselrichtern welche auf AC-in/out hängen, kann ich aber (noch) nicht bestätigen)
- Bei Ladung von den MPPT´s reagieren diese NUR darauf wenn die Netzeinspeisung (Grid feed-in) DEAKTIVIERT ist!
Lt. Victron können sie bei aktiver MPPT-Ladung und Netzeinspeisung nicht den Strom auch noch zusätzlich begrenzen auf einen beliebigen Wert da sich das Regel-System sonst aufschaukeln/instabil werden würde...

Was ich wieder nicht bestätigen kann ist die Frage ob bei einem z.B. 100A BMS (CCL = 100A) und der doppelten MPPT-Leistung mit z.B. 200A Ladestrom zumindest auf den BMS-CCL Rücksicht genommen wird oder nicht...werd ich gleich mal nachfragen.
> Edit: Lt. Victron wird mit voller MPPT-Leistung geliefert und um auf einen Ladestrom von 100A zu kommen die Einspeiseleistung der Multiplus erhöht...da diese aber eine gewisse Regelungs-Zähigkeit haben wird es sicher vorkommen das der Ladestrom von 100A immer wieder mal überschritten wird...die DC-Seite muss man also korrekt dimensionieren.

Nochmal Edit: Im Victron-Forum hat grad einer geschrieben das die neue V2.8 Seplos-Firmware den Wert vom "high pressure alarm" -1V als CVL sendet...das wär schon mal ein Fortschritt Grin


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 957
 

...........
- Es gibt für diese Boards andere Controller mit denen man die "Zündspannung" ab wann sie verbrennen beeinflussen kann - diese hier sollen lt. Beschreibung ab 3,45V verbrennen und hab ich auch mitbestellt:
https://de.aliexpress.com/item/1005002663118470.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5ed33c00GgbCmH&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu

Der Link geht nicht, kannst du das nochmal checken ?

Wie gesagt hat dann die orig. Platine welche erst ab 3,6V verbrennen soll schon bei 3,47V angefangen und bei ~3,53V dann dauerhaft. Dadurch das ich zwei parallel habe (kosten ja fast nix die Dinger) passt mir das so perfekt.

Muss ich noch probieren, dauert aber noch ein paar Tage. Muss auch noch arbeiten und habe noch andere Baustellen Smile

Das Seplos balanciert bei mir ab 3,45V.
......

Vielleicht könntest du mal deine komplette Seplos-Konfiguration hier posten ?
Also einfach im Batteriemanager Screenshots machen.....würde mir sehr helfen.

Nochmal Edit: Im Victron-Forum hat grad einer geschrieben das die neue V2.8 Seplos-Firmware den Wert vom "high pressure alarm" -1V als CVL sendet...das wär schon mal ein Fortschritt Grin

Never touch a running system.
Also neu flashen möchte ich das Seplos nicht.
Bin froh zu wissen was das jetzige System tut und wie es arbeitet.
Ansonsten fange ich wieder an rumzuprobieren und zu testen


   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Gib auf Alibaba mal "100/50/30PCS HY2212-CB3A SOT23-6 AC3A HY2212 Batterie Schutz Chip IC" ein...

Ich werd mich bemühen das ich Screenshot´s mache ja.
Ich mach auch sicher kein Update 😀 jetzt rennts endlich mal ohne Probleme, da greif ich erst wieder was an wenn ich muss^^


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 957
 

Gib auf Alibaba mal "100/50/30PCS HY2212-CB3A SOT23-6 AC3A HY2212 Batterie Schutz Chip IC" ein...

Jetzt bin ich etwas verwirrt.
Das ist HY2212 ist ein Abwärtswandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4,5 -52 V .
Wie soll man damit einen Balancer für eine 3,2V Zelle bauen ?


   
AntwortZitat
(@puitl)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Hm keine Ahnung sry...
Schau mal ob du überhaupt was ändern musst 😉


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7004
 

Nochmal Edit: Im Victron-Forum hat grad einer geschrieben das die neue V2.8 Seplos-Firmware den Wert vom "high pressure alarm" -1V als CVL sendet...das wär schon mal ein Fortschritt Grin

aber das hat meine 2.7 ja schon gemacht bzw bei der einstellung pylontech
ich blick bei dem seplos eh nicht mehr wirklich durch, da das teil so bescheurt ist hab ich mir direkt ein zweites gekauft LoL
musste sein da es gut von den maßen an mein akku system passt

das seplos läuft jetz eh als dummes bms dh ohne kommunikation dies übernimmt bei mir jetzt das diy bms von stuart, das seplos ist ne zweite stufe sollte das diy bms versagen.

und die dvcc spannung habe ich dann im venus dvcc um 1 v reduziert jetzt kann ich auch sma und victron komponenten vom gleichen bms steuern

Never touch a running system.
Also neu flashen möchte ich das Seplos nicht.
Bin froh zu wissen was das jetzige System tut und wie es arbeitet.
Ansonsten fange ich wieder an rumzuprobieren und zu testen

ganz genau nach dem flashen müssen alle parameter erneut geprüft werden dh akku entladen und kontrolliert überladen
denn sicher kann man sich nie sein was die da wieder verpfuscht haben

deswegen mache ich auch kein update alles läuft so wies soll(mehr oder weniger) und für weitere experimente hab ich keine zeit. vielleicht irgendwann

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@onlinezweig)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
 

Hallo Leute,

Ich google mir zwar die Augen blutig aber irgendwie drehe ich mich im Kreise. Dabei brauche ich doch bloß eine klitzekleine Information. Ich werde einen Growatt SPH4600 verbauen. Dafür muss ich dann wohl ein Seplos BMS verbauen, andere sinnvolle Möglichkeiten scheint es ja nicht wirklich zu geben einen DIY Akku einzubinden richtig? Also hab ich mit Seplos bei Alibaba kontakt aufgenommen. Mir wurde gesagt das das lange dauert, da habe ich gefragt ob andere Varianten (200A statt 150A oder Displaylos) schneller gehen würden.

Die Antwort: "Can your inverter support RS485 communication?,we have some 200A RS485 BMS in stock.As long as it is not very old growatt version,I think it will suppoort RS485 communication"

....ja keine Ahnung, ich bin da noch gar nicht drin in der Materie. Erst dachte ich ich brauch ja für den SPH eh die RS485 Version, dann meine ich aus anderen Foren/Threads rausgelesen zu haben, das er das eben doch gar nicht kann, bzw. schon ober nicht dafür....und nun bin ich endgültig verwirrt.

Kann mir Jemand Klarheit verschaffen, damit ich mich wieder mit etwas anderem rumärgern kann ? =D

Grüße,
René


   