@voltmeter Genau solche Informationen sind Gold wert! Danke dir. Zwei Panels mehr und es hätte BOOM gemacht 🙂
Also 10 Panels je String, ein Mal den 100er Laderegler wenn ich bei 20 Panels für die Anmeldung bleibe. ... Danach sehe ich das als "wild West" was Erweiterungen ohne Einspeisung angeht...
Hi.
Ich habe jetzt soweit ein gutes Gefühl. Noch weitere 100 Videos und Artikel später 🙂
Eines der Victron Tools (Excel Tabelle) spuckt mir aus, dass ich wohl nur 10 Module je Sting an den MPPT anbinden kann. Mit der Berechnung mit den Temperatur-Koeffizienten sollten 11 passen. Naja...
Dicke Batteriekabel, ein gescheites BMS, was auf weitere BatteriePacks erweitert werden kann,3x1cm Busbars und Sicherungen inkl. Ü-Schutz, FI und Ausschalter für die Panels und Batterie, EM24 und so weiter und sofort. Die Grafik sollte eigentlich alles zeigen.
Eine grobe Teileliste und Preise hab ich auch wenn es einen interessiert.
Seht ihr da noch einen groben Schnitzer?
siet ganz ok aus
95mm² batteriekabel wie lange ist das? evtl langen auch 70
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Hi @voltmeter.
Danke dir. Ich versuche die Kabel so kurz wie möglich zu halten. Busbars so, dass ich wenn ich auf 3 WR aufrüsten sollte überall mit gleich langen Kabeln dran komme... Vielleicht so 50cm je Kabel. Das geht auch dünner. Aber da lieber etwas mehr als zu wenig.
Ich binde gerade jedes Gerät einzeln an, konfiguriere und aktualisiere es. Bisher klappt das echt prima!
...
Eine grobe Teileliste und Preise hab ich auch wenn es einen interessiert.Seht ihr da noch einen groben Schnitzer?
Hi
Bin mir jetzt nicht (mehr) sicher was du genau bauen möchtest...
Der Titel passt jedenfalls (wahrscheinlich) weder mit dem (bisher?) geplanten WR, der Eigenverbrauchsbefreiung und
(evtl.) auch nicht dem Titelakku zusammen ...
Vielleicht wär die genannte TEILE-Liste doch ganz praktisch
LG
Deine 405Watt Module sind größer als 2qm.
https://solar-distribution.baywa-re.de/blog/2020/11/module-mit-glasflaechen-groesser-2m%C2%B2/
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Laut Spec nicht...
1,722m x 1,134m = 1,952748m²
Laut Spec nicht...
1,722m x 1,134m = 1,952748m²
OK, ich hatte mit 405W andere Module gefunden die etwas größer waren.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie ich das mit dem Verbrauchsmesser (Current Transformer) machen soll. Der kommt, so wie ich das verstanden habe, direkt hinter den Stromzähler im HAK. Ich habe aber einen Energy Monitor (EM24).Der EM24 ist doch genau dafür da mit dem WR zu kommunizieren und die Frequesnz so anzupassen, dass kein Strom von draußen rein kommt? Oder bin ich da auf dem Holzdampfer und brauche doch diesen Current Transformator?
Was mir noch nicht so ganz klar ist, wie ich das mit dem Verbrauchsmesser (Current Transformer) machen soll. Der kommt, so wie ich das verstanden habe, direkt hinter den Stromzähler im HAK. Ich habe aber einen Energy Monitor (EM24).Der EM24 ist doch genau dafür da mit dem WR zu kommunizieren und die Frequesnz so anzupassen, dass kein Strom von draußen rein kommt? Oder bin ich da auf dem Holzdampfer und brauche doch diesen Current Transformator?
Mit dem EM24 hast du das was du brauchst, der misst den Stromfluss/Richtung. Der wird mit dem Cerbo über den RS485 Adapter verbunden.
Das wäre dann die Anzeige oben links
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
EM24 gibts auch als Ethernet-version (Netzwerk)
EM24 gibts auch als Ethernet-version (Netzwerk)
Klar gibt es den, und jedesmal wenn Netzwerk ausfällt geht deine Anlage auf Störung. Wenn man sich Fehlerquellen einbauen möchte, dann bist du bei der Netzwerkversion richtig.
9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ
Ich hab den EM24 mit Modbus, was ich über USB und dann über Netzwerkkabel in den HAK bringen will. Mal gucken dass ich die richtigen Settings finde, dass "nichts" an Strom raus fließt. Bisher hab ich nur Tutorials gesehen wo das zur Einbindung eines anderen WR in das Victron Universum diente...
schau mal bei Panda Solar wegen dem Victron Zeüg. Ich hab dort meinen Multipluss gekauft und war deutlich schneller da als teoretisch LZ gewesen wäre