Anschluss Wechselri...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Anschluss Wechselrichter

11 Beiträge
3 Benutzer
2 Likes
586 Ansichten
(@thrillhouse1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
Themenstarter  

Hallo,

Wechselrichter zur Einspeisung >600W müssen nach meiner Info entweder mit der Installation fest verdrahtet - oder über Wieland Steckverbinder angeschlossen sein.

Liege ich da richtig?

Wie habt ihr das gelöst? Die Sun GITL2 Serie wird ja beispielsweise (trotz aller Zertifikate) über ein Kaltgeräte- Kabel angeschlossen.

Zur Anmeldung beim Netzbetreiber muss die ordnungsgemäße Installation ja durch einen Fachbetrieb abgestempelt sein.

Grüße

Tobias


   
Zitat
Elektrofix
(@elektrofix)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

Hallo Tobias,

Ein BKW darf an einen Zähler als „mobiles Strom Erzeugungsgerät“ mit einem Stecker angeschlossen werden. Dabei ist es egal, Terko, Schoku, Wieland oder der Veranstaltungsstecker, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.

Wenn eine oder mehrere PV-Anlage(n) hinter einem Zähler sind, die zusammen mehr 600VA haben, sind diese fest anzuschließen und von einem eingetragenen Elektriker anzumelden. Voraussetzung zur Anmeldung ist, das der Zählerschrank dem Stand der Technik nach VDE-AR 4105 entspricht.

7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox

Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.


   
AntwortZitat
(@thrillhouse1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
Themenstarter  

@elektrofix Besten Dank 👍 

Es müsste aber eigentlich noch ewas dazwischen gebeń. Sax Power bietet ihren Batteriespeicher auch in Plug-in Konfiguration an. https://sax-power.net/produkte/sax-power-home/

Kinderleichte Installation dank Plug-in Technik. Der Speicher wird einfach an einer netzsicheren Steckdose angeschlossen und ist bereit zum Stromspeichern.

Ich habe seit einigen Jahren eine fest installierte PV auf dem Dach (6 kWp)
Ähnlich der SAX Lösung möchte ich die um eine AC gekoppelte Batterie erweitern.

Ladegerät -> Batterie -> Grid inverter (2kW) .. unabhängig vom PV WR. Als Einspeiselösung ist das aber anmeldepflichtig.

Deutlich günstiger als auf einen Hybrid WR zu wechseln.

Grüße

Tobias


   
AntwortZitat
Elektrofix
(@elektrofix)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

Da Du immer mit einem Speicher ins Netz einspeist, kommst Du um einen Anmeldung nicht umzu. Dein Speicher ist auf L1 und Du bezieht auf L2 den Strom für eine Lampe, dann speist der Speicher auf L1 ein, aber der saldierender Stromzähler sagt 0 Watt verbrauch.

Auch wenn Du einen BKW in intrigierten Speicher nimmst, ist dieses anzumelden und die VDE-AR 4105 ist einzuhalten. Also nix mit Steckerfertig, so z.Z. die Rechtslage.

Jetzt schreibst Du, das DU vor kurzem eine Solaranlage auf dem Dach bekommen hast, dann solltest Du in Deinem Zählerschrank ein APZ-Feld haben. Schau mal nach, ob du ein APZ-Feld hast, das vereinfacht das ganze, dann braucht’s DU nur noch einen eingetragenen Elektriker.

Ein Speicher bei einer PV-Anlage hinzufügen ist relativ simpel Wurzelzähler einbauen und SMA oder Victron mit DIY-Batterie auf 48V verwenden fertig.

7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox

Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.


   
AntwortZitat
(@thrillhouse1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
Themenstarter  

@elektrofix so sieht‘s aus

Ich möchte die Lösung auch anmelden.

Bei der VDE konformen Ausführung ausgehend von der Kaltgeräte- Steckverbindung des Wechselrichters habe ich das Fragezeichen.

Viele Grüße 

Tobias


   
AntwortZitat
Elektrofix
(@elektrofix)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

Also Dein Schrank muss umgebaut werden, ich glaube nicht, das der so vom VNB akzeptiert. Es fehlt der Überspannungsschutz und das APZ-Feld.

Der Speicher ist nur für Indoor betrieb gedacht und muss an einer Verpolungssicheren Steckdose ran und zusätzlich an PE. Ich habe nichts vom Kaltgerätestecker gelesen, aber auch ein Backofen ist an einem „Kaltgerätestecker“ angeschlossen. Der Wirkungsgrad von 99% ist gelogen. 

7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox

Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.


   
AntwortZitat
(@rasti)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 955
 

Veröffentlicht von: @elektrofix

Voraussetzung zur Anmeldung ist, das der Zählerschrank dem Stand der Technik nach VDE-AR 4105 entspricht.

Stimmt nicht.

Lies das mal hier =>

https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/anfaenger-hat-fragen-zur-nulleinspeisung/#post-114983

Auch mir wollten mehrere Elektriker einen neuen Schrank nach neuer TAB andrehen und meinten das wär Vorschrift.

Habe dann beim Netzbetreiber (Netze BW) nachgehakt und die haben mir per Email bestätigt dass für die Anmeldung meiner 13kW_peak Anlage nur der Einbau eines SLS + Kombiableiters im UAR/NAR nötig ist. Das hab ich dann auch gemacht und mir einen sympatischeren Elektriker gesucht und gefunden.

 

 

 


   
grumpy_badger and Win reacted
AntwortZitat
Elektrofix
(@elektrofix)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

@rasti Ja, Du hast recht, es stimmt nicht; habe mich in der Vorschrift versehen: Es ist VDE-AR 4100. Die Aussage hat jedoch immer noch bestand.

Dein Beispiel zeigt nur, das es im Süden anders sein kann, nicht unbedingt sein muss. Ich sehe das so, das dort viel Glück im Spiel war, denn die VDE-AR 4100 ist seit April'19 bindend. Entfernt steht dort eine EU-Verordnung hinter, um das Niederspannung smart und Zukunftsfähig zu machen.

Ich hatte für meinen Arbeitskollegen sein zweites BKW eingetragen, er wollte nicht hören, das er einen neuen Zählerkasten braucht und die Quittung haben wir jetzt mit der Mail bekommen:

Ich bin für unserer Firma als Elektriker eingetragen, verdiene also kein Geld mit neunen Zählerschränken, muss diese auch nicht verkaufen und habe - wenn ich sie einbaue  - nur Arbeit damit.

@Thrillhouse1977 Bei deinem Zählerschrank muss damit es der VDE-AR 4100 entspricht nur das APZ-Feld eingebaut werden. Das kann nur ein Elektriker vor Ort machen und der wird sich mit deinem VNB auseinandersetzten. Das Feld unten rechts wird hier oben im Norden nicht mehr verbaut.

7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox

Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.


   
AntwortZitat
(@thrillhouse1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
Themenstarter  

Hallo, eine seit 2019 gültige Norm ist warscheinlich auch die Erklärung, warum meine PV Installation im fotografierten Setup 2017 so abgenommen und angemeldet werden konnte, heute aber nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.

PS. Ich werde nicht den Sax power speicher nachrüsten, sondern plane mit einem der folgenden WR:

https://www.der-kanal-homepage.de/lumentree

Noch ein Gedanke.. wenn ich den WR nur einphasig (nicht saldiert) Nullregeln lasse… speise ich ja darüber nichts mehr ein. Trotzdem anmeldepflichtig?
Alles in allem bleibt der Beigeschmack, das der Energiewende vor allem die Bürokratie entgegensteht.

Viele Grüße

Tobias


   
AntwortZitat
Elektrofix
(@elektrofix)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 1 Jahr
Beiträge: 250
 

@thrillhouse1977 Dein Schrank läßt sich ja gut nachrüsten, sprich mit einem Elektriker Vorort. Im Grunde ist alles was ins Netz hängt anmeldepflichtig. Früher war die Freigrenze bei 2000W heute bei 11000W mit Ausnahme von Wallbox, PV, Speicher, … die müssen immer.

7,2 kWp Ost/West mit SMA STP 6.0-3AV 40 auf dem Garagendach 12° Neigung
SunnyIsland 6.0-13 mit 28kWh DIY-Akku (Seplos 10E mit NEEY 4.0) in der Garage
Smart ED3/22kW-Lader mit AHK und im Kofferraum eine Eierlegende-SMARTeWollmich-Ladebox

Ich arbeite mit Strom weil es mir Spass macht, nicht um Geld zu verdienen.


   
AntwortZitat
(@thrillhouse1977)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 22
Themenstarter  

@elektrofix Besten Dank! Dann mache ich mich mal auf die Suche. 👍 

Viele Grüße 

Tobias


   
AntwortZitat