Was ist denn der innenwiederstand einer frischen 280ah zelle?
Oder was muss die spannungsdifferenz sein damit dem OP seine 1.5mm verdrahtung stimmungsvoll verglüht?
I ❤️ Faktenchecker
Hier Mal eine Linksammlung, mit der man sich als Anfänger etwas einlesen kann.
Ich bin kein Amateur, aber ich lerne trotzdem noch.
Bürokratie schafft man nicht durch neue Regeln oder Gesetze ab.
Bei mir liegen die alle bei ca. 0,19mO. Das ganze mal 16 rechnen. Dann käme noch der IR des BMS hinzu plus die Kontakt- und Kabelwiderstände.
Falls überhaupt ein nennenswerter Widerstand entsteht, dann übe das BMS. Alles andere ist Kleinstkram.
Die 280er Zellen können enorm viel schlucken. 1C und pulsweise auch mehr. Steht in den Specs von EVE drin.
Ich werde keinen künzlichen Widerstand dazwischenpacken. Ist so gesehen auch ein guter Test für das BMS. Ich habe auch eine Stromzange,
die werde ich dann zum Kontrollieren anlegen.
Mein Fazit wäre wie im Eröffnungsthread vorzugehen:
1. Jedes Packes voll durchladen
2. Jedes Pack topbalanced
3. ggf BMS konfigurieren
4. Parallel schalten ohne WR
5. Eine Zeit lang stehen lassen (vielleicht einen Tag, keine Ahnung)
6. WR aufklemmen & fertig
einfach anklemmen, ist egal ob der eine 30% und der andere 100%
bei lfp fließen da keine sonderlich großen ausgleichströme
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
@voltmeter Das musste mir mal erklären. Pack A mit 30% also ca. 3V und der andere B 100% also 3,5V. Das müsste doch SchmitzKatze abgehen wie Zunder
Das musste mir mal erklären
pack 1 mit 30% hat 3,2V
pack 2 mit 100% hat 3,35V
da passiert nicht viel
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
@voltmeter das stimmt nur dann, wenn die Spannungsunterschiede gering sind. Lieber würde ich einen gezielten Spannungszustand bei beiden Packs einrichten und dann parallel schalten.
@voltmeter OK, die Erfahrung hast du gemacht....mmhhh...Ok Die Schritte 1-3 würde ich eh machen wollen: Könnte ja sein, dass ich beim vollladen und balancen noch Fehler feststelle
das hat andy von der offgridgarge bei youtube getestet vor laufender kamera mit stromzange
ich habe auch zuerst gedacht lieber beide volladen und dann paralelschalten aber ist egal
man macht aber nichts kaputt wenn man beide akkus vorher angleicht
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Falls überhaupt ein nennenswerter Widerstand entsteht, dann übe das BMS. Alles andere ist Kleinstkram.
Ich hoffe mal das da auch noch eine Sicherung in der Verkabelung ist und Du dich nicht nur auf das BMS verlässt zum Kurzschlussschutz. Sicherungen haben leider einen nicht zu vernachlässigenden Widerstand und man macht sie deshalb so groß wie möglich aber weglassen würd ich sie deshalb trotzdem auf keinen Fall.