Die Wahrscheinlichkeit, dass im Gerät etwas nicht in Ordnung ist, halte ich für deutlich geringer, als das bei der Installation was schief gegangen ist. Deshalb würde ich da nochmal sehr ausführlich Messungen durchführen, um wirklich 100% das Problem einem Gerät oder anderen Komponente zuordnen zu können.
Hast du denn eigene Messmöglichkeiten und etwas elektrisch/elektronisches Verständnis?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Prinzipiell ja.
Nur wenn das IG letztlich am AG hängt und da eine neue Elektroleitung verlegt wurde (wovon ich ausgehe), was soll man da falsch machen?
Anschlüsse prüfen und evtl. doch mal eine Wurfleitung durchs Fenster legen kann aber nicht schaden, bevor man IG verschickt oder neu kauft.
Kann man den Leckagestrom auf dem PE Leiter mit einer Strommesszange selber messen?
edit: theoretisch ja, kommt auf die Strommesszange an:
edit:
man kann bei Strommesszangen den Trick anwenden, den Leiter mehrfach durch die Stromzange zu führen.
Die hier liegende Uni T 210E hat 1mA Auflösung, PE Leiter vielleicht 5x durchschleifen. Vielleicht erkennt man damit schon was.
Selber messen kann ich das nicht, es ist so zum ersten Mal aufgetreten
Die Klima wurde angeschlossen unddas Teil haben wir ein halbe Stunde laufen lassen, dann habe ich das WLAN eingerichtet dann getestet und wiede ne halbe Stunde laufen lassen, dann am nächsten Morgen in den Keller das Licht angemacht, FI fliegt raus, wieder rein gemacht, fliegt wieder raus.
dann Sicherung raus, FI bleibt drin
dann abends nochmal getestet, FI bleibt drin Klima läuft ohne Probleme, dann über Nacht ausgeschaltet, in der Nacht fliegt der FI wieder raus kein Licht angemacht und die Klima war im Standby.
dann ein Tag gewartet Sicherung rein FI bleibt drin 2 Tage lang ohne Probleme (es war schönes Wetter)
dann wurde es feuchter und fing leicht an zu regnen, dann fliegt der FI wieder raus.
jetzt bei dem nassen Wetter kann ich sie ca 10Min laufen lassen, dann fliegt der FI raus, Aber immer nur wenn die Klima am Strom hängt.
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
alles sehr undurchsichtig, welches Licht, welche Klima, welche Geräte, welche Räume an welchem FI hängen.
Kommt der Elektriker nochmal?
Wenn das Licht aus ist, wenn der FI fliegt, dann hängen am FI mehrere Stromkreise und nicht nur die Klima. Das würde ich erstmal so umlegen, dass die Klima einen eigenen FI hat.
Oder hast du einen zentralen FI für alle Stromkreise?
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Ne da hängt nur ein FI am Stromkasten , ist nur ein kleines Haus , aber ich hatte noch nie Probleme, erst seit die Klima da hängt fliegt der FI raus.
ich Versuch jetzt mal zum Testen die Klima über eine Steckdose anzuschließen,
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
Wenn du nur einen FI für alles hast, ist es eine ganz andere Situation. Solche Fehlerbilder hat man da häufig, weshalb viele ihren zentralen FI irgendwas rauswerfen. Du hast sozusagen alle Geräte im Haus an diesem FI und jedes geerdete Gerät kann durchaus einen kleinen Fehlerstrom haben. In der Summe ist dann deine Klimaanlage vielleicht nur der Tropfen, der das Fass überlaufen lässt.
Ich würde den Elektriker mal die Split-Klima über einen separaten RCBO (LS+FI) anschließen lassen, der nicht über den zentralen FI geht. Sowas hier:
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
wenn es nur eine FI für das ganze Haus gibt, hängen alle Steckdosen und Räume hinter diesem FI. Dann ist egal, wo man die Klima anschließt.
Ja aber es ist doch komisch, ich mache alles an auch die anderen 3 Klimas lass die volle Pulle laufen, und nichts passiert, wenn ich dann die oben genannte Klima einschalte fliegt nach 5 Min der FI raus.
der Elektriker meint es könnte die Leistungselektronik also die Platine oder das Heizelement was haben.
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
Hallo
Habe jetzt alles noch mal getestet, Stromkabel über Steckdose angeschlossen, FI fliegt raus
dann ein neues Verbindungskabel von der IE zur AE angeschlossen der FI fliegt raus,
es kann also nur an der Anlage liegen
Kann ich ein 3,5 kw Aussengerät an das wahrscheinlich defekte 2,4kw Innengerät anschließen zum schauen an welchem Gerät der Fehler liegt
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
es kann also nur an der Anlage liegen
Nein, wie schon oben geschrieben: Stell dir vor, dein ganzes Hausnetz hat schon 25 mA Fehlströme. Da reichen dann 5mA Fehlstrom der Anlage aus und der FI fliegt. Und ältere FIs können auch mal bei 26mA fliegen, dann ist es der Tropfen, der das Fass überlaufen lässt.
Oder anders: Der FI ist defekt und fliegt schon bei 3mA, was beim AG durchaus noch innerhalb der Spezifikation liegen kann.
Insofern: Schließ die Anlage über einen eigenen FI an (der nicht über den gemeinsamen FI läuft) und beobachte da das Verhalten.
Was du auch testen könntest, ohne was umzubauen: Wirklich alle LS des Hauses ausschalten, so dass nur noch diese Anlage am FI hängt. Und dann mal einen Testbetrieb.
----
Mitsubishi Heavy SRC/SRK20-ZS-W (SCOP 4,6)
Mitsubishi Heavy SRC/SRK25-ZS-W (SCOP 4,7)
Daikin ATXF25E (SCOP 4,1)
Split-Klima Zentrale Seiten
Aber wie kann es dann sein, dass der Strom vom Sicherungskasten zum Gerät fließt, aber nicht mehr ganz zurückkommt, da muss ja am Gerät was nicht stimmen, wenn die Kabel an der Klima ab sind fließt ja der Strom zurück.
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm
wie oben verlinkt, kann wohl jedes Gerät einen kleinen Leckagestrom erzeugen.
Fraglich bleibt, ob evtl. alle anderen Geräte schon in Summe einen so hohen Leckagestrom haben, dass die Klima das Fass zum Überlaufen bringt oder ob die Klima defekt ist und für sich alleine schon über die Schwelle kommt.
Ok danke, dann werde ich das morgen mal testen.
Grüsse Rolf
2 mal MonoSplit DAIKIN Perfera 2.0kW FTXM20R + RXM20R9 FTXM 14qm + 16qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish schwarz 3.4kW FTXA35BB + RXA35A9 32qm
1 mal MonoSplit DAIKIN Stylish weiß 2,5KW FTXA25AW + RXA25A9 14qm