Benachrichtigungen
Alles löschen

mein kleines Kraftwerk 86kWp 90kWh

271 Beiträge
38 Benutzer
43 Likes
48.4 K Ansichten
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

tja - fast ne Woche offgrid :angel:
Komisches Gefühl - alles was man so an Energie braucht (Licht, e-Auto laden, Heizung, WW, Kochen, Mikro, Cafe, Toaster, TV, Hauswasserwerk ..) kommt aus der eigenen anlage.
In der Nacht aus den Akkus.
Daweil null große Probleme - dat Ding lauft durch.
LEDs flackern beim Zuschalten von Verbrauchern.
Daweil auch nur mit 39kWp, die restlichen 47kWp kommen demnächst dazu.

Seit den letzten 2.5 tagen hab ich auch das alte logging von der Nulleinspeisungsanlage neu aufgebaut: AC_power, DC_input_power (panele), DC_output_power zu den Invertern.
Alles schön im sekundentakt mit unix_timestamp. Da kann man den state der Anlage gut rückverfolgen.

Anbei erste analysen.
- powerLoss=powerDC-powerAC. Verlustleistung der 6 Inverter. Scatterplot. Bei wenig AC Leistung ist ca. 350W eigenverbrauch. Bei hoher Leistung mehr.
- efficiency=powerDC/powerAC der Inverter. Scatterplot. Bei kleiner Leistung nur 50% efficiency. Ab 10kW 91%.
- plot der Momentanleistung DC_input_power, AC_power über die ganze Zeit.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

350W+ an standby/Verlust ist schon krass, aber bei 80kWp ist es dann auch schon wieder wurscht LoL Geile Anlage :thumbup:
Hast du Bilder von der PV Fläche?


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

350W+ an standby/Verlust ist schon krass, aber bei 80kWp ist es dann auch schon wieder wurscht LoL Geile Anlage :thumbup:
Hast du Bilder von der PV Fläche?

Ja dafür sind die China Inverter günstig mit 4k für 6stk.
Pic? ja. Das Haus rechts unten (39kWp) versorgt daweil das Ganze über 11 PowMr.
Wie gesagt die restlichen Laderegler .werden grad umgebaut..

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
(@stok3r)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 318
 

Geiler scheiss Twisted


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

Mir ist aufgefallen das der Strom der china-Inverter nicht grad der sauberste ist.
Leds flackern bei jedem Zuschalten von Verbrauchern. Egal ob Kühlschrankkompressor, Micro, Kafemaschine..
Spannung geht runter auf 210V wenn die akkus 45V haben. Werd beim nächsten reboot die 240V Einstellung probieren.
Am schlimmsten ist es wenn der 3kW Kompressor im Keller Druckluft macht. Da flackern alle Led-Röhren im Keller im 25/50Hz Takt.
Naja - man gewöhnt sich dran. Das Netz ist stabil. Es gab noch keinen Ausfall einer Phase.

Dazu hab ich mir heute mit einem analogen 2-Kanal Oszi 2 Phasen zu 0-Leiter angeschaut. 2x 10:1 Tastkopf von amazon ist gekommen heut.
Oszi muss man mit Potenzialtrenntrafo anhängen sonst fliegt mir sofort der FI.
Die pics sind gemacht wenn der Kompressor rennt und die Röhren flackern.
Am oszi schaut der Sinus eigentlich schön aus.
Hätte mir das viel grausliger erwartet.

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

paar pics der Anlage..
Lauft seit einigen Tagen leistungsmäßig im vollausbau, also alles was ich habe ist angeschlossen.
PV hängen 86kWp dran, aufgeteilt auf 22 strings/arrays, jedes davon in einen PowMr der die 48V schiene ladet.
Akkus sind gesamt 98kWh dran, 14S LFP ist die Masse. Es hängen noch 12S Li-lon und 13S Li-Ion dran - alles was ich daheim habe und spannungsmäßig so einigermaßen passt.
Nutzbare kapa würde ich 85-90kWh schätzen. Die 13S Li-Ion kann ich nur 25% nutzen da der spn Bereich nicht zu den 14S LFP passt.
Inverter hängen 6x5.5kVA PowMr, 2 pro phase dran, 3phasen system. Drehstrom synchron. Die sollten theoretisch 11kW pro phase können. 8kW auf L2 hab ich schon gesehen.

Es fehlen noch voltage monitors einiger 14S LFP blöcke, die haben daweil nur active balancer dran. Sie sind grad im bau. Die monitors können den Ladestrom der PowMr auf 0 regeln. Hab das selbst gebaut, beschreibung folgt.
Hab beim volladen auf 47.5V (=3.39V/cell) mit multimeter bms gespielt und cell spn gemessen, die waren bei 3.35 .. 3.41V, geht keine weg.

Seit 14.10. 600kWh AC offgrid erzeugt/verbraucht. Anlage lauft sehr gut. Bin voll happy Mr. Green .

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
 Fabi
(@fabi)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 112
 

...das ist schon beeindruckend...sehr cool :thumbup: !

LG,
Fabi


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6958

   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

heut mal voll Feuer.
12..14kW AC Leistung über längere Zeit rausgezogen. In dem Bereich habe ich dann 91..92% DC->AC Wirkungsgrad.
eAuto mit 10kW laden + paar andere Verbraucher wie WP, Wama, Spüler.
Wetter ist perfekt für meine 86kWp. Voll Bewörkt aber dennoch mittelhell. Einstrahlung 100..150W/m² laut Wetterstation ergibt 9..14kW Ladeleistung.
Ich steh grad bei 72.3kWh Erzeugung DC heute 14:27, da kommt noch was.

Anbei paar Fotos vom SDM630 energy meter. Schon große Leistung für so ne china offgrid Anlage.
Auf den Invertern steht 2.6 .. 3.8kW. Ab 5.5kW machen die Dicht.
Vielleicht gehen 20kW AC aber viel mehr würde ich meiner Anlage nicht zutrauen.

Mit der Wärmebild usb cam auch noch durchgegangen.
Keine heissen Stellen, max. 40°. Aber der Raum wird gut warm. akkus haben 25°

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
(@bill2002)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 18
 

Hallo mein Lieber...schöne Bastelei....

leider lebensgefährlich was du da zusammengebastelt hast....ich frage mich wen oder was du umbringen willst.

Mein gut gemeinter Rat....

bitte prüfe mit einem FI Testgerät ob der FI auslöst ....das dürfte eventuell deine Lebensversicherung sein....
Die Sicherungen im Hausanschlusskasten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auslösen da die Generatoren unter Umständen nicht den Auslöse Strom bringen...

So wie ich das sehe kannst du den Neutralleiter an den Wechelrichtern mit abschalten.....? ...Thema FI beachten !!!

Lötkunstwerk am "Busbar"...geht gar nicht ....

Leider ein Beispiel wie man es nicht machen sollte ....die Temperaturen halte ich auch für bedenklich...die Kontakte werden nun mal mit der Zeit nicht besser sondern brazeln offensichtlich jetzt schon vor sich hin.....

40°C keine heiße Stelle ???? was ich da sehe ist das es schon jetzt zu Kontaktproblemen kommt und das wird mit der Zeit immer schlimmer werden.
An den Schaltern darf es nicht heiß sein fertig... und das sieht ja jetzt schon so aus als wenn die Hitze an den Generatoren ins Kabel geht.

Wenn die Bude abfackelt bezahlt das keine Versicherung ....lass bitte mal einen Elektromeister über die Anlage schaun....

Das was du da machst ist in jeder Hinsicht gefährlich und nicht durchdacht. Achso....ich glaube nur von hinschaun schon das einige Kabel unterdimensioniert sind ....insbesondere bei den Batterien und da hast du glaube ich auch einige viele Kabel irgendwie zusammen gekloppt und verschrumpft.....

....oh ich habe eben gesehen du hast zwei Kabel parallel jeweils in den Stecker gekloppt.....dann beten wir mal das die schön zusammen bleiben und nicht mal einer abfällt .... sorry ich bin sprachlos...

Thema Neutraleiter musste dir auch nochmal geben und überlegen....was passiert wenn der mal irgendwo fehlt ....
Da kann es schon mal sein das du auf einmal heftige Überspannungen bekommst und dir alles was Elektronik im Haus betrifft zerstörst.

Wirklich nur gut gemeint ....ich bin da jetzt auch sofort raus

viele Grüße


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3747
 

paar pics der Anlage..

Wow.
Das hilft mir hier in der Familie bei der Überzeugungsarbeit, dass ich eigentlich noch relativ normal bin LoL

Naja, ich habe bei der Anlage eher gemischte Gefühle. Ruhig schlafen könnte ich nicht in dem Haus.
Die Anlage ist teilweise sehr schön und teilwise sehr fahrlässig.
Eine Anlage in der Größe/leistung hätte ich keinen Falls mit den vielen billlige China Krachern gebaut, bei der Menge an verbauter Hardware ist das Risiko sehr groß.

Das hätte man mit drei 8000er oder 10000er Multis und den dazu passenden Ladereglern von Victron deutlich sicherer und effizienter bauen können.
Die unisolierte DC Verteilung, und das ganze Kabelgewire, was für ein Supergau Potential.
Ich würde meine Familie nie so einem Risiko aussetzen.

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
(@mitsch06)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 205
 

Ohne jetzt weiter Kritik zu üben, bei IR Messungen kann sehr viel Falsch laufen.. verschiedene Emissionsgrade von verschiedensten Materialien.. Hier ein Interessanter Artikel von FLIR darin wird empfohlen mit Lacken/spezialflüssigkeiten die zu messende Objekte vorzubehandeln oder auch mit schwarze Vinyl-Elektro-Klebeband Scotch™ Brand 88 die Fläche zu bekleben und dann messen. Wie man an den Beispiel Bildern sieht kommen da möglicherweiße extremst andere Temperatur Werte heraus 😉 Wäre interessant wenn du damit mal Vergleichsbilder posten würdest :thumbup:


   
AntwortZitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 689
 

Wow

Dagegen bin ich ja voll normal 🙂

Würde mich mal interessieren wieviel das alles jetzt gekostet hat (am Anfang des Threads hast ja mal die Kosten aufgegliedert). Wenn das ganze in nem Raum ist, der gut feuerisoliert ist ist das glaube ich kein Problem 🙂 Stahltür davor und gut ist.

Jetzt mal ohne Quatsch. was der Vorschreiber auch geschrieben hat ist das mit Löten an der Busbar und den Temperaturen. Über 80 Grad ist einfach zu viel bei soviel Leistung. Kupfer "wandert" das heisst es wird irgendwann zu Problemem mit Lötstellen und Leitungen kommen bei diesen Temperaturen. In meinem Serverraum werden die Sachen auch so heiß. Aber da sind dann max 1 kw dahinter und ich hatte schon viel Spass als die Kühlung ausgefallen war und zwei Server sich in Rauch aufgelöst haben. (war feuerferster Raum mit Löschanlage daher nix passiert :-)) Bei dir sind das aber gleich fast 100 kwh was da dahinter steht und da können Ströme auftreten, die zu explosionen führen. (flüssiges Kupfer macht keinen Spass). Lötverbindungen in diesem Bereich sind aus meiner Sicht absolut fahrlässig. Erstens Problem mit Temperatur, zweitens du siehst nicht wie die Verbindung ist merkst meist zu spät wenn die Verbindung schlechter wird oder sich auflöst. ich weiss es gibt da Glaubenskriege, weil es (aus meiner sicht) Verrückte gibt, die vor dem Crimpen die Kabel verlöten.
(youtube Videos) Das Crimpen hat ja genau die Aufgabe aus vielen kleinen Drähten und der Öse eine geschlossene wärmestabile Verbindung zu machen.
Da ich selbst gerne bastele gefällt mir deine Anlage sehr gut. Allerdings sehe ich das auch so, dass du viel zu viele Einzelkomponenten hast, die bei einem Ausfall das System korrumpieren können und die Kabelverbindungen grenzwertig sind. Aber dennoch beeindruckend 🙂

Stefan


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

Einfach nur WOW, was für eine massive Anlage.
Du scheinst Zinn und Klebeband echt zu lieben Smile
Abgesehen von der Panelmontage lässt sich dein Projekt perfekt in einem Meme zusammenfassen:


   
AntwortZitat
gebrauchter-strom
(@gebrauchter-strom)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 583
Themenstarter  

..bitte prüfe mit einem FI Testgerät ob der FI auslöst ..
..Lötkunstwerk am "Busbar"...geht gar nicht ....
..Leider ein Beispiel wie man es nicht machen sollte ....die Temperaturen halte ich auch für bedenklich..
..Wenn die Bude abfackelt bezahlt das keine Versicherung..
..Das was du da machst ist in jeder Hinsicht gefährlich und nicht durchdacht..
....oh ich habe eben gesehen du hast zwei Kabel parallel jeweils in den Stecker gekloppt..

du gehörst ins pv forum zu den Meckerpeters und nicht hierher.

FI löst aus - hab das paar mal getestet.
Löten ist die beste Verbindung wenn das "Bad schwimmt" - besser als jede Pressverbindung. Das hat 2 Jahre in meiner Nulleinspeisung ohne Probleme gehalten.
Die Lötstellen an der Busbar wo die Laderegler Kabel geklemmt werden werden nicht warm. Die Ströme teilen sich schön auf. Divide&conquer.
Bei Lötverbindungen solle man nur aufpassen wenns unter Vibrationen oder dauerklemmung stehen.
Temperatur 40° am Breaker sind voll ok bei 70A Dauerlast. Daneben pfeifft der Inverter warm aus dem Lüfter raus - das ist der Hauptgrund für die Erwärmung.
Bude wird nicht abfackeln - das war 2 Jahre in meiner Nulleinspeisung erprobt. Ich weiss genau was ich tue. Hab alle physikalischen und handwerklichen Basics.
Und es ist alles sehr lange durchdacht, die Kunst dabei ist viel selbst zu machen und mit relativ günstiger Hardware auszukommen.
Die PowMr Laderegler waren 2 Jahre in meiner Nulleinspeisung, hab das thermal cooling und den offenen Aufbau noch mal um paar Details verbessert. Da hab ich vollstes Vertrauen die halten locker.
Das einzige wo ich noch keine Erfahrungswerte habe sind die 5.5kVA PowMr Inverter. Laufen aber bis jetzt problemlos. Haben schon über 1000kWh AC Energie geliefert.
Ja Batteriekabel sind 3x16m² gelötet - auch hier mit dem Gasbrenner schön alles schwimmen lassen und mit den Kupferstangen verlötet - da wird 0 heiss. Das bottleneck ist das cu-Kabel.
Paar offene Bauteile werden natürlich noch versteckt um den Berührungsschutz herzustellen.
Gesamtkosten bis jetzt: ca. 60000€

86kWp
125kWh akku (LiIon + LiFePo4)
Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
2x(Renault ZOE Q210 Kaufakku) + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/mein-kleines-kraftwerk-86kwp-90kwh/
my BMS: https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/abms-ein-eigenbau-battery-monitor


   
AntwortZitat
Seite 12 / 19
Teilen: