Mein Solarprojekt mit 25 Solarmodule und 38kwh Akkuspeicher, wenn möglich ohne WLAN, Bluetooths, Datencloud Speicher, alle Daten soll im Haus bleiben.

26 Beiträge
9 Benutzer
0 Reactions
726 Ansichten
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
 

Veröffentlicht von: @caroline

Wie kann man modernes Energiesystem aufbauen, das ohne Bluetooth, WLAN, Internet, Fritzbox nur mit Datenleitung?

das ganze soll auf eine Autarke Schiene aufgebeut werden.

Das heißt, wenn möglich kein Strom von außen, nur wenn des wirklich erforderlich ist, sonst nicht.

Desweiteren möchte ich keine Daten ins Internet blasen wie viele andere es machen.
(wenn möglich alles ohne Bluetooth)
(wenn möglich alles ohne WLAN)
(wenn möglich alles ohne Internet)
(wenn möglich alles ohne Fritzbox)
(wenn möglich alles mit Datenleitung)

Darum suche ich hier nach einer Lösung wie man sowas umsetzen kann.

ganz einfach mit 4x jk inverter bms und nem cerbo gx

 

dein akku ist brauchbar ich habe die selbe anzahl zellen bei mir

 

autark wird schwierig aber nicht unmöglich

was sind das für module? wo werden diese montiert? wie ist die ausrichtung?

25module, ich nehme an um die 440wp pro modul also rund 11kwp? das ist auch brauchbar

ich habe bei mir den mppt 450/100 im einsatz da braucht man keine sperrdioden weil man nur 2 strings ganz easy dranhängen kann

 

nicht einfach irgend etwas kaufen, erst lesen und fragen.

 

und den post hier gut lesen

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/183643/

 

grob umrissen sollte dein system änlich meinem aufgebaut sein für maximale autarkie

dh

mppt 450/100

multiplus 8000

sunny boy 5.0

cerbo gx

4x jk inverter bms

 

aber erstmal einen akku schlachten und bilder hier reinstellen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@caroline)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 25
Themenstarter  

 

Hier ist eine Victronschaltplan von so einem Balancer, warum ist dieser Lösung nicht der richtige?

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Monaten 2 mal von Caroline

   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
 

Veröffentlicht von: @caroline

warum ist dieser Lösung nicht der richtige?

weil das übelst teure victron akkus sind und nicht irgend ein noname zeug aus china

ne das sind sogar übelst teure bleianker von victron, die lfp von denen sind so weit ich weiß blau

 

dh du hast dir das völlig falsche konzept ausgesucht für bleiakkus

bleiakkus kann man wie auf dem schaltplan so in reihe schalten das halten die aus da die kein bms haben aber ein 12v bms reagiert da sehr empfindlich drauf

ich trau mich garnicht zu fragen kennst du den unterschied von blei zu lfp?

 

und mal was ganz banales traust du dir das überhaupt zu eine dc und ac verkabelung selbst zu erstellen?

ich hab es ja auch geschafft obwohl mir manche gesagt haben ich würde alles abfackeln oder draufgehen.

aber ich habe sehr sehr viel lernen müssen.

 

am besten gehst du den thread in meiner signatur mal durch

viele links gehen in meinem thread nicht, da neues forum. aber in den 37 seiten ist viel an wissen komprimiert

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@caroline)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 25
Themenstarter  

Welche Kabelschere / Kabelschneider habt Ihr so im Einsatz?

Ich weiß nicht, was ich kaufen soll, ich habe soeben gesehen das sowas ca. 280 Euro kostet.

 


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
 

Veröffentlicht von: @caroline

Ich weiß nicht, was ich kaufen sol

wie siet es eigentlcih jetzt bei dir aus, hast du das in reihe schalten von 4 x12v lfp bms überdacht bzw bist du dir im klaren was passieren kann wenn du es machst?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@caroline)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 25
Themenstarter  

Die Akkus werden doch erst im oberen Bereich gebalanct, meines Wissens!


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7021
 

Veröffentlicht von: @caroline

Die Akkus werden doch erst im oberen Bereich gebalanct

was hat das damit zu tun 4x 12v  bms in reihe zu schalten? deine bms sind mit großer wahrscheinlichkeit nicht dafür ausgeleget und nehmen dann schaden. die zellen sind dann die nächsten die sich aufblähen. (ich denke mir das nicht aus, solche fälle gab es schon)

wenn du es genau wissen willst ob das geht oder nicht musst du einen akku aufmachen schauen welches bms wirklich drin ist und dann beim hersteller anfragen ob man davon 4 stück in reihe schalten darf.

ich würde es nicht tun und wie gesagt alle akkus aufmachen und ein 16s bms je 4x 12v einsetzen, sonst machst du noch mehr geld kaputt.

das neue jk inverter bms bietet sich dafür an. das kostet um die 100eur bei 4 stück wärst du mit 400eur dabei und hättest ein solides 48v system.

 

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
(@caroline)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 3 Monaten
Beiträge: 25
Themenstarter  

Welche Vorteile bzw. Nachteile haben die Soilarmodule mit ca. 70 Volt?

SP MAX3 112c 415-430 von Sunpower


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

hallo Caroline

Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das Projekt was du da planst solltest du bitte nicht alleine machen. Bei der Größenordnung die du da vorhast kann man alleine mit der Auswahl der falschen Komponenten sehr viel Geld sehr schnell vernichten. Wenn das bei dir keine Rolle spielt, dann ist das alles kein Problem.

Das mit den Akkus ist eine andere Liga. Solange man nicht fertige Ákkus kauft, die man einfach zusammenschaltet, sollte man Erfahrung und Wissen in der Theamatik mitbringen. Alleine 12 V Akkupacks die unterschiedlich geladen sind zusammenschalten z.B. kann massive Ausgelichströme verursachen die zu Brand Zerstörung von Bauteilen oder sonstigen Dingen führen kann. Daher rate ICH immer bei akkus. Entweder von der Stange oder man muss schon genau wissen was man tut.

Kabel krimpen ein anderes Thema. Da kann man sehr viel falsch machen, was erst nach einer ganzen Weile auffällt und Brände auslöst. Daher immer besser fertige Kabel kaufen, wenn man nicht genau weiss wie es geht.

Verstehe das nicht falsch.Ich bin immer ein Freund von probieren und neues lernen. Und wenn Geld keine Rolle spielt einfach los. Im anderen Fall aber erst mal klein anfangen und rumprobieren und dann groß denken. Oder in seiner Gegend nach jemandem fragen, der Erfahrung hat und helfen kann. Ein Forum kann zwar sehr hilfreich sein, aber leider auch den falschen Eindruck der Komplexität eines solchen Projektes vermitteln.

Stefan

 


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 697
 

Veröffentlicht von: @caroline

Welche Vorteile bzw. Nachteile haben die Soilarmodule mit ca. 70 Volt?

SP MAX3 112c 415-430 von Sunpower

Aus meiner Sicht keinen. Wenn du sehr lange Kabelwege hast, kann es effektiver sein 70 V module zu verwenden, da dann statt 12 A wie bei 48 V modulen nur ca 6,3 A fliesen. Dadurch ist der Verlust theoretisch geringer oder du kannst dünnere Kabel nehmen.

Ich glaube aber nicht, dass das in normalen Installatationen eine  Rolle spielt.

Für "normale" Anwendungen halte ICH es sogar für schlechter, da ich dann weniger Module in Reihe schalten kann bis ich die Max Spannung des Wechselrichters erreiche.

Stefan

 


   
AntwortZitat
(@tageloehner)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Beiträge: 539
 

Veröffentlicht von: @caroline

Soilarmodule mit ca. 70 Volt

Man muss schauen, dass die Module zum Laderegler passen. Rechne Leerlaufspannung x 1,15, das ist die Leerlaufspannung bei Kälte. Vergleiche, wie viele davon dein Laderegler in Reihenschaltung verträgt. Wenn der z.B. 150V kann, geht nur eins mit 70V, bei 35V-Modulen aber 3 in Reihe.


   
AntwortZitat