(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Hallo zusammen, der Klimafachbetreib will nur bis 15 Millibar ein Vakuum ziehen. Das wären ja gerade mal 14 Grad Verdampfungstemperatur. Laut Anlagebeschreibung sollen es aber -25 Grd sein. Ist das denn dann so iO ? Ich hätte gesagt das passt bei Temperaturen von 12-18 Grad aussen nicht. Was meint Ihr?


   
Zitat
Stefanelo
(@stefanelo)
Autarkiekönig
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 652
 

Hi

Also laut Vorschrift ist das ok bei der Temperatur, da du nur unter den Dampfpunkt vom Wasser kommen musst. Die machen das oft weil mehr Vakuum länger dauert. ICH habe bei meinem darauf bestanden dass er 30mb macht. Erstens durch das längere Pumpen ist sicher die Restfeuchte weg (auch wenn er sagt das bringt nix, hat es mir doch ein besseres Gefühl gemacht). Habe ihm nen Kaffe gegeben und gequatscht, da es fast ne Stunde gedauert hat.

Ob es notwendig ist oder nicht kann er wahrscheinlich beurteilen, wenn er gut ist. Besseres Gefühl war mir die Stunde wert (ich hatte keinen Pauschalpreis).

Stefan


   
AntwortZitat
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
Beigetreten: Vor 4 Jahren
Beiträge: 6912
 

dann kann mans ja gleich mit ner 60eur pumpe selbst machen

Projekt 48kWh / 12kWp Inselanlage - SMA Sunny Island
Sind Photovoltaik-Inselanlagen meldepflichtig?
Warum braucht man keinen 3phasen Batteriewechselrichter?
-- Sammelthread PV Anlagen Beispiele Umsetzung --
Die "Energiewende" kostet eine Kugel Eis..... pro kWh.


   
AntwortZitat
HarryHP
(@harryhp)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 176
 

dann kann mans ja gleich mit ner 60eur pumpe selbst machen

Wenn, wie ich hier schon oft gelesen habe, diese billigen Pumpen tatsächlich bis zu 5 mbar schaffen, wäre das ja auch technisch! null problem.
Hätte sogar den Vorteil, dass man die Pumpe problemlos sehr viel länger laufen lassen kann ... man hat dann ja auch die doppelte Menge Kaffee für die Wartezeit 😉

Ich hätte bei den Billig-Pumpen nur ein Fragezeichen: Wie zuverlässig sind da die Manometer?

Andererseits stelle ich mir auch immer wieder die Frage, wie schlimm es im praktischen Betrieb wirklich ist, wenn nicht auch die allerletzte Spur H2O aus den Leitungen raus ist??

Greetz Harry


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6007
 

Das ist fachlich absolut daneben. Das wäre ungefähr so, als ob ein KFZ-Betrieb die Radmuttern nur mit 1/3 des vorgegebenen Drehmoments anzieht. Was soll das?

Erstmal lernen Kältetechniker, dass sie bei solchen Anlagen wenigstens unter 2 mbar kommen sollten, besser noch unter 500 Micron, was 0,67 mbar entspricht. Und zweitens gibt es klare Vorgaben der Hersteller, die auch oft unter 2 mbar liegen. Drittens kann man mit 15 mbar nicht mal eine vernünftige Entfeuchtung hinbekommen. Nicht bei den jetzigen Außentemperaturen und auch nicht in kurzer Zeit.

Viertens verstehe ich so eine Vorgehensweise auch nicht. Nur um 10 min Zeit zu sparen?

Laut Dampdrucktabelle wären 15 mbar 13 Grad Temperatur. Das heißt aber nicht, dass bei 14 Grad Umgebungstemperatur das Wasser zügig raus wäre. Denn was passiert, wenn Wasser verdampft: Genau, es kühlt die Leitungen ganz schnell runter. Deshalb muss mit wesentlich tieferem Druck gearbeitet werden, will man nicht 10 Stunden warten, bis die Leitungen trocken sind.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Aber ja, es wäre interessant zu wissen was die Restfeuchte mit dem Wirkungsgrad macht...


   
AntwortZitat
HarryHP
(@harryhp)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 176
 

Aber ja, es wäre interessant zu wissen was die Restfeuchte mit dem Wirkungsgrad macht...

Ja, ich frage mich auch immer mal wieder, ob wir hier den Unterschied Theorie-Praxis nicht aus den Augen verlieren.
Wir reden ja nur von der geringen Menge Luft in den beiden Rohren. Das IG ist ja bei Anlieferung normalerweise mit Stickstoff gefüllt.
Und dann von der Menge Feuchtigkeit, die in dieser kleinen Luftmenge beim Eindringen molekular gebunden war, und dann nur dem Anteil, der (durch Abkühlung- auch beim Evakuieren selbst) aus dieser Luft ausgefallen ist, und sich dann als flüssiges H2O in den Rohren niedergeschlagen hat.
Alle Feuchtigkeit (und das wird typ. immer noch der grössere Teil sein), die noch in der Luft gebunden ist, bekommt man ja mit der kleinsten Bremsenentlüfterpumpe raus.

Wie gross kann diese marginale Menge ausgefallener Feuchtigkeit überhaupt sein, und welche Rolle spielt dies dann hinterher praktisch im Betrieb?

Letztlich könnte man ja auch eines machen:
Leitungen vor dem Evakuieren anwärmen (müsste man sich nur überlegen, wie man das vernünftig hinbekommt).
Wenn damit dann alle Feuchtigkeit in der Luft gebunden ist, bekommt man sie mit der billigsten Bremsenentlüfterpumpe (viell. theoretisch sogar mit dem Staubsauger???) raus.

Viell. wäre das sogar eine sicherere Methode, als bei 10° so eine billige China-Vakkumpumpe zu verwenden, wo man bei den ungenauen Billig-Manometern nie weiss, wie viel Vakuum wirklich gezogen wurde?? :problem:

Greetz Harry


   
AntwortZitat
Freak
(@freak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 343
 

Man sollte auch bedenken, das oft der Großteil der Leitungen auch drinnen und nicht draußen ist, dieser Teil ist ohnehin wärmer.


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 178
 

Aber ja, es wäre interessant zu wissen was die Restfeuchte mit dem Wirkungsgrad macht...

Nix...wird im Filtertrockner absorbiert. Im R32 dürfen produktionsbedingt 10ppm Wasser enthalten sein.

Achso : Ich ziehe Vakuum immer unter 0,3 mbar. Geht mit jeder "normalen" Vakuumpumpe.

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
(@masbauer)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 151
Themenstarter  

Hmmm, aber warum gibt dann mitsubishi die Art und Weise des entlüftens vor?

Aber ja, es wäre interessant zu wissen was die Restfeuchte mit dem Wirkungsgrad macht...

Nix...wird im Filtertrockner absorbiert. Im R32 dürfen produktionsbedingt 10ppm Wasser enthalten sein.

Achso : Ich ziehe Vakuum immer unter 0,3 mbar. Geht mit jeder "normalen" Vakuumpumpe.


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6007
 

Fachlich korrektes Vorgehen kommt ja nicht von ungefähr. Das ist einfach ein Standard, der wohl durchdacht und überprüft ist. Wenn man nach diesem Standard vorgeht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alles zu 100% funktioniert. Jede Abweichung von Standards kann bedeuten, dass sich die Situation verschlechtert, was sich auf alle möglichen Dinge auswirken kann.

Warum sollte man also sichere und gut überprüfte Wege verlassen?

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
(@bkrysiak)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 178
 

Ganz korrekt : Mit Stickstoff 5.0 abdrücken, 24 Stunden stehen lassen, Vakuum ziehen, 24 Stunden stehen lassen. Nur die Kosten will halt keiner zahlen und in 99 % der Fälle auch unnötig (meine Meinung, bei der Arbeit wird gemacht was gezahlt wird).

Keine Ahnung von Absorbern und darf trotzdem alles 😀


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6007
 

Sicher muss man auch immer Kompromisse machen, die können aber durchaus auch fachlich korrekt sein. Wenn man Klimaanlagen professionell installiert, ist es unmöglich, 24 Stunden eine Druckprüfung zu machen. Nötig ist das aber auch nicht. Die Kombination aus kurzer Druckprüfung, Lecksuchspray und später mit Lecksuchgerät erscheint mir auch fachlich korrekt völlig ausreichend.

Aber kein Profi würde nur 15 mbar Vakuum ziehen, weil er nur eine schlecht funktionierende 50 Euro Pumpe hat oder weil er keine 15 Minuten warten will. Zumindest kommen wir da in Bereiche von fachlichem Pfusch.

Für eine Inbetriebnahme nehmen die Kältetechniker mindestens 300 Euro. Da wird man erwarten können, dass die auch mindestens 2-3 Stunden Arbeitsleistung erbringen. Da gibt es keinen Grund, 10 Minuten beim evakuieren zu sparen.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten


   
AntwortZitat
HarryHP
(@harryhp)
Batterielecker
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 176
 

Aber ja, es wäre interessant zu wissen was die Restfeuchte mit dem Wirkungsgrad macht...

Nix...wird im Filtertrockner absorbiert. Im R32 dürfen produktionsbedingt 10ppm Wasser enthalten sein.

Wenn also selbst eine geringe Restfeuchte gar nicht so schlimm ist, scheinen wir uns also alle viel zu viel Sorgen in puncto Evakuieren zu machen?! :eh:

Was mich aber wundert ist, warum der Klimatechniker nur 15mbar ziehen will.
Ich ärgere mich, dass ich nicht auf die Uhr geschaut habe, aber ich meine, hier (Single-Split, 3 mtr. Leitung) hatte die Pumpe das Vakuum in 5 min erreicht, und danach hat sich das Manometer eh nicht mehr bewegt.
Oder war die Veränderung danach (haben gut 30 min was anderes gemacht, während die Pumpe weiter lief) so gering, dass ich es nicht bemerkt habe (war ja auch abgelenkt)?

Greetz Harry


   
AntwortZitat
Win
 Win
(@win)
Mitglied Moderator
Beigetreten: Vor 2 Jahren
Beiträge: 6007
 

Wenn du ein analoges Vakuumeter hast mit 1000 mbar Skalenbereich, wirst du keine Änderung mehr sehen bzw. du müsstest sehr genau hinschauen. Da gehts ja nur noch um 1/10 mm, wie sich der Zeiger bewegt.

Der Unterdruck, der bei laufender Pumpe angezeigt wird, ist auch wenig aussagekräftig. Das ist wie beim Autoreifen: Den Druck kannst du nur ablesen, wenn du aufhörst zu pumpen. Beim Evakuieren hast du ja 2 Volumenflüsse: Die Pumpe entzieht dem Kreislauf Gas. Und ausgasendes Wasser führt Gas zu. Wenn die Zuführung deutlich langsamer ist, als das, was die Pumpe abzieht, zeigt das Vakuummeter schon sehr niedrige Werte an. Wenn du die Pumpe aber abstellst, hast du in ein paar Minuten durch die langsame Ausgasung wieder höhere Werte.

Wenn der Klimatechniker nicht nur 5min die Pumpe laufen lies, sondern 30 min, wie du schreibst, dann ist doch alles im grünen Bereich und nach 30 min ist es unmöglich, nur bei 15 mbar zu landen. Es sei denn, die Pumpe ist kaputt oder hat nicht die passende Spezifikation.

----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)