Benachrichtigungen
Alles löschen

mein kleines Kraftwerk 86kWp 90kWh

271 Beiträge
38 Benutzer
47 Reactions
48.6 K Ansichten
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

Krass noch 3 Stück Smile Bist inzw. tiefer reingekommen was er so kann? Gibt es eine Möglichkeit die maximale AC Ladung einzustellen über eine Schnittstelle? Oder auch das entladen vom Akku zu regeln?

der kann nicht viel.
Schnittstelle RS485 hat er, aber im kleinen Büchlein was mitkommt steht nix genaueres drin. Irgend so ein usb kabel ist auch dabei. Vielleicht kann man den zum PC hängen, muss mich noch schlau machen. Daten CD o.ä. ist nicht dabei.
Entladen der Akkus wird einfach über Spannung geregelt, ja die kann man einstellen. Ist default auf 42V.
AC Ladung verwende ich nicht, aber ja die kann man einstellen, ist ja ein hybrid inverter. Da sind auch einige Einstellungen im Büchlein.
Wennst Interesse hast ich kann das digital hochladen.

der raum braucht noch ne klimaanlage sonst wird der zur sauna 😎

Das hab ich mir auch gedacht, im Winter sicher kein Problem da es im Keller ist. Im Sommer könnt da durchaus Hitzestau entstehen.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7014
 

ergänzt sich ja gut, da man im sommer eh nen haufen überschuss hat

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

heute 04:30 akkus leer.
Trotz 47kWp.
Seit vorgestern 15.09. 16:00 -43.6kWh aus den akkus gezogen. Dann 17.09. 4:30 leer.

Gestern total verregneter Tag. Es sind zwar 25kWh gekommen jedoch war der Verbrauch so hoch, e-autos haben 6h geladen.
Tja so schnell kanns gehen.
mit dem zusätzlichen 39kWp array und doppelter akkugröße hätte ichs wohl locker drüber geschafft.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
 euro
(@euro)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 26
 

und wieviel mehr brauchts dann im Winter ? :crazy: Grin :angel:

eScooter @ cfos
Axitec @ Solax15kW + Deye5k + Deye10kWh
Monoblock Pana t-cap 12kW @ Altbau


   
AntwortZitat
(@tiirex)
Newbie
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 3
 

Vielen Dank für die ganzen Insights, bin auch am überlegen, ob ich mir das ganze antue - scheint sich ja angesichts der aktuellen Lage gut zu rentieren 😉


   
AntwortZitat
BaummitSchatten
(@baummitschatten)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 226
 

Bist inzw. tiefer reingekommen was er so kann? Gibt es eine Möglichkeit die maximale AC Ladung einzustellen über eine Schnittstelle? Oder auch das entladen vom Akku zu regeln?

der kann nicht viel.
Schnittstelle RS485 hat er, aber im kleinen Büchlein was mitkommt steht nix genaueres drin.
Wennst Interesse hast ich kann das digital hochladen.

+1
Meine Frage geht ehr in Richtung der Regelbarkeit zur Nulleinspeisung feedback via SDM630Modbus wie in deiner Signatur / oder GTIL/Soyo


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

und wieviel mehr brauchts dann im Winter ? :crazy: Grin :angel:

Nie genug.
Aber ich nähere mich am "genug" PV haben.
Bau grad laderegler usw. auf. Hab dann 86kWp.
Damit rechne ich mit mind. 10kWh pro Tag input auch an den allerschlechtesten Wintertagen.
5kWh frisst die Insel an Grundverbrauch wenn ich jeden 2. inverter ausschalte.
Mit baldigen 80kWh speicher kann ich 1-2 Tage überbrücken.
Mein Plan ist vom Netz mit Ladegeräten den akku zu laden wenn der Ladezustand gegen "leer" geht.
Hab mir dazu 2x 3kW 230V loader von aliexpress geholt.
Die werde ich mit hysterese dazu schalten wenn zB akku <43V hat und bei >44V abschalten.
Das ganze werde ich mit einem eigenen Zähler mitzählen wieviel kWh ich dennoch vom Netz ziehen muss.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

Bist inzw. tiefer reingekommen was er so kann? Gibt es eine Möglichkeit die maximale AC Ladung einzustellen über eine Schnittstelle? Oder auch das entladen vom Akku zu regeln?

der kann nicht viel.
Schnittstelle RS485 hat er, aber im kleinen Büchlein was mitkommt steht nix genaueres drin.
Wennst Interesse hast ich kann das digital hochladen.

+1
Meine Frage geht ehr in Richtung der Regelbarkeit zur Nulleinspeisung feedback via SDM630Modbus wie in deiner Signatur / oder GTIL/Soyo

ok mach ich bei Zeiten.
Aber die Inverter können kein Netzparallel, die sind Inselwechselrichter mit interner Umschaltung.
Keine Nulleinspeisung möglich.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

Vielen Dank für die ganzen Insights, bin auch am überlegen, ob ich mir das ganze antue - scheint sich ja angesichts der aktuellen Lage gut zu rentieren 😉

Also fallst vor hast dein ganzen Leben auf E umzustellen (heizung, mobility, comfort) und den Strom selbst zu machen baue mind. 50kWp. Eher mehr.
Darunter kommt in der dunklen Jahreszeit zu wenig.
Anbei meine Daten für meine 47kWp arrays für den letzten Winter (Nov, Dec, Jan). [fromGrid, PV input, toGrid in kWh]
Bemerke: ich lebe nähe Graz (AT), das ist ein schönes Stück südlicher als DE.
Es waren einstellige Tage (kWh) dabei, das sind die wo es geschneit hat + ich den Schnee geräumt hab, oder wo es verdammt bewölkt war.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

Manual für den POW-HVM5.5K-48V-P die ich einsetze anbei.
Man findet es auch online https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0092/3628/3447/files/Uer_Manual_POWMR.pdf?v=1632984663
Es ist ein 48V 5.5kW offgrid/hybrid inverter mit 3 komponenten wobei ich nur den Inverter Teil nutze. Eine Kiste kostet ca. 700€
- PV mppt akku charger
- Inverter
- AC akku charger

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

ich bin offgrid.
kein Netzbezug mehr.

Grin yeah

anlage ist noch nicht fertig, aber lauft so im halbaufbau mal.
details kommen später.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7014
 

hängen da 360w eigenverbrauch an der wand? 😕

mega aufbau :thumbup:

sind die kupferschienen günstiger als kabel?

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

hängen da 360w eigenverbrauch an der wand? 😕

mega aufbau :thumbup:

sind die kupferschienen günstiger als kabel?

genau, dafür hab ich ein 3p 30kW Netz.
Leichter zum Verbinden für die Verbraucher. Gewinde rein geschnitten und M6 draufgeknallt. Allein die Cu Busbar arbeit hat mich 3 volle Tage gekostet.
Aber ist geil geworden, genau so wie ich es wollte. Immer mit Abständen für die Amperezange zum reinhalten. Batterie/MPPTs hängen auf 20x20mm, Habs für 1000A dimensioniert.
Hab 244mm² Kupfer zu den Invertern (10x10mm + 12x12mm, hab doppelt bestellt). Bei 200A Last nur 0.1V spannungsabfall zwischen batt und ende schiene.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 7014
 

richtig geil :thumbup:

aber verzinne das kupfer lieber sonst oxidiert das mit der zeit

gibt so paste zum verzinnen von stahlkarossen im fahrzeugbau

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 586
Themenstarter  

ja gut. Ich baue es jetzt nicht mehr ab. Aber danke für den Tip.
Die Fotos sind vom Testaufbau. Im Betrieb hab ich an den Kontaktstellen angeschliffen mit Vlies, entfettet und carbon conductive pasta aufgetragen.
In der Nulleispeisungsanlage die mehr als 1 Jahr gelaufen ist hatte ichs ähnlich gemacht mit den Cu bars und ist auch nicht schlimm oxidiert.
Hab recht trockenen Keller, im Sommer lauft da der Entfeuchter hin u wieder. kost ja nix.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
Seite 11 / 19
Teilen: