Benachrichtigungen
Alles löschen

Sicherung, Trennung powerwall

21 Beiträge
6 Benutzer
0 Reactions
1,486 Ansichten
(@sunnyboy007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
Themenstarter  

Hi Leute,

Wie trennt ihr eure Speicher von eurer Anlage?

Ich habe ein EASun und baue gerade ein 14S80P. Der EA hat glaube 120A Ladestrom
Nun bin ich mir in Sachen Sicherung unsicher. Ich denke da an ein NH lasttrenner. Gibt es vielleicht noch vorteilhaftere Bauformen und muss ich die Größe der Sicherung auch 120A wählen, so wie der Max. Ladestrom ist?

Vielen Dank für eure Hilfe und Vorschläge


   
Zitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021

   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1072
 

muss ich die Größe der Sicherung auch 120A wählen, so wie der Max. Ladestrom ist?

Die Sicherung ist für das Kabel gedacht, normalerweise legt man die so aus dass das Kabel die Ströme übertragen kann. Wenn das zu einer deutlich höheren Absicherung führen würde als nötig kann man dann auch niedriger absichern.
Ich hab im NH Trenner 160A Sicherungen drin, größere gibt es bei der Ausführung 00 sowieso nicht.


   
AntwortZitat
(@sunnyboy007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
Themenstarter  

Ah okay, ja die kabelquerrschnitte hab ich mir angeschaut, die müssten ja dann auch zum Ladestrom passen. Und du nimmst auch die NH Trenner, etwas einfacheres gibt es nicht?


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1072
 

Doch man könnte auch einen Batteriehauptschalter + einen Sicherungshalter für z.B. MEGA Sicherungen o.ä. nehmen. Dann braucht Du halt ein Kabel mehr. Alles eine Frage der persönlichen Einstellung.
Ich find den NH Trenner die einfachste Lösung. Aber aufpassen die gibt es mit Kabelklemmen oder M8 Anschlußschrauben. Ich würde die mit Schrauben verwenden.


   
AntwortZitat
(@sunnyboy007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
Themenstarter  

Ah das ist ein guter Hinweis und macht bei den Querschnitten auch wirklich Sinn. Dann wird es wohl ein NH Trenner.

Hab mal geschaut, gibt es da eine bestimmte Firma welche vernünftig sind, günstig und mit Verschraubungen?

Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
 

gibt es da eine bestimmte Firma welche vernünftig sind, günstig und mit Verschraubungen?

Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen.

die alten schwarzen siemens trenner bei ebay
das sind die besten

gibts verschiedene größen nh0 nh1
nh0 geht bis 160a, nh1 glaube bis 250a

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Hallo
Ich frage das mal hier ,ich hoffe das ist richtig.

Ich habe mir ein Automaten gekauf dache ich.
Jetzt habei ich das hier siehe Bild und weis nicht wie ich das anschließe bzw. benutzen kann.

Vielleicht kann mir jemand was aufzeichnen oder erklären.
Mit freundlichem Gruß


   
AntwortZitat
(@sunnyboy007)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 64
Themenstarter  

Also auf dem schalt Bild sieht es so aus, als wäre es 1 Eingang und 2 Ausgänge.


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Hallo
Ja, hatte ich auch gedacht
Aber jede Seite ist für sich.
Wenn ich unten einschalte ist oben aus
Wenn unten Ein ist und ich schalte oben auch Ein springt unten auf Aus und nur oben ist Ein

Ist doof zu erklären

Mit freundlichem Gruß


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Die Frage ist, ist jede Seite einzeln Abgesichert


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1072
 

DIe Frage ist wohl eher, vertrauhe ich eine darart sicherheitsrelevante Aufgabe einem sochen Ding an. Ohne Test ob das Teil wirklich abschaltet und was für Ströme das wirklich abkann, würde ich das keinesfalls verwenden.
Wir wissen doch alle, dass die Chinesen da das draufschreiben was der Kunde sehen will und nicht was die tatsächlichen Specs sind.


   
AntwortZitat
(@ingosolar)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 78
 

Hallo
Ja die Bedenken habe ich auch. Kann ich so was testen.
Eigentlich wollte ich 2 Automaten haben Roll


   
AntwortZitat
(@leverkusen3)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 934
 

Hallo
Ich frage das mal hier ,ich hoffe das ist richtig.

Ich habe mir ein Automaten gekauf dache ich.
Jetzt habei ich das hier siehe Bild und weis nicht wie ich das anschließe bzw. benutzen kann.

Vielleicht kann mir jemand was aufzeichnen oder erklären.
Mit freundlichem Gruß

Hallo

Der von dir gezeigte Automat ist für 63 A pro Element vorgesehen.
Bei Parallelschaltung beider Sicherungen kannst du die aufgedruckten Werte nicht einfach addieren, sondern musst wegen Bauteil Toleranzen einen Abschlag vornehmen.
Bei mir habe ich mit dem Faktor 0,8 gerechnet, was schon reichlich ist.

Solltest du mit den Werten dann nicht mehr auskommen, ist ein LS Schalter mit höherem Nennstrom notwendig.
In dieser Bauform sind bis 150 A DC pro Einheit erhältlich.
Darüber werden die Schalter mechanisch größer.

In meinem Speicher habe ich so einen Schalter hinter der Fronplatte eingebaut.

https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=7546

Mit freundlichen Grüßen

Thomas


   
AntwortZitat
(@autoschrauberix)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1072
 

Na ich weiss nur nicht was Ihr mit den Automaten erreichen wollt. Wenn der rausfliegt wäre es eine Totsünde den einfach wieder rein zu machen ohne vorher alles durchzumessen und zum schalten soll man die Dinger sowieso nicht verwenden. Da ist mir die gute alte Sicherung im NH Trenner lieber.
Sicherungen parallel zu schalten ist unter Laien scheinbar O.K., mir ist keine industrielle Anwendung in unserem Lastbereich bekannt wo sich sowas jemand getraut hat. Da braucht man nicht lange nachzudenken, um festzustellen dass das keine gute Idee ist. Der Aufwand ist einfach deutlich größer und somit macht man das nur in Bereichen wo es nicht anders geht.

Man kann sowas schon testen, braucht dafür aber entsprechendes Equipment. Ich würde wenn ich das DIng verwenden würde zumindest einen Test bei höchster Last und mit Wärmebildkamera durchführen. Aber ich trau den Dingern nicht, die meisten werden schon bei mittlerer Last sehr warm.


   
AntwortZitat
Seite 1 / 2
Teilen: