Benachrichtigungen
Alles löschen

Multiplus II 3000 lädt-entlädt "willenlos" durcheinander

43 Beiträge
10 Benutzer
2 Likes
1,828 Ansichten
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1277
 

Sieht jetzt noch nicht so aus, als hättest du deinen MP2 an L1 angeschlossen / umgeklemmt. (?)

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
(@kptkip)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 92
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @saugnapf

Sieht jetzt noch nicht so aus, als hättest du deinen MP2 an L1 angeschlossen / umgeklemmt. (?)

Du wirst lachen, ich bin über einen anderen Thread gestern Abend auch nochmal über das Thema "L1" gestolpert und heute morgen im Sicherungsschrank nachgeschaut. Und siehe da: L2!

Jetzt ist die Kiste auf L1 umgeklemmt und ich beobachte das System. Bisher nur ohne Sonne. Das heißt, ich kann nur das entladen verproben, das Laden noch nicht...

Ab mal zu diesem Thema (Phasenwahl) zwei Fragen:

1. Warum stört sich der MP2 daran, an einer anderen Phase als L1 zu hängen?

2. Ich habe zwei MP2 (bisher nur einen angeschlossen), weil ich perspektivisch mit 3 davon alle Phasen ansprechen möchte. Sollte ich als Übergangszeit die beiden MP2 parallel an L1 betreiben, oder kann ich den schon an L1 und L2 hängen?

 

8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
2x Jakiper 5kWh Batterien (Pylontech Protokoll)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite

6x 410W Maysun Panels auf Pergola
3x Deye Microwechselrichter an Generatoreingang


   
AntwortZitat
(@jarek)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 291
 

Lachen tut hier keiner; Das du auf L2 hängst hat man schon im Video gesehen. (deshalb auch der Vorschlag) 

Wenn du die 2 Auf L1 und L2 anschlißt und richtig parametrierst sollte es gehen. 

Beim Nachkauf bitte schauen, dass der dritte die gleiche Hardwareversion hat. (Anscheinend gibt es sonst oft Probleme)


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1277
 

Nee, auch ich finde das nicht zum Lachen, wenn man sich hier Gedanken über deine Probleme macht, und am Ende stellt sich heraus, dass du deinen MP2 falsch angeklemmt hast. 🙄  Steht ja doch recht eindeutig in der Anschlussbeschreibung, dass der an L1 angeklemmt wird. Egal... bist da auch nicht der erste. Sei froh, dass @jarek dich so deutlich darauf hingewiesen hat.

Warum stört sich der MP2 daran? Naja, er muss ja von irgendwas ausgehen. Er geht also davon aus, an L1 angeschlossen zu sein, und versucht dann auch über L1 zu reagieren. Vom SmartMeter kommen die Werte für L1/L2/L3, er reagiert für alle drei Phasen auf "seinem" L1, hängt aber tatsächlich an L2, das kann niemals funktionieren... (Wahrscheinlich könnte man auch am SmartMeter L1 und L2 tauschen, dann müsste es auch wieder passen. Das machen wir aber nicht...)

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
JailBraik
(@jailbraik)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 69
 

Und? läuft es jetzt?  Wünsche viel Glück.

 


   
AntwortZitat
(@oliverso)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1269
 

Veröffentlicht von: @kptkip

1. Warum stört sich der MP2 daran, an einer anderen Phase als L1 zu hängen?

Ist halt so programmiert. Der nimmt die Werte von L2 und L3, und will die auf seiner Phase kompensieren. 

Oliver


   
AntwortZitat
(@windhund-93)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 51
 

Wegen der thematik dass der Shelly falsch misst. Hast du die Phasen auch 100pro richtig an den Shelly gehängt? Spannung L1 und Strom L1 an den L1 Eingang? Usw... Das hat bei mir probleme gemacht. 


   
AntwortZitat
(@kptkip)
Vorsichtiger Stromfühler
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 92
Themenstarter  

So, den Shelly nochmal komplett ausgebaut und die Phasen geprüft. Waren zwar in Ordnung, hab aber einen leicht malträtierten Stecker an einem der Messfühler repariert und alles wieder sauber eingebaut.

Dann den Shelly kalibrieren lassen und siehe da, er misst sauber - ohne Solarertrag, mit solarertrag, laden in den Akku und auch beim Entladen.

passt nun also.

Jetzt gibts nur noch Abstimmungs-Schwierigkeiten zwischen Jakiper BMS und dem cerbo gx. Das wird aber schon wo anders hier diskutiert.

8,4kWp Südseite 0° 46° Neigung
Deye 8KW Hybridwechselrichter
2x Jakiper 5kWh Batterien (Pylontech Protokoll)
Selbstgebaute Bus-Bars zur Verteilung der DC-Seite

6x 410W Maysun Panels auf Pergola
3x Deye Microwechselrichter an Generatoreingang


   
AntwortZitat
 Niun
(@niun)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 219
 

@jarek Afaik kannst du entweder 3 MP auf alle Phasen verteilen oder du betreibst 2 MP parallel an einer Phase.

Wurde das per Software geändert? Vor einem Jahr ging das mit zwei MP jeweils an L1 und L2 noch nicht...


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Veröffentlicht von: @saugnapf

 

Im VE-Config noch den Haken setzen bei "External current sensor connected"

Dieser Haken ist aber  nur für

https://www.victronenergy.com/accessories/current-transformer-for-multiplus-ii

Siehe Hier

https://community.victronenergy.com/questions/107502/ve-configure-external-current-sensor-connected.html

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
saugnapf reacted
AntwortZitat
(@helge)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 684
 

Veröffentlicht von: @niun

Vor einem Jahr ging das mit zwei MP jeweils an L1 und L2 noch nicht.

dies währe mal ganz was neues, man(n) konnte schon immer ein 2-P Netz mit 120° oder 240° Phasenwinkel programmieren.

Freundliche Grüsse aus dem Schwabenländle
6,0 kWp - West 15x 55° BauerSolar 405W
3,9 kWp - Ost 6x30°+ 3x55° SunPowerMaxeon 430W
Sunny TriPower 8.0 + BlueSolar 100/20-48
Victron MultiPlusII 3000 - 3Phasen - 41kWh LiFePo4 18S - 3x NEEY 4A


   
AntwortZitat
saugnapf
(@saugnapf)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1277
 

Danke, stromsparer99 !  👍 

Hatte nie so genau gewusst, wann oder wann nicht der Haken gesetzt werden muss.

6x 300Wp = 1.8kWp an 3x EVT560 MicroInverter - MultiPlus-II GX mit 4x PylonTech US2000 (je 2,4kWh)

Hier klicken, wenn du Kollegen in deiner Umgebung finden möchtest.


   
AntwortZitat
stromsparer99
(@stromsparer99)
Heroischer Stromgenerator
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3754
 

Veröffentlicht von: @helge

Veröffentlicht von: @niun

Vor einem Jahr ging das mit zwei MP jeweils an L1 und L2 noch nicht.

dies währe mal ganz was neues, man(n) konnte schon immer ein 2-P Netz mit 120° oder 240° Phasenwinkel programmieren.

Ja ging schon 2016 als ich meine 2 Multis ans Netz gehängt habe, ich habe dann aber später die zwei Multis auf eine Phase umgehängt, macht einfach mehr Sinn.

 

9,99KWp Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20
2,7KWp Axitec AC-300M, Victron BlueSolar 150/60-Tr
4,235KWp an Hoymiles
48 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron MP2
Panasonic Aquarea 9KW Split
Vectrix VX-1
Smart Forfour EQ


   
AntwortZitat
Seite 3 / 3
Teilen: