Hallo Stromliebhaber,

welchen Circuit Breaker/Trennschalter/Sicherung verwendet ihr in der Anbindung von eurer 48V Batterie zum Wechselrichter (meiner: MPP5k)?
Wenn man unter CircuitBreaker sucht, bekommt man immer nur die für die PV-Seite angezeigt.
Ich gehe bei meiner 160Ah LiFePO4 von max. 100A Abnahmestrom aus (100Ax48V ~5kW). Da scheint es wenig auf dem Markt zu geben.

Besten Gruß
Michael


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7729

   
AntwortZitat
 Arc
(@arc)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 1837
 

NH00 für DC Lasten??

PotzBlitz - Großmeister der elektrischen Dunkelheit
Meine Rechtschreibung wird durch Apple verantwortet

How to - Akku China Shopping
Wissen ist Macht - Battery University
Battery Know how vom Ex-Tesla Developer - Makermax


   
AntwortZitat
(@megamike)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Scheinbar ja bis 250V DC, aber was mich wundert ist, dass eine Verlustleistung mit angegeben wird:
NH000 100A AC 500V; DC 250V 7,5W
NH00 125A AC 500V; DC 250V 10W
NH00 160A AC 500V; DC 250V 12W

Das heißt ja, dass die Dinger handwarm werden...(gut für den Frostschutz 😀 )

Aber da gibt es zumindest Trennschalter und Sicherungshalter in einem Gehäuse/Gerät!


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7729
 

NH00 für DC Lasten??

ja

aber was mich wundert ist, dass eine Verlustleistung mit angegeben wird:
NH000 100A AC 500V; DC 250V 7,5W
NH00 125A AC 500V; DC 250V 10W
NH00 160A AC 500V; DC 250V 12W

nur bei nenndauerlast deswegen soll man die sicherung auch nicht knapp auslegen sonder ca 20% über dem nennstrom
was die leute immer wieder vergessen das ist kein geräteschutz sondern ein leitungsschutz wie alle anderen leitungsschutzschalter auch

wenn man nur die + seite sichert (was empfehlenswert ist) kann man 3 geräte da anbinden so ist das bei mir
meiner ist eine art not aus, wenn ich den ziehe ist alles aus

ich habe nen nh1

Projekt 80kWh / 26kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh am Stromzähler.


   
AntwortZitat
(@megamike)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 14
Themenstarter  

Wow! Was für eine schicke Installation! Sehr übersichtlich. :thumbup:


   
AntwortZitat
(@fladdie)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 14
 

NH00 für DC Lasten??

Japp, wie hier auch schon geschrieben wurde bis 250V DC


   
AntwortZitat
enegyView
(@enegyview)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 319
 

Hallo Stromliebhaber,

welchen Circuit Breaker/Trennschalter/Sicherung verwendet ihr in der Anbindung von eurer 48V Batterie zum Wechselrichter (meiner: MPP5k)?
Wenn man unter CircuitBreaker sucht, bekommt man immer nur die für die PV-Seite angezeigt.
Ich gehe bei meiner 160Ah LiFePO4 von max. 100A Abnahmestrom aus (100Ax48V ~5kW). Da scheint es wenig auf dem Markt zu geben.

Besten Gruß
Michael

Hallo Michael, zwischen der Batterie und Deiner DC-Verteilung kannst Du folgenden Trennschalter einsetzen.

ABB XLP1-2P-4M10

Grüße - Andre

Meine PV-Anlage: 12kWp, 3-Phasenbetrieb Victron Multiplus 5000, Victron MPPP 450/200, Speichersystem 64KW (netto)
Überschuss: 4,5KW-Heizpatrone im Pufferspeicher


   
AntwortZitat
(@rangarid)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 237
 

Alternativ bei max 100A auch sowas:
https://www.solarbag-shop.de/DC-Sicherungsautomat-100A-2-polig.html

Und passend dazu
https://www.solarbag-shop.de/Bus-Bar-fuer-2-Pole-1x50mm2.html

Oder eben selber bauen.


   
AntwortZitat
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Beiträge: 1044
 

Ich finde die https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=33292#p33292 wirklich gut. Abschalten selbst unter Last (Tesla 3 Phasig) war kein Problem.

Beitrag geholfen? Links unter dem Profil einen "Daumen hoch" geben.
PS: Bitte wenn ich angesprochen werde immer mit der ZITAT Funktion arbeiten, so bekomme ich in meiner Timeline angezeigt.


   