Hallo,
ich bin gerade noch in der Planung und versuche mich daran, die Einsparungen durch einen DIY-Stromspeicher zu berechnen. Seit Mitte März 2022 logge ich mit Volkszähler die PV-Produktion und den Netzbezug. Auf Basis dieser Daten habe ich mir eine Excel-Auswertung gebastelt, die den Effekt eines Stromspeichers näherungsweise simuliert.
Ich habe zunächst einmal einen SUN-1000 mit 7,1 KW Speicher genommen und folgende Daten zugrunde gelegt:
Wie man sieht, wären das für 10,5 Monate eine Ersparnis von ca. 420,- EUR.
Ich weiß allerdings nicht, ob diese Werte (Wirkungsgrade sowie Lade-Energie des Speichers) korrekt sind? Außerdem habe ich auch den Eigenverbrauch des Wechselrichters noch nicht berücksichtigt - weiß jemand wieviel der SUN-1000 hier benötigt? Und kann mir jemand die ungefähren Zahlen für einen Victron Multiplus II nennen?
Ich kann das Excel-File auch gerne hier bereitstellen für die eigene Nutzung. Ihr müsst allerdings über etwas Kenntnisse in phpMyAdmin mitbringen, weil ich die Volkszähler-Datenbank etwas erweitert habe.