Hallo zusammen,
Ich plane einen Victron MP2 mit MPPT 450 ( mit knapp 5 KWp Panels) und DIY Akku „offiziell“ in Betrieb zu nehmen. Im Grunde ja kein Thema, nur möchte mein Netzbetreiber nach Anhang E der VDE-AR-N4105:2018-11 den Part 3 für den Speicher haben.
Wie soll das denn beim DIY Akku aussehen ? Hat da jemand Erfahrung mit ?
Gruß Bobby
Müsste für den mp2 vorhanden sein, schau mal online.
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Ah ok, hab’s glaub gefunden. Heißt selbst wenn ich bspw. nen Pylontech dran bauen würde, wäre das erstmal egal, weil nur die Victron Datenblätter nötig sind.
Schon völlig verrückt, was ich dem Netzbetreiber alles liefern muss für die kleine Anlage …
Gruss Bobby
ja ist egal welche zellen dranhängen deswegen lieber selber bauen kommt viel günstiger
Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.
Welches Dokument hast da genommen? Hast da mal einen Link zu... ggf. brauche ich das auch, wenn es doch ein victron und offiziell wird...
Welches Dokument hast da genommen? Hast da mal einen Link zu... ggf. brauche ich das auch, wenn es doch ein victron und offiziell wird...
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Vict_MultiPlusII_GCC_AR4105_2018_EZE_de_19-117-01.pdf
Und
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Vict_MultiPlusII_GCC_AR4105_2018_NAS_de_19-118-01.pdf
Damit hat man fast alle vde 4105 Dokumente
Habe aber gerade noch ein anderes spannendes Thema.
Da ich noch eine Altsolaranlage habe mit höherem Vergütungssatz und alles später über einen Zähler läuft, würde wie ich die neue victron Anlage mit mppt gerne als
Nulleinspeisung laufen lassen um nicht in eine schlechte Verrechnung der beiden Anlagen zu rutschen.
Mein Netzbetreiber würde das mitmachen, wenn ich Nachweise, wie die Nulleinspeisung gemacht wird.
Gibts da seitens Victron evtl. Dokumente? Hätte aktuell keinen Plan wie ich das nachweisen sollte …
Habe aber gerade noch ein anderes spannendes Thema.
Da ich noch eine Altsolaranlage habe mit höherem Vergütungssatz und alles später über einen Zähler läuft, würde wie ich die neue victron Anlage mit mppt gerne als
Nulleinspeisung laufen lassen um nicht in eine schlechte Verrechnung der beiden Anlagen zu rutschen.Mein Netzbetreiber würde das mitmachen, wenn ich Nachweise, wie die Nulleinspeisung gemacht wird.
Gibts da seitens Victron evtl. Dokumente? Hätte aktuell keinen Plan wie ich das nachweisen sollte …
Warum sollst du denn in aktuellen schlechteren Vergütungsatz rutschen? Nur weil du ein Akku nachrüstest ?
Ne, weil Neu- und Altanlage über den gleichen Zähler anteilig verechnet werden. Heißt 13.5kwp Alt mit Südwest Ausrichtung mit 2012er Vergütung zu 5.5kwp nordost mit 2022 Vergütung … also max schrecklich. Bekomme ich die neue auf Nulleinspeisung zugelassen, habe ich den trouble nicht
Ok,
Hab hier nirgends was von gelesen das die 5kwp Anlage zusätzlich zu ner alten gebaut werden soll, dann is ja klar.
Habe aber gerade noch ein anderes spannendes Thema.
Da ich noch eine Altsolaranlage habe mit höherem Vergütungssatz und alles später über einen Zähler läuft, würde wie ich die neue victron Anlage mit mppt gerne als
Nulleinspeisung laufen lassen um nicht in eine schlechte Verrechnung der beiden Anlagen zu rutschen.Mein Netzbetreiber würde das mitmachen, wenn ich Nachweise, wie die Nulleinspeisung gemacht wird.
Gibts da seitens Victron evtl. Dokumente? Hätte aktuell keinen Plan wie ich das nachweisen sollte …
Ob du damit durch kommst, bezweifele ich stark, auch wenn irgend wer das beim EVU behauptet hat. Das hat ja Auswirkungen auf die EEG Zahlungen... da wär ich verdammt vorsichtig... dann besser Victrom und Akku ohne zusätzliche PV Module.
Wenn man den MP2 über AC In nicht ins Netz einspeisen lässt, kann man doch Hausstromkreise an AC Out um verkabeln (lassen), die dauerhaft insgesamt nicht mehr als 4,43 kW bzw. 4,82 kVA pro MP2 Leistung aufnehmen. Weil der MP2 bidirektionale Anschlüsse hat, kann man am AC Out auch weitere PV Anlagen anschließen, um den Akku von AC Out über das LAdegerät im MP2 zu laden und/oder die angeschlossenen Geräte direkt von der PV Anlage zu versorgen.
Also falls ich das Gerät richtig verstanden habe :-).
Dann fällt eventuell nur die Nulleinspeisung für große Verbraucher weg wie Induktionsfelder, Waschmaschine, Spülmaschine, Werkstatt...
Die Verhaltensänderung gibt's umsonst, vorausgesetzt sie ist machbar.
— Andreas Schmitz, 31.07.2022